Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego
|
|
- Franciszek Wieczorek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody w Branicy Radzyńskiej Kolonii Branica Radzyńska Kolonia dz.nr ewid.161/3 sanitarna Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody Wyszczególnienie Branża Imię i nazwisko Pieczątka i podpis Projektant: sanitarna mgr inż. Piotr Dawidziuk upr. LUB/0061/PWOS/07 Piszczac, kwiecień 2011r.
2
3 II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Strony CZĘŚĆ OPISOWA Nr rysunku: 1. I. Strona tytułowa 2. II. Zawartość opracowania 3-5 III. Opis techniczny DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 6 Oświadczenie projektanta 7 Uprawnienia projektanta 8 Zaświadczenie Lubelskiej Okręgowej Izby CZĘŚĆ GRAFICZNA Skala 9 Rzut przyziemia wymiana zestawu 1:50 Rys. nr 1 10 Przekrój A-A 1:50 Rys. nr 2 11 Przekrój B-B 1:50 Rys. nr 3 12 Przekrój C-C 1:50 Rys. nr Karta katalogowa zestawu Niniejszy projekt zawiera 21 stron kolejno ponumerowanych. 2
4 OPIS TECHNICZNY do Projektu budowlanego wymiany zestawu hydroforowego dla stacji uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej Koloni na działce ewid. 161/3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - obowiązujące normy, przepisy i wytyczne do projektowania, - Projekt budowlany budowy SUW w Branicy radzyńskiej Kolonii z 1996r. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje: - wymianę zestawu hydroforowego, - montaż zaworu bezpieczeństwa - wymianę niezbędnej armatury i rurociągów. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Obecnie stacja wyposażona jest w zestaw hydroforowy typu: ZH CR składający się z4 pomp. Dane techniczne: Wydajność : 74,27m3/h Wysokość podnoszenia 40,0msł.wody Napięcie zasilania :400 V, 50 Hz Liczba pomp głównych :4 Moc nominalna : 4x4,0 kw 4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH Ze względu na zwiększenie wydajności ujęcia wody i zawodności działania istniejącego zestawu hydroforowego inwestor podają decyzję o wymianie zestawu. Dane zestawu podane przez inwestora : Wydajność : 120 m3/h Wysokość podnoszenia 45,00msł.wody 3
5 Na podane powyżej parametry dobrano zestaw hydroforowy bazując na materiałach firmy Grundofs. Dobrano zestaw pompowy II stopnia Hydro MPC-E 4 CRE 32-3 z silnikami z przetwornica częstotliwości prod. Grundfos pobierający wodę ze zbiornika magazynowego wody. Zestaw II stopnia dobrano na wydajność 120m3/h. W przypadku rozbudowy sieci można zestaw również rozbudować o kolejne pompy. Dane techniczne: Wydajność : 120m3/h Wysokość podnoszenia 47,6msł.wody Napięcie zasilania :400 V, 50 Hz Prąd znamionowy :48 A Liczba pomp głównych :4 Moc nominalna : 4x5,5 kw Rozruch-elektroniczny Wymiar, króciec ssawny :DN 150 Wymiar, króciec tłoczny :DN 150 Masa netto:836 kg Zestaw pompowy złożony jest z: 4pionowych, wielostopniowych pomp typu CRE32-3 Podstawa i głowica pompy wykonane są z żeliwa szarego, części pompy stykające się z cieczą tłoczoną ze stali nierdzewnej, Dwóch kolektorów wykonanych są ze stali nierdzewnej, Zaworów zwrotnego i dwóch zaworów odcinające dla każdej pompy, Przyłącza zbiornika membranowego z zaworem odcinającym, Manometru i przetwornika ciśnienia z wyjściem analogowym, Ramy podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej Szafy sterującej ST 2 (typu Control MPC prod. Grundfos) Karta katalogowa zestawu w załączeniu Zestaw będzie wyposażony dodatkowo w zbiornik membranowy o poj. 200dm 3 10bar ( w dostawie Grundfosa). Pompy, kolektory ssawny i tłoczny wraz z armaturą zamontowane będą na wspólnej ramie w pomieszczeniu głównym SUW w miejscu istniejącego zestawu. Projektowany zestaw z istnejącą instalacją należy połączyć poprzez łączniki amortyzujące. Podłączenie elektryczne zestawu należy wykonać z istnejącej rozdzielni SUW kablem YDY żo 4x16mm2, zabezpieczyć S303C 50A. W celu zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wzrostem ciśnienia na przewodzie wyjściowym należy zamontować zawór bezpieczeństwa sprężynowy, 4
6 kątowy, kołnierzowy typ Si A 125x125 mm o średnicy gniazda 77 mm ze nastawie 0,50 MPa. Ciśnienie otwarcia p = 0,50 MPa. 3. Uwagi końcowe Całość prac instalacyjnych dotyczących ujęcia i SUW wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami, normami oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II. Podczas prowadzenia robót należy zachowywać wszystkie przewidziane dla tego rodzaju robót przepisy BHP. Materiały użyte do budowy przyłączy winny posiadać certyfikaty zgodności z PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH. Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W trakcie robót należy przeprowadzić odbiór częściowy a po ich zakończeniu odbiór końcowy. Po wykonaniu montażu rurociągów należy je przepłukać. Przed rozruchem zestawu należy przeprowadzić badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Opracował: 5
