Zadaniem zestawu hydroforowego jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody do wszystkich odbiorców w budynku w czasie jej obliczeniowego poboru.

Podobne dokumenty
DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Wykład 6 Strefowanie instalacji wodociągowych Stacje podwyższania ciśnienia

Dobór zestawu hydroforowego Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wrocław 2014

( ) ( ) ( ) ( ) 0,

Układy przygotowania cwu

Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Układ Chłudowa z pełną akumulacją

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp

UKŁADY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. instalacje sanitarne p Wrocław 2016

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej

Spis tabel Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Tabela 9. Tabela 10.

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY: HONEYWELL HERZ LECHAR OVENTROP SYR DANFOSS HACOM HAWLE

Dr inż. Agnieszka Ludwińska

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

(11) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (13) B1 PL B1 H02P 7/36 F24D 15/04. (54) Układ sterowania zespołu pompowego. Wowk Józef, Leszno, PL

Dane projektowe Cel i zakres prac

Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią)

Projekt Doboru Zestawu Hydroforowego dla instalacji wodociągowej wody bytowej i p.poż

PODSTAWA OPRACOWANIA...

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska

D W G INSTALACJE SANITARNE 1.1. INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA

RÓWNOLEGŁA WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH POMP W URZĄDZENIACH HYDROFOROWYCH

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DODATKOWE WYPOSAŻENIE: wanna (obudowa) lakierowana proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL,

Zestawy równoległe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWR-110/80 Kod węzła: Obiekt: Piotrków Tryb., ul. Wysoka 15. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

Projekt budowlano-wykonawczy

2, 3 i 4 drogowe zawory VZL

Zaproszenie do składania ofert

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2

2, 3 i 4 drogowe zawory VZL

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem

Adres inwestycji: Ul. Abramowicka 2, Lublin

Pomiar pompy wirowej

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zawory z gniazdem (PN 16) VS 2 Dwudrogowe zawory, gwint zewnętrzny

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. "Convector PREMIUM V1"

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD

OKW1 OKW. Seria. Seria CHŁODNICE WODNE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z DWOMA POMPAMI O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D)

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

OBLICZENIA. Łączna ilość ścieków dla odcinka SR4- S 112 wynosi : Q d = 369,4 + 3,6 = 373 m ³/d

n=1472 min -1 1 Stal

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

PW-S-KD DLA. do zatwierdzonego prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę r. wydaną przez Starostę Przasnyskiego pn.

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

DANE TECHNICZNE. "Convector PREMIUM V2" (mocowanie naścienne) GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. Budowa wewnętrzna grzejników "Convector PREMIUM V2"

OBLICZENIA HYDRAULICZNE, CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA, COP, SCOP, SPF I ANALIZA PRACY.

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku.

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. "Convector PREMIUM V4" (mocowane na podstawkach)

Katalog zestawów pompowych

SPOSOBY PROWADZENIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W BUDYNKACH. dr inż. Iwona Polarczyk

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE THERMIC

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Pompy wielostopniowe pionowe

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY.

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

Dobór średnicy wodomierza. wytyczne dla budynków wielolokalowych. i jednorodzinnych

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Opis techniczny. 1. Przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. 3. Zasilanie.

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe

wodociągowe zasady projektowania

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA

Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25)

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis

Zestawienie produktów

Kanałowa chłodnica wodna CPW

ZASADY DOBORU WODOMIERZY

Zawory grzybkowe VRB 3, VRG 3

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE. "Convector GC"

GRZEJNIKI WODNE - DOLNOZASILANE "Convector Prestige GCM"

Transkrypt:

, DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO Zadaniem zestawu hydroforowego jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody do wszystkich odbiorców w budynku w czasie jej obliczeniowego poboru. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi budynek, niezbędnymi do prawidłowego doboru urządzenia są: l. obliczeniowe zapotrzebowanie wody Qobl 2. wymagane ciśnienie zasilania Pwym. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody Qobl =q wyznacza się na podstawie zależności podanych w normie PN-92/B-01706 przy uwzględnieniu całkowitego zapotrzebowania na wodę ogólną dla budynku (woda ogólna - to suma wody ciepłej i zimnej): q = 0,682 (L:qn) 0,45-0,14 [drrr'/s] q = 1,7 (L:qn)0,21-0,7 [dm 3 /s] dla 0,07 < L:q n < 20 dm 3 /s dla L:qn > 20 dm 3 /s Wymagane ciśnienie zasilania Pwym oblicza się z zależności: Pwym =hg,tł g+6.pslr,tł +Pwyp [kpa] gdzie: hg,tl - różnica wysokości między osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego a naj niekorzystniej usytuowanym punktem czerpalnym w instalacji [m] g = 9,81 m/s 2 - przyspieszenie ziemskie 6.Pstr,t! - suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w przewodach i urządzeniach od zestawu hydroforowego (ZH) do naj niekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego (n.p.cz.) 6.Pslr,tł = L:(6.PI + 6.Pm}zH-n.p.cz. + 6.Pwodm [kpa] 6.Pwodm - strata ciśnienia na wodomierzu mieszkaniowym [kpa] UWAGA! Do wyznaczenia pwym należy przyjąć większą wartość strat z obliczeń instalacji wody ciepłej lub zimnej. Pwyp - wymagane ciśnienie przed najniekorzystniejszym punktem czerpalnym w instalacji [kpa] wg normy PN-92/B-01706 Dla prawidłowego doboru zestawu hydroforowego.onieczna jest też znajomość warunków zasilania w wodę, a zwłaszcza minimalnego ciśni( ~ i ; la zasilania urządzenia p~~n. Wielkość tą wyznacza się z zależności : p~~n = H wgw. g - hg,ss. g - 6.P slr,ss [kpa] w której: Hwgw- wysokość gwarantowanego ciśnienia w wodociągu zewnętrznym [m] hg,ss - różnica wysokości między osią wodociągu a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego [m] 6.Pstr,ss - suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w przewodach i urządzeniach od wodociągu (W) do zestawu hydroforowego (ZH)

