PODKŁAD PERFOROWANY TYP Z Zrojona pokłaka eastomerowa i eastomerowo-śizgowa a naprężeń o 25 N/ 2
Typy pokłaek Spis treści Strona Typy pokłaek Informacje ogóne Oegłości krawęziowe Pokła perforowany, typ Z - wzory o wymiarowania - ane o specyfikacji i kakuacji - taea o wymiarowania Śizgowy pokła perforowany, typ Z - wzory o wymiarowania - ane o specyfikacji i kakuacji - taea o wymiarowania Zrojenie na poprzeczne siły rozciągające i rozwarstwiające Wykres zaeżności ociążenie-okształcenie Mouł sztywności poprzecznej Współczynnik tarcia Dostępne wymiary i formy ostawy Wskazówki montażowe Oporność ogniowa Baania, świaectwa tecniczne 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 10 11 11 12 12 12 12 Rys. 2. Pokła perforowany, typ Z - ługość pokłaki - szerokość pokłaki 1 1 Otwór okrągły Wycięcie narożne Wycięcie owane - ługość pokłaki - szerokość pokłaki 1 - ługość płytki pośizgowej Wycięcie prostokątne 1 - szerokość płytki pośizgowej Otwór połużny Otwór prostokątny Rys. 3. Śizgowy pokła perforowany, typ Z Wycięcie ukośne Rys. 1. Stanarowe otwory 2
Oegłości krawęziowe Eement 2 Eement 2 t Pokłaka eastomerowa r 1 r 2 r 1 r 1 Wiok z oku Rzut Eement 1 Eement 1 Eement 1 Wiok z przou Powierzcnia styku A B eementów uowanyc r 1 r 2 A Powierzcnia pokłaki A E r 1 r 1 A E. 2 Oznaczenia: - ługość pokłaki - szerokość pokłaki t - gruość pokłaki A - całkowita szerokość oparcia A - całkowita głęokość oparcia r 1 - oegłość krawęziowa (oegłość pokłaki o krawęzi zewnętrznej eementu uowanego) r 1 r 2 Oegłości krawęziowe w konstrukcjac żeetowyc r 1 - oegłość o krawęzi wewnętrznej zrojenia głównego o krawęzi zewnętrznej eementu uowanego Rys. 4. Maksymane wymiary pokłaki eastomerowej (w rzucie) w złączac konstrukcji żeetowyc z uwzgęnieniem warunków krawęziowyc, zgonie z zeszytem 600 DafSt (Niemieckiej Komisji Normaizacyjnej s. Konstrukcji Żeetowyc). W przypaku konstrukcji staowyc naeży zacować oegłości krawęziowe równe minimum 10. Informacje ogóne Pokła perforowany typ Z jest wysokowytrzymałą pokłaką zrojoną, stosowaną w przypakac, gy mamy o czynienia ze znacznym ociążeniem eementów uowanyc i nieużą powierzcnią oparcia. Pokłaka skłaa się z warstw eastomerowyc (na azie syntetycznego kauczuku coroprenowego (CR) o twarości 65+/-5 w skai Sore (A) - zgonie z normą DIN 4141 część 14/15) oraz zrojącyc płytek staowyc. Siatka otworów umożiwia opowienią kompensację nierówności wynikającyc z warunków montażowyc oraz nierówności powierzcni stykającyc się eementów uowanyc. Ponato poprzeczne siły rozciągające i rozwarstwiające są mniejsze w porównaniu o pokłaek eastomerowyc o głakic powierzcniac. Na rysunkac 2 i 3 przestawiono różne warianty pokłaek. Przy oorze typu pokłaki naeży kierować się następującymi kryteriami: ociążenie kąt orotu przemieszczenie poziome 3
Wzory o wymiarowania Opis prouktu Pokła perforowany typ Z Pokła perforowany typ Z to zrojona pokłaka skłaająca się z warstw eastomerowyc o gruości t = 6 oraz płytek o gruości t s = 3 ze stai WTSt 52-3, opornyc na warunki atmosferyczne. Rozaj ociążenia Oznaczenie Wzór Dopuszczane śrenie naprężenie ściskające (w śroku powierzcni) Okształcenie sprężyste pokłaki (ściśnięcie) F Δ op. σ m Δ patrz taea o wymiarowania 1 patrz rys. 10 Dzięki różnym wysokościom pokłaka znajuje zastosowanie w przypaku konieczności przejęcia użyc ociążeń przy jenoczesnym wymaganym użym kącie orotu na poporze. Poprzeczne siły rozciągające i rozwarstwiające naeży oiczać z uwzgęnieniem normy DIN 4141, cz. 14, zgonie z zeszytem 339, DAfSt (Niemiecka Komisja Normaizacyjna s. Konstrukcji Żeetowyc). t=6 t s =3 t=6 t s =3 t=6 Dopuszczane okształcenie poziome γ u Siła pozioma reakcja sprężysta spowoowana poziomym okształceniem pokłaki γ Mouł sztywności poprzecznej Sztywność poprzeczna Dopuszczany kąt orotu u α Poprzeczne siły rozciągające Z Z M u u op. u H G k s Z Z op. u = 0,5 T [] H = k s u [kn] patrz rys. 12 k s = op.α op. α = G A E T 10 3 200 T u [kn/] 40 [ ] Z = 0,75 F ED t 10 5 [kn] Z = 0,75 F ED t 10 5 [kn] u t - gruość jenej warstwy eastomerowej, T gruość łączna warstw eastomerowyc, A E - powierzcnia pokłaki w panie (w 2 ),,, t, T, Δ, u w, α w, M w knm, H, F ED, Z, Z w kn, k s w kn/, G w N/ 2, σ m w N/ 2 4
Taea o wymiarowania 1 Dane o specyfikacji i kakuacji 15 24 33 42 51 T 2 x 6 3 x 6 4 x 6 5 x 6 6 x 6 σ m α σ m α σ m α σ m α σ m α 50 15,0 40,0 60 15,0 40,0 15,0 40,0 70 20,0 34,3 15,0 40,0 80 20,0 30,0 20,0 40,0 15,0 40,0 90 25,0 26,7 20,0 40,0 15,0 40,0 100 25,0 24,0 25,0 36,0 20,0 40,0 15,0 40,0 110 25,0 21,8 25,0 32,7 20,0 40,0 15,0 40,0 15,0 40,0 120 25,0 20,0 25,0 30,0 25,0 40,0 20,0 40,0 20,0 40,0 130 25,0 18,5 25,0 27,7 25,0 36,9 20,0 40,0 20,0 40,0 140 25,0 17,1 25,0 25,7 25,0 34,3 25,0 40,0 25,0 40,0 150 25,0 16,0 25,0 24,0 25,0 32,0 25,0 40,0 25,0 40,0 160 25,0 15,0 25,0 21,3 25,0 30,0 25,0 37,5 25,0 40,0 170 25,0 14,1 25,0 20,0 25,0 28,2 25,0 35,3 25,0 40,0 180 25,0 13,3 25,0 18,9 25,0 26,7 25,0 33,3 25,0 40,0 190 25,0 12,6 25,0 17,9 25,0 25,3 25,0 31,6 25,0 40,0 200 25,0 12,0 25,0 17,0 25,0 24,0 25,0 30,0 25,0 36,0 250 25,0 9,6 25,0 13,6 25,0 19,2 25,0 24,0 25,0 28,8 300 25,0 8,0 25,0 11,3 25,0 16,0 25,0 20,0 25,0 24,0 350 25,0 6,9 25,0 9,7 25,0 13,7 25,0 17,1 25,0 20,6 400 25,0 6,0 25,0 8,5 25,0 12,0 25,0 15,0 25,0 18,0 450 25,0 5,3 25,0 7,6 25,0 10,7 25,0 13,3 25,0 16,0 500 25,0 4,8 25,0 6,8 25,0 9,6 25,0 12,0 25,0 14,4 550 25,0 4,4 25,0 6,2 25,0 8,7 25,0 10,9 25,0 13,1 600 25,0 4,0 25,0 5,7 25,0 8,0 25,0 10,0 25,0 12,0, T, w, σ m w N/ 2, α w Pokła perforowany typ Z, zrojona płytkami staowymi pokłaka eastomerowa o reguarnej siatce otworów w warstwie eastomerowej, zgonie z normą DIN 4141, cz. 3, stosowana w 2 kasie oparcia, przeznaczona a naprężeń o 25 N/ 2 (w zaeżności o współczynnika kształtu) zgonie z aproatą tecniczną nr P-2011.0913-2. a) wersja stanarowa ługość : szerokość : gruość: icza: cena: szt. zł/szt. ) wersja w osłonie z poistyrenu u ognioocronnej wełny mineranej Cifamon ługość całkowita pokłaki w osłonie L: szerokość całkowita pokłaki w osłonie B: ługość korpusu eastomerowego : szerokość korpusu eastomerowego : gruość: icza: szt. cena: zł/szt. Proucent: Caenerg Ingenieure GmH Am Knüe 2-4 D-31020 Sazeenorf www.caenerg-ingenieure.e 5
Wzory o wymiarowania Opis prouktu Śizgowy pokła perforowany typ Z Śizgowy pokła perforowany typ Z to eastomerowo-śizgowa pokłaka przesuwna, która skłaa się z korpusu eastomerowego wyposażonego w warstwę pośizgową z tefonu (PTFE) oraz z płytki pośizgowej. Gruość całkowita pokłaki wynika z: iczy warstw eastomerowyc o gruości t = 6, iczy płytek zrojącyc, wykonanyc z opornej na warunki atmosferyczne stai WTSt 52-3 o gruości t s = 3, warstwy tefonowej PTFE (przyegającej o górnej płytki staowej), płytki pośizgowej o gruości t g = 5. Płytki pośizgowe są wykonane z kompozytu zrojonego włóknem szkanym (GFK) i mogą yć w owonym rozmiarze, w zaeżności o założonego przesuwu eementu uowanego. Poprzeczne siły rozciągające i rozwarstwiające naeży oiczać z uwzgęnieniem normy DIN 4141, cz. 14, zgonie z zeszytem 339, DAfSt (Niemiecka Komisja Normaizacyjna s. Konstrukcji Żeetowyc). Rozaj ociążenia Oznaczenie Wzór Dopuszczane śrenie naprężenie ściskające (w śroku powierzcni) Okształcenie sprężyste pokłaki (ściśnięcie) Dopuszczany kąt orotu F Poprzeczne siły rozciągające Z Z Z Z M α α Δ op. σ m Δ op.