7 Piszczac, kwiecień 2011r Piotr Dawidziuk ( imię i nazwisko projektanta ) Piszczac ul Wąska 2a (adres zamieszkania ) LUB/0061/PWOS/07 ( nr uprawnień projektowych ) O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że projekt : budowlany wymiany zestawu hydroforowego w stacji uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej Kolonii zlokalizowanej w miejscowości: Branica Radzyńska Kolonia na działkach geod. nr 161/3 wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ( podpis i pieczątka projektanta ) 6
8
9
10
11
Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:
Pozycja Ilość Opis 1 CMBE 3-3 AVBE Nr katalogowy: 983747 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Zestaw stałego ciśnienia Grundfos CME Booster to kompletne rozwiązanie dla domowych instalacji
Bardziej szczegółowoZestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY
PRZEZNACZENIE Zestawy pompowe typu z przetwornicą częstotliwości, przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o ph=6-8. Wykorzystywane do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Zasilane
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:
Pozycja Ilość Opis ena jednostkowa Hydro MPE RIE5 Na życzenie Nr katalogowy: 96575777 Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia zgodny ze standardem DIN 988/T5. Zestaw jest wyposażony w pompy R(I)E ze zintegrowaną
Bardziej szczegółowoPODSTAWA OPRACOWANIA...
SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon:
Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie
Bardziej szczegółowoTrzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3
1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu
Bardziej szczegółowoKategoria obiektu: XXX Czajków, gm. Czajków; obręb Czajków, dz. nr 1217/13. GP.115/7346/II/25/91; Upr. w specjalności instalacyjnoinżynieryjnej
PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Adres obiektu: Inwestor: Jednostka projektowa: Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Bardziej szczegółowoZestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA
ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.
EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:
Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:
Pozycja Ilość Opis 1 SEG.4.9.2.5B Nr katalogowy: 9675897 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy SEG wyposażone są w system rozdrabniający,
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:
Pozycja Ilość Opis 1 MQ3- A-O-A-BVBP Nr katalogowy: 96412 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Kompletny system MQ jest kompletną jednostką składającą się z pompy, silnika, zbiornika membranowego,
Bardziej szczegółowoZaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert 1. Zamawiający: Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony pisemny, postępowanie prowadzone
Bardziej szczegółowoP R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,
Bardziej szczegółowoOPRACOWANIE PROJEKTOWE
KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY TRZEŚNIÓW
Bardziej szczegółowoZestawy hydroforowe typu ZHI, ZHJ
Zestawy hydroforowe typu ZHI, ZHJ 1/1 Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp... Zastosowanie i obszar użytkowania... Budowa... Uwagi dotyczące miejsca instalacji... Oznaczenie i struktura indeksu... Wykonanie konstrukcyjne
Bardziej szczegółowoZH-ICP/M /2,2 kw+ot40w *
WARSZAWA, 2017-09-12 BIPROJEKT Ul. Pabianicka 26A/5 Warszawa Sz.P. Aleksandra Owczarczyk OFPR/17/09/026 DOTYCZY: Hala magazynowa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń W nawiązaniu do przesłanego
Bardziej szczegółowoREMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława
Bardziej szczegółowoPROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:
Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:
Pozycja Ilość Opis 1 ALPHA2 L 25-6 18 Nr katalogowy: 9547564 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego GRUNDFOS ALPHA2 L Nowa generacja małych pomp obiegowych z klasą energetyczną A ALPHA2
Bardziej szczegółowoPrzebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31
EGZEMPLARZ NR 2 KONCEPCJA ROZWIIĄZAŃ TECHNOLOGIICZNYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 7 stron OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, Gmina Dywity ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 -
Bardziej szczegółowoBRANśA: SANITARNA. 1. Opis techniczny str. S- 2
BRANśA: SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa str. S-2 1. Opis techniczny str. S- 2 Część graficzna str. S-4 1. Rys. nr S-1. Projekt zagospodarowania działki, skala 1:500 str. S-4 2. Rys. nr S-2.
