Projekt Doboru Zestawu Hydroforowego dla instalacji wodociągowej wody bytowej i p.poż

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Doboru Zestawu Hydroforowego dla instalacji wodociągowej wody bytowej i p.poż"

Transkrypt

1 BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Pabianicka 26A/5, Warszawa tel. (22) , biuro@biprojekt.com.pl, biuro@biprojekt.net, TEMAT OPRACOWANIA Projekt Doboru Zestawu Hydroforowego dla instalacji wodociągowej wody bytowej i p.poż INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP.Z O.O. UL. GEN. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30, WARSZAWA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY UL. PAROLA 1 W WARSZAWIE ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY PROJEKTOWAŁ mgr inż. Paweł Budziak nr ewid. MAZ/0411/POOS/09 WARSZAWA, LUTY 2018

2 PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY ZESTAWU HYDROFOROWEGO SPIS ZAWARTOŚCI TOMU: I. OPIS TECHNICZNY DANE OGÓLNE Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania OPIS INSTALACJI ISTNIEJACEJ Instalacja hydrantowa Hydranty p.poż Instalacja wody bytowej Zestaw hydroforowy OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI HYDRANTOWEJ Zapotrzebowanie na wodę Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej Zestaw hydroforowy Próby WYTYCZNE ELEKTRYCZNE... 6 II. ZAŁĄCZNIKI Karty doboru zestawu hydroforowego. Typ: HYDRO /5.3 +OBR prod. LFP Typ: ZHUSV VFD prod Belsan Typ: COR-2 Helix VE 1004/VR-WMS prod Wilo Typ: ZH-ICP/MP 3.5.5/1,1 kw+ot40p prod InstalCompact Typ: HYDRO MULTI-E 3 CRE5-04, prod Grundfos str. 2

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Założenie i wytyczne przekazane przez Inwestora Uzgodnienia międzybranżowe Akty prawne i normy obowiązujące w tym zakresie Katalogi i prospekty firm instalacji branżowych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 1.2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wymiany istniejącego zestawu hydroforowego, który nie zapewnia wymaganego ciśnienia wody równego 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji, w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Parola w Warszawie. Budynek jest wyposażony w nową instalację hydrantową z hydrantami spełniającymi wymagania p.poż. Projektowany zestaw pompowy będzie zasilany z istniejącego przyłącza wodociągowego. Celem niniejszego opracowania dobór zestawu hydroforowego, który zapewni wymagane ciśnienie wody 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji oraz 0,2 MPa na wypływie z pyszczka prądownicy hydrantu wewnętrznego. 2. DANE OBIEKTU Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Parola 1 w Warszawie w dzielnicy Bielany. Jest to budynek składający się z jednej kondygnacji podziemnej i dziewięciu kondygnacji nadziemnych. Budynek posiada trzy klatki schodowe. 3. OPIS INSTALACJI ISTNIEJACEJ 3.1. Instalacja hydrantowa Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. instalacja hydrantowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z dwóch hydrantów wewnętrznych - w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej przekracza 500m 2. Zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb przeciwpożarowych wyniesie: 1,5x2=3 dm 3 /s ( 10,8m 3 /h ) Źródłem wody dla instalacji hydrantów wewnętrznych jest istniejące przyłącze wodociągowe Dn80. str. 3

4 Istniejąca instalację hydrantową jest wykonana z rur stalowych ze szwem ocynkowanych. Rurociągi w zakresie średnic od Dn15 do Dn65. Instalację hydrantowa jest zabezpieczona zaworem antyskażeniowym o średnicy Dn 65 np.: typ EA 3.2. Hydranty p.poż. Obiekt wyposażony jest w hydranty wewnętrzne DN33 z pełnym wyposażeniem, wężem półsztywnym o długości węża 30m w szafkach zamykanych na klucz oznakowanych zgodnie z Polską Normą Instalacja wody bytowej Budynek zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej poprzez przyłącze wodociągowe z wodociągu istniejącego fi150. Węzeł wodomierzowy znajduje się w wydzielonej komorze wodomierzowej, usytuowanej na terenie działki Zapotrzebowanie wody dla budynku: Woda zużywana jest na cele socjalno-bytowe mieszkańców oraz porządkowe przestrzeni ogólnodostępnych. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne-bytowe mieszkańców: Ilość mieszkańców przyjęto: 288 osoby Dobowa ilość wody na jednego mieszkańca: 150 l/d Nd = 1,4, Nh = 9,32*n -0,244 =1,9 Czas poboru wody 18 godzin Średnie dobowe zapotrzebowanie wody: q śr,dob= 43,2m 3 /d Maksymalne dobowe q max d =60,48 m 3 /d Maksymalne godzinowe q max h = 4,55 m 3 /h Miarodajny przepływ wody do obliczenia średnicy głównego przewodu rozprowadzającego instalację zimnej wody wg PN-92/B wynosi: q obl n) 0,21-0,7 [dm3/s], dla Σqn>20 dm3/s WODA NA CELE SOCJALNE Lp nazwa urządzenia ilość urządzeń Wypływ normatywny zimna woda ciepła woda sumawoda zimna Sumawoda ciepła Suma zw+cw - - [szt] [dm 3 /s] [dm 3 /s] [dm 3 /s] [dm 3 /s] [dm 3 /s] 1. spłuczki zbiornik , , ,65 2. umywalka 106 0,07 0,07 7,42 7,42 14,84 4. wanna 96 0,15 0,15 14,4 14,4 28,8 5. zlewozmywak 96 0,07 0,07 6,72 6,72 13,44 6. zawór czerpalny 2 0,3 0 0,6 0 0,6 7. pralka 96 0, zmywarka 96 0, ,4 0 14,4 42,79 28,54 109,73 PRZEPŁYW OBLICZENIOWY qn= 3,9 str. 4

5 Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi qobl=3,9dm3/s. Istniejacy przewód główny w obrębie garażu o średnicy 90 x 12,3 mm, wykonany jest z polipropylenu typ3 PN16. Przewód doprowadzający zimną wodę do istniejącego zestawu hydroforowego wykonano z rur stalowych DN Zestaw hydroforowy Istniejący zestaw hydroforowy typu: HYDRO-MIF3-CR8.40, nie zapewnia wymaganego ciśnienia wody równego 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI HYDRANTOWEJ Zapotrzebowanie na wodę Zgodnie w wymaganiami zawartymi w przepisach: Ciśnienie przed punktem czerpalnym na najwyższe kondygnacji 0,1Mpa Przepływ powinien wynosić nie mniej niż 1,5 dm 3 /s dla hydrantu 33 Zakłada się jednoczesną pracę 2 hydrantów Dn33. Przy jednoczesnym poborze wody z dwóch sąsiednich hydrantów Dn33 zlokalizowanych w strefach PM zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb przeciwpożarowych wyniesie: 1,5x2=3dm 3 /s Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi: 3,9dm3/s Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej Ciśnienie dyspozycyjne zapewniane przez sieć wodociągową: 25m H 2O Wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym położonym najwyżej i najniekorzystniej ze względu na opory hydrauliczne nie może być mniejsze niż 10m H 2O Najniekorzystniejszy obieg: punkt czerpalny przed pralką w mieszkaniu nr 95 przy pionie wodociągowym W1 Straty ciśnienia wynikające z wysokości geometrycznej: 27,0 m H 2O Miejscowa strata ciśnienia na zestawie wodomierza: Δp= 0,25bar=2,5 mh 2O Miejscowa strata ciśnienia na zaworze EA: 1,5 m H 2O Liniowe oraz miejscowe straty ciśnienia na orurowaniu: 9,5 m H 2O Łączne minimalne ciśnienie wymagane dla instalacji: ,5+1,5+9,5=50,5mH 2O Ciśnienie gwarantowane przez MPWIK Warszawa 25 m H 2O Wymagane ciśnienie wytwarzane przez zestaw hydroforowy: 50,5-25=25,5m H 2O Wymagany przepływ na hydroforze 3,9dm3/s (woda bytowa) 3.6. Zestaw hydroforowy Dla zapewnienia wymaganego ciśnienia wody 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji oraz 0,2 MPa na wypływie z pyszczka prądownicy hydrantu wewnętrznego, należy zastosować zestaw hydroforowy o wydajności 3,9l/s oraz wysokości podnoszenia 25,5 m H 2O str. 5

6 Poniżej przykładowe dobory zestawów hydroforowych spełniających powyższe wymagania Typ: HYDRO /5.3 +OBR prod. LFP Typ: ZHUSV VFD prod Belsan Typ: COR-2 Helix VE 1004/VR-WMS prod Wilo Typ: ZH-ICP/MP 3.5.5/1,1 kw+ot40p prod InstalCompact Typ: HYDRO MULTI-E 3 CRE5-04, prod Grundfos Rekomenduje się zastosowanie zestawu hydroforowego Typ: ZHUSV VFD produkcji Belsan wyposażonego w dwie pompy podstawowe i jedną pompę rezerwową Próby Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy przeprowadzić próbę szczelności, wytrzymałości na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po wykonaniu prób należy sporządzić protokół. Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE Doprowadzić zasilanie elektryczne do zestawu hydroforowego. Dla zasilania zestawu hydroforowego należy wyprowadzić kabel zasilający (NHXH-J 5x4,0mm 2 E90) sprzed głównego wyłącznika prądu (z sekcji pożarowej) tablicy administracyjnej. Oprzewodowanie do zasilania zestawu hydroforowego należy wykonać stosując korytka lub uchwyty kablowe o odpowiedniej odporności ogniowej. Wszystkie elementy tras kablowych E90 muszą posiadać certyfikat CNBOP na system. Trasy kablowe wykonać z należytą starannością. Przewód zasilający pomiędzy tablicą administracyjną a projektowanym zestawem hydroforowym układać wzdłuż projektowanego przewodu zasilającego piony hydrantowe. Rozdzielnica główna z sekcją pożarową powinna zostać obudowana pożarowo (wydzielenie pomieszczenia lub wykonanie dodatkowej obudowy o odporności ogniowej), aby zapewnić działanie w czasie pożaru. Urządzenia muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem. str. 6

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OBIEKTÓW H-74 I L-75

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OBIEKTÓW H-74 I L-75 BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl e-mail: biuro@biprojekt.net, www.biprojekt.net TEMAT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ Biuro Projektowe Thermotechnika Sebastian Gwarny Ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice www.thermotechnika.pl mail: thermotechnika@gmail.com Tel. 660 43 42 92 TEMAT: ADRES: INWESTOR: STADIUM: BRANŻA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

D W G INSTALACJE SANITARNE 1.1. INSTALACJE WODOCIĄGOWE

D W G INSTALACJE SANITARNE 1.1. INSTALACJE WODOCIĄGOWE INSTALACJE SANITARNE 1.1. INSTALACJE WODOCIĄGOWE Budynek zaopatrywany będzie z sieci wodociągowej przyłączem wprowadzonym do pomieszczenia technicznego, gdzie przewiduje się zamontowanie zestawu wodomierzowego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku

2. SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku 1. SPIS TREŚCI 1. Spis treści 2. Spis rysunków 3. Wstęp 4. Zakres opracowania 5. Podstawa opracowania 6. Stan istniejący 7. Zapotrzebowanie wody zimnej 8. Zabezpieczenie instalacji wody 9. Bilans ścieków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 12,0 x 34,0 LOKALIZACJA: RADŁÓW, UL. GLOWSKA DZIAŁKA NR 821/41 INWESTOR: GMINA RADŁÓW GENERALNY PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY -Aneks ANEKS do projektu PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZSLiT 1 NA POTRZEBY SZKÓŁ ZSS 99 I ZSLiT 1

Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY -Aneks ANEKS do projektu PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZSLiT 1 NA POTRZEBY SZKÓŁ ZSS 99 I ZSLiT 1 PROWOD ul.lokajskiego 10/29 02-792 Warszawa e-mail:ddprowod@qmail.com tel.601-375-202 Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY -Aneks ANEKS do projektu PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZSLiT 1 NA POTRZEBY SZKÓŁ ZSS

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: Ul. Abramowicka 2, Lublin

Adres inwestycji: Ul. Abramowicka 2, Lublin Nazwa obiektu: Dobór wodomierzy zimnej i ciepłej wody dla budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Adres inwestycji: Ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin Inwestor : Szpital Neuropsychiatryczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wewnętrznej instalacji hydrantowej

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wewnętrznej instalacji hydrantowej PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej ul. Warzywna 3, 33-100 Tarnów Gmina Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 25025-9394

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1.

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. INWESTOR: S.Z.C.P. i G. w Bystrej ADRES: ul. Fałata 2 Bystra PROJEKTOWAŁ: mgr

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI...