α op.α = Z Z patrz taea o wymiarowania 2 patrz rys. 11 200 T u 40 [ ] Z = 0,75 F ED t 10 5 [kn] Z = 0,75 F ED t 10 5 [kn] t - gruość jenej warstwy eastomerowej, T gruość łączna warstw eastomerowyc, A E - powierzcnia pokłaki w panie (w 2 ),,, t, T, Δ, u w, α w, M w knm, H, F ED, Z, Z w kn, k s w kn/, G w N/ 2, σ m w N/ 2 1 u 1 t g =5 t s =3 t=6 t s =3 t=6 t s =3 t=6 u 6
Taea o wymiarowania 2 Dane o specyfikacji i kakuacji 15 25 34 42 51 T 1 x 6 2 x 6 3 x 6 4 x 6 5 x 6 σ m α σ m α σ m α σ m α σ m α 50 15,0 24,0 15,0 40,0 60 15,0 20,0 15,0 40,0 70 20,0 17,1 20,0 34,3 15,0 40,0 80 20,0 15,0 20,0 30,0 20,0 40,0 90 25,0 13,3 25,0 26,7 20,0 40,0 15,0 40,0 100 25,0 12,0 25,0 24,0 25,0 36,0 20,0 40,0 110 25,0 10,9 25,0 21,8 25,0 32,7 20,0 40,0 15,0 40,0 120 25,0 10,0 25,0 20,0 25,0 30,0 25,0 40,0 15,0 40,0 130 25,0 9,2 25,0 18,5 25,0 27,7 25,0 36,9 20,0 40,0 140 25,0 8,6 25,0 17,1 25,0 25,7 25,0 34,3 20,0 40,0 150 25,0 8,0 25,0 16,0 25,0 24,0 25,0 32,0 20,0 40,0 160 25,0 7,5 25,0 15,0 25,0 22,5 25,0 30,0 25,0 37,5 170 25,0 7,1 25,0 14,1 25,0 21,2 25,0 28,2 25,0 35,3 180 25,0 6,7 25,0 13,3 25,0 20,0 25,0 26,7 25,0 33,3 190 25,0 6,3 25,0 12,6 25,0 18,9 25,0 25,3 25,0 31,6 200 25,0 6,0 25,0 12,0 25,0 18,0 25,0 24,0 25,0 30,0 250 25,0 4,8 25,0 9,6 25,0 14,4 25,0 19,2 25,0 24,0 300 25,0 4,0 25,0 8,0 25,0 12,0 25,0 16,0 25,0 20,0 350 25,0 3,4 25,0 6,9 25,0 10,3 25,0 13,7 25,0 17,1 400 25,0 3,0 25,0 6,0 25,0 9,0 25,0 12,0 25,0 15,0 450 25,0 2,7 25,0 5,3 25,0 8,0 25,0 10,7 25,0 13,3 500 25,0 2,4 25,0 4,8 25,0 7,2 25,0 9,6 25,0 12,0 550 25,0 2,2 25,0 4,4 25,0 6,5 25,0 8,7 25,0 10,9 600 25,0 2,0 25,0 4,0 25,0 6,0 25,0 8,0 25,0 10,0, T, w, σ m w N/ 2, α w Śizgowy Pokła perforowany typ Z, zrojona płytkami staowymi pokłaka eastomerowo-śizgowa o reguarnej siatce otworów w warstwie eastomerowej, zgonie z normą DIN 4141, cz.3, stosowana w 2 kasie oparcia, przeznaczona a naprężeń o 25 N/ 2 (w zaeżności o współczynnika kształtu) zgonie z aproatą tecniczną nr P-2011.0913-2 a) wersja stanarowa / 1 x / 1 x = / x /... x (ługość korpusu eastomerowego/ ługość płytki pośizgowej x szerokość korpusu eastomerowego / szerokość płytki pośizgowej x gruość całkowita pokłaki) icza: szt. cena: zł/szt. ) wersja w osłonie z poistyrenu u ognioocronnej wełny mineranej Cifamon ługość całkowita pokłaki w osłonie L: szerokość całkowita pokłaki w osłonie B: ługość rzenia eastomerowego : szerokość rzenia eastomerowego : ługość płytki pośizgowej 1 : szerokość płytki pośizgowej 1 : gruość: icza: cena: szt. zł/szt. 7
Zrojenie na poprzeczne siły rozciągające i rozwarstwiające Ułożenie zrojenia na poprzeczne siły rozciągające i poprzeczne siły rozwarstwiające w połączeniu eka-słup, w strefie oparcia na pokłace eastomerowej Łożyska eastomerowe-ograniczające Łożyska eastomerowe-ograniczające W przypaku ocisku zrojenia głównego słupów o powierzcni oparcia, naeży osłonić końcówki prętów stosując np. tueje z tworzywa sztucznego, ceem wyeiminowania skoncentrowanyc sił skupionyc w tym oszarze (patrz rys. 7). Zrojenie połużne słupa powinno yć ojęte oatkowym zrojeniem w postaci strzemion zewnętrznyc. Łączenie tyc strzemion na zakłay naeży ukształtować tak, ay nie nastąpiło na przykła ic otwarcie. as 2 2 as 2 a Łożyska eastomerowe Łożyska eastomeroweograniczające Łożyska eastomerowe Łożyska eastomeroweograniczające Na rys. 8 pokazano różne kształty i sposoy ułożenia strzemion, stosowane w praktyce i sprawzone w icznyc aaniac wytrzymałościowyc. W strefie zrojenia na poprzeczne siły rozwarstwiające naeży zagwarantować rozstaw prętów w kierunku poprzecznym nie przekraczający 300, zaś w oszarze zrojenia na poprzeczne siły rozciągające nie przekraczający 100. Rys.5 Metoa A: - Metoa B: - Rys. 6 8
Zrojenie na poprzeczne siły rozciągające i rozwarstwiające stawiono osowane wytrzy- W ceu uniknięcia wyoczenia prętów zrojenia głównego, wywołanego użymi okształceniami pokłaki, rozstaw strzemion w kierunku połużnym, w strefie ziałania poprzecznyc sił rozwarstwiającyc) nie powinien przekraczać 100, a w oszarze ziałania poprzecznyc sił rozciągającyc 50. oprzeczpoprzecz- 150... 300 Na rysunkac 8 i 9 jest przestawio- Dospawana staowa siatka zrojeniowa 300... 600 Na rysunku po prawej przestawiono ny stronie ukła zrojenia weług zeszytu 339 ƌſǐŷğ ŬƐnjƚĂųƚLJ ŝ ƐƉŽƐŽďLJ ƵųŽǏĞŶŝĂ ƐƚƌnjĞŵŝŽŶ ƐƚŽƐŽǁĂŶĞ DAfSt, a na rysunkac ǁ ƉƌĂŬƚLJĐĞ ŝ ƐƉƌĂǁĚnjŽŶĞ ǁ ůŝđnjŷljđś ďăěăŷŝăđś ǁLJƚƌnjLJ- 5 i 6 propozycje przestawione przez r inż. M. Forera ŵăųžƒđŝžǁljđś t ƐƚƌĞĮĞ njďƌžũğŷŝă ŶĂ ƉŽƉƌnjĞĐnjŶĞ ƐŝųLJ ƌžnjǁăƌɛƚǁŝăũčđğ ƌžnjɛƚăǁ Ɖƌħƚſǁ ǁ ŬŝĞƌƵŶŬƵ ƉŽƉƌnjĞĐnji mgr inż. E. Stepana. ŶLJŵ ŶŝĞ ƉŽǁŝŶŝĞŶ ƉƌnjĞŬƌĂĐnjĂđ ϥϣϣ ŵŵ njăƒ ǁ ƐƚƌĞĮĞ njďƌžũğŷŝă ŶĂ ƉŽƉƌnjĞĐnjŶĞ ƐŝųLJ ƌžnjđŝčőăũčđğ Ͳ ϣϣϣ ŵŵ Literatura: 150... 300 eutscer 300... 600 Stae- t ƉƌnjLJƉĂĚŬƵ ĚŽĐŝƐŬƵ njďƌžũğŷŝă ŐųſǁŶĞŐŽ ƐųƵƉſǁ - ĚŽ ƉŽǁŝĞƌnjĐŚŶŝ ŽƉĂƌĐŝĂ ŶĂůĞǏLJ ŽƐųŽŶŝđ ŬŽŷĐſǁŬŝ Ɖƌħƚſǁ ƉŽƉƌnjĞnj njăɛƚžɛžǁăŷŝğ ŶƉ ƚƶůğŝ nj ƚǁžƌnjljǁă ƐnjƚƵĐnjŶĞŐŽ ĐĞůĞŵ ǁLJĞůŝŵŝŶŽǁĂŶŝĂ ƐŬŽŶĐĞŶƚƌŽǁĂŶLJĐŚ ŽďĐŝČǏĞŷ grae Ɛŝų ƐŬƵƉŝŽŶLJĐŚͿ ǁ ƚljŵ ŽďƐnjĂƌnjĞ Ͳ ƉĂƚƌnj ĚĞƚĂů ƉŽŶŝǏĞũ 0,2 300... 600 ųžǐğŷŝğ njďƌžũğŷŝă ŶĂ ƉŽƉƌnjĞĐnjŶĞ rojenia ƐŝųLJ ƌžnjđŝčőăũčđğ ŝ ƉŽƉƌnjĞĐnjŶĞ Normai- ƐŝųLJ ƌžnjǁăƌɛƚǁŝăũčđğ ǁ ŵŝğũɛđƶ ). ƉŽųČĐnjĞŶŝĂ ďğůŭăͳɛųƶɖ ǁ ƐƚƌĞĨŝĞ ƉŽĚŬųĂĚŬŝ ĞůĂƐƚŽŵĞƌŽǁĞũ 0,8 50 t ĐĞůƵ ƵŶŝŬŶŝħĐŝĂ ǁLJďŽĐnjĞŶŝĂ njďƌžũğŷŝă 1) H. R. Ɖƌħƚſǁ Sasse; F. Mu er; U. Tormäen ŐųſǁŶĞŐŽ ǁ ĞĨĞŬĐŝĞ njŷăđnjŷğőž ƑĐŝƑŶŝħĐŝĂ ƉŽĚŬųĂĚŬŝͿ Niemiecka Komisja Normaizacyjna s. ƌžnjɛƚăǁ ƐƚƌnjĞŵŝŽŶ ǁ ŬŝĞƌƵŶŬƵ ƉŽĚųƵǏŶLJŵ ŶŝĞ 150... 300 Konstrukcji Żeetowyc; uownictwo ƉŽǁŝŶŝĞŶ ƉƌnjĞŬƌĂĐnjĂđ ϣϣϣ ŵŵ ǁ ƐƚƌĞĮĞ njďƌžũğŷŝă ŶĂ ƉŽƉƌnjĞĐnjŶĞ ƐŝųLJ ƌžnjǁăƌɛƚǁŝăũčđğͿ z prefarykatów przy ůƶď ϧϣ ŵŵ zastosowaniu nie ǁ ƐƚƌĞĮĞ njďƌžũğŷŝă ŶĂ ƉŽƉƌnjĞĐnjŶĞ ƐŝųLJ ƌžnjđŝčőăũčđğͿ zrojonyc pokłaek eastomerowyc, Tueja z tworzywa sztucznego rojenia kłaki), ym nie nym ďƌžũğ ƌžnjđŝčőă 150... 300 0. Rys. 9 Rozkła zrojenia w strefac końcowyc Rys. 8 Zaecane formy zrojenia poprzecznego w strefac końcowyc poparcia (zgonie z zeszytem 339 DAfSt) poprzecznyc sił rozciągającyc przy zastoliteratura: pokłaek ϣͿ, Z ^ĂƐƐĞ & DƺůůĞƌ sowaniu ŚŽƌŵćŚůĞŶ ĞƵƚƐĐŚĞƌ eastomerowyc; 300... 600 Tecnika Buowana, ƵƐƐĐŚƵƐƐ Ĩƺƌ ^ƚăśůďğƚžŷ ^ƚƺƚnjğŷɛƚƃƙğ ŝŵ ^ƚăśůďğ-zeszyt 9 i 12, 1975 ƚžŷͳ &ĞƌƟŐƚĞŝů Ͳ ďăƶ ŵŝƚ ƵŶďĞǁĞŚƌƚĞŶ ůăɛƚžŵğƌůăőğƌŷ,ğō ϥϥϫ ϣϫϫϥ ϤͿ D &ůžśƌğƌ ^ƚğɖśăŷ ĞŵĞƐƐƵŶŐƐͲ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ YƵĞƌnjƵŐŬƌćŌĞ ďğŝ ůăɛƚžŵğƌůăőğƌŷ ŝğ ĂƵƚĞĐŚŶŝŬ,ĞŌ ϫ ƵŶĚ ϣϥ ϣϫϩϧ njğũůƶď LJŵ Ɛŝħ 300... 600 300... 600 zeszyt 339; 1982 ďƌžũğŷŝğ ƉŽĚųƵǏŶĞ ƐųƵƉĂ ŵƶɛŝ ďljđ ŽďũħƚĞ ĚŽĚĂƚŬŽǁLJŵ poparcia (zgonie z zeszytem 339 DAfSt) ZLJƐƵŶŬŝ ƉƌnjĞĚƐƚĂǁŝĂũČ ƐƉŽƐſď ƵųŽǏĞŶŝĂ njďƌžũğŷŝă njďƌžũğŷŝğŵ ǁ ƉŽƐƚĂĐŝ ƐƚƌnjĞŵŝŽŶ ĂŬųĂĚLJ ƐƚƌnjĞŵŝŽŶ 2) M. Forer; E. Stepan njőžěŷŝğ nj njğɛnjljƚğŵ ϥϥϫ EŝĞŵŝĞĐŬŝĞũ <ŽŵŝƐũŝ EŽƌŵĂůŝŶĂůĞǏLJ ƵŬƐnjƚĂųƚŽǁĂđ ƚăŭ ĂďLJ ŶŝĞ ŶĂƐƚČƉŝųŽ ŝđś ŽƚǁĂƌĐŝĞ njăđljũŷğũ ĚƐ <ŽŶƐƚƌƵŬĐũŝ ĞůďĞƚŽǁLJĐŚ Ĩ^ƚďͿ Nomogramy o wymiarowania ƉŽĚ ǁƉųLJǁĞŵ ĚnjŝĂųĂŶŝĂ Ɛŝų ƉƌnjĞŬƌŽũŽǁLJĐŚ 300... 600 300... 600 ƵůĞũĂ nj ƚǁžƌnjljǁa ƐnjƚƵĐnjŶĞŐŽ Deta Rys. 7 Deta 9 9
Okształcenie 30 30 25 25 Naprężęnie ściskające [N/ 2 ] 20 15 10 Naprężęnie ściskające [N/ 2 ] 20 15 10 5 5 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Ściśnięcie pokłaki Δ [] Ściśnięcie pokłaki Δ [] Rys. 10. Okształcenie Pokłau perforowanego typu Z w zaeżności o ociążenia ściskającego Rys. 11. Okształcenie Śizgowego pokłau perforowanego typu Z w zaeżności o ociążenia ściskającego 10
Współczynnik tarcia 2,0 0,024 Mouł sztywności poprzecznej [N/ 2 ] 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 5 10 15 20 25 Współczynnik tarcia 0,012 0,010 0 20 40 60 80 100 Licza cyki ociążenia Rys. 13 Współczynnik tarcia w zaeżności o iczy cyki ociążenia 0,024 0,022 Współczynnik tarcia śizgowego 0,022 0,020 0,018 0,016 0,014 0,020 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0 1000 2000 3000 4000 Naprężęnie ściskające [N/ 2 ] Droga pośizgu [] Rys. 12. Mouł sztywności poprzecznej w zaeżności o ociążenia ściskającego Rys. 14. Współczynnik tarcia śizgowego w zaeżności o rogi pośizgu 11
Baania, świaectwa tecniczne Raporty z aań, świaectwa tecniczne Ogóna aproata tecniczna nr P-852.0290-4, Postawowe aania o ceów kasyfikacji pokłaek przesuwnyc Cipara, zgonie z normą DIN 4141 cz. 3, Instytut Baań Materiałowyc a Przemysłu Maszynowego i Tworzyw Sztucznyc, TU Hannover, 2003 Świaectwo oporności ogniowej nr 3799/7357 - AR: Ocena pokłaów eastomerowyc Caenerg w kierunku kasyfikacji o kasy oporności ogniowej F 90 u F 120 wg DIN 4102 część 2 (wyanie 9/1977); Wyział Kontroi Materiałów a Buownictwa przy Instytucie Materiałów Buowanyc i Ocrony Przeciwpożarowej, TU Braunscweig 2005 Aproata tecniczna Instytutu Tecniki Buowanej AT-15-5406/2014: Pokłaki eastomerowe typu Caenerg o złączy eementów konstrukcyjnyc; Warszawa, 2014. Oporność ogniowa Raport Ocena tecniczna oporności ogniowej nr 3799/7357-AR sporzązony przez TU Braunscweig oowiązuje a pokłaek eastomerowyc stosowanyc w sytuacji wymaganej oporności ogniowej. W okumencie tym poane są minimane wymiary pokłaek oraz inne ograniczenia pozwaające zakwaifikować je o opowieniej kasy oporności ogniowej wg normy DIN 4102-2: Ogniooporność materiałów uowanyc i eementów uowanyc, 1977-09. Wskazówki montażowe W uownictwie prefarykowanym wszystkie rozaje pokłaek perforowanyc ukłaa się ezpośrenio na powierzcni oparcia, centranie, ez szczegónyc zaiegów montażowyc. Naeży zacować oegłości krawęziowe w stosunku o krawęzi zewnętrznej eementu uowanego min. 40. Pokłaka powinna znajować się w pou zrojenia eementu etonowego. Przy oiczaniu oegłości krawęziowyc naeży uwzgęnić sfazowanie krawęzi eementów uowanyc, czyi oegłość wyznaczać o orysu zewnętrznego eementu (rys. 5). Szczegóną uwagę naeży zwrócić na to, ay: - kierunek pośizgu pokłaki ył zgony z przemieszczeniem poziomym eementu uowanego - w konstrukcjac monoitycznyc zaezpieczyć szczeinę montażową prze zaetonowaniem - nie okować zoności pośizgu pokłaek przesuwnyc - w konstrukcjac staowyc i rewnianyc zacować oegłości krawęziowe minimum 40. Dostępne wymiary i formy ostawy Pokła perforowany typ Z jest wykonywany na wymiar i ostarczany a konkretnyc przypaków wuowania, w iościac zgonyc z zapotrzeowaniem. Może yć wykonany z otworami, wycięciami i nacięciami po śruy i trzpienie montażowe. (rys. 1). W przypaku konstrukcji monoitycznyc pokłaki mogą yć ostarczane w osłonie z poistyrenu u ognioocronnej wełny mineranej Cifamon, która zaezpiecza prze ostaniem się w szczeiny montażowe mieszanki etonowej i gwarantuje właściwą pracę pokłaki. Maksymane wymiary: a) pokłaki eastomerowej zrojonej nieprzesuwnej - ługość: 600 - szerokość: 600 - gruość: 15, 24, 33, 42, 51 ) pokłaki eastomerowo-śizgowej przesuwnej - ługość korpusu eastomerowego: 600 - szerokość korpusu eastomerowego: 600 - gruość: 15, 25, 34, 42, 51 Wskazówka: Da większyc wymiarów naeży wyrać następujące typy pokłaek: Pokła perforowany 205-ST u Śizgowy pokła perforowany. Przeruk, kopie oraz rozpowszecnianie - również w części - tyko za pisemnym upoważnieniem Caenerg Ingenieure GmH Niniejsza puikacja jest rezutatem wieoetnic aań i oświaczeń zoytyc w stosowaniu tecnoogii. Wszystkie informacje opracowano na postawie najnowszego stanu wiezy w tym zakresie i są one uostępniane w orej wierze. Nie zwaniają one jenak użytkownika o oowiązku sprawzania przyatności prouktów jak również zapewnienia, że prawa osó trzecic nie są naruszone. Wykucza się jakąkowiek opowiezianość za straty ez wzgęu na ic rozaj i postawę prawną wynikłe na skutek zastosowania prouktu jeynie na postawie wskazówek zawartyc w niniejszej puikacji. Zastrzega się możiwość zmian tecnicznyc związanyc z rozwojem prouktu. Jora & Pfeifer Tecnika Buowana Sp. z o.o. u. Wrocławska 68 55-330 Krępice k/wrocławia te.: +48 71 39 68 264 fax: +48 71 39 68 106 e-mai: iuro@jora-pfeifer.p www.jora-pfeifer.p 01.2015