Bardziej szczegółowoEgz. WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, SŁUPCA TEL ,
WOD - MAX SŁAWOMIR LEBICA UL. DWORCOWA 49, 62-400 SŁUPCA TEL. +48 505 175 730, E-MAIL: slawomir.lebica@wod-max.pl Temat : PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I REMONTU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. BABOSZEWO,
Bardziej szczegółowotel./fax (56) tel Wymiana instalacji c.o. budynku C
Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Temat: Adres budowy:
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna
PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,
Bardziej szczegółowoWYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY TECHNOLOGII KOTŁOWNI STAŁOPALNEJ
Projektowanie, kosztorysowanie, kierowanie robotami w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 56-200 Góra, Ul. Cisowa 2, tel. kom. 0604/112
Bardziej szczegółowoTemat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY -Aneks ANEKS do projektu PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZSLiT 1 NA POTRZEBY SZKÓŁ ZSS 99 I ZSLiT 1
PROWOD ul.lokajskiego 10/29 02-792 Warszawa e-mail:ddprowod@qmail.com tel.601-375-202 Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY -Aneks ANEKS do projektu PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZSLiT 1 NA POTRZEBY SZKÓŁ ZSS
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon:
Pozycja Ilość Opis 1 CRE -1 ---E-HQQE Nr katalogowy: 98390765 Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcem ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (in-line), co umożliwia montaż w poziomej instalacji
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp bezdławnicowych do c.o., c.w. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych indywidualnych)
Bardziej szczegółowoSpis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3
Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.
Bardziej szczegółowoWYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Kościan, dnia 31.03.2016 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 5/ZP/2016 pn. Wykonanie i montaż zestawu hydroforowego
Bardziej szczegółowoStefan Gutorski upr. bud. nr 775/76
NUMER PROJEKTU GM 1605 EGZEMPLARZ 4 NUMER KARTY 1/1 Kreatus sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, 11 Listopada 60-62 SYMBOL: AK STADIUM PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTANT: SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA TYTUŁ PROJEKTU:
Bardziej szczegółowoSpis treści Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. Rozdział 2.
2 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. Rozdział 2. Opis techniczny. 2.1. Sposób wykorzystania przestrzeni przewidzianych
Bardziej szczegółowoInstytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej
INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania
Bardziej szczegółowo1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH. Dz. nr ewid. 456/2, w miejscowości Liniewo, gmina Liniewo
PRACOWNIA DeCA Da PROJEKTOWA projekty indywidualne i adaptacje branża architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy "DeCADa" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka 83-400 Kościerzyna,
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:
Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 MAGNA 31 F Nr katalogowy: 9651365 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią
Bardziej szczegółowoZestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis
Zator, dnia 29.08.2016 r. DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach,
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY
Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 002 ZADANIE: Modernizacja stacji uzdatniania wody na potrzeby CO ADRES: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 SOSNOWIEC, ul. Szpitalna 1 1. Wstęp
Bardziej szczegółowoOpis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE
Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE H/m 140 120 100 80 60 40 20 403-410 204-211 1002-1009 602-611 1602-1606 2202-2205 3602-3605 Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 204-5205 5202-5205 0 0 10 20 30 40 50
Bardziej szczegółowoProjekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających przepompownie ścieków w m. Będlino, gmina Wierzchowo Teczka nr 8 Strona 12
lp Znak towarowy użyty w opisie przedmiotu zamówienia 1. Np. Phoenix, Dehn, OBO Bettermann, itp. 2. typu Galmar 3. AROTA Określenie miejsca w opisie przedmiotu zamówienia, w którym zamawiający zastosował
Bardziej szczegółowoProjekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:
Bardziej szczegółowoPROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94
PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ INWESTOR: GMINA WIELKA OPRACOWAŁ: WOJCIECH LISEK RP-Upr 945/94 DATA : 04.2009 SPIS ZAWARTOŚCI
Bardziej szczegółowoOPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:
Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Nr katalogowy: 97924272 MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:
Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Nr katalogowy: 97924259 MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami
Bardziej szczegółowoOpis serii: Wilo-DrainLift Box
Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość
Bardziej szczegółowoSpis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY.
1 Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa i zawartość opracowania 2 2. Charakterystyka obiektu 2 3. Rozwiązanie projektowe 3 3.1. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 3 3.2. Obliczenie
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:
Pozycja Ilość Opis 1 ALPHA2 32-6 18 Nr katalogowy: 979935 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Pompa obiegowa o wysokiej sprawności z silnikiem z magnesami trwałymi (technologia ECM) i
Bardziej szczegółowoBiuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY
Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO
Bardziej szczegółowoNazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:
Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Nr katalogowy: 97924454 MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami
Bardziej szczegółowoGrundfos CM PM1 Booster
PM 1 Power on Pump on Alarm Reset Grundfos CM PM1 Booster Mały zestaw podnoszenia ciśnienia CM PM1 Booster Zakres pracy p [kpa] 12 H [m] 13 12 11 CMB 5 Hz ISO 996 Annex A 9 8 8 7 6 6 5 4 2 4 3 CMB 1 CMB
Bardziej szczegółowoS P I S Z A W A R T O Ś Ć
S P I S Z A W A R T O Ś Ć T E C Z K I nr str. 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości teczki 2 3. Kserokopia uprawnień budowlanych 3-5 4. Ksero przynależności do WIIB 6-7 5. Oświadczenie projektanta i
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19
Bardziej szczegółowoEGZ. NR
EGZ. NR... ------------------------------------------------------------------------------------------- BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W
Bardziej szczegółowoPRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)
PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni
Bardziej szczegółowo1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR).
1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY. 3. SPRZĘT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Bardziej szczegółowoB U D O W L A N Y WYKONAWCZY
PROJEKT B U D O W L A N Y WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI UZDATNIA NIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA KAMPINOS CZĘŚĆ DRUGA AUTOMATYKA (AKPiA) Lokalizacja: Inwestor: GRUNTY WSI SZCZYTNO GMINA KAMPINOS
Bardziej szczegółowoNIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330
Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
Bardziej szczegółowoProjekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie
Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr
Bardziej szczegółowoSpis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...
Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW...2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...2 4.1. INSTALACJA WODY PITNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI...2
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/
PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/ Obiekt: Budynek sanitariatów w porcie jachtowym Basen Północny Adres: Port Jachtowy Basen Półn., ul. Wybrzeże Władysława IV, 72-600 Świnoujście Branża: Instalacje
Bardziej szczegółowoE-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego
Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,
Bardziej szczegółowoPIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT
PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Bardziej szczegółowoPRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93
ARKONA PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 OBIEKT: Numer zlecenia: 4/2008 z dn. 17.01.2008r. Rezydencja
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY OBIEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM PĘPOWA. 192, 193, obręb Pępowo Gmina Pępowo Ul. St. Nadstawek 6, Pępowo
PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM PĘPOWA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ADRES BUDOWY ul. Powstańców Wlkp 63-840 PĘPOWO (Skwer między ul. St. Nadstawek i M. Orłonia) NR EWID. DZIAŁKI INWESTOR
Bardziej szczegółowoTemat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ
Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant
Bardziej szczegółowoBIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy
BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -
Bardziej szczegółowoProjekt budowlano-wykonawczy
Zamawiający: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4 Projekt budowlano-wykonawczy Zaopatrzenia w wodę zestawu podnoszenia ciśnienia w instalacji ppoż. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
Bardziej szczegółowouzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II.
Gmina Zaleszany Zaleszany,28.01.2013r GKM.IV.IV.1-1.2014 Do oferentów,którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy przetargu p.n. Rozbudowa Budowa,modernizacja systemu uzdatniania
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla zasobu mieszkaniowego zlokalizowanego w Rogoźniku przy ulicy Narutowicza Podmiedze Rogoźnik
Bardziej szczegółowoWYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA INWESTORA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA INWESTORA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa Zamówienia: MODERNIZACJA HYDROFORNI NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE Adres obiektu: 03-242 WARSZAWA,
Bardziej szczegółowoZespół Projektowy Grzegorz Brewczyński
Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński tel. +48 22 813 67 60 ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135 tel/fax. +48 22 813 67 49 03-922 Warszawa e-mail: gid@poczta.3.pl CECHA: FE-2021 EGZ. NR: TOM: 3 INWESTOR:
Bardziej szczegółowoSpis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego
Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja
Bardziej szczegółowo10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.
