RÓWNOLEGŁA WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH POMP W URZĄDZENIACH HYDROFOROWYCH

Podobne dokumenty
Zadaniem zestawu hydroforowego jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody do wszystkich odbiorców w budynku w czasie jej obliczeniowego poboru.

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący

Rozruch pompy wirowej

Układy przygotowania cwu

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016

(11) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (13) B1 PL B1 H02P 7/36 F24D 15/04. (54) Układ sterowania zespołu pompowego. Wowk Józef, Leszno, PL

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp

Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją

Dr inż. Agnieszka Ludwińska

Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

Wykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Spis tabel Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Tabela 9. Tabela 10.

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

PRZEŁĄCZENIE MAGISTRALI DN600, R.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej

Typ pompy: Wydajność nominalna. 1 pompa 2 pompy 0,94. Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,15 0, ,2 79,2

Ćw. 1. BADANIE PRZEBIEGÓW NAGRZEWANIA SIĘ I STYGNIĘCIA PRZEWODÓW PRZY OBCIĄŻENIU PRZERYWANYM

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L2 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE P

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ANTYKAWITACYJNEJ NADWYŻKI WYSOKOŚCI CIŚNIENIA METODĄ DŁAWIENIOWĄ

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

Funkcja liniowa - podsumowanie

Układ napędowy pomp wody pochłodniczej kotła w PKN Orlen.

Zajęcia laboratoryjne

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

2. DZIAŁANIA NA WIELOMIANACH

Jakie są systemy ogrzewania z pompą ciepła?

TRÓJFAZOWY ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z DWOMA POMPAMI O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

Wskazówki dla Instalatorów

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

TRÓJFAZOWY ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z TRZEMA POMPAMI O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

Zajęcia laboratoryjne

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki.

Statyka płynów - zadania

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B

Opis urządzeń. Zawór korygujący z charakterystyką liniową Zastosowanie

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A

LABORATORIUM 08, ZESTAW 1 SYNTEZA ASYNCHRONICZNYCH UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

STANOWISKO DO SMAROWANIA WĘZŁÓW TRĄCYCH W ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH Typ SA 1 i SA1G

Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Ocena wydajności instalacji sprężonego powietrza na podstawie analizy pracy sprężarek

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Ingersoll Rand Automation. Sterowanie systemem sprężonego powietrza

Aby pompować sprawnej - identyfikacja stanu pracy pompy

ELEKTRONICZNA PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

NAPEŁNIANIE OPAKOWAŃ TYPU BAG - IN - BOX

Jednostki podstawowe. Tuż po Wielkim Wybuchu temperatura K Teraz ok. 3K. Długość metr m

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Grundfos Pompy Sp. z o.o.

Załóżmy, że obserwujemy nie jedną lecz dwie cechy, które oznaczymy symbolami X i Y. Wyniki obserwacji obu cech w i-tym obiekcie oznaczymy parą liczb

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 stycznia 2017 r. (OR. en)

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Przemysłowa jednostka filtracyjna PL

Pierwsze prawo Kirchhoffa

Przykładowe systemy i gniazda technologiczne dla branży tworzyw sztucznych

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Drgania wymuszone - wahadło Pohla

Przewodnik po funkcjach GOLD wersja E/F SMART Link DX

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z DWOMA POMPAMI O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

k + l 0 + k 2 k 2m 1 . (3) ) 2 v 1 = 2g (h h 0 ). (5) v 1 = m 1 m 1 + m 2 2g (h h0 ). (6) . (7) (m 1 + m 2 ) 2 h m ( 2 h h 0 k (m 1 + m 2 ) ω =

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Economy MSZ-HJ50VA 5,0kW

Technika Próżniowa. Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu. Wydanie Specjalne.

Przewód wydatkujący po drodze

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

Transkrypt:

RÓWNOLEGŁA WSÓŁRACA JEDNAKOWYCH OM W URZĄDZENACH HYDROFOROWYCH SCHEMAT STACJ HYDROFOROWEJ Z TRZEMA JEDNAKOWYM OMAM, OŁĄCZONYM RÓWNOLEGLE OBERAJĄCYM WODĘ Z DOLNEGO ZBORNKA O STAŁYM ZWERCADLE oziomy wody w hydroforze A-A i B- B odpowiadają ciśnieniom granicznym p1 i p2 pompy pracującej indywidualnie przy niewielkich rozbiorach. ompa będzie uruchamiana, gdy pompa nie będzie w stanie pokryć zwiększonego zapotrzebowania wody. Zakres pracy przekaźnika tej pompy od p1 do p2, a odpowiadające tym ciśnieniom poziomy wody to C-C i D-D. Uruchamiana podczas szczytowych rozbiorów pompa sterowana będzie przekaźnikiem nastawionym na ciśnienia p1 i p2, którym odpowiadają poziomy E-E i F-F w hydroforze. Ciśnienia graniczne kolejnych pomp różnią się między sobą o tę samą wielkość δp, przy takim założeniu różnica ciśnień wyłączania i włączania dla każdej pompy będzie oczywiście taka sama i równa p. Ciśnienia sterowania pracą pomp:

