Zadaniem zestawu hydroforowego jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody do wszystkich odbiorców w budynku w czasie jej obliczeniowego poboru.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadaniem zestawu hydroforowego jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody do wszystkich odbiorców w budynku w czasie jej obliczeniowego poboru."

Transkrypt

1 , DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO Zadaniem zestawu hydroforowego jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody do wszystkich odbiorców w budynku w czasie jej obliczeniowego poboru. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi budynek, niezbędnymi do prawidłowego doboru urządzenia są: l. obliczeniowe zapotrzebowanie wody Qobl 2. wymagane ciśnienie zasilania Pwym. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody Qobl =q wyznacza się na podstawie zależności podanych w normie PN-92/B przy uwzględnieniu całkowitego zapotrzebowania na wodę ogólną dla budynku (woda ogólna - to suma wody ciepłej i zimnej): q = 0,682 (L:qn) 0,45-0,14 [drrr'/s] q = 1,7 (L:qn)0,21-0,7 [dm 3 /s] dla 0,07 < L:q n < 20 dm 3 /s dla L:qn > 20 dm 3 /s Wymagane ciśnienie zasilania Pwym oblicza się z zależności: Pwym =hg,tł g+6.pslr,tł +Pwyp [kpa] gdzie: hg,tl - różnica wysokości między osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego a naj niekorzystniej usytuowanym punktem czerpalnym w instalacji [m] g = 9,81 m/s 2 - przyspieszenie ziemskie 6.Pstr,t! - suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w przewodach i urządzeniach od zestawu hydroforowego (ZH) do naj niekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego (n.p.cz.) 6.Pslr,tł = L:(6.PI + 6.Pm}zH-n.p.cz. + 6.Pwodm [kpa] 6.Pwodm - strata ciśnienia na wodomierzu mieszkaniowym [kpa] UWAGA! Do wyznaczenia pwym należy przyjąć większą wartość strat z obliczeń instalacji wody ciepłej lub zimnej. Pwyp - wymagane ciśnienie przed najniekorzystniejszym punktem czerpalnym w instalacji [kpa] wg normy PN-92/B Dla prawidłowego doboru zestawu hydroforowego.onieczna jest też znajomość warunków zasilania w wodę, a zwłaszcza minimalnego ciśni( ~ i ; la zasilania urządzenia p~~n. Wielkość tą wyznacza się z zależności : p~~n = H wgw. g - hg,ss. g - 6.P slr,ss [kpa] w której: Hwgw- wysokość gwarantowanego ciśnienia w wodociągu zewnętrznym [m] hg,ss - różnica wysokości między osią wodociągu a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego [m] 6.Pstr,ss - suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w przewodach i urządzeniach od wodociągu (W) do zestawu hydroforowego (ZH)

2 ~Pwod - strata ciśnienia na wodomierzu głównym [kpa] ~PZA - strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym [kpa] ~PF - strata ciśnienia na filtrze wody [kpa], WSTĘPNY DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO tzn.: Pierwszym etapem doboru ZH jest wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy urządzenia, 1. wymaganego ciśnienia podnoszenia zestawu PP 2. obliczeniowej o, wydajności Wymagane ciśnienie podnoszenia PP wyznacza się z zależności: Pp = Pwym - p~n [kpa] a Jego. wysok osc "d po noszema:. H Pp p = [m] g Obliczeniowa wydajność zestawu c, > Qobl [m 3 /h] Należy dobrać zestaw, którego charakterystyka będzie przechodziła przez punkt obliczeniowy lub będzie leżała powyżej tego punktu. W projekcie dobierać należy zestaw z katalogu Instal-Compakt z co najmniej dwiema pompami roboczymi połączonymi równolegle i włączanymi kaskadowo oraz pompą rezerwową. W katalogu charakterystyki zestawów sporządzone są bez uwzględnienia pompy rezerwowej. Zaleca się taki dobór zestawu, aby różnica: gdzie: Hpo - wysokość podnoszenia dobieranego zestawu przy wydajności Q=O w m 3 /h odczytywana z tabeli w katalogu Hpo - wysokość podnoszenia dobieranego zestawu przy wydajności Q=Qo w m 3 /h odczytywana z tabeli w katalogu Spełniała warunek: ~Hpmin :s; ~Hp s ~Hpmax w którym: ~Hpmin = 14 m dla zestawów ZH-ICL i ZH-CR ~Hpmin = 12 m dla zestawów ZH-Z ~Hpmax = 25 m dla wszystkich zestawów

3 PRZYKŁAD DOBORU ZESTAWU HYDROFOROWEGO Dane: Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku: Qobl=34 m 3 /h Wymagane ciśnienie Minimalne ciśnienie zasilania: Pwym=340 kpa przed zestawem: p~~n = 160 kpa Obliczenia: Wymagane ciśnienie podnoszenia zestawu: Pp = Pwym - p~n = = 180 kpa Wysokość podnoszenia zestawu: Hp = Pp = 180 = 18,0 m g 9,81 Z tabeli doboru można dobrać następujące zestawy ZH-ICL: l. ZH-ICL (pięć pomp roboczych + 1 rezerwowa) o łącznej mocy silników N= 4,5 kw 2. ZH_ICL (trzy pompy robocze + 1 rezerwowa) o łącznej mocy silników N=4,4kW Sprawdzenie warunku poprawności doboru: l. zestaw ZH-ICL z tabeli odczytujemy wysokości podnoszenia: Hpo= 49 m dla zerowej wydajności zestawu Hpo=22 m dla wydajnoci obliczeniowej Qo=34 m 3/h stąd: ~Hp = Hpo - Hpo= = 27 m WIęC pomewaz: ~Hpmin = 14 m dla zestawów ZH-ICL llhpmax= 25 m dla wszystkich zestawów warunek: ~Hpmin ~ ~Hp < ~Hpmax nie jest spełniony i zestawu takiego nie dobieramy 2. zestaw ZH-ICL z tabeli odczytujemy wysokości podnoszenia: Hpo= 35 m dla zerowej wydajności zestawu Hpo=19 m dla wydajnoci obliczeniowej Qo=34 m 3 /h stąd: llh p = Hpo - Hpo= 35-19=16 m WIęC poruewaz: llhpmin = 14 m dla zestawów ZH-ICL llhpmax = 25 ID dla wszystkich zestawów warunek: llh pmin Ś llh p Ś llh pmax jest spełniony, zatem zestaw można dobrać

4 Ostatecznie dobrano zestaw ZH-ICL Po doborze zestawu należy sporządzić wykres pracy. W tym celu należy wyznaczyć rzeczywiste punkty włączenia i wyłączenia poszczególnych pomp w zestawie, na podstawie wykresu pracy dobranego zestawu. Wykres pracy zestawu sporządzamyw następujący sposób: 1. wyznaczamy potencjalne wysokości podnoszenia pomp w charakterystycznych momentach pracy zestawu, tzn. w momencie włączenia i wyłączenia poszczególnych pomp zestawu. Potencjalna wysokość podnoszenia (przy zerowej wydajności): a. w momencie włączeniaostatniej pompy (pompa N - tu pompa 3): H pe = hg,ss + Pwym - H wgw = =12 m w przykładzie przyjęto: h g,ss=2,0 m; H wgw =24 m b. w momencie włączenia pompy przedostatniej (pompa N-l: tu pompa 2): H pc = hg,ss + Pwym + op - H wgw =2+34+2,2-24=14,2 m gdzie bp= 10-:-25 kpa w przykładzie 22 kpa c. w momencie włączeniapompy N-2 (tu pompa 1): H pa =hg,ss +Pwym +2.op-Hwgw =2+34+4,4-24=16,4 m Zatem wysokości włączania kolei!!vch pomp będą różnić się o wartość bl!: d. w momencie wyłączeniaostatniej pompy (pompa N - tu pompa 3): H pf = hg,ss + h + Pmax - H wgw =2+0, =23,4 m gdzie: h - różnica wysokości między kolektorem ssawnym i tłocznym dobranego zestawu odczytywana z katalogu [m] w przykładzie odczytano z katalogu: h=0,36 m pmax- ciśnienie maksymalne wyznaczane z zależności: Pmax < Pdop czyli Pmax<600 kpa Pwym + 98,1 oraz: P max = ~Pmax =P max -98,lkPa 0,5 +0,8 pmax = ,1 = 438,1 = 547, ,2kPa 0,5 + 0,8 0,5 + 0,8 ~Pmax =P max -98,lkPa Pmax = 449, ,lkPa wybieramy ciśnienie spełniająceoba warunki. W przykładzie przyjęto Pmax=450 kpa;::::45 m e. w momencie wyłączenia przedostatniej pompy (pompa N-l - tu pompa 2): H pd = hg,ss + h + Pmax + Sp - H wgw =2+0, ,2-24=25,6 m f. w momencie wyłączeniapompy N-2 (tu pompa 1): H pb = hg,ss + h + Pmax + 2 Sp - H wgw =2+0, ,4-24=27,8 m Zatem wysokości wv!.ączania kolei!!vch pomp będą różnić się o wartość bl!:

5 2. wyznaczamy pozostałe punkty charakterystyk z zależności: 2 Ah = i1pstr,ss. Q + Hp [m] 9,81 Qo Gdzie: Q - dowolna wartość wydajności [m 3/h] Qo- wydajność obliczeniowa (tu w przykładzie 34 m 3/h) H, - wysokość potencjalna wyznaczona z powyższych zależności W przykładzie przyjęto, że i1pstr,ss=60 kpa::::;6 m Q [mj/h] i1h [m] 0,08 0-5, 1,3 2,5 4,1 6,0 7,5 H pa +i1h [m] 16,5 16,9 17,7 18,9 20,5 22,4 23,9 H pb +i1h [m] 27,9 28,3 29,1 30,3 31,9 33,8 35,3 H pc +i1h [m] 14,3 14,7 15,5 16,7 18,3 20,2 21,7 H D+i1h [m] 25,7 26, 1 26,9 28,1 29,7 31,6 33,1 HpE+i1h [m] 12,1 12,5 13,3 14,5 16,1 18,0 19,5 HpF+i1h [m] 23,5 23,9 24,7 25,9 27,5 29,4 30,9 3. wykreśl amy charakterystyki i w miejscach przecięcia się tych charakterystyk z charakterystykami pomp ( sp orządzo ne na podstawie katalogu producenta zestawu) 4. odczytujemy rzeczywiste punkty włączania i wyłączania pomp w dobranym zestawie (punkty A, B, C, D, E i F na wykresie) H [m] WYKRES PRACY ZESTAWU , , 36 _... ~. o '. _ o.. _.,._,...,. _ 2 om s- "3 poiiip)i " -' , '... " 0'0 ".., ,...-.~.. _ ~ -_... -,.. H 26 -I pd HpF ~ _, o., D 2O.... _. H o ~ ~ C ;.;.. HpA _III.. ~., ~ " ', ",.,." " u.7 ".',.,',.."., '",,.. ; ~, '",.. ' _ M H pc 14 _ Oi:,, HpE 12 : ' i. 4 - ";.. " o o.... +, _ : : 2 -.,...'... ;..'. O " ;, O Q [m 3 /h] o,

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO DOBÓR ZESTAWU YDROFOROWEGO Pierwszym etaem doboru Z jest wyznaczenie obliczeniowego unktu racy urządzenia: 1. Wymaganego ciśnienia odnoszenia zestawu = + min min ss 2. Obliczeniowej wydajności Q o Q 0

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia

Wykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia Wykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia Układy instalacji wodociągowych można podzielić: W zależności od sposobu rozprowadzenia wody W zależności od temperatury wody

Bardziej szczegółowo

Dobór zestawu hydroforowego Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wrocław 2014

Dobór zestawu hydroforowego Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wrocław 2014 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2 Wrocław 2014 Wyznaczenie unktu racy Wyznaczenie obliczeniowego unktu racy urządzenia 1. Wymagane ciśnienie odnoszenia zestawu min min ss 2. Obliczeniowa wydajność

Bardziej szczegółowo

( ) ( ) ( ) ( ) 0,

( ) ( ) ( ) ( ) 0, Dobór zestawu hydroforowego PN-9/B-176 Wyznaczenie obliczeniowego unktu racy urzdzenia: 1. Wydajnoci / strumienia rzeływu wody Q O Obl ( ) 45 3 3, 68 14; dm s, m h Q = q =, Σ q, ( ), 1 3 3 Q = q = 1, 7

Bardziej szczegółowo

Układy przygotowania cwu

Układy przygotowania cwu Układy przygotowania cwu Instalacje ciepłej wody użytkowej Centralne Lokalne (indywidualne) Bez akumulacji (bez zasobnika) Z akumulacją (z zasobnikiem) Z pełną akumulacją Z niepełną akumulacją Doba obliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej Układ Chłudowa z pełną akumulacją Objętość użytkową zasobnika w układach z akumulacją ustala się wg zależności: w której: V U C c Q t [ max dt m 3 C max największa

Bardziej szczegółowo

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp 7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp Podczas maksymalnego godzinowego rozbioru wody (Q maxh ) Wysokość podnoszenia pomp: (15) - rzędna ciśnienia na wypływie z pompowni, m npm

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016 UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ instalacje sanitarne p Wrocław 2016 Układy przygotowania cwu Instalacje ciepłej wody użytkowej Centralne Lokalne (indywidualne) Bez akumulacji (bez zasobnika)

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny rozgałęźnej sieci wodociągowej dla rejonu. Literatura 1. Mielcarzewicz E., Obliczanie systemów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej

Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej Przepisy prawne Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Bardziej szczegółowo

Spis tabel Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Tabela 9. Tabela 10.

Spis tabel Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Tabela 9. Tabela 10. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Wykorzystane materiały 1.5. Opis obszaru objętego opracowaniem 2. Obliczenia charakterystycznych rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla rejonu. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY: HONEYWELL HERZ LECHAR OVENTROP SYR DANFOSS HACOM HAWLE

PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY: HONEYWELL HERZ LECHAR OVENTROP SYR DANFOSS HACOM HAWLE PRODUCENCI RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH: KISAN UPONOR ELPLAST + SP. Z O.O. AQUATHERM WAVIN VIEGA I INNI PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON SENSUS I INNI PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY:

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Agnieszka Ludwińska

Dr inż. Agnieszka Ludwińska Dr inż. Agnieszka Ludwińska Program Wymagania Warunki zaliczenia Obecność Egzamin końcowy - (2 terminy w sesji) Podstawy wielopompowych stacji podwyższania ciśnienia. Równoległa praca pomp włączanych kaskadowo

Bardziej szczegółowo

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.

Bardziej szczegółowo

(11) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (13) B1 PL B1 H02P 7/36 F24D 15/04. (54) Układ sterowania zespołu pompowego. Wowk Józef, Leszno, PL

(11) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (13) B1 PL B1 H02P 7/36 F24D 15/04. (54) Układ sterowania zespołu pompowego. Wowk Józef, Leszno, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171452 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia 298609 (22) Data zgłoszenia 15.04.1993 (51)IntCl6 H02P 7/36 F24D 15/04

Bardziej szczegółowo

Dane projektowe Cel i zakres prac

Dane projektowe Cel i zakres prac Dane projektowe Cel i zakres prac Opracowanie projektu technicznego instalacji wodoci gowej (wody zimnej, ciepłej ej wody u ytkowej) u dla podpiwniczonego budynku jednorodzinnego. Dobór rednic przewodów,

Bardziej szczegółowo

Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią)

Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią) Awarie 4 awarie do wyboru objawy możliwe przyczyny sposoby usunięcia (źle dobrana pompa nie jest awarią) Natężenie przepływu DANE OBLICZENIA WYNIKI Qś r d M k q j m d 3 Mk- ilość mieszkańców równoważnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Doboru Zestawu Hydroforowego dla instalacji wodociągowej wody bytowej i p.poż

Projekt Doboru Zestawu Hydroforowego dla instalacji wodociągowej wody bytowej i p.poż BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl e-mail: biuro@biprojekt.net, www.biprojekt.net TEMAT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska

HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY -projektmgr inż. Katarzyna Wartalska rok akademicki 2016/2017 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania - należy podać co jest celem ćwiczenia projektowego: Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

D W G INSTALACJE SANITARNE 1.1. INSTALACJE WODOCIĄGOWE

D W G INSTALACJE SANITARNE 1.1. INSTALACJE WODOCIĄGOWE INSTALACJE SANITARNE 1.1. INSTALACJE WODOCIĄGOWE Budynek zaopatrywany będzie z sieci wodociągowej przyłączem wprowadzonym do pomieszczenia technicznego, gdzie przewiduje się zamontowanie zestawu wodomierzowego.

Bardziej szczegółowo

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji

Bardziej szczegółowo

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA 5. OBLICZENIA 5.1. BILANS CIEPŁA 5.1.1. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła kotłowni Moc zainstalowanych urządzeń odbiorczych kotłowni określono na podstawie danych wynikających z projektów branżowych wchodzących

Bardziej szczegółowo

RÓWNOLEGŁA WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH POMP W URZĄDZENIACH HYDROFOROWYCH

RÓWNOLEGŁA WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH POMP W URZĄDZENIACH HYDROFOROWYCH RÓWNOLEGŁA WSÓŁRACA JEDNAKOWYCH OM W URZĄDZENACH HYDROFOROWYCH SCHEMAT STACJ HYDROFOROWEJ Z TRZEMA JEDNAKOWYM OMAM, OŁĄCZONYM RÓWNOLEGLE OBERAJĄCYM WODĘ Z DOLNEGO ZBORNKA O STAŁYM ZWERCADLE oziomy wody

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYPOSAŻENIE: wanna (obudowa) lakierowana proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL,

DODATKOWE WYPOSAŻENIE: wanna (obudowa) lakierowana proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL, VKN5 wysokość 75mm WYPOSAŻENIE WYMIARY STANDARDOWE WYPOSAŻENIE: wanna (obudowa) wykonana ze stali pokrytej ogniowo powłoką cynk-magnez, standardowo lakierowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, bardzo

Bardziej szczegółowo

Zestawy równoległe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy równoległe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZH... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, wodociągów miejskich i wiejskich, instalacji przemysłowych, instalacji hydrantowych.

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/ RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180536 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 315275 (22) Data zgłoszenia: 12.07.1996 (51) IntCl7 F04B 49/02

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: 240 213 Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 43 C 2. Parametry temperaturowe sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy Zamawiający: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4 Projekt budowlano-wykonawczy Zaopatrzenia w wodę zestawu podnoszenia ciśnienia w instalacji ppoż. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

2, 3 i 4 drogowe zawory VZL

2, 3 i 4 drogowe zawory VZL Opis VZL 2 VZL 3 VZL 4 Zawory VZL zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędność rozwiązań systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert 1. Zamawiający: Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony pisemny, postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 dane wg technologii i protokółow SPEC temperatury wody sieciowej C i instalacyjnej sieć zasil. 122 instal. zasil. 80 C sieć powrót

Bardziej szczegółowo

2, 3 i 4 drogowe zawory VZL

2, 3 i 4 drogowe zawory VZL 2, 3 i 4 drogowe zawory VZ Opis Przedłużka trzpienia VZ 2 VZ 3 VZ 4 Zawory VZ zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędność rozwiązań systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem

PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem Z otwartego zbiornika wodnego o dużej pojemności pompowana jest woda chłodząca do górnego zbiornika ciśnieniowego przez rurociąg z rur stalowych przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: Ul. Abramowicka 2, Lublin

Adres inwestycji: Ul. Abramowicka 2, Lublin Nazwa obiektu: Dobór wodomierzy zimnej i ciepłej wody dla budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Adres inwestycji: Ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin Inwestor : Szpital Neuropsychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Zleceniodawca: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.j.j. Śniadeckich 85-225 Bydgoszcz ul. Ks.A.Kordeckiego 20 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY montażu zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny

Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny Arkusz informacyjny Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny Opis Cechy zaworu: Charakterystyka typu split opracowana dla najbardziej wymagających zastosowań (DN 20 i DN 25) Kilka

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. "Convector PREMIUM V1"

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. Convector PREMIUM V1 DANE TECHNICZNE GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE Budowa wewnętrzna grzejników 1. Grzejnik jest grzejnikiem symetrycznym. - nie ma potrzeby określania grzejnik "prawy" lub "lewy". 2. Podłączenie grzejników

Bardziej szczegółowo

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD Spis treści GOLD LP wielkość 05... 44 GOLD LP wielkość 08... 46 Parametry techniczne central GOLD oraz sposoby prezentacji danych technicznych Parametry

Bardziej szczegółowo

OKW1 OKW. Seria. Seria CHŁODNICE WODNE

OKW1 OKW. Seria. Seria CHŁODNICE WODNE CHŁODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy prędkości powietrza większej niż 2,5 m/sek proponuje się ustawiać skraplacz, (zamawia się go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z chłodnicy. Będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Instalacje i urządzenia sanitarne Installations and sanitary devices Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obieralny,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. Liczba stron 1/6 I.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z DWOMA POMPAMI O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z DWOMA POMPAMI O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI NOCCHI CPS20 ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z DWOMA POMPAMI O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI Nowa seria zestawu podnoszenia ciśnienia CPS20 o zmiennej prędkości stanowi niezawodne rozwiązanie, które jest łatwe w obsłudze,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D)

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D) FUNKCJA LINIOWA 1. Funkcja jest rosnąca, gdy 2. Wskaż, dla którego funkcja liniowa jest rosnąca Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. 3. Funkcja liniowa A) jest malejąca i jej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY PRZEZNACZENIE Zestawy pompowe typu z przetwornicą częstotliwości, przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o ph=6-8. Wykorzystywane do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Zasilane

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE Historia Czerpak do wody używany w Egipcie ok. 1500 r.p.n.e. Historia Nawadnianie pól w Chinach Historia Koło wodne używane w Rzymie Ogólna klasyfikacja pomp POMPY POMPY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. Łączna ilość ścieków dla odcinka SR4- S 112 wynosi : Q d = 369,4 + 3,6 = 373 m ³/d

OBLICZENIA. Łączna ilość ścieków dla odcinka SR4- S 112 wynosi : Q d = 369,4 + 3,6 = 373 m ³/d OBLICZENIA 1. Obliczeniowe ilości ścieków spływających do kanału D na odcinku od studzienki NR SR4 do pompowni istniejącej P18 1.1 Odcinek S113 S97 Do końcowej studzienki grawitacyjnej Nr SR4 na kanale

Bardziej szczegółowo

n=1472 min -1 1 Stal

n=1472 min -1 1 Stal Załącznik nr 1b do SIWZ dot. zamówienia na dostawę pomp dla zadania pt. " " Dane do zapytań ofertowych Str. 1 Rev. 0 Lp. Pozycja schematu Nazwa i charakterystyka Ilość Materiał konstrukcyjny Masa w [kg]

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Opis Zawory VRB zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne

Bardziej szczegółowo

PW-S-KD DLA. do zatwierdzonego prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę r. wydaną przez Starostę Przasnyskiego pn.

PW-S-KD DLA. do zatwierdzonego prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę r. wydaną przez Starostę Przasnyskiego pn. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PROJEKTU ZAMIENNEGO do zatwierdzonego prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 320/09 z dnia 26.08.2009 r. wydaną przez Starostę Przasnyskiego pn. KRYTA PŁYWALNIA

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA Temat : Racje techniczne i energetyczne stosowania płynnej regulacji wydajności chłodniczej w chłodziarkach domowych Autor : Marcin Beczek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. "Convector PREMIUM V2" (mocowanie naścienne) GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. Budowa wewnętrzna grzejników "Convector PREMIUM V2"

DANE TECHNICZNE. Convector PREMIUM V2 (mocowanie naścienne) GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. Budowa wewnętrzna grzejników Convector PREMIUM V2 DANE TECHNICZNE GRZEJNIKI ODNE - DOLNOZASILANE "Convector PREMIUM V2" (mocowanie naścienne) Budowa wewnętrzna grzejników "Convector PREMIUM V2" GRZEJNIKI ODNE - DOLNOZASILANE "Convector PREMIUM V2" (mocowanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY. OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY. dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy Wymienniki poziome 1 Sondy pionowe PRZEPŁYWY W ŹRÓDLE CIEPŁA 1 Przepływ nominalny przez

Bardziej szczegółowo

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku.

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Źródło ciepła. Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Temperatura zasilania wytwarzana w źródle ciepła nie może być niższa niż 65 o C (w okresie letnim może

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. "Convector PREMIUM V4" (mocowane na podstawkach)

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. Convector PREMIUM V4 (mocowane na podstawkach) DANE TECHNICZNE GRZEJNIKI ODNE - DOLNOZASILANE "Convector PREMIUM V4" (mocowane na podstawkach) Budowa wewnętrzna grzejników "Convector PREMIUM V4" 1. Grzejnik "Convector PREMIUM V4" jest grzejnikiem symetrycznym.

Bardziej szczegółowo

Katalog zestawów pompowych

Katalog zestawów pompowych Katalog zestawów pompowych y pompowe firmy ITEH przeznaczone są do podnoszenia ciśnienia, znajdują zastosowanie w instalacjach na cele bytowe i przeciwpożarowe współpracujące z instalacją hydrantową. Wykonywane

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY PROWADZENIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W BUDYNKACH. dr inż. Iwona Polarczyk

SPOSOBY PROWADZENIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W BUDYNKACH. dr inż. Iwona Polarczyk SPOSOBY PROWADZENIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W BUDYNKACH dr inż. Iwona Polarczyk UKŁADY INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH MOŻNA PODZIELIĆ : W zależności od sposobu rozprowadzania wody W zależności od wysokości podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE THERMIC

INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE THERMIC INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE THERMIC Obliczenia hydrauliczne Obliczenia zostały wykonane dla: Inwestor: Temat: Miejsce inwestycji: Projektant: Franciszek Jopek budynek mieszkalny NR 1 (2,3,5,6) Gliwice

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

Pompy wielostopniowe pionowe

Pompy wielostopniowe pionowe PRZEZNACZENIE Wielostopniowe pompy pionowe typu przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6 8. Wykorzystywane są do podwyższania ciśnienia w sieci, dostarczania wody w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 1.a. WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę i montaż zestawu pompowego II stopnia na stacji uzdatniania wody w Pępowie PRZETARG NIEOGRANICZONY nie podlega

Bardziej szczegółowo

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY.

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1 Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa i zawartość opracowania 2 2. Charakterystyka obiektu 2 3. Rozwiązanie projektowe 3 3.1. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 3 3.2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI Dot.: OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI 63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139 Obiekt::Świdnica Nazwa Firmy: Adres: Kod: Telefon: #### Fax: Do: R Jakubczyk POMPOWNIA: dwupompowa PRACA POMP: alternatywna praca pomp

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA Zasłożenia projektowe: Stacja meteorologiczna Szczecinek Zapotrzebowanie na moc grzewczą 11kW Temperatura w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Dobór średnicy wodomierza. wytyczne dla budynków wielolokalowych. i jednorodzinnych

Dobór średnicy wodomierza. wytyczne dla budynków wielolokalowych. i jednorodzinnych Załącznik nr 1 do Wytycznych do projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Dobór średnicy wodomierza wytyczne dla budynków wielolokalowych i jednorodzinnych nr zlecenia:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. 3. Zasilanie.

Opis techniczny. 1. Przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. 3. Zasilanie. Opis techniczny 1. Przepisy i normy. Projekt został opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami PN, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do

Bardziej szczegółowo

wodociągowe zasady projektowania

wodociągowe zasady projektowania Wewnętrzne instalacje wodociągowe zasady projektowania Typy instalacji wodociągowych Instalacje dzieli się na dwie podstawowe grupy: instalacje typu bezpośredniego Instalacje typu pośredniego a) b) c)

Bardziej szczegółowo

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis rozwiązań technicznych 1.4. Wytyczne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25)

Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25) Arkusz informacyjny Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25) zawór 2-drogowy z gwintem zewnętrznym VB 2 zawór 2-drogowy z kołnierzem Opis VB 2 Zawory i VB 2 są dwudrogowymi zaworami przeznaczonymi do pracy

Bardziej szczegółowo

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD Wydajność, instalacja, wymiary i waga central Spis treści CX wielkość 35... 9 CX wielkość 40... 94 CX wielkość 50... 96 CX wielkość 60... 98 CX wielkość 70... 00 CX wielkość 80... 0 CX wielkość 00... 04

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VF 2 VF 3 Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis Zator, dnia 29.08.2016 r. DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów 6 Agregaty pompowe do oleju opałowego i napędowego Zestawienie produktów 11a1 11a2 instalacje jednorurowe Zastosowanie instalacje jednorurowe Zastosowanie przy zbiorniku Miejsce montażu przy odbiorniku

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBORU WODOMIERZY

ZASADY DOBORU WODOMIERZY ZASADY DOBORU WODOMIERZY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Opracował Specjalista ds. gosp. wodomierzowej Robert Graja Zatwierdził: Dyrektor Naczelny mgr

Bardziej szczegółowo

Zawory grzybkowe VRB 3, VRG 3

Zawory grzybkowe VRB 3, VRG 3 Arkusz informacyjny Zawory grzybkowe VRB 3, VRG 3 Opis Zawory VRB, VRG zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów grzewczych i wody lodowej. Zawory te mogą być stosowane

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. "Convector GC"

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. Convector GC DANE TECHNICZNE GRZEJNIKI ODNE - DOLNOZASILANE " " Budowa wewnętrzna grzejników " " Grzejnik " " jest grzejnikiem symetrycznym - nie ma potrzeby określania grzejnik "prawy" lub "lewy". Podłączenie grzejników

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE "Convector Prestige GCM"

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE Convector Prestige GCM DANE TECHNICZNE GRZEJNIKI ODNE - DOLNOZASILANE " Prestige " Grzejnik " " jest grzejnikiem symetrycznym - nie ma potrzeby określania grzejnik "prawy" lub "lewy". Podłączenie grzejników dolnozasilanych "

Bardziej szczegółowo