"REMONT I PRZEBUDOWA AULI FORUM ZESPOŁU SZKÓŁ W POLKOWICACH" - ETAP I. ul. Skalników 6, Polkowice
|
|
- Emilia Brzezińska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Nr sprawy 05/13 OBIEKT: ADRES: INWESTOR: STADIUM: BRANŻA: "REMONT I PRZEBUDOWA AULI FORUM ZESPOŁU SZKÓŁ W POLKOWICACH" - ETAP I ul. Skalników 6, Polkowice Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach ul. Skalników 6, Polkowice PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ I ELEKTRYCZNA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 28, art. 33 ust 1, art. 34 ust. 4 art. 36, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z dnia 12 listopada 2010 r., poz z późn. zm.) OŚWIADCZAM, IŻ PROJEKT ZOSTAŁ OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Zawadzki nr upr. 17/97... Lubin, czerwiec 2013r.
2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Zawartość teczki Opis techniczny Rysunki: rys. 1 RZUT PIWNICY -Instalacja zasilająca rys. 2 RZUT PARTERU - Instalacja zasilająca rys. 3 RZUT ANTRESOLI - Instalacja zasilająca rys. 3 SCHEMAT - Rozdzielnia RA rys. 5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE- INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH rys. 6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE-INSTALACJA OŚWIETLENIA rys. 7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE-SCHEMAT RN3 rys. 8 SCHEMAT - Rozdzielnia RS rys. 9 SCHEMAT - Rozdzielnia głównej budynku
3 OPIS TECHNICZNY Część Instalacje ELEKTRYCZNE OBIEKT: Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu oraz przebudowy Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach- ETAP I Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych PROJEKT WYKONAWCZY- CZĘŚĆ I (AULA+ POMIESZCZENIA DODATKOWE) 1.Przedmiot opracowania Uzgodnienia branżowe, Wytyczne inwestora, Podkłady budowlane obiektu, Obowiązujące w Polsce przepisy i normy techniczne, Literatura techniczna z zakresu instalacji elektrycznych, Katalogi elementów i urządzeń. Obowiązujące normy, warunki techniczne oraz przepisy budowy urządzeń elektrycznych Zakres opracowania. Tablice rozdzielcze Wewnętrzne instalacje zasilające; Instalacja oświetleniowa; Instalacja gniazd 230V ogólnodostępnych; Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
4 2.1 Projektowana rozdzielnia główna budynku. W istniejącym budynku aktualnie rozdzielnia główna zlokalizowana jest w piwnicy obok wejścia. Projektuje się całkowita wymianę rozdzielni głównej dla całego budynku. Zasilanie istniejącej rozdzielni realizowane jest z dwóch istniejących złącz kablowych ZK W projektowanej rozdzielni głównej budynku zostanie odtworzony stan istniejących zabezpieczeń i odbiorów. Projektowana rozdzielnia TB jest zasilona istniejącymi kablami 2x 4xYAKY 1x240mm2,jest ona podzielona na dwie sekcje z dwoma osobnymi pomiarami półpośrednimi o mocy 55kW i 85kW. Zostanie ona wyposażona w dwa wyłączniki główne DPX. Obwody odpływowe RBK,SPX ochronniki przepięć, tablice licznikowe z przekładnikami 150/5 układ przełączający SZR dla wybranych obwodów ( zdefiniowanych przez użytkownika w istniejącej rozdzielni). Nowa Rozdzielnia TB jest przewidziana pod kolejne etapy remontu szkoły posiada obwody rezerwowe, dla obwodów urządzeń P.Poż,i innych przyszłych odbiorów.przed przystąpieniem do prefabrykacji należy dokładnie zinwentaryzować istniejące odbiory. ponieważ część z nich jest niewykorzystywana lub czasowo wykorzystywana. Z istniejącej rozdzielni należy przenieść do nowo projektowanej rozdzielni urządzenia do analizy poboru mocy Zasilanie projektowanej rozdzielni auli. Z istniejącej rozdzielni TG zlokalizowanej w piwnicy wyprowadzić nowy obwód dla zasilania projektowanej rozdzielni RA. Kabel YKY 5x50mm2 zasilający nowo projektowaną rozdzielnię RA prowadzić w piwnicy w korycie kablowym. W rozdzielni TG przebudować istniejące pole odpływowe stosując rozłącznik DPX3 2.2 Rozdzielnica RA.
5 Rozdzielnie RA projektuje się w piwnicy w pom. 0/11 jako wolnostojąca Doprojektowanej j rozdzielni należy doprowadzić nowy kabel YKY 5x50mm2 z TG. W RA należy zabudować wyłącznik DPX-IS 250A ochronnik przepięć. Projektowana rozdzielnia wyposażona jest w pola: - odpływowe gniazd - obwody oświetleniowe - pola dopływowe do rozdzielni RS - pola dopływowe od urządzeń nagłośnienia - pola dopływowe od urządzeń oświetlenia scenicznego - pola dopływowe od gniazd ogólnych - pola dopływowe od gniazd ogólnych - pola dopływowe od zasilania central wentylacyjnych - pole dopływowe od zasilania agregatu wody lodowej Pole dopływowe od zasilania gniazda 3-F 63A prowadzić kablem YKY 5x25mm Rozdzielnica RS. Rozdzielnie Rsprojektuje się w piwnicy w pom. reżyserki jako natynkową. Doprojektowanej j rozdzielni należy doprowadzić nowy kabel YKY 5x16mm2 z rozdzielni RA. W RS należy zabudować rozłączniki FR ochronnik przepięć. Projektowana rozdzielnia wyposażona jest w pola: - odpływowe gniazd - obwody oświetleniowe - pola dopływowe do rozdzielni ST - pola dopływowe gniazd od urządzeń 2.2 Rozdzielnica RN3. Rozdzielnie RN3 projektuje się w pom.1.06 jako podtynkową Doprojektowanej j rozdzielni należy doprowadzić nowy kabel YDY 3x4mm2 z TG. W tg należy zabudować wyłącznik FR301 Projektowana rozdzielnia wyposażona jest w pola: - odpływowe gniazd
6 - obwody oświetleniowe 2.4. Zasilanie obwodów instalacji elektrycznych w auli. Instalację projektuje się przewodami układanymi podtynkowo. Obwody gniazd 230 V i 400V zasilane z odpowiednich pul rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe z uziemieniem z przesłonami styków. Zasilanie gniazd dla auli wyprowadzić z poziomu posadzki. Zasilanie gniazd dla toalet i pomieszczenia gospodarczego wyprowadzić odpowiednio z projektowanych rozdzielni RA,RS i RN3 Instalację projektuje się przewodami YDY 3x2.5mm2. Razem zasilaniem z gniazdami na auli poprowadzić z projektowanej rozdzielni przewody UTP i zakończyć w puszce podłogowej gniazdami RJ 45. W pomieszczeniu reżyserki i przy projektowanej rozdzielni RA poprowadzić pionowy kanał DPL 56x195, do piwnicy do poziomu antresoli dla obwodów części drugiego etapu realizacji zadania Oświetlenie, instalacja oświetleniowa. Instalację projektuje się przewodami YDY 3x1.5mm2,. Typy opraw spełniające wymagania oświetleniowe. Zabezpieczenie obwodów w odpowiednich rozdzielnicach. Łączniki oświetleniowe zabudowywać na wysokości 130 cm od podłogi. Łączniki podtynkowe dla pomieszczeń suchych i dla wilgotnych IP44 bryzgoszczelne oraz natynkowe bryzgoszczelne IP44. Oprawy powinny zapewnić oświetlenie pomieszczeń przy zachowaniu równomierności oświetlenia płaszczyzny roboczej równej 0,7 oraz współczynniku oddawania barw Ra powyżej 80 oraz współczynniku utrzymania 85%. Instalację oświetlenia korytarzy i klatek schodowych należy zasilić z rozdzielni RA. Oświetlenie auli projektuję się z rozdzielni ST z lokalizowanej w pom. reżyserki. Wartości wymaganego średniego natężenia oświetlenia w projektowanych pomieszczeniach w oparciu o normę PN-EN Zaprojektowane oświetlenie spełnia wymogi ww. normy.
7 2.7. Ochrona przeciwporażeniowa. Instalację wyposażono urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawowa ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru,powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenia zasilania, które na bieżąco kontrolują stan izolacji. W przypadku wystąpienia upływu prądu nastąpi wyłączenie obwodu. Szynę PE rozdzielnicy głównej TG połączyć z główną szyną wyrównawczą budynku a tą z kolei z uziomem otokowym instalacji odgromowej. Ponadto w wężle należy wykonać połączenia wyrównawcze łączące wszystkie części przewodzące obce (rury, armatura, c.o.) Z główną szyną uziemiającą GSU oraz przewodem ochronnym PE należy połączyć uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, wchodzące do budynku przyłącza oraz wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych, konstrukcji i osprzętu, które nie są, ale mogą znaleźć się pod napięciem wskutek uszkodzenia izolacji. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać wymogi określone w normie PN-IEC Zastosować następujące przekroje przewodów ochronnych: Przewód ochronny PE zgodnie ze schematami fazowe -go ochron - nego S L S PE 1) uziemiają - cego Przekrój przewodu (mm 2 ) ochronnoneutralneg o wyrównawczego głównego S E 1); 2) S PEN S CC 3) 4 7) 4 S L S PE 10 Cu 16 Al 10 Cu 10 S L S PE 16 Al 6 0,5 S PE 6 0,5 S PE ,5 S PE wyrównawczego dodatkowego (miejscowego) S CC 4) S CC 5) S PE (min) 0,5 S PE wyrównawczego nieuziemionego S CC 6) S L 25; ,5 S PE
8 50 0,5 S L S PE 0,5 S L 0,5 SPE 8) 2.8. Ochrona przed przepięciami. W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektronicznych przed przepięciami zarówno łączeniowymi jak i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych zastosowano w projektowanych szafkach ochronniki przepięć DEHN VENTIL i ochronniki klasy B+C. 3. Uwagi końcowe. Wszystkie elementy robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych w zakresie dotyczącym robót elektrycznych. Projekt niniejszy należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi celem: - zachowania wymaganych odległości między nowo projektowanymi instalacjami; - uniknięcia wzajemnych kolizji. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz pod odpowiednim nadzorem. Wszelkie prace montażowe i instalacyjne wykonywać na podstawie projektu wykonawczego Po wykonaniu robót należy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przeprowadzić próby montażowe. Andrzej Zawadzki
PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. Opis techniczny
PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny 2. Rysunki 1/E Rzut przyziemia obwody instalacji elektrycznej; 2/E Schemat jednokreskowy tablicy TL+TR 3/E Elewacja tablicy
E-01.Instalacja zasilania i gniazd wtykowych rzut parteru 1:50 E-02.Instalacje oświetlenia rzut parteru 1:50 E-03.
OPIS TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE E-01.Instalacja zasilania i gniazd wtykowych rzut parteru 1:50 E-02.Instalacje oświetlenia rzut parteru 1:50 E-03.Schemat RP-1 OPIS 1. Przedmiot
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 44/5 W RYBNIKU
KAMBEP P.U.H. Piotr Dyla 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 www.kambep.pl PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 44/5 W RYBNIKU INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODARKI
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni
Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.
Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:
2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania
2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW
Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6
jednostka projektowa stadium dokumentacji branża inpracownia Projekt Budowlany Instalacje elektryczne nazwa obiektu adres obiektu inwestor kategoria obiektu budowlanego Przebudowa pomieszczeń Przychodni
OPIS TECHNICZNY Część Instalacje ELEKTRYCZNE. Przebudowa połączona z modernizacją części budynku pawilonu,,lotnik,w kompleksie 2901
OPIS TECHNICZNY Część Instalacje ELEKTRYCZNE Przebudowa połączona z modernizacją części budynku pawilonu,,lotnik,w kompleksie 90.Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji
BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U
P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE
1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe
1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka
Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA
Giżycko, ul. Smętka 5. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej Turakiewicz Kruklanki, Osiedle Słoneczne 15
Przebudowa budynku stołówki CKUiDN na budynek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku. 11-500 Giżycko, ul. Smętka 6 Projekt techniczny Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 11-500 Giżycko, ul. Smętka
PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana
TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole
Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :
PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.
Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci
SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW
Strona 2 Stron9 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 INWESTOR...3 1.2 WYKONAWCA DOKUMENTACJI...3 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.5 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.6 WYKAZ POLSKICH
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY Przedmiot opracowania: Projekt przystosowania instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Lwowska 27 w Tarnowie dla potrzeb zainstalowania w mieszkaniach kuchenek
PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu
075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DOROSŁYCH MARIA PRZY ULICY SŁONECZNEJ W JAWORZU
FIRMA AMELTRON Mirosław Hańderek ul. Batorego 28 34-325 Łodygowice PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DOROSŁYCH MARIA PRZY ULICY SŁONECZNEJ W
2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania
2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu Sokołów Podlaski 12.09.2017r.
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.
FIRMA AMELTRON Mirosław Hańderek ul. Batorego Łodygowice
FIRMA AMELTRON Mirosław Hańderek ul. Batorego 28 34-325 Łodygowice PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DOROSŁYCH JERZY PRZY ULICY SŁONECZNEJ W
PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Inwestycja: OBIEKT: BUDYNEK NR 1, BUDYNEK NR 2 PROJEKT: ADRES OBIEKTU: INWESTOR: Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie zielonej energii podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii
I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.
I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, DWULOKALOWY WÓLKA MIŃSKA DZ. NR EW.
Mińsk Mazowiecki, listopad 2016 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, DWULOKALOWY WÓLKA MIŃSKA DZ. NR EW. NR 205 1CD KATEGORIA I Inwestor: V.D.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2
SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str.
-2- SPIS TREŚCI - opis techniczny od str. 3 do str. 5 -schemat do obliczeń instalacji str. 6 - obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. 10 - wyniki doboru oświetlenia wewnętrznego str. 11 - rozmieszczenie
2.1. Uprawnienia projektanta
2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa
Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny
Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej
SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW
Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4
Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG
Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;
JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com
JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska
SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA
INTERNAT. Bogdańczowice 1a, dz. nr 40/2. Wewnętrzna instalacja elektryczna NR PROJEKTU: 25/2018 EGZ. NR: 1 TYTUŁ PROJEKTU:
NR PROJEKTU: 5/08 EGZ. NR: TYTUŁ PROJEKTU: INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr. Jana Dzierżonia Dobrodzień, styczeń 08r. SPIS TREŚCI Spis treści Podstawa opracowania Zakres
OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE
USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU
MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,
MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.
Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12
Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:
OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA SAL LEKCYJNYCH W CELU UTWORZENIA PRACOWNI ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości
PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej
Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w
Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie
Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr
OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Jakubowskiego w Bochni. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.
P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Jakubowskiego w Bochni. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Gmina Miasta Bochnia; Bochnia,
Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. LIPIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE TOM 2/2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. LIPIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE TOM 2/2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO INWESTOR:
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Dane techniczne. 3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 4. Tablice mieszkaniowe. 5. Instalacje elektryczne odbiorcze.
PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.
PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:
DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor
Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno
PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie
PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,
PROJEKT BUDOWLANY. LOKALIZACJA: ul. Harcerska Piastów
marzec 2012 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI III PIĘTRA W BUDYNKU TECHNOLOGICZNO-BIUROWYM ODDZIAŁU ELASTOMERÓW I TECHNOLOGII GUMY W PIASTOWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE LOKALIZACJA: ul. Harcerska
SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:
SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 2 1.1 Dane ogólne 2 1.2 Istota i zakres projektu 2 1.3 Charakterystyka układu 2 1.4 Zasilanie i rozdział energii 2 1.5 Instalacja oświetleniowa 3 1.6 Instalacja
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INNY WYMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jarosław Stelmaszyk ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W
P R O J E K T B U D O W L A NY
S z u f l i c k i M a c i e j Projektowanie Kosztorysowanie Nadzory 33-340 Stary Sącz Myślec 66 tel.(0-18) 442-99-33 ; (0) 604-913-135; e-mail: szuflicki@poczta.onet.pl NIP 734-143-14-14 ;REGON 490766640
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
Instalacja elektryczna. Spis zawartości
Spis zawartości A. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 1. Zaświadczenie projektanta... 3 2. Uprawnienia budowlane projektanta.... 4-5 3. Zaświadczenie sprawdzającego... 6 4. Uprawnienia budowlane sprawdzającego. 7-8
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.
Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl
Przedszkole w Skórzewie
Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:
POWIATOWY URZĄD PRACY Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wlkp. 14 BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Ostrów Wielkopolski ul.
DAMIAN STACHOWCZYK BIURO: ul. Śmigielskiego 16A/6, 63 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 062 / 591 04 27 tel. kom. 0505 / 068 128 e-mail: elektrotel.ds@o2.pl NIP 622-245-31-13 REGON 300374062 INWESTOR: POWIATOWY
EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO
TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
P R O J E K T B U D O W L A N Y
Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU
C Z W A R T Y W Y M I A R s. c. Biuro: ul. Ratuszowa 11, pok. 616, 03-450 Warszawa NIP 1132630230, REGON 140545515, tel.0608501727 0 501 372 666, 0 504 812 858, tel./fax. (022) 8700293 mail: 44.wymiar@gmail.com,
PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Obiekt: PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH I SANITARNYCH
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy ul. Mioska 15a
Biuro,,ANDRZEJEWSKI Elżbieta Anna Andrzejewska Pracownia Projektowa www.biuroandrzejewski.pl ul. Łowiskowa 20 85-436 Bydgoszcz tel. 696 061 181 NIP 554 102 48 71 zadanie inwestycyjne: nazwa opracowania
PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA.
PROJEKT BDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: rząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska
efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r.
Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1, Opis techniczny 2. Rysunki szt. 4 1/E Plan sytuacyjny skala 1:500 2/E Instalacje elektryczne -rzut przyziemia 3/E Instalacje elektryczne -rzut
JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel
JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta
mgr inŝ. Wojciech Romanowski upr. bud. 145/94 BB, MAP/IE/01618/01
Temat: Inwestor: BranŜa : Faza : Projektant: Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej Urząd Miasta I Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej Elektryczna Projekt budowlany. mgr inŝ. Wojciech
WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI
E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny
E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.
SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.
ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH
ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...
JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel
JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz
SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16
SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA
Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny
1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja
PROJEKT WYKONAWCZY. Szkoła Podstawowa nr 18 w Tarnowie ul. 3-go Maja. Przebudowa węzłów sanitarnych. Instalacja elektryczna wewnętrzna
PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ul. 3-go Maja PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przebudowa węzłów sanitarnych BRANŻA: Instalacja elektryczna wewnętrzna INWESTOR: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji ul.
PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU
PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : BUDYNEK FILII DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KOMBATANTÓW 20
Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.
P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.
OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji
fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XIII TEMAT : Wewnętrzna instalacja elektryczna kotłowni gazowej L0KALIZACJA : Kotłownia gazowa Ul. Chałubińskiego 5
PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
EGZ. Nr. 5 TEMAT OBIEKT MODERNIZACJA PRACOWNI SZKOLNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM CPV: 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CPV: 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE BUDYNEK
Zawartość dokumentacji
Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Plan instalacji elektrycznych. Rys. 2 Schemat ideowy tablicy kotłowni TRK. 1. Opis techniczny Podstawa
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /
PROJEKT. Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni. ADRES: ul. Leopolda Staffa Gdynia. mgr inż. Waldemar Wesołowski upr. nr 75/Gd/2002
NR ARCHIWALNY 011-15-ZIE/01-PW-ele PROJEKT TEMAT: Remont pomieszczeń sanitarnych i przebudowa części pomieszczeń w segmentach A, B i C Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni przy ul. Leopolda Staffa 10. Projekt instalacji
Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. W. Raczkiewicza 33 Warszawa Sródmieście
Obiekt: Lokal mieszkalny nr 26 Adres obiektu: ul. Noakowskiego 12 Warszawa-Sródmieście Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. W. Raczkiewicza 33 Warszawa Sródmieście Nazwa projektu:
Projekt budowlany Elektryczna
Nazwa zadania: Dobudowa platformy przyściennej do budynku przedszkola Nazwa obiektu: Budynek przedszkola Adres obiektu: 64-100 Leszno, Armii Krajowej 11 (nr ewid. dz. 25/2) Inwestor: Urząd Miasta Leszno
PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna
TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6
PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10
PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk
Opis techniczny branża elektryczna
Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla remontu pomieszczeń hallu głównego, sali tanecznej, korytarzy, szatni oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku