Projekt Doboru Zestawu Hydroforowego dla instalacji wodociągowej wody bytowej i p.poż

Podobne dokumenty
Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ DLA OBIEKTÓW H-74 I L-75

PODSTAWA OPRACOWANIA...

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

D W G INSTALACJE SANITARNE 1.1. INSTALACJE WODOCIĄGOWE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

2. SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY -Aneks ANEKS do projektu PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZSLiT 1 NA POTRZEBY SZKÓŁ ZSS 99 I ZSLiT 1

Adres inwestycji: Ul. Abramowicka 2, Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wewnętrznej instalacji hydrantowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1.

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI...

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego

Zawartość opracowania. Rysunki

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

INSTALACJE SANITARNE. PROJEKT Budowlano wykonawczy

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP.Z O.O. UL. GEN. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30, WARSZAWA

OPIS TECHNICZNY do PB instalacji wewnętrznych wod.-kan. i ogrzewania. 4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ I CYRKULACJI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA GRZEWCZO-NAWIEWNA W BUDYNKU NR 35 WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. ODDZIAŁ W DĘBLINIE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TEAM PROJEKT WARSZAWA UL. HETMAŃSKA 21/4 Tel:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNEJ P.POŻ.

Projekt budowlano-wykonawczy

OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji wod.-kan. dla budynku usługowego - Przychodni Lekarskiej w Częstochowie przy ul.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ BUDYNKU

Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. Rozdział 2.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Projekt budowlany z elementami wykonawczymi

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany i wykonawczy

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY


PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje sanitarne. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

II. OBLICZENIA. 1.0 Dobór wodomierza wg PN-B-01706:1992

ADRES INWESTYCJI: UL. Marszałkowska 24/26, WARSZAWA NR EW. DZIAŁKI 5/1 OBRĘB DZ. ŚRÓDMIEŚCIE

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa a bezpieczeństwo pożarowe budynków wymagania w projektowaniu i wykonawstwie

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

mgr inż. Rafał Gorecki POM/0051/PWOS/10

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/ /86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY: HONEYWELL HERZ LECHAR OVENTROP SYR DANFOSS HACOM HAWLE

OPIS TECHNICZNY. PN-EN :2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA

ZADANIE 3 INSTALACJA WOD-KAN

Budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szamotulskiej 59B, 61B, 63B, 65B.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Dobór średnicy wodomierza. wytyczne dla budynków wielolokalowych. i jednorodzinnych

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

PROJEKT BUDOWLANY. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 12,0x34,0 BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU DZIAŁKA NR 821/41 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA HYDRANTOWA

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

Spis treści: OŚWIADCZENIE

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

III INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYKANALIKA ŚCIEKÓW SANITARNYCH

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Wykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

NIP: REGON:

PROBLEMY Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje: Część opisową projektu z doborem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych Część graficzną

LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

ELENs.c. Karbowski Długoński

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY

Transkrypt:

BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl e-mail: biuro@biprojekt.net, www.biprojekt.net TEMAT OPRACOWANIA Projekt Doboru Zestawu Hydroforowego dla instalacji wodociągowej wody bytowej i p.poż INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP.Z O.O. UL. GEN. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30, 01-474 WARSZAWA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY UL. PAROLA 1 W WARSZAWIE ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY PROJEKTOWAŁ mgr inż. Paweł Budziak nr ewid. MAZ/0411/POOS/09 WARSZAWA, LUTY 2018

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY ZESTAWU HYDROFOROWEGO SPIS ZAWARTOŚCI TOMU: I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Podstawa opracowania... 3 1.2. Przedmiot i zakres opracowania... 3 3. OPIS INSTALACJI ISTNIEJACEJ... 3 3.1. Instalacja hydrantowa... 3 3.2. Hydranty p.poż.... 4 3.3. Instalacja wody bytowej... 4 3.4. Zestaw hydroforowy... 5 3.5. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI HYDRANTOWEJ... 5 3.5.1. Zapotrzebowanie na wodę... 5 3.5.2. Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej... 5 3.6. Zestaw hydroforowy... 5 3.7. Próby... 6 4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE... 6 II. ZAŁĄCZNIKI Karty doboru zestawu hydroforowego. Typ: HYDRO2 32.80/5.3 +OBR prod. LFP Typ: ZHUSV 7.4.3 VFD prod Belsan Typ: COR-2 Helix VE 1004/VR-WMS prod Wilo Typ: ZH-ICP/MP 3.5.5/1,1 kw+ot40p prod InstalCompact Typ: HYDRO MULTI-E 3 CRE5-04, prod Grundfos str. 2