~Pwod - strata ciśnienia na wodomierzu głównym [kpa] ~PZA - strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym [kpa] ~PF - strata ciśnienia na filtrze wody [kpa], WSTĘPNY DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO tzn.: Pierwszym etapem doboru ZH jest wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy urządzenia, 1. wymaganego ciśnienia podnoszenia zestawu PP 2. obliczeniowej o, wydajności Wymagane ciśnienie podnoszenia PP wyznacza się z zależności: Pp = Pwym - p~n [kpa] a Jego. wysok osc "d po noszema:. H Pp p = [m] g Obliczeniowa wydajność zestawu c, > Qobl [m 3 /h] Należy dobrać zestaw, którego charakterystyka będzie przechodziła przez punkt obliczeniowy lub będzie leżała powyżej tego punktu. W projekcie dobierać należy zestaw z katalogu Instal-Compakt z co najmniej dwiema pompami roboczymi połączonymi równolegle i włączanymi kaskadowo oraz pompą rezerwową. W katalogu charakterystyki zestawów sporządzone są bez uwzględnienia pompy rezerwowej. Zaleca się taki dobór zestawu, aby różnica: gdzie: Hpo - wysokość podnoszenia dobieranego zestawu przy wydajności Q=O w m 3 /h odczytywana z tabeli w katalogu Hpo - wysokość podnoszenia dobieranego zestawu przy wydajności Q=Qo w m 3 /h odczytywana z tabeli w katalogu Spełniała warunek: ~Hpmin :s; ~Hp s ~Hpmax w którym: ~Hpmin = 14 m dla zestawów ZH-ICL i ZH-CR ~Hpmin = 12 m dla zestawów ZH-Z ~Hpmax = 25 m dla wszystkich zestawów

PRZYKŁAD DOBORU ZESTAWU HYDROFOROWEGO Dane: Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku: Qobl=34 m 3 /h Wymagane ciśnienie Minimalne ciśnienie zasilania: Pwym=340 kpa przed zestawem: p~~n = 160 kpa Obliczenia: Wymagane ciśnienie podnoszenia zestawu: Pp = Pwym - p~n = 340-160 = 180 kpa Wysokość podnoszenia zestawu: Hp = Pp = 180 = 18,0 m g 9,81 Z tabeli doboru można dobrać następujące zestawy ZH-ICL: l. ZH-ICL 6.4.50 (pięć pomp roboczych + 1 rezerwowa) o łącznej mocy silników N= 4,5 kw 2. ZH_ICL 4.10.30 (trzy pompy robocze + 1 rezerwowa) o łącznej mocy silników N=4,4kW Sprawdzenie warunku poprawności doboru: l. zestaw ZH-ICL 6.4.50 z tabeli odczytujemy wysokości podnoszenia: Hpo= 49 m dla zerowej wydajności zestawu Hpo=22 m dla wydajnoci obliczeniowej Qo=34 m 3/h stąd: ~Hp = Hpo - Hpo= 49-22 = 27 m WIęC pomewaz: ~Hpmin = 14 m dla zestawów ZH-ICL llhpmax= 25 m dla wszystkich zestawów warunek: ~Hpmin ~ ~Hp < ~Hpmax nie jest spełniony i zestawu takiego nie dobieramy 2. zestaw ZH-ICL 4.10.30 z tabeli odczytujemy wysokości podnoszenia: Hpo= 35 m dla zerowej wydajności zestawu Hpo=19 m dla wydajnoci obliczeniowej Qo=34 m 3 /h stąd: llh p = Hpo - Hpo= 35-19=16 m WIęC poruewaz: llhpmin = 14 m dla zestawów ZH-ICL llhpmax = 25 ID dla wszystkich zestawów warunek: llh pmin Ś llh p Ś llh pmax jest spełniony, zatem zestaw można dobrać

