EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody w Branicy Radzyńskiej Kolonii Branica Radzyńska Kolonia dz.nr ewid.161/3 sanitarna 45252120-5-Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody Wyszczególnienie Branża Imię i nazwisko Pieczątka i podpis Projektant: sanitarna mgr inż. Piotr Dawidziuk upr. LUB/0061/PWOS/07 Piszczac, kwiecień 2011r.
II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Strony CZĘŚĆ OPISOWA Nr rysunku: 1. I. Strona tytułowa 2. II. Zawartość opracowania 3-5 III. Opis techniczny DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 6 Oświadczenie projektanta 7 Uprawnienia projektanta 8 Zaświadczenie Lubelskiej Okręgowej Izby CZĘŚĆ GRAFICZNA Skala 9 Rzut przyziemia wymiana zestawu 1:50 Rys. nr 1 10 Przekrój A-A 1:50 Rys. nr 2 11 Przekrój B-B 1:50 Rys. nr 3 12 Przekrój C-C 1:50 Rys. nr 4 13-21 Karta katalogowa zestawu Niniejszy projekt zawiera 21 stron kolejno ponumerowanych. 2
OPIS TECHNICZNY do Projektu budowlanego wymiany zestawu hydroforowego dla stacji uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej Koloni na działce ewid. 161/3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - obowiązujące normy, przepisy i wytyczne do projektowania, - Projekt budowlany budowy SUW w Branicy radzyńskiej Kolonii z 1996r. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje: - wymianę zestawu hydroforowego, - montaż zaworu bezpieczeństwa - wymianę niezbędnej armatury i rurociągów. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Obecnie stacja wyposażona jest w zestaw hydroforowy typu: ZH CR 30.30 składający się z4 pomp. Dane techniczne: Wydajność : 74,27m3/h Wysokość podnoszenia 40,0msł.wody Napięcie zasilania :400 V, 50 Hz Liczba pomp głównych :4 Moc nominalna : 4x4,0 kw 4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH Ze względu na zwiększenie wydajności ujęcia wody i zawodności działania istniejącego zestawu hydroforowego inwestor podają decyzję o wymianie zestawu. Dane zestawu podane przez inwestora : Wydajność : 120 m3/h Wysokość podnoszenia 45,00msł.wody 3
Na podane powyżej parametry dobrano zestaw hydroforowy bazując na materiałach firmy Grundofs. Dobrano zestaw pompowy II stopnia Hydro MPC-E 4 CRE 32-3 z silnikami z przetwornica częstotliwości prod. Grundfos pobierający wodę ze zbiornika magazynowego wody. Zestaw II stopnia dobrano na wydajność 120m3/h. W przypadku rozbudowy sieci można zestaw również rozbudować o kolejne pompy. Dane techniczne: Wydajność : 120m3/h Wysokość podnoszenia 47,6msł.wody Napięcie zasilania :400 V, 50 Hz Prąd znamionowy :48 A Liczba pomp głównych :4 Moc nominalna : 4x5,5 kw Rozruch-elektroniczny Wymiar, króciec ssawny :DN 150 Wymiar, króciec tłoczny :DN 150 Masa netto:836 kg Zestaw pompowy złożony jest z: 4pionowych, wielostopniowych pomp typu CRE32-3 Podstawa i głowica pompy wykonane są z żeliwa szarego, części pompy stykające się z cieczą tłoczoną ze stali nierdzewnej, Dwóch kolektorów wykonanych są ze stali nierdzewnej, Zaworów zwrotnego i dwóch zaworów odcinające dla każdej pompy, Przyłącza zbiornika membranowego z zaworem odcinającym, Manometru i przetwornika ciśnienia z wyjściem analogowym, Ramy podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej Szafy sterującej ST 2 (typu Control MPC prod. Grundfos) Karta katalogowa zestawu w załączeniu Zestaw będzie wyposażony dodatkowo w zbiornik membranowy o poj. 200dm 3 10bar ( w dostawie Grundfosa). Pompy, kolektory ssawny i tłoczny wraz z armaturą zamontowane będą na wspólnej ramie w pomieszczeniu głównym SUW w miejscu istniejącego zestawu. Projektowany zestaw z istnejącą instalacją należy połączyć poprzez łączniki amortyzujące. Podłączenie elektryczne zestawu należy wykonać z istnejącej rozdzielni SUW kablem YDY żo 4x16mm2, zabezpieczyć S303C 50A. W celu zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wzrostem ciśnienia na przewodzie wyjściowym należy zamontować zawór bezpieczeństwa sprężynowy, 4
kątowy, kołnierzowy typ Si2501.11A 125x125 mm o średnicy gniazda 77 mm ze nastawie 0,50 MPa. Ciśnienie otwarcia p = 0,50 MPa. 3. Uwagi końcowe Całość prac instalacyjnych dotyczących ujęcia i SUW wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami, normami oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II. Podczas prowadzenia robót należy zachowywać wszystkie przewidziane dla tego rodzaju robót przepisy BHP. Materiały użyte do budowy przyłączy winny posiadać certyfikaty zgodności z PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH. Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W trakcie robót należy przeprowadzić odbiór częściowy a po ich zakończeniu odbiór końcowy. Po wykonaniu montażu rurociągów należy je przepłukać. Przed rozruchem zestawu należy przeprowadzić badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Opracował: 5
Piszczac, kwiecień 2011r Piotr Dawidziuk ( imię i nazwisko projektanta ) 21-530 Piszczac ul Wąska 2a (adres zamieszkania ) LUB/0061/PWOS/07 ( nr uprawnień projektowych ) O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że projekt : budowlany wymiany zestawu hydroforowego w stacji uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej Kolonii zlokalizowanej w miejscowości: Branica Radzyńska Kolonia na działkach geod. nr 161/3 wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ( podpis i pieczątka projektanta ) 6