I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Założenie i wytyczne przekazane przez Inwestora Uzgodnienia międzybranżowe Akty prawne i normy obowiązujące w tym zakresie Katalogi i prospekty firm instalacji branżowych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 1.2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wymiany istniejącego zestawu hydroforowego, który nie zapewnia wymaganego ciśnienia wody równego 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji, w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Parola w Warszawie. Budynek jest wyposażony w nową instalację hydrantową z hydrantami spełniającymi wymagania p.poż. Projektowany zestaw pompowy będzie zasilany z istniejącego przyłącza wodociągowego. Celem niniejszego opracowania dobór zestawu hydroforowego, który zapewni wymagane ciśnienie wody 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji oraz 0,2 MPa na wypływie z pyszczka prądownicy hydrantu wewnętrznego. 2. DANE OBIEKTU Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Parola 1 w Warszawie w dzielnicy Bielany. Jest to budynek składający się z jednej kondygnacji podziemnej i dziewięciu kondygnacji nadziemnych. Budynek posiada trzy klatki schodowe. 3. OPIS INSTALACJI ISTNIEJACEJ 3.1. Instalacja hydrantowa Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. instalacja hydrantowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z dwóch hydrantów wewnętrznych - w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej przekracza 500m 2. Zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb przeciwpożarowych wyniesie: 1,5x2=3 dm 3 /s ( 10,8m 3 /h ) Źródłem wody dla instalacji hydrantów wewnętrznych jest istniejące przyłącze wodociągowe Dn80. str. 3

Istniejąca instalację hydrantową jest wykonana z rur stalowych ze szwem ocynkowanych. Rurociągi w zakresie średnic od Dn15 do Dn65. Instalację hydrantowa jest zabezpieczona zaworem antyskażeniowym o średnicy Dn 65 np.: typ EA 3.2. Hydranty p.poż. Obiekt wyposażony jest w hydranty wewnętrzne DN33 z pełnym wyposażeniem, wężem półsztywnym o długości węża 30m w szafkach zamykanych na klucz oznakowanych zgodnie z Polską Normą. 3.3. Instalacja wody bytowej Budynek zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej poprzez przyłącze wodociągowe z wodociągu istniejącego fi150. Węzeł wodomierzowy znajduje się w wydzielonej komorze wodomierzowej, usytuowanej na terenie działki Zapotrzebowanie wody dla budynku: Woda zużywana jest na cele socjalno-bytowe mieszkańców oraz porządkowe przestrzeni ogólnodostępnych. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne-bytowe mieszkańców: Ilość mieszkańców przyjęto: 288 osoby Dobowa ilość wody na jednego mieszkańca: 150 l/d Nd = 1,4, Nh = 9,32*n -0,244 =1,9 Czas poboru wody 18 godzin Średnie dobowe zapotrzebowanie wody: q śr,dob= 43,2m 3 /d Maksymalne dobowe q max d =60,48 m 3 /d Maksymalne godzinowe q max h = 4,55 m 3 /h Miarodajny przepływ wody do obliczenia średnicy głównego przewodu rozprowadzającego instalację zimnej wody wg PN-92/B-01706 wynosi: q obl n) 0,21-0,7 [dm3/s], dla Σqn>20 dm3/s WODA NA CELE SOCJALNE Lp nazwa urządzenia ilość urządzeń Wypływ normatywny zimna woda ciepła woda sumawoda zimna Sumawoda ciepła Suma zw+cw - - [szt] [dm 3 /s] [dm 3 /s] [dm 3 /s] [dm 3 /s] [dm 3 /s] 1. spłuczki zbiornik. 105 0,13 0 13,65 0 13,65 2. umywalka 106 0,07 0,07 7,42 7,42 14,84 4. wanna 96 0,15 0,15 14,4 14,4 28,8 5. zlewozmywak 96 0,07 0,07 6,72 6,72 13,44 6. zawór czerpalny 2 0,3 0 0,6 0 0,6 7. pralka 96 0,25 0 24 0 24 8. zmywarka 96 0,15 0 14,4 0 14,4 42,79 28,54 109,73 PRZEPŁYW OBLICZENIOWY qn= 3,9 str. 4

Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi qobl=3,9dm3/s. Istniejacy przewód główny w obrębie garażu o średnicy 90 x 12,3 mm, wykonany jest z polipropylenu typ3 PN16. Przewód doprowadzający zimną wodę do istniejącego zestawu hydroforowego wykonano z rur stalowych DN80. 3.4. Zestaw hydroforowy Istniejący zestaw hydroforowy typu: HYDRO-MIF3-CR8.40, nie zapewnia wymaganego ciśnienia wody równego 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji. 3.5. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI HYDRANTOWEJ 3.5.1. Zapotrzebowanie na wodę Zgodnie w wymaganiami zawartymi w przepisach: Ciśnienie przed punktem czerpalnym na najwyższe kondygnacji 0,1Mpa Przepływ powinien wynosić nie mniej niż 1,5 dm 3 /s dla hydrantu 33 Zakłada się jednoczesną pracę 2 hydrantów Dn33. Przy jednoczesnym poborze wody z dwóch sąsiednich hydrantów Dn33 zlokalizowanych w strefach PM zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb przeciwpożarowych wyniesie: 1,5x2=3dm 3 /s Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi: 3,9dm3/s 3.5.2. Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej Ciśnienie dyspozycyjne zapewniane przez sieć wodociągową: 25m H 2O Wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym położonym najwyżej i najniekorzystniej ze względu na opory hydrauliczne nie może być mniejsze niż 10m H 2O Najniekorzystniejszy obieg: punkt czerpalny przed pralką w mieszkaniu nr 95 przy pionie wodociągowym W1 Straty ciśnienia wynikające z wysokości geometrycznej: 27,0 m H 2O Miejscowa strata ciśnienia na zestawie wodomierza: Δp= 0,25bar=2,5 mh 2O Miejscowa strata ciśnienia na zaworze EA: 1,5 m H 2O Liniowe oraz miejscowe straty ciśnienia na orurowaniu: 9,5 m H 2O Łączne minimalne ciśnienie wymagane dla instalacji: 10+27+2,5+1,5+9,5=50,5mH 2O Ciśnienie gwarantowane przez MPWIK Warszawa 25 m H 2O Wymagane ciśnienie wytwarzane przez zestaw hydroforowy: 50,5-25=25,5m H 2O Wymagany przepływ na hydroforze 3,9dm3/s (woda bytowa) 3.6. Zestaw hydroforowy Dla zapewnienia wymaganego ciśnienia wody 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji oraz 0,2 MPa na wypływie z pyszczka prądownicy hydrantu wewnętrznego, należy zastosować zestaw hydroforowy o wydajności 3,9l/s oraz wysokości podnoszenia 25,5 m H 2O str. 5

Poniżej przykładowe dobory zestawów hydroforowych spełniających powyższe wymagania Typ: HYDRO2 32.80/5.3 +OBR prod. LFP Typ: ZHUSV 7.4.3 VFD prod Belsan Typ: COR-2 Helix VE 1004/VR-WMS prod Wilo Typ: ZH-ICP/MP 3.5.5/1,1 kw+ot40p prod InstalCompact Typ: HYDRO MULTI-E 3 CRE5-04, prod Grundfos Rekomenduje się zastosowanie zestawu hydroforowego Typ: ZHUSV 7.4.3 VFD produkcji Belsan wyposażonego w dwie pompy podstawowe i jedną pompę rezerwową. 3.7. Próby Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy przeprowadzić próbę szczelności, wytrzymałości na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po wykonaniu prób należy sporządzić protokół. Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE Doprowadzić zasilanie elektryczne do zestawu hydroforowego. Dla zasilania zestawu hydroforowego należy wyprowadzić kabel zasilający (NHXH-J 5x4,0mm 2 E90) sprzed głównego wyłącznika prądu (z sekcji pożarowej) tablicy administracyjnej. Oprzewodowanie do zasilania zestawu hydroforowego należy wykonać stosując korytka lub uchwyty kablowe o odpowiedniej odporności ogniowej. Wszystkie elementy tras kablowych E90 muszą posiadać certyfikat CNBOP na system. Trasy kablowe wykonać z należytą starannością. Przewód zasilający pomiędzy tablicą administracyjną a projektowanym zestawem hydroforowym układać wzdłuż projektowanego przewodu zasilającego piony hydrantowe. Rozdzielnica główna z sekcją pożarową powinna zostać obudowana pożarowo (wydzielenie pomieszczenia lub wykonanie dodatkowej obudowy o odporności ogniowej), aby zapewnić działanie w czasie pożaru. Urządzenia muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem. str. 6