BIPROJEKT Sp. z o.o. ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl e-mail: biuro@biprojekt.net, www.biprojekt.net TEMAT OPRACOWANIA Projekt Doboru Zestawu Hydroforowego dla instalacji wodociągowej wody bytowej i p.poż INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP.Z O.O. UL. GEN. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30, 01-474 WARSZAWA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY UL. PAROLA 1 W WARSZAWIE ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY PROJEKTOWAŁ mgr inż. Paweł Budziak nr ewid. MAZ/0411/POOS/09 WARSZAWA, LUTY 2018
PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY ZESTAWU HYDROFOROWEGO SPIS ZAWARTOŚCI TOMU: I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Podstawa opracowania... 3 1.2. Przedmiot i zakres opracowania... 3 3. OPIS INSTALACJI ISTNIEJACEJ... 3 3.1. Instalacja hydrantowa... 3 3.2. Hydranty p.poż.... 4 3.3. Instalacja wody bytowej... 4 3.4. Zestaw hydroforowy... 5 3.5. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI HYDRANTOWEJ... 5 3.5.1. Zapotrzebowanie na wodę... 5 3.5.2. Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej... 5 3.6. Zestaw hydroforowy... 5 3.7. Próby... 6 4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE... 6 II. ZAŁĄCZNIKI Karty doboru zestawu hydroforowego. Typ: HYDRO2 32.80/5.3 +OBR prod. LFP Typ: ZHUSV 7.4.3 VFD prod Belsan Typ: COR-2 Helix VE 1004/VR-WMS prod Wilo Typ: ZH-ICP/MP 3.5.5/1,1 kw+ot40p prod InstalCompact Typ: HYDRO MULTI-E 3 CRE5-04, prod Grundfos str. 2
I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Założenie i wytyczne przekazane przez Inwestora Uzgodnienia międzybranżowe Akty prawne i normy obowiązujące w tym zakresie Katalogi i prospekty firm instalacji branżowych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 1.2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wymiany istniejącego zestawu hydroforowego, który nie zapewnia wymaganego ciśnienia wody równego 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji, w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Parola w Warszawie. Budynek jest wyposażony w nową instalację hydrantową z hydrantami spełniającymi wymagania p.poż. Projektowany zestaw pompowy będzie zasilany z istniejącego przyłącza wodociągowego. Celem niniejszego opracowania dobór zestawu hydroforowego, który zapewni wymagane ciśnienie wody 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji oraz 0,2 MPa na wypływie z pyszczka prądownicy hydrantu wewnętrznego. 2. DANE OBIEKTU Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Parola 1 w Warszawie w dzielnicy Bielany. Jest to budynek składający się z jednej kondygnacji podziemnej i dziewięciu kondygnacji nadziemnych. Budynek posiada trzy klatki schodowe. 3. OPIS INSTALACJI ISTNIEJACEJ 3.1. Instalacja hydrantowa Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. instalacja hydrantowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z dwóch hydrantów wewnętrznych - w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej przekracza 500m 2. Zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb przeciwpożarowych wyniesie: 1,5x2=3 dm 3 /s ( 10,8m 3 /h ) Źródłem wody dla instalacji hydrantów wewnętrznych jest istniejące przyłącze wodociągowe Dn80. str. 3
Istniejąca instalację hydrantową jest wykonana z rur stalowych ze szwem ocynkowanych. Rurociągi w zakresie średnic od Dn15 do Dn65. Instalację hydrantowa jest zabezpieczona zaworem antyskażeniowym o średnicy Dn 65 np.: typ EA 3.2. Hydranty p.poż. Obiekt wyposażony jest w hydranty wewnętrzne DN33 z pełnym wyposażeniem, wężem półsztywnym o długości węża 30m w szafkach zamykanych na klucz oznakowanych zgodnie z Polską Normą. 3.3. Instalacja wody bytowej Budynek zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej poprzez przyłącze wodociągowe z wodociągu istniejącego fi150. Węzeł wodomierzowy znajduje się w wydzielonej komorze wodomierzowej, usytuowanej na terenie działki Zapotrzebowanie wody dla budynku: Woda zużywana jest na cele socjalno-bytowe mieszkańców oraz porządkowe przestrzeni ogólnodostępnych. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne-bytowe mieszkańców: Ilość mieszkańców przyjęto: 288 osoby Dobowa ilość wody na jednego mieszkańca: 150 l/d Nd = 1,4, Nh = 9,32*n -0,244 =1,9 Czas poboru wody 18 godzin Średnie dobowe zapotrzebowanie wody: q śr,dob= 43,2m 3 /d Maksymalne dobowe q max d =60,48 m 3 /d Maksymalne godzinowe q max h = 4,55 m 3 /h Miarodajny przepływ wody do obliczenia średnicy głównego przewodu rozprowadzającego instalację zimnej wody wg PN-92/B-01706 wynosi: q obl n) 0,21-0,7 [dm3/s], dla Σqn>20 dm3/s WODA NA CELE SOCJALNE Lp nazwa urządzenia ilość urządzeń Wypływ normatywny zimna woda ciepła woda sumawoda zimna Sumawoda ciepła Suma zw+cw - - [szt] [dm 3 /s] [dm 3 /s] [dm 3 /s] [dm 3 /s] [dm 3 /s] 1. spłuczki zbiornik. 105 0,13 0 13,65 0 13,65 2. umywalka 106 0,07 0,07 7,42 7,42 14,84 4. wanna 96 0,15 0,15 14,4 14,4 28,8 5. zlewozmywak 96 0,07 0,07 6,72 6,72 13,44 6. zawór czerpalny 2 0,3 0 0,6 0 0,6 7. pralka 96 0,25 0 24 0 24 8. zmywarka 96 0,15 0 14,4 0 14,4 42,79 28,54 109,73 PRZEPŁYW OBLICZENIOWY qn= 3,9 str. 4
Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi qobl=3,9dm3/s. Istniejacy przewód główny w obrębie garażu o średnicy 90 x 12,3 mm, wykonany jest z polipropylenu typ3 PN16. Przewód doprowadzający zimną wodę do istniejącego zestawu hydroforowego wykonano z rur stalowych DN80. 3.4. Zestaw hydroforowy Istniejący zestaw hydroforowy typu: HYDRO-MIF3-CR8.40, nie zapewnia wymaganego ciśnienia wody równego 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji. 3.5. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI HYDRANTOWEJ 3.5.1. Zapotrzebowanie na wodę Zgodnie w wymaganiami zawartymi w przepisach: Ciśnienie przed punktem czerpalnym na najwyższe kondygnacji 0,1Mpa Przepływ powinien wynosić nie mniej niż 1,5 dm 3 /s dla hydrantu 33 Zakłada się jednoczesną pracę 2 hydrantów Dn33. Przy jednoczesnym poborze wody z dwóch sąsiednich hydrantów Dn33 zlokalizowanych w strefach PM zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb przeciwpożarowych wyniesie: 1,5x2=3dm 3 /s Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi: 3,9dm3/s 3.5.2. Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej Ciśnienie dyspozycyjne zapewniane przez sieć wodociągową: 25m H 2O Wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym położonym najwyżej i najniekorzystniej ze względu na opory hydrauliczne nie może być mniejsze niż 10m H 2O Najniekorzystniejszy obieg: punkt czerpalny przed pralką w mieszkaniu nr 95 przy pionie wodociągowym W1 Straty ciśnienia wynikające z wysokości geometrycznej: 27,0 m H 2O Miejscowa strata ciśnienia na zestawie wodomierza: Δp= 0,25bar=2,5 mh 2O Miejscowa strata ciśnienia na zaworze EA: 1,5 m H 2O Liniowe oraz miejscowe straty ciśnienia na orurowaniu: 9,5 m H 2O Łączne minimalne ciśnienie wymagane dla instalacji: 10+27+2,5+1,5+9,5=50,5mH 2O Ciśnienie gwarantowane przez MPWIK Warszawa 25 m H 2O Wymagane ciśnienie wytwarzane przez zestaw hydroforowy: 50,5-25=25,5m H 2O Wymagany przepływ na hydroforze 3,9dm3/s (woda bytowa) 3.6. Zestaw hydroforowy Dla zapewnienia wymaganego ciśnienia wody 0,1 MPa przed punktem czerpalnym na najwyższej kondygnacji oraz 0,2 MPa na wypływie z pyszczka prądownicy hydrantu wewnętrznego, należy zastosować zestaw hydroforowy o wydajności 3,9l/s oraz wysokości podnoszenia 25,5 m H 2O str. 5
Poniżej przykładowe dobory zestawów hydroforowych spełniających powyższe wymagania Typ: HYDRO2 32.80/5.3 +OBR prod. LFP Typ: ZHUSV 7.4.3 VFD prod Belsan Typ: COR-2 Helix VE 1004/VR-WMS prod Wilo Typ: ZH-ICP/MP 3.5.5/1,1 kw+ot40p prod InstalCompact Typ: HYDRO MULTI-E 3 CRE5-04, prod Grundfos Rekomenduje się zastosowanie zestawu hydroforowego Typ: ZHUSV 7.4.3 VFD produkcji Belsan wyposażonego w dwie pompy podstawowe i jedną pompę rezerwową. 3.7. Próby Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy przeprowadzić próbę szczelności, wytrzymałości na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po wykonaniu prób należy sporządzić protokół. Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE Doprowadzić zasilanie elektryczne do zestawu hydroforowego. Dla zasilania zestawu hydroforowego należy wyprowadzić kabel zasilający (NHXH-J 5x4,0mm 2 E90) sprzed głównego wyłącznika prądu (z sekcji pożarowej) tablicy administracyjnej. Oprzewodowanie do zasilania zestawu hydroforowego należy wykonać stosując korytka lub uchwyty kablowe o odpowiedniej odporności ogniowej. Wszystkie elementy tras kablowych E90 muszą posiadać certyfikat CNBOP na system. Trasy kablowe wykonać z należytą starannością. Przewód zasilający pomiędzy tablicą administracyjną a projektowanym zestawem hydroforowym układać wzdłuż projektowanego przewodu zasilającego piony hydrantowe. Rozdzielnica główna z sekcją pożarową powinna zostać obudowana pożarowo (wydzielenie pomieszczenia lub wykonanie dodatkowej obudowy o odporności ogniowej), aby zapewnić działanie w czasie pożaru. Urządzenia muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem. str. 6