10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Wszystkie roboty budowlano-montażwe i odbiór robót należy wykonać z Warunkami technicznymi
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANO - część wodociągowa -
Egz.. TOM IV PROJEKT BUDOWLANO - część wodociągowa - Nazwa: Adres obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: Projekt łącznika ulic Rudzka Wierzbowa wraz z oświetleniem Rybnik, ul. Rudzka, ul.
Bardziej szczegółowoPRZEDMIAR ROBÓT. Irena Dylong Biuro Projektów Budownictwa SAnitarnego " PROJWIK" Sp. z o.o.
Irena Dylong Biuro Projektów Budownictwa SAnitarnego " PROJWIK" Sp. z o.o. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Obiekt nr 3 Modernizacja pompowni BOGDANOWICE ADRES INWESTYCJI : Głubczyce INWESTOR : Głubczyckie
Bardziej szczegółowoRodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni zastępczej wraz z przebudową układu napowietrzania wody oraz przebudową
Bardziej szczegółowoPLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz
Obiekt budowlany: Adres obiektu: OGRODZENIE TERENU Województwo świętokrzyskie, powiat Jędrzejów, gmina Oksa, Węgleszyn Węgleszyn, działka nr ew. 997, obręb 014, Lokalizacja: Rodzaj projektu: 28-363 Oksa
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Ul. Malmeda 8, Białystok
PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE INSTALACJI C.O. W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU POŁOŻONYM NA DZIAŁCE NR EWID. GR.1399, PRZY UL. MALMEDA 8 W BIAŁYMSTOKU Inwestor:
Bardziej szczegółowoIR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl
BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:
Bardziej szczegółowoZ A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do
Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie
Bardziej szczegółowoINSTALACJE SANITARNE WYMAGANIA OGÓLNE...
Spis treści 1. INSTALACJE SANITARNE WYMAGANIA OGÓLNE... 3 1 WSTĘP... 3 1.1 Zakres opracowania... 3 1.2 Instalacja wody przeciwpożarowej montaż hydroforu... 3 SPIS RYSUNKÓW 1. Rzut przyziemia instalacja
Bardziej szczegółowoI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
INSTALACJA SPRĘśONEGO POWIETRZA I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO... str.1 II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... str.3 1. Przedmiot opracowania... str.3 2. Zakres opracowania... str.3
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY przyłączy wodociągowych. LOKALIZACJA: Lądek- Zdrój, Obręb Stary Zdrój, dz. Nr 342,327/2
PROJEKT BUDOWLANY przyłączy wodociągowych 2 OBIEKT: Pawła II Rewitalizacja Parku Zdrojowego im Jana LOKALIZACJA: Lądek- Zdrój, Obręb Stary Zdrój, dz. Nr 342,327/2 INWESTOR: Gmina Lądek- Zdrój, Rynek 31,
Bardziej szczegółowoOpis typoszeregu: Wilo-EMHIL
Opis typoszeregu: -EMHIL Rysunek podobny Budowa Normalnie zasysające urządzenie zaopatrujące w wodę z przetwornicą częstotliwości Zastosowanie Zaopatrzenie w wodę Wykorzystanie wody deszczowej Nawadnianie
Bardziej szczegółowoKatalog zestawów pompowych
Katalog zestawów pompowych y pompowe firmy ITEH przeznaczone są do podnoszenia ciśnienia, znajdują zastosowanie w instalacjach na cele bytowe i przeciwpożarowe współpracujące z instalacją hydrantową. Wykonywane
Bardziej szczegółowoSOLARNA GRUPA POMPOWA OBIEGU ZASILANIA KOLEKTORA
Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie instalacji solarnej pomiędzy kolektorem słonecznym a zasobnikiem wody użytkowej. Termometr w pokrętle zaworu odcinającego
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY
------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: MONTAŻ REDUKTORA CIŚNIENIA WODY ZIMNEJ W ISTNIEJACY UKŁAD SOLARNY DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY
Bardziej szczegółowoZestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA
Zestawy jednopompowe ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1
SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY SANITARNA ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 GMINA MIASTO MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1, MYSŁOWICE
NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INŻ. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.ŻURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl
Bardziej szczegółowoPROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE OBIEKT : Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie. ADRES : Skołyszyn 232, 38-242
Bardziej szczegółowoModernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.
Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego
Bardziej szczegółowoProjekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Temat opracowania: Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Lokalizacja obiektu: Ul. Kościuszki 25 42-584 Dobieszowice Stadium
Bardziej szczegółowo