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI... OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 1. Wstęp... 3 1.1. Określenie tematu... 3 1.2. Materiały wyjściowe... 3 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.... 3 1.ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja wody 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 5. Próba szczelności,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. PROJEKT Budowlano wykonawczy

INSTALACJE SANITARNE. PROJEKT Budowlano wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 02-594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP.Z O.O. UL. GEN. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30, WARSZAWA

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP.Z O.O. UL. GEN. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30, WARSZAWA BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl e-mail: biuro@biprojekt.net, www.biprojekt.net PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do PB instalacji wewnętrznych wod.-kan. i ogrzewania. 4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ I CYRKULACJI.

OPIS TECHNICZNY do PB instalacji wewnętrznych wod.-kan. i ogrzewania. 4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ I CYRKULACJI. OPIS TECHNICZNY do PB instalacji wewnętrznych wod.-kan. i ogrzewania. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie inwestora, ustawa z dnia 07.07.94. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/94, poz.414) rozporządzenie z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Budynek Basenu -Rut poziomu 01 Instalacja wody... Pw / TII / Sanit / 0 /2a 2. Budynek Basenu -Rut poziomu 01

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Kopie zaświadczeń i uprawnień 2. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ TEMAT: PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ HANDLOWO - USŁUGOWO - MIESZKALNEGO NA PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK LOKALIZACJA: DZ. NR 2/15 OBR. PLAC GRUNWALDZKI PRZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA GRZEWCZO-NAWIEWNA W BUDYNKU NR 35 WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. ODDZIAŁ W DĘBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA GRZEWCZO-NAWIEWNA W BUDYNKU NR 35 WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. ODDZIAŁ W DĘBLINIE BIPROJEKT Sp. z o.o. Ul. Pabianicka 26/5, 04-219 Warszawa, tel. (22) 378-12-89 e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl ETAP OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA INSTALACJA GRZEWCZO-NAWIEWNA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TEAM PROJEKT WARSZAWA UL. HETMAŃSKA 21/4 Tel:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TEAM PROJEKT WARSZAWA UL. HETMAŃSKA 21/4 Tel: EGZ. NR 1 2 3 TOM ITEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA 5 KONDYGNACJACH BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA W WARSZAWIE NA POTRZEBY SP KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO KATEGORIA OBIEKTU XI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PU SŁUGI ROJEKTOWE mgr inż. Krzysztof Gruszka 44-100 Gliwice, ul. Aleja Majowa 8/8, tel: (32) 230 45 05 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT : WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA ADRES : OSW DĄB UL. WCZASOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany pionów oraz poziomu rozprowadzającego instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Śniegockiej 8 na dz. nr ew 14/5 z obrębu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Zleceniodawca: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.j.j. Śniadeckich 85-225 Bydgoszcz ul. Ks.A.Kordeckiego 20 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY montażu zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNEJ P.POŻ.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNEJ P.POŻ. B N E L L A PRACOWNIA PROJEKTOWA ZACHEŁMIE 61, 58-562 PODGÓRZYN Tel. ( 075 ) 76 217-17, kom. 0501 298 186 PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNEJ P.POŻ. W oparciu o ustawę z dnia 16.04.2004

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy Zamawiający: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4 Projekt budowlano-wykonawczy Zaopatrzenia w wodę zestawu podnoszenia ciśnienia w instalacji ppoż. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji wod.-kan. dla budynku usługowego - Przychodni Lekarskiej w Częstochowie przy ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji wod.-kan. dla budynku usługowego - Przychodni Lekarskiej w Częstochowie przy ul. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji wod.-kan. dla budynku usługowego - Przychodni Lekarskiej w Częstochowie przy ul. Księżycowej 5 I. WSTĘP 1. Podstawa opracowania 1 Projekt opracowano

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ BUDYNKU

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ BUDYNKU USŁUGI PROJEKTOWE INSTALACJE SANITARNE - MARIA ŻYŁA REGON 120093260 30-377 KRAKÓW, UL ĆWIKŁOWA 20 TEL/FAX. 012/266-74-98 kom.+48/692447358 NIP 679-216-33-46 BUDYNEK NR 10-25 WYDZ. ARCHITEKTURY POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. Rozdział 2.

Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. Rozdział 2. 2 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. Rozdział 2. Opis techniczny. 2.1. Sposób wykorzystania przestrzeni przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA W MAŁOMICACH LOKALIZACJA: UL. PLAC TYSIĄCLECIA 3 67-320 MAŁOMICE INWESTOR: GMINA MAŁOMICE GENERALNY PROJEKTANT: 30-149

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany z elementami wykonawczymi

Projekt budowlany z elementami wykonawczymi TOM II- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘRZNE Egz. nr 1 Projekt budowlany z elementami wykonawczymi Temat (Obiekt): PB-Przebudowy z rozbudową części Hali magazynowej na Strażnicę OSP wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Załączniki str. 3-7 1. Zaświadczenie posiadania uprawnień projektanta. str. 3 2. Zaświadczenie przynależności projektanta do Maz. Okręg. Izby Inżynierów Budown. str. 4 3. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy STADIUM: Projekt budowlany i wykonawczy TYTUŁ OPRACOWANIA: Instalacja zestawu podnoszenia ciśnienia wody w budynku Domu Studenta Grześ przy ul. Langiewicza 24 w Lublinie. Działki nr 3, 2/37, Obręb nr 0026

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji Sanitarnych Jolanta Michalak ul. Korfantego 10, 64-100 Leszno tel. 65 520 99 16; kom. 608 336 405; e-mail: jolamichalak@op.pl NIP 697-143-77-77 REGON 411428790 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje sanitarne. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje sanitarne. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

II. OBLICZENIA. 1.0 Dobór wodomierza wg PN-B-01706:1992

II. OBLICZENIA. 1.0 Dobór wodomierza wg PN-B-01706:1992 16 II. OBLICZENIA HIPODROM - Wodomierz główny Gda sk ver. 3.92 1.0 Dobór wodomierza Rodzaj obiektu: Budynek biurowy i administracyjny w budynku B02 Płuczka zbiornikowa: 10 j.n. zewn trznych HP80: 3 j.n.

Bardziej szczegółowo

ADRES INWESTYCJI: UL. Marszałkowska 24/26, WARSZAWA NR EW. DZIAŁKI 5/1 OBRĘB DZ. ŚRÓDMIEŚCIE

ADRES INWESTYCJI: UL. Marszałkowska 24/26, WARSZAWA NR EW. DZIAŁKI 5/1 OBRĘB DZ. ŚRÓDMIEŚCIE EGZ. NR 1 2 3 TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA 5 KONDYGNACJACH BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA W WARSZAWIE NA POTRZEBY SP KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO KATEGORIA OBIEKTU XI ADRES INWESTYCJI: UL.

Bardziej szczegółowo

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY.

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1 Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa i zawartość opracowania 2 2. Charakterystyka obiektu 2 3. Rozwiązanie projektowe 3 3.1. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 3 3.2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa a bezpieczeństwo pożarowe budynków wymagania w projektowaniu i wykonawstwie

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa a bezpieczeństwo pożarowe budynków wymagania w projektowaniu i wykonawstwie Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa a bezpieczeństwo pożarowe budynków wymagania w projektowaniu i wykonawstwie Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa a bezpieczeństwo pożarowe budynków wymagania w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Rafał Gorecki POM/0051/PWOS/10

mgr inż. Rafał Gorecki POM/0051/PWOS/10 TYTUŁ PROJEKTU: INWESTOR: TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ: DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 10 DO WARUNKÓW P.POŻ. NA TERENIE AKDEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY: HONEYWELL HERZ LECHAR OVENTROP SYR DANFOSS HACOM HAWLE

PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY: HONEYWELL HERZ LECHAR OVENTROP SYR DANFOSS HACOM HAWLE PRODUCENCI RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH: KISAN UPONOR ELPLAST + SP. Z O.O. AQUATHERM WAVIN VIEGA I INNI PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON SENSUS I INNI PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN :2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN :2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.W. - Architektura, Uzgodnienia z Inwestorem, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI BUDOWNICTWA 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel.fax /071/317 31 17, 0603 629 743 peterses@wp.pl; NIP 913-104-74-78 Egzemplarz Wydziału Architektury PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. Przedmiot i zakres opracowania.. Podstawa opracowania. 3. Instalacja wod.-kan. 3.. Dane ogólne. 3.. Obliczenie zapotrzebowania wody. 3... Zapotrzebowanie sekundowe. 3... Obliczenie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA WOD-KAN

ZADANIE 3 INSTALACJA WOD-KAN ZADANIE 3 INSTALACJA WOD-KAN 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej,

Bardziej szczegółowo

Budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szamotulskiej 59B, 61B, 63B, 65B.

Budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szamotulskiej 59B, 61B, 63B, 65B. Ekoprodet Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Temat opracowania Budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

Dobór średnicy wodomierza. wytyczne dla budynków wielolokalowych. i jednorodzinnych

Dobór średnicy wodomierza. wytyczne dla budynków wielolokalowych. i jednorodzinnych Załącznik nr 1 do Wytycznych do projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Dobór średnicy wodomierza wytyczne dla budynków wielolokalowych i jednorodzinnych nr zlecenia:

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax (13) 446 26 63, 791 926 382 www.eko-pro.za.pl, e-mail: ekopro1@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny rozgałęźnej sieci wodociągowej dla rejonu. Literatura 1. Mielcarzewicz E., Obliczanie systemów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 12,0x34,0 BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU DZIAŁKA NR 821/41 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

PROJEKT BUDOWLANY. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 12,0x34,0 BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU DZIAŁKA NR 821/41 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 12,0x34,0 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: RADŁÓW, UL. GLOWSKA DZIAŁKA NR 821/41 INWESTOR: GMINA RADŁÓW BRANŻA: SANITARNA: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA HYDRANTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA HYDRANTOWA JOTHA J. Słociński / H. Olszewski 80-204 Gdańsk tel/fax: 0 58 304 95 00 e-mail: jotha@jotha.pl Śniadeckich 26/5 REGON: 190555667 NIP: 584-10-06-073 ZAMAW IAJĄCY: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY im prof.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa. str. 1 II. Spis zawartości. str. 2 III. Opis techniczny. str. 3-5 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania. 3. Lokalizacja. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA 1 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA LOKALIZACJA: Kołobrzeg, ulica Norwida 3 INWESTOR: FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Budynek mieszkalny wielorodzinny Budynek mieszkalny wielorodzinny Kościerzyna ul. Heykego Inwestor : Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYKANALIKA ŚCIEKÓW SANITARNYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYKANALIKA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYKANALIKA ŚCIEKÓW SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1.część opisowa projektu zagospodarowania działki 2.opis techniczny przyłącza

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla rejonu. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia

Wykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia Wykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia Układy instalacji wodociągowych można podzielić: W zależności od sposobu rozprowadzenia wody W zależności od temperatury wody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH BIPROJEKT Sp. z o.o. Ul. Pabianicka 26/5, 04-219 Warszawa, tel. (22) 378-12-89 e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl ETAP OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA INSTALACJA ODCIĄGU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.

PROBLEMY Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ. SZKOLENIE PROBLEMY Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ. 12 CZERWCA 2019 R., PAŁAC TŁOKINIA K/KALISZA ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU. ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE. Prezentuje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ. 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP 732-132-76-59 Pracownia: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel. 42 714 01 64; tel./fax 42 715 33 10 694 489 172, 604 795-068 Projekty budowlane Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje: Część opisową projektu z doborem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych Część graficzną

OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje: Część opisową projektu z doborem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych Część graficzną OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z HYDRANTAMI HP25. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych

LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych ul. Klonowa 22, 11-036 Gietrzwałd tel. 660-425-410, mail: limaterm@gmail.com FAZA: Projekt budowlany TEMAT: Projekt budowlany przyłącza wodociągowego ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY ------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: MONTAŻ REDUKTORA CIŚNIENIA WODY ZIMNEJ W ISTNIEJACY UKŁAD SOLARNY DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Tomaszów Maz. Luty 2014r. PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA SANITARNE TEMAT: Budowa budynku administracyjno-biurowego z instalacjami i urządzeniami ADRES: Jednostka ewid. Gmina Budziszewice ul. J.

Bardziej szczegółowo

ELENs.c. Karbowski Długoński

ELENs.c. Karbowski Długoński ELENs.c. Karbowski Długoński 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail: biuro@elensc.pl, www.elensc.pl PROJEKT BUDOWLANY Egz. 5 TEMAT: Instalacja czujek dymu i chwytaków elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK Ostrów Wielkopolski ul. Waryńskiego 21/2 tel. fax. ( 0-62 ) 592 35 35 e mail pads@osw.pl NIP 622 215 05 42 GBW S.A.

Bardziej szczegółowo