Ostatecznie dobrano zestaw ZH-ICL 4.10.30. Po doborze zestawu należy sporządzić wykres pracy. W tym celu należy wyznaczyć rzeczywiste punkty włączenia i wyłączenia poszczególnych pomp w zestawie, na podstawie wykresu pracy dobranego zestawu. Wykres pracy zestawu sporządzamyw następujący sposób: 1. wyznaczamy potencjalne wysokości podnoszenia pomp w charakterystycznych momentach pracy zestawu, tzn. w momencie włączenia i wyłączenia poszczególnych pomp zestawu. Potencjalna wysokość podnoszenia (przy zerowej wydajności): a. w momencie włączeniaostatniej pompy (pompa N - tu pompa 3): H pe = hg,ss + Pwym - H wgw =2+34-24=12 m w przykładzie przyjęto: h g,ss=2,0 m; H wgw =24 m b. w momencie włączenia pompy przedostatniej (pompa N-l: tu pompa 2): H pc = hg,ss + Pwym + op - H wgw =2+34+2,2-24=14,2 m gdzie bp= 10-:-25 kpa w przykładzie 22 kpa c. w momencie włączeniapompy N-2 (tu pompa 1): H pa =hg,ss +Pwym +2.op-Hwgw =2+34+4,4-24=16,4 m Zatem wysokości włączania kolei!!vch pomp będą różnić się o wartość bl!: d. w momencie wyłączeniaostatniej pompy (pompa N - tu pompa 3): H pf = hg,ss + h + Pmax - H wgw =2+0,36+45-24=23,4 m gdzie: h - różnica wysokości między kolektorem ssawnym i tłocznym dobranego zestawu odczytywana z katalogu [m] w przykładzie odczytano z katalogu: h=0,36 m pmax- ciśnienie maksymalne wyznaczane z zależności: Pmax < Pdop czyli Pmax<600 kpa Pwym + 98,1 oraz: P max = ~Pmax =P max -98,lkPa 0,5 +0,8 pmax = 340 + 98,1 = 438,1 = 547,6 + 876,2kPa 0,5 + 0,8 0,5 + 0,8 ~Pmax =P max -98,lkPa Pmax = 449,5 + 778,lkPa wybieramy ciśnienie spełniająceoba warunki. W przykładzie przyjęto Pmax=450 kpa;::::45 m e. w momencie wyłączenia przedostatniej pompy (pompa N-l - tu pompa 2): H pd = hg,ss + h + Pmax + Sp - H wgw =2+0,36+45+2,2-24=25,6 m f. w momencie wyłączeniapompy N-2 (tu pompa 1): H pb = hg,ss + h + Pmax + 2 Sp - H wgw =2+0,36+45+4,4-24=27,8 m Zatem wysokości wv!.ączania kolei!!vch pomp będą różnić się o wartość bl!:

2. wyznaczamy pozostałe punkty charakterystyk z zależności: 2 Ah = i1pstr,ss. Q + Hp [m] 9,81 Qo Gdzie: Q - dowolna wartość wydajności [m 3/h] Qo- wydajność obliczeniowa (tu w przykładzie 34 m 3/h) H, - wysokość potencjalna wyznaczona z powyższych zależności W przykładzie przyjęto, że i1pstr,ss=60 kpa::::;6 m Q [mj/h] 4 10 16 22 28 34 38 i1h [m] 0,08 0-5, 1,3 2,5 4,1 6,0 7,5 H pa +i1h [m] 16,5 16,9 17,7 18,9 20,5 22,4 23,9 H pb +i1h [m] 27,9 28,3 29,1 30,3 31,9 33,8 35,3 H pc +i1h [m] 14,3 14,7 15,5 16,7 18,3 20,2 21,7 H D+i1h [m] 25,7 26, 1 26,9 28,1 29,7 31,6 33,1 HpE+i1h [m] 12,1 12,5 13,3 14,5 16,1 18,0 19,5 HpF+i1h [m] 23,5 23,9 24,7 25,9 27,5 29,4 30,9 3. wykreśl amy charakterystyki i w miejscach przecięcia się tych charakterystyk z charakterystykami pomp ( sp orządzo ne na podstawie katalogu producenta zestawu) 4. odczytujemy rzeczywiste punkty włączania i wyłączania pomp w dobranym zestawie (punkty A, B, C, D, E i F na wykresie) H [m] WYKRES PRACY ZESTAWU 38 -.-----,--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---, 36 _... ~. o '. _ 34.... 32 30 - - - o.. _.,._,...,. _ 2 om s- "3 poiiip)i. -..---- " -' ------, '... " 0'0 "..,.. ---..-.-......,...-.~.. _.....- -~ -_... -,.. H 26 -I- - - -- - - 24 ---- pd HpF ~--------- 22 6 _, o., D 2O.... _. H o1 8 -. ~ ~............................................................. C ;.;.. HpA 16 -. - -.. --_III.. ~., ~ " ', ",.,." --... " u.7 ".',.,',.."., '",,.. ; ~, '",.. ' _ M H pc 14 _ Oi:,, HpE 12 : 10.. 8. ' 6.-........ i. 4 - ";.. " o o.... +,.........._ : : 2 -.,...'... ;..'. O " ;, O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Q [m 3 /h] o,