DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO
|
|
- Zofia Łukasik
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 DOBÓR ZESTAWU YDROFOROWEGO Pierwszym etaem doboru Z jest wyznaczenie obliczeniowego unktu racy urządzenia: 1. Wymaganego ciśnienia odnoszenia zestawu = + min min ss 2. Obliczeniowej wydajności Q o Q 0 q
2 DOBÓR ZESTAWU YDROFOROWEGO Ustalenie ciśnienia włączenia omy w zestawie hydroforowym (min) = h g + + min g,tł str,tł wy [kpa] h g,tł różnica wysokości między osią kolektora tłocznego zestawu hydroforowego a najniekorzystniej usytuowanym unktem czeralnym w instalacji [m] str,tł suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w rzewodach i urządzeniach od zestawu hydroforowego (Z) do najniekorzystniej usytuowanego unktu czeralnego (n..cz.) = Σ str, tł ( l + m ) Z n.. cz. [kpa]
3 DOBÓR ZESTAWU YDROFOROWEGO Minimalne ciśnienie zasilania zestawu hydroforowego: min ss = h g,ss g + str,ss wgw g [kpa] wgw wysokość gwarantowanego ciśnienia w wodociągu zewnętrznym [m] h g,ss - różnica wysokości między osią wodociągu a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego [m] str,ss suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w rzewodach i urządzeniach od wodociągu (W) do zestawu hydroforowego (Z) str,ss = Σ( l + m ) W Z. + wod + wod strata ciśnienia na wodomierzu głównym [kpa] ZA strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym [kpa] F strata ciśnienia na filtrze wody [kpa] ZA + F [kpa]
4 max ciśnienie maksymalne (wyłączenia omy w zestawie) wyznaczane z zależności: 1) max do czyli max 600 kpa 2) Pmax = ; (P=+98,1 α=0,5 0,8) 3) max = min m 2 O co najmniej
5 Wykres racy zestawu Potencjalna wysokość odnoszenia (rzy zerowej wydajności): w momencie włączenia omy: 1 w momencie wyłączenia omy: h = g, ss + min wgw 2 h h = g, ss + + max wgw h różnica wysokości między kolektorem ssawnym i tłocznym dobranego zestawu
6 w momencie otwarcia zaworu bezieczeństwa ZB h = g, ss + h + ZB wgw ZB ciśnienie otwarcia ZB: = 1, 1 ZB do
7 Wyznaczenie charakterystyk rurociągu wsółracującego z omą Charakterystyki rurociągu wsółracującego z omą w Z wyznaczyć należy dla charakterystycznych momentów racy omy (moment włączenia, wyłączenia i otwarcia zaworu). W tym celu unkty do naniesienia na wykres racy omy wyznacza się wg zależności: str, ss Q = + 9,81 Q o 2
8 odstawiając za: Q - dowolną wartość rzeływu Q 0 - obliczeniową wydajność omy str,ss - całkowitą stratę ciśnienia w rurociągu wsółracującym z omą odowiednią wartość oliczonej wysokości otencjalnej
9 U CWU ZB Z Z
10 Przykładowy wykres racy Z oma unkt obliczeniowy włączanie omy wyłączanie omy otwarcie ZB unkt racy w momencie włączenia ,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4
11 Zasady doboru ZB Każdy Z musi być zabezieczony na wyadek wzrostu ciśnienia owyżej douszczalnego za omocą ZB umieszczonego o stronie tłocznej Z. Aby dobrać zawór bezieczeństwa należy określić: 1. Ciśnienie otwarcia zaworu ZB = 1,1 do 2. Przeustowość ZB G ZB tą wartość odczytuje się z wykresu racy Z w miejscu rzecięcia charakterystyki omy z charakterystyką rurociągu wsółracującego z omą w momencie otwarcia ZB
12 UWAGA! Jeśli charakterystyki nie rzecinają się wówczas zgodnie z wymaganiami UDT należy dobrać najmniejszy możliwy ZB. 3. Określić ole wyływu ZB: F ZB G = 1414,5 α ZB ZB [ m ρ UWAGA! G ZB odstawiać w kg/s ZB odstawiać w MPa α =0,9 α rz - wsółczynnik wyływu α rz wsółczynnik dla danego tyu zaworu wg katalogu roducenta ρ= 998 kg/m3 gęstość wody w temeraturze 10 C 2 ]
13 4. Określić średnicę gniazda ZB: 4 FZB d0 = [ m] π Nastęnie dla obliczonej wartości d 0 dobiera się ZB.
14 UWAGA! Po sorządzeniu wykresu racy Z należy odczytać rzeczywistą wydajność, jaką będzie miała oma w momencie włączenia i srawdzić, czy dobrany wodomierz, filtr, zawór antyskażeniowy oraz średnice na odcinkach W- Z rzy rzeczywistej wydajności omy są dobrane rawidłowo. Jeśli nie należy dobrać urządzenia w oarciu o nowy rzeływ.
Dobór zestawu hydroforowego Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wrocław 2014
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2 Wrocław 2014 Wyznaczenie unktu racy Wyznaczenie obliczeniowego unktu racy urządzenia 1. Wymagane ciśnienie odnoszenia zestawu min min ss 2. Obliczeniowa wydajność
Bardziej szczegółowo( ) ( ) ( ) ( ) 0,
Dobór zestawu hydroforowego PN-9/B-176 Wyznaczenie obliczeniowego unktu racy urzdzenia: 1. Wydajnoci / strumienia rzeływu wody Q O Obl ( ) 45 3 3, 68 14; dm s, m h Q = q =, Σ q, ( ), 1 3 3 Q = q = 1, 7
Bardziej szczegółowoWykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia
Wykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia Układy instalacji wodociągowych można podzielić: W zależności od sposobu rozprowadzenia wody W zależności od temperatury wody
Bardziej szczegółowoZadaniem zestawu hydroforowego jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody do wszystkich odbiorców w budynku w czasie jej obliczeniowego poboru.
, DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO Zadaniem zestawu hydroforowego jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody do wszystkich odbiorców w budynku w czasie jej obliczeniowego poboru. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi
Bardziej szczegółowo[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa
. Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
Bardziej szczegółowoUkłady przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją
Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej Układ Chłudowa z pełną akumulacją Objętość użytkową zasobnika w układach z akumulacją ustala się wg zależności: w której: V U C c Q t [ max dt m 3 C max największa
Bardziej szczegółowoUkłady przygotowania cwu
Układy przygotowania cwu Instalacje ciepłej wody użytkowej Centralne Lokalne (indywidualne) Bez akumulacji (bez zasobnika) Z akumulacją (z zasobnikiem) Z pełną akumulacją Z niepełną akumulacją Doba obliczeniowa
Bardziej szczegółowoUKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016
UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ instalacje sanitarne p Wrocław 2016 Układy przygotowania cwu Instalacje ciepłej wody użytkowej Centralne Lokalne (indywidualne) Bez akumulacji (bez zasobnika)
Bardziej szczegółowoWęzeł 2 Funkcyjny - Równoległy c.o. i c.w.u. Adres: Siedlce. Komenda Policji
Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy i u. Adres: Siedlce Komenda Policji. Bilans zaotrzebowania na moc cielną Zaotrzebowanie na moc cielną do (wg danych PEC) Zaotrzebowanie na moc do średnie Zaotrzebowanie na
Bardziej szczegółowoOpis techniczny. Strona 1
Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci
Bardziej szczegółowoPrace wst pne Wytyczenie sieci gazowej na mapie geodezyjnej
Prace wstne 1. Lokalizacja budynków w zaoatrywanych w aliwo gazowe 2. Proozycja usytuowania stacji redukcyjnej lub unktu redukcyjnego z zachowaniem wymaganych stref zagroenia wybuchem 3. Zarojektowanie
Bardziej szczegółowoINSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 2
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki łynów ĆWICZENIE NR OKREŚLENIE WSPÓLCZYNNIKA STRAT MIEJSCOWYCH PRZEPŁYWU POWIETRZA W RUROCIĄGU ZAKRZYWIONYM 1.
Bardziej szczegółowoDane projektowe Cel i zakres prac
Dane projektowe Cel i zakres prac Opracowanie projektu technicznego instalacji wodoci gowej (wody zimnej, ciepłej ej wody u ytkowej) u dla podpiwniczonego budynku jednorodzinnego. Dobór rednic przewodów,
Bardziej szczegółowoSpis tabel Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Tabela 9. Tabela 10.
Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Wykorzystane materiały 1.5. Opis obszaru objętego opracowaniem 2. Obliczenia charakterystycznych rozbiorów
Bardziej szczegółowoAparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy
Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania
Bardziej szczegółowoPRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY: HONEYWELL HERZ LECHAR OVENTROP SYR DANFOSS HACOM HAWLE
PRODUCENCI RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH: KISAN UPONOR ELPLAST + SP. Z O.O. AQUATHERM WAVIN VIEGA I INNI PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON SENSUS I INNI PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY:
Bardziej szczegółowoPDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Obliczenia
Obliczenia Dane wyjściowe Parametry sieci cielnej zimą T1/T 100 60 C Parametry sieci cielnej latem T3/T4 60 40 C Parametry instalacji c.o. T5/T6 75 55 C Parametry instalacji went. T7/T8 75 55 C Parametry
Bardziej szczegółowoCZĘŚĆ III OBLICZENIA
1. Dobór wymiennika co CZĘŚĆ III OBLICZENIA Cieło właściwe wody cw c 1,0 kcal/kg C Zaotrzebowanie cieła Qco 204 485 W Parametry wody sieciowej 130/60 C - Tz-T 70 C Parametry wody instalacyjnej 80/55 C
Bardziej szczegółowoPRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA
5. OBLICZENIA 5.1. BILANS CIEPŁA 5.1.1. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła kotłowni Moc zainstalowanych urządzeń odbiorczych kotłowni określono na podstawie danych wynikających z projektów branżowych wchodzących
Bardziej szczegółowoTEMAT : Projekt budowlany węzła cieplnego, instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej
TEMAT : Projekt budowlany węzła cielnego, instalacji cieła technologicznego i wody lodowej OBIEKT : Remont, rozbudowa i rzebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 7-500 Jarosław ul. Czarnieckiego
Bardziej szczegółowoCzęść A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor
Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny rozgałęźnej sieci wodociągowej dla rejonu. Literatura 1. Mielcarzewicz E., Obliczanie systemów zaopatrzenia
Bardziej szczegółowoHYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska
HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY -projektmgr inż. Katarzyna Wartalska rok akademicki 2016/2017 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania - należy podać co jest celem ćwiczenia projektowego: Przedmiotem opracowania
Bardziej szczegółowoDobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]
Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry
Bardziej szczegółowoOBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO
OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:
Bardziej szczegółowoDANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.
Bardziej szczegółowoInstalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej
Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej Przepisy prawne Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Bardziej szczegółowoZestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie
ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.
Bardziej szczegółowo7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp
7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp Podczas maksymalnego godzinowego rozbioru wody (Q maxh ) Wysokość podnoszenia pomp: (15) - rzędna ciśnienia na wypływie z pompowni, m npm
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 4 PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH
Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Ćwiczenie 4 PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH Zasady doboru zaworów regulacyjnych 1. W praktyce w instalacjach ogrzewania należy preferować
Bardziej szczegółowoDANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C
DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe
Bardziej szczegółowoCzęść A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor
Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla rejonu. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3.
Bardziej szczegółowoDr inż. Agnieszka Ludwińska
Dr inż. Agnieszka Ludwińska Program Wymagania Warunki zaliczenia Obecność Egzamin końcowy - (2 terminy w sesji) Podstawy wielopompowych stacji podwyższania ciśnienia. Równoległa praca pomp włączanych kaskadowo
Bardziej szczegółowoPRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH
Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Ćwiczenie 4 PRZYKŁAD DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH JEDNODROGOWYCH Przykład 2 Zadanie Dobrać średnice zaworów regulacyjnych przelotowych w obwodach regulacji:
Bardziej szczegółowoInstalacje pompowe. Zadania do samodzielnego rozwiązania v ,1. dr inż. Michał Strzeszewski,
dr inż. Michał Stresewski, 00-008 Instalacje omowe Zadania do samodielnego rowiąania v. 1.5 Zadanie 1 Obli wymaganą wydajność omy obiegowej ry nastęujących ałożeniach: oblieniowa moc cielna instalacji
Bardziej szczegółowoWymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe
Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do
Bardziej szczegółowoAwarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią)
Awarie 4 awarie do wyboru objawy możliwe przyczyny sposoby usunięcia (źle dobrana pompa nie jest awarią) Natężenie przepływu DANE OBLICZENIA WYNIKI Qś r d M k q j m d 3 Mk- ilość mieszkańców równoważnych
Bardziej szczegółowoPROJEKT WYKONAWCZY. Projekt instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego. 29 Czerwiec, 2012 r.
PROJEKT WYKONAWCZY Projekt instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oarciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: NR DZIAŁKI: Zesół Szkół Miejskich nr 4 ul. Sławięcicka 96
Bardziej szczegółowoPorównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.
Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.
Bardziej szczegółowoSPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie
DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje
Bardziej szczegółowo1,90 0,50 0,10 0,17 1,15 2,90. Dobrano grupę pompową GPS 120 prod. SUNEX. Grupa została wyposaŝona w elektroniczną pompę Wilo Stratos Para.
Dobór pompy obiegu bufor-solar (4) 173,0 Wydajność pompy: 173,0 3,73 8049 1,4962 5,371 / ciepło właściwe płynu, / róŝnica temperatur płynu, Wysokość podnoszenia pompy : wymagane ciśnienie dyspozycyjne
Bardziej szczegółowoJ. Szantyr Wykład nr 16 Przepływy w przewodach zamkniętych
J. Szantyr Wykład nr 6 Przeływy w rzewodach zamkniętych Przewód zamknięty kanał o dowolnym kształcie rzekroju orzecznego, ograniczonym linią zamkniętą, całkowicie wyełniony łynem (bez swobodnej owierzchni)
Bardziej szczegółowo1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:
Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania
Bardziej szczegółowo3. Dobór urządzeń. Obliczeniowa moc wymiennika c.o. Q w.co Dobrano płytowy, lutowany wymiennik ciepła firmy "SWEP" typu IC35x90. s.co 1.
3 Dobór urządzeń 31 Podstawowe dane do projektu a) zapotrzebowanie ciepła co Q co 617 kw b) zapotrzebowanie ciepła ct Q ct 10 kw c) temperatura wody sieciowej: zima 130/65 C d) temperatura wody instalacyjnej
Bardziej szczegółowoP R O J E K T MODERNIZACJI KOTŁOWNI
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 7 lok. U P R O J E K T MODERNIZACJI KOTŁOWNI FAZA : OBIEKT : INWESTOR : AUTOR : OPRACOWAŁ : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
Bardziej szczegółowowodociągowe zasady projektowania
Wewnętrzne instalacje wodociągowe zasady projektowania Typy instalacji wodociągowych Instalacje dzieli się na dwie podstawowe grupy: instalacje typu bezpośredniego Instalacje typu pośredniego a) b) c)
Bardziej szczegółowoDANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego
DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: 240 213 Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 43 C 2. Parametry temperaturowe sieci
Bardziej szczegółowoDANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EW-80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Piastowskiej Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie 70 C
DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EW-80 Kod węzła: 066517 Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Piastowskiej 10 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie 70 C T ZL T PL powrót 43 C 2. Parametry temperaturowe sieci
Bardziej szczegółowoProjekt budowlano-wykonawczy budowy węzła cieplnego trzyfunkcyjnego we Wrocławiu, ul. Weigla 5III
7 OBLICZENIA DO DOBORU WĘZŁA CIEPLNEO TRZYFUNKCYJNEO.o. +.w.u. w układzie szeregowo-równoległym + wentylaja 1. DANE WYJŚCIOWE Oblizeniowe zaotrzebowanie ieła na otrzeby entralnego ogrzewania: Q CO 5,0
Bardziej szczegółowoĆw. 11 Wyznaczanie prędkości przepływu przy pomocy rurki spiętrzającej
Ćw. Wyznaczanie rędkości rzeływu rzy omocy rurki siętrzającej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaoznanie się z metodą wyznaczania rędkości rzeływu za omocą rurek siętrzających oraz wykonanie charakterystyki
Bardziej szczegółowoPROJEKT WYKONAWCZY. Projekt instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego. 29.Czerwiec, 2012 r.
PROJEKT WYKONAWCZY Projekt instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oarciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: NR DZIAŁKI: Przedszkole nr 18, ul Sławięcicka 47-220 Kędzierzyn
Bardziej szczegółowoDANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW
DANE DO OBLICZEŃ Obiekt / Adres: Mysłowice, ul. Skotnica 20, budynek mieszkalny Typ węzła co Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T zo zima 135 C T po 70 C dt zozima 0 C Ciśnienie dopuszczalne
Bardziej szczegółowon=1472 min -1 1 Stal
Załącznik nr 1b do SIWZ dot. zamówienia na dostawę pomp dla zadania pt. " " Dane do zapytań ofertowych Str. 1 Rev. 0 Lp. Pozycja schematu Nazwa i charakterystyka Ilość Materiał konstrukcyjny Masa w [kg]
Bardziej szczegółowoProjekt Doboru Zestawu Hydroforowego dla instalacji wodociągowej wody bytowej i p.poż
BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl e-mail: biuro@biprojekt.net, www.biprojekt.net TEMAT OPRACOWANIA
Bardziej szczegółowoCiepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego
Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3
Bardziej szczegółowoZastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej
Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej
Bardziej szczegółowoWymiarowanie instalacji rurowych. Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej pompowej Dobór pomp. Obliczanie instalacji cyrkulacji
Systemy energetyki odnawialnej Temat: Wymiarowanie instalacji rurowych. Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej pompowej Dobór pomp. Obliczanie instalacji cyrkulacji 10.09.2013 14.03.2018 Obliczanie
Bardziej szczegółowoKalorymetria paliw gazowych
Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,
Bardziej szczegółowoZawartość opracowania
Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego
Bardziej szczegółowoPODSTAWA OPRACOWANIA...
SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.
Bardziej szczegółowoPROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem
PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem Z otwartego zbiornika wodnego o dużej pojemności pompowana jest woda chłodząca do górnego zbiornika ciśnieniowego przez rurociąg z rur stalowych przedstawiony
Bardziej szczegółowoOpory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej
Wentylacja i klimatyzacja 2 -ćwiczenia- Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych Powietrze dostarczane jest do pomieszczeń oraz z nich usuwane
Bardziej szczegółowoZawór regulacyjny ZK29 z wielostopniową dyszą promieniową
z wielostopniową dyszą promieniową Opis służący do pracy przy wysokich ciśnieniach różnicowych. Stosowany jest między innymi, w instalacjach przemysłowych i elektrowniach, jako: zawór regulacji wtrysku
Bardziej szczegółowoJ. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II
J. Szantyr Wykład nr 6 Przepływy w przewodach zamkniętych II W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej złożonymi rurociągami. Jeżeli strumień płynu nie ulega rozgałęzieniu, mówimy o rurociągu prostym.
Bardziej szczegółowo2. SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku
1. SPIS TREŚCI 1. Spis treści 2. Spis rysunków 3. Wstęp 4. Zakres opracowania 5. Podstawa opracowania 6. Stan istniejący 7. Zapotrzebowanie wody zimnej 8. Zabezpieczenie instalacji wody 9. Bilans ścieków
Bardziej szczegółowoWyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40
CHŁODNICZE typu D58ARS Jednostopniowe agregaty sprężarkowe typu D58 są przeznaczone do pracy w lądowych i morskich urządzeniach chłodniczych w zakresie temperatur wrzenia 35 o C do +10 o C i temperatur
Bardziej szczegółowoZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik
Bardziej szczegółowoJ. Szantyr Wykład nr 25 Przepływy w przewodach zamkniętych I
J. Szantyr Wykład nr 5 Przeływy w rzewodach zamkniętych I Przewód zamknięty kanał o dowonym kształcie rzekroju orzecznego, ograniczonym inią zamkniętą, całkowicie wyełniony łynem (bez swobodnej owierzchni)
Bardziej szczegółowoMECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM
MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych
Bardziej szczegółowoP O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A
P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM NAPĘDÓW I STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Instrkcja do
Bardziej szczegółowoĆwiczenie nr 3. Wyznaczanie współczynnika Joule a-thomsona wybranych gazów rzeczywistych.
Termodynamika II ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczanie wsółczynnika Joule a-tomsona wybranyc gazów rzeczywistyc. Miejsce ćwiczeń: Laboratorium Tecnologii Gazowyc Politecniki Poznańskiej
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁYTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA
WYMAAA TECHCZE DLA PŁYTOWYCH WYMEKÓW CEPŁA DLA CEPŁOWCTWA iniejsza wersja obowiązuje od dnia 02.11.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cielnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ciełownictwa ul. Skorochód-Majewskiego
Bardziej szczegółowoZestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA
ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji
Bardziej szczegółowoPoradnik. doboru zaworów regulujących i balansowych produkowanych przez. w Ścinawce Średniej
Poradnik doboru zaworów regulujących i balansowych produkowanych przez w Ścinawce Średniej Poradnik doboru zaworów regulujących Arkusz: 1.1.1. Pojęcia podstawowe. Elementy regulujące. Arkusz: 1.1.. Pojęcia
Bardziej szczegółowoMechanika cieczy. Ciecz jako ośrodek ciągły. 1. Cząsteczki cieczy nie są związane w położeniach równowagi mogą przemieszczać się na duże odległości.
Mecanika cieczy Ciecz jako ośrodek ciągły. Cząsteczki cieczy nie są związane w ołożeniac równowagi mogą rzemieszczać się na duże odległości.. Cząsteczki cieczy oddziałują ze sobą, lecz oddziaływania te
Bardziej szczegółowoObliczenia dotyczące kotłowni
VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =
Bardziej szczegółowo1. Parametry strumienia piaskowo-powietrznego w odlewniczych maszynach dmuchowych
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJACE DO TEMATU: POMIAR I OKREŚLENIE WARTOŚCI ŚREDNICH I CHWILOWYCH GŁÓWNYCHORAZ POMOCNICZYCH PARAMETRÓW PROCESU DMUCHOWEGO Józef Dańko. Wstę Masa wyływająca z komory nabojowej strzelarki
Bardziej szczegółowoPolitechnika Wrocławska Wrocław, dnia r. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Ćwiczenie projektowe z Instalacji sanitarnych
Politechnika Wrocławska Wrocław, dnia 16.05.2016 r. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Ćwiczenie projektowe z Instalacji sanitarnych Prowadzący: Dr inż. Edyta Dudkiewicz Wykonał: Daniel Ciesielski
Bardziej szczegółowoĆwiczenie H-2 WPŁYW UKŁADU ZASILANIA NA MIKROPRZEMIESZCZENIA W DWUSTRONNEJ PODPORZE HYDROSTATYCZNEJ (DPH)
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBABIAEK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie H-2 Temat: WPŁYW UKŁADU ZASILANIA NA MIKOPZEMIESZCZENIA W DWUSTONNEJ PODPOZE HYDOSTATYCZNEJ (DPH) Konsultacja i oracowanie: Zatwierdził:
Bardziej szczegółowo7 WĘZEŁ CIEPLNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo.
7 WĘZEŁ CIEPLNY 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo. 5. Malowanie i izolacja termiczna. 6. Dobór urządzeń 7. Uwagi końcowe 8. Obliczenia
Bardziej szczegółowoDobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:
1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania
Bardziej szczegółowoZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat
Bardziej szczegółowoTyp pompy: Wydajność nominalna. 1 pompa 2 pompy 0,94. Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,15 0, ,2 79,2
ul. Studzienna 7a tel: (-) 837 7-59 Warszawa fax. (-) 836 89 5 http://www.metalchemsa.pl e-mail: metalchem@metalchemsa.pl ZADANIE: Przepompownia ścieków METALCHEM typ PMS-x8-3V-x5 PROJEKT: Szwedy P.tbz
Bardziej szczegółowoZakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska
Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 1.a. WYZNACZANIE
Bardziej szczegółowoZestawy równoległe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie
ZH... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, wodociągów miejskich i wiejskich, instalacji przemysłowych, instalacji hydrantowych.
Bardziej szczegółowoOBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14
OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej
Bardziej szczegółowoOPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie
OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące
Bardziej szczegółowoImię i nazwisko... Numer indeksu:... Gr:B. Uzupełnić elementy automatyki centrali oraz określić ilość i rodzaj sygnałów sterownika DDC.
Zadanie 1. Uzupełnić elementy automatyki centrali oraz określić ilość i rodzaj sygnałów sterownika DDC. (5 pkt) AI AO DI DO Zadanie 2. Dobrać zawory regulacyjne w obwodach regulacji : c.o. i c.w.u. oraz
Bardziej szczegółowoOpracował: Maciej Miniewicz Strona 1
Opracował: Maciej Miniewicz2011-05-18 Strona 1 Obliczenia węzła szeregowo-równoległego wymiennikowego Data aktualizacji: 17.05. 2011 Założenia do obliczeń: Węzła centralnego ogrzewania 1. Projektowa moc
Bardziej szczegółowoZawórtrójdrogowy: a) mieszający, b) rozdzielający
Trójdrogowe zawory regulacyjne Ćwiczenia 5 Rodzaje wykonań armatury trójdrogowej Zawórtrójdrogowy: a) mieszający, b) rozdzielający Sposoby montażu zaworów trójdrogowych Wukładzie hydraulicznym zzaworem
Bardziej szczegółowoCHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny ADRES BUDYNKU Celestynów, dz. nr ewid. 1046/2 Celestynów NAZWA ROJEKTU Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Socjalny OWIERZCHNIA
Bardziej szczegółowoPracownia elektryczna i elektroniczna
Pracownia elektryczna i elektroniczna Srawdzanie skuteczności ochrony rzeciworażeniowej 1.... 2.... 3.... Klasa: Grua: Data: Ocena: 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zaoznanie ze sosobami srawdzania
Bardziej szczegółowoAdres inwestycji: Ul. Abramowicka 2, Lublin
Nazwa obiektu: Dobór wodomierzy zimnej i ciepłej wody dla budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Adres inwestycji: Ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin Inwestor : Szpital Neuropsychiatryczny
Bardziej szczegółowoLaboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe
Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,
Bardziej szczegółowo(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/
RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180536 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 315275 (22) Data zgłoszenia: 12.07.1996 (51) IntCl7 F04B 49/02
Bardziej szczegółowoZabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02414:1999
Zabezpieczenia instalacji c.o. PN-B-02413:1991 PN-B-02414:1999 Gęstość wody w temp. 10 o C 998 kg/m 3 Gęstość wody w temp. 90 o C 954 kg/m 3 1000 kg H 2 O 10 o C 1m 3 1000 kg H 2 O 90 o C ok. 1,04 m 3
Bardziej szczegółowoSCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA
SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy WYMAGANIA INSTALACJI Z PC Schematy instalacji Nieco inne niż dla kotłów grzewczych
Bardziej szczegółowoNormowe pompy klasyczne
PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać
Bardziej szczegółowoPŁYN Y RZECZYWISTE Przepływy rzeczywiste różnią się od przepływów idealnych obecnością tarcia (lepkości): przepływy laminarne/warstwowe - różnią się
PŁYNY RZECZYWISTE Płyny rzeczywiste Przeływ laminarny Prawo tarcia Newtona Przeływ turbulentny Oór dynamiczny Prawdoodobieństwo hydrodynamiczne Liczba Reynoldsa Politechnika Oolska Oole University of Technology
Bardziej szczegółowoRoboty Przemysłowe. 1. Pozycjonowane zderzakowo manipulatory pneumatyczne wykorzystanie cyklogramu pracy do planowania cyklu pracy manipulatora
Roboty rzemysłowe. ozycjonowane zderzakowo maniulatory neumatyczne wykorzystanie cyklogramu racy do lanowania cyklu racy maniulatora Celem ćwiczenia jest raktyczne wykorzystanie cyklogramu racy maniulatora,
Bardziej szczegółowoREWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA
PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis rozwiązań technicznych 1.4. Wytyczne elektryczne
Bardziej szczegółowo