, DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO Zadaniem zestawu hydroforowego jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody do wszystkich odbiorców w budynku w czasie jej obliczeniowego poboru. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi budynek, niezbędnymi do prawidłowego doboru urządzenia są: l. obliczeniowe zapotrzebowanie wody Qobl 2. wymagane ciśnienie zasilania Pwym. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody Qobl =q wyznacza się na podstawie zależności podanych w normie PN-92/B-01706 przy uwzględnieniu całkowitego zapotrzebowania na wodę ogólną dla budynku (woda ogólna - to suma wody ciepłej i zimnej): q = 0,682 (L:qn) 0,45-0,14 [drrr'/s] q = 1,7 (L:qn)0,21-0,7 [dm 3 /s] dla 0,07 < L:q n < 20 dm 3 /s dla L:qn > 20 dm 3 /s Wymagane ciśnienie zasilania Pwym oblicza się z zależności: Pwym =hg,tł g+6.pslr,tł +Pwyp [kpa] gdzie: hg,tl - różnica wysokości między osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego a naj niekorzystniej usytuowanym punktem czerpalnym w instalacji [m] g = 9,81 m/s 2 - przyspieszenie ziemskie 6.Pstr,t! - suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w przewodach i urządzeniach od zestawu hydroforowego (ZH) do naj niekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego (n.p.cz.) 6.Pslr,tł = L:(6.PI + 6.Pm}zH-n.p.cz. + 6.Pwodm [kpa] 6.Pwodm - strata ciśnienia na wodomierzu mieszkaniowym [kpa] UWAGA! Do wyznaczenia pwym należy przyjąć większą wartość strat z obliczeń instalacji wody ciepłej lub zimnej. Pwyp - wymagane ciśnienie przed najniekorzystniejszym punktem czerpalnym w instalacji [kpa] wg normy PN-92/B-01706 Dla prawidłowego doboru zestawu hydroforowego.onieczna jest też znajomość warunków zasilania w wodę, a zwłaszcza minimalnego ciśni( ~ i ; la zasilania urządzenia p~~n. Wielkość tą wyznacza się z zależności : p~~n = H wgw. g - hg,ss. g - 6.P slr,ss [kpa] w której: Hwgw- wysokość gwarantowanego ciśnienia w wodociągu zewnętrznym [