KRZYWE WSÓŁRACY W URZĄDZENU HYDROFOROWYM TRZECH RÓWNOLEGLE OŁĄCZONYCH OM O JEDNAKOWEJ CHARAKTERYSTYCE RZEŁYWU arabole h ϕ(q) obrazują charakterystykę układu przewodów współpracujących z pompą podczas jej indywidualnego ruchu. Wysokości odniesienia na osi rzędnych początkowych punktów tych parabol, odpowiadające momentom włączania i wyłączania tej pompy będą: HpA ha + p1, HpBhB+p2

W czasie indywidualnej pracy pompa będzie napełniać objętość u zawartą między poziomami A- A i B-B, a średnia jej wydajność będzie wynosić: ½ (QA+QB). Jeśli zatem jej wydajność QB w momentach wyłączania spełnia warunek: 0,5<QB/QA<1(pompa wirowa o stromej charakterystyce wydajność pompy zmienia się w niewielkich zakresach), wówczas można przyjąć że najkrótszy cykl jej pracy (i zarazem największa częstotliwość jej włączeń) będzie występować w okresach gdy natężenie rozbioru q osiągnie wartość równą połowie jej średniej wydajności, przy czym: Tmin u/qśr. Ze wzrostem natężenia poboru q ponad wartość QA pompa zacznie dostosowywać się do zmienionych warunkó rozbioru. Wydajnośc jej zacznie wzrastać, a punkt pracy będzie się przesuwał po charakterystyce Hf(Q) w dół od punktu A. rzy tym mimo jej pracy poziom wody w zbiorniku będzie się obniżać a ciśnienie sprężonego powietrza spadać i gdy osiągnie ono wartość p1 co odpowiada punktowi A pracy pompy zostanie włączona pompa i rozpocznie się równoległa praca obu pomp. W tym momencie HpA HpChC+p1. Jednocześnie zaczną współpracować nieczynne do tej pory przewody ssawne i tłoczne pompy, tj nastąpi zmiana dotychczasowego układu przewodów. Charakterystyka nowego układu przewodów będzie parabolą hϕ + (Q) bardziej płaską od poprzedniej. unkt C jej przecięcia się z sumaryczną charakterystyką Hf + (Q) stanowi punkt pracy układu dwóch pomp. Sumaryczna wydajność dwóch pomp w chwilach włączania pompy osiągnie wielkość QC>Q A. o uruchomieniu pompy poziom wody w hydroforze zacznie się podnosić, ciśnienie powietrza wzrastać, a wydajność dwóch pomp maleć do chwili, gdy ciśnienie wzrośnie do p2 i zwierciadło wody podniesie się do poziomu D-D, gdy napełniona zostanie objętość u. Chwila ta kończy współpracę dwóch pomp; pompa zostanie zatrzymana, a będzie pracować nadal, bowiem wówczas ciśnienie w hydroforze jest mniejsze od p2. Końcowemu momentowi jednoczesnej pracy dwóch pomp odpowiada ich sumaryczna wydajność QD, będąca odciętą punktu pracy D, leżącego na przecięciu charakterystyki przepływu obu pomp z parabolą h f + (Q), której początkowy punkt znajduje się na osi rzędnych na wysokości HpD hd+p2. Jeśli natężenie poboru q nadal utrzyma się na dotychczasowym poziomie, tzn będzie większe od wydajności Q A jednej pompy i mniejsze od sumarycznej QD dwóch pomp, wówczas mimo pracy pompy będzie miało miejsce opróżnianie hydroforu (objętości u). W momencie zatrzymania pompy wydajność określa punkt B jej pracy. W miarę ubywania wody z hydroforu punkt pracy pompy będzie stopniowo przesuwał się po charakterystyce przepływu tej pompy ku dołowi aż do punktu A, odpowiadającego momentowi ponownego uruchomienia pompy. Stwierdzamy zatem, że; 1)Napełnianie objętości u odbywa się podczas równoległej pracy dwóch pomp przy ich średniej wydajności Qśr+ (Qc+QD)/2 2) Opróżnianie pojemności u ma miejsce podczas indywidualnej pracy pompy, której wydajność wzrasta od Q B do Q A, czyli w tym okresie pracuje ona ze średnią wydajnością Q śr (Q B+Q A)/2 Jeśli w ciągu jednostki czasu dwie pompy dostarczają średnio Qśr+ a rozbiór wynosi q, zatem czas napełniania objętości u, czyli czas pracy wyniesie tr.

t r Q u śr + q rzy średniej wydajności Q śr pompy i jednoczesnym poborze q czas opróżniania objętości u hydroforu, czyli czas spoczynku wynosić będzie ts. t s u q Q' śr Wobec tego cykl pracy urządzenia hydroforowego wynikający z pracy i spoczynku Ttr+ts. T tr + t s u ( Qśr + Q' śr ) 2 q + ( Qśr + + Q' śr ) q Qśr + Q' śr W wyrażeniu tym zmienną niezależną jest natężenie poboru q, które w kolejnych cyklach może dowolnie zmieniać swą wartość. o przyrównaniu pierwszej pochodnej funkcji dt/dq do zera otrzymuje się zależność na najkrótszy czas pracy urządzenia wynikający z ruchu i spoczynku pompy. Tmin u Qśr + Q' śr rzy wzroście natężenia poboru q ponad sumaryczną wydajność QC dwóch pomp nastąpi, mimo ich pracy dalsze zmniejszenie się ciśnienia i przy wartości równej p1 zostanie uruchomiona. raca jej ustanie po napełnieniu pojemności u, a dwie pozostałe jeśli tylko natężenie rozbioru będzie nadal między QC i QF będą pracowały nadal. odobnie jak przy dwóch pompach można udowodnić, że najkrótszy cykl pracy Tmin, wynikający z napełniania i opróżniania objętości u wyniesie: Tmin u Qśr + + Q' śr + ompa ostania (tu trzecia) będzie uruchamiana podczas występowania rozbioru o dużym natężeniu i praca jej będzie przerywana. Natomiast pompa i mogą pracować ciągle lub z przerwami, zależnie od wielkości natężenia poboru q. wskutek tego w ciągu każdej doby sumaryczny czas pracy pompy ostatniej będzie najkrótszy, najdłużej będzie pracować pompa. Dla osiągnięcia równomiernego zużycia pomp i ich silników powinna być stworzona możliwość łatwego zmieniania co pewien czas kolejności ich uruchamiania. Różnice między poziomami BB i DD, DD i FF oraz AA i CC, CC i EE zależą od wielkości ciśnień włączania i wyłączania kolejnych pomp im niższe są te ciśnienia, tym większe wartości mają różnice wysokości, przy czym zawsze ma miejsce nierówność: h B -h D <h D -h F <h A -h C <h C -h E. Różnice te rosną ze wzrostem objętości zbiornika hydroforowego. Analiza wielkości hydroforów produkcji polskiej wykazała, że przy δp1 mh 2 O przeciętne wartości tych różnic wynoszą: h B -h D h D -h F 20 mm h A -h C h C -h E 0 mm

Różnice wysokości obliczeniowych poziomów granicznych są zatem znikome i z tego względu można je przy współpracy niewielkiej liczby pomp pominąć, zatem: h F h D h B oraz h A h C h E Stąd wysokości potencjalne: H pa h E +p 1 H pc h E +p 1 H pe h E +p 1 H pb h E +h u +p 2 H pd h E +h u +p 2 H pf h E +h u +p 2 h U 0,5m wysokość warstwy wody zawartej między poziomami B-B i E-E W przeważającej większości urządzeń charakterystyki typu hϕ + (Q) i hϕ ++ (Q) układu przewodów, występujących podczas równoległej pracy kilku pomp są bardzo zbliżone do charakterystyki hϕ (Q) układu przewodów przy indywidualnej pracy pompy sterowanej przekaźnikiem nastawionym na najwyższe ciśnienia starowania. Dlatego też nie rysuje się ich. Wymagana wielkość hydroforu przy równoległej współpracy kilku pomp Objętości u, u i u, napełniane podczas indywidualnej pracy pompy pierwszej, równoległej dwóch i następnie trzech pomp, różnią się wielkością. rzy jednakowych pompach o identycznych silnikach podstawę dla ustalenia wymaganej wielkości zbiornika hydroforowego będzie stanowić ta z wymienionych objętości u, u, u, która prowadzi do największej częstotliwości włączeń pompy. Gdyby było wiadomo, która z pomp będzie najczęściej uruchamiana, można by było objętości te określić z zależności: u u u Q śr ( Q ( Q T śr + min Q' śr + + śr Q' ) T min śr + ) T min Do badania, która z pomp charakteryzuje się najkrótszym cyklem Tmin, można przystąpić po ustaleniu związku między u, u i u. Oznaczmy objętości zajmowane przez sprężone powietrze w hydroforze, odpowiadające ciśnieniom od najniższego p1 do najwyższego p2 kolejno prze 1, 2 6. Wobec tego można zapisać, że: X : Y : u 1 1 u u u 1 3 2 1 2 1 6 6 5 3 1 2 5 2 6 2 rzy przyjęciu jednakowej różnicy δp ciśnień włączania i wyłączania kolejnych pomp otrzymujemy:

Z : 2 2 2 Z rozwiązania układu równań XYZ otrzymuje się następujące zależności: 2 2 u u u 2 2 2 2 u u u 2 2 2 2 u u u 2 2 Niezależnie od przyjętej wielkości δ zawsze ma miejsce nierówność: u < u < u Jeśli spełniony będzie warunek: QB QA > 0,5 co ma miejsce dla pomp wirowych o stromych charakterystykach, wtedy częstotliwość włączeń pompy będzie zawsze większa od częstotliwości włączeń pozostałych pomp. Wobec tego wielkość pojemności użytkowej u, określona wg zależności: u Qśr Tmin stanowi podstawę dla określenia wymaganej pojemności hydroforu w urządzeniu z kilkoma jednakowymi pompami roboczymi. otrzebną pojemność czynną zbiornika hydroforowego ustala wzór: 2 1 U 2 N Natomiast potrzebną pojemność użytkową zbiornika hydroforowego ustala wzór: U U 2 2 N