Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2 Wrocław 2014
Wyznaczenie unktu racy Wyznaczenie obliczeniowego unktu racy urządzenia 1. Wymagane ciśnienie odnoszenia zestawu min min ss 2. Obliczeniowa wydajność Q o Q q 0
Wyznaczenie unktu racy [m 2 O] Charakterystyka omy =f(q) Wysokość odnoszenia Punkt racy obliczeniowy Wydajność obliczeniowa Q o Q [m 3 /h]
Ciśnienie włączenia omy min Ustalenie ciśnienia włączenia omy w zestawie hydroforowym ( min) min h g, tł g str, tł wy, kpa h g,tł różnica wysokości między osią kolektora tłocznego zestawu hydroforowego a najniekorzystniej usytuowanym unktem czeralnym w instalacji [m] Przyjąć: oś kolektora tłocznego 0,15 0,20 m nad osadzką wy ciśnienie wyływu z unktu czeralnego [kpa] str,tł suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w rzewodach i urządzeniach od zestawu hydroforowego (Z) do najniekorzystniej usytuowanego unktu czeralnego (n..cz.) [kpa] str, tł ( l m ) Z n.. cz. cwu, kpa cwu strata ciśnienia na wymienniku cieła, gdy n..c na instalacji wody ciełej [kpa]
Minimalne ciśnienie zasilania Z min ss hg, ss g str, ss wgw g, kpa wgw wysokość gwarantowanego ciśnienia w wodociągu zewnętrznym [m] h g,ss - różnica wysokości między osią wodociągu a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego [m] Przyjąć: oś kolektora ssawnego 0,15 0,20 m nad osadzką str,ss suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w rzewodach i urządzeniach od wodociągu (W) do zestawu hydroforowego (Z) str, ss ( l m) W Z wod ZA F, kpa wod strata ciśnienia na wodomierzu głównym [kpa] ZA strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym [kpa] F strata ciśnienia na filtrze wody [kpa]
Ciśnienie wyłączenia omy max Ciśnienie wyłączenia omy ( max) max do czyli max 600 kpa max = min + 1015 m 2 O max ciśnienie maksymalne (wyłączenia omy w zestawie) min ciśnienie minimalne (włączenia omy w zestawie)
Potencjalne wysokości odnoszenia Z Potencjalna wysokość odnoszenia (rzy zerowej wydajności) w momencie włączenia omy: 1 h g, ss min wgw w momencie wyłączenia omy: 2 h g, ss h max wgw h różnica wysokości między kolektorem ssawnym i tłocznym dobranego zestawu [m] (gdy kolektory na takiej samej wysokości h=0)
Charakterystyka rurociągu wsółracującego z omą Charakterystyki rurociągu wsółracującego z omą Charakterystyki rurociągu wsółracującego z omą w Z wyznaczyć należy dla charakterystycznych momentów racy omy: 1. moment włączenia omy 2. moment wyłączenia omy 3. moment otwarcia zaworu bezieczeństwa [m 2 O] Charakterystyka rzewodu w momencie wyłączenia omy 2 wyłącz Charakterystyka rzewodu w momencie włączenia omy 1 włącz Q [m 3 /h]
Charakterystyka rurociągu wsółracującego z omą Charakterystyki rzewodu wsółracującego z omą tworzy się na odstawie zależności: str, ss 9,81 Q Q o 2 W celu wrysowania charakterystyki należy wyznaczyć dla kilku wartości rzeływu Q, odstawiając za: Q - dowolną wartość rzeływu [m 3 /h] Q 0 - obliczeniową wydajność omy [m 3 /h] str,ss - całkowitą stratę ciśnienia w rurociągu wsółracującym z omą rzy rzeływie obliczeniowym [m] odowiednią wartość oliczonej wysokości otencjalnej [m] dla włączenia = 1 dla wyłączenia = 2
Charakterystyka rurociągu wsółracującego z omą [m 2 O] 2 wyłącz Charakterystyka rzewodu w momencie wyłączenia omy Zakres racy Z Punkt racy rzeczywisty 1 włącz Charakterystyka rzewodu w momencie włączenia omy 1 włącz Punkt racy obliczeniowy Q rzecz Q [m 3 /h]
UWAGA! Rzeczywista wydajność Z w momencie włączenia Po sorządzeniu wykresu racy Z należy odczytać rzeczywistą wydajność Q rzecz, jaką będzie miała oma w momencie włączenia. Dla odczytanej wartości Q rzecz należy srawdzić, czy dobrany wodomierz, filtr, zawór antyskażeniowy oraz średnice na odcinkach W - Z rzy rzeczywistej wydajności omy są dobrane rawidłowo. Jeśli urządzenia nie będą działały rawidłowo, należy je dobrać jeszcze raz w oarciu o nowy rzeływ.
Dobór zaworu bezieczeństwa Dobór zaworu bezieczeństwa na rzewodzie tłocznym, kontakt z wodą Każdy Z musi być zabezieczony na wyadek wzrostu ciśnienia owyżej douszczalnego za omocą ZB umieszczonego o stronie tłocznej Z. W tym celu należy określić nastęujące arametry: 1. Ciśnienie otwarcia zaworu ZB 1, 1 ZB do 2. Potencjalna wysokość odnoszenia ZB omy rzy ciśnieniu ZB ZB hg, ss h ZB wgw Pozostałe unkty charakterystyki rzewodu str, ss 9,81 Q Q o 2 ZB
Dobór zaworu bezieczeństwa [m 2 O] ZB Charakterystyka rzewodu w momencie otwarcia ZB 2 wyłącz Zakres racy Z Punkt racy rzeczywisty 1 włącz G ZB Q rzecz Q [m 3 /h]
Dobór zaworu bezieczeństwa UWAGA! Jeśli charakterystyka rzewodu w momencie otwarcia zaworu nie rzecina się z charakterystyką omy wówczas zgodnie z wymaganiami UDT należy dobrać najmniejszy możliwy ZB Określenie ola wyływu zaworu bezieczeństwa F ZB F ZB G 1414,5 ZB ZB [ m 2 ] GZB odczytane z wykresu racy omy, UWAGA! G ZB odstawiać w kg/s ZB ciśnienie otwarcia zaworu, UWAGA! ZB odstawiać w MPa = 0,9 rz - wsółczynnik wyływu rz wsółczynnik dla danego tyu zaworu wg katalogu roducenta = 998 kg/m 3 gęstość wody w temeraturze 10C Określenie średnicy gniazda zaworu bezieczeństwa d o Dobór zaworu na obliczoną średnicę 4 FZB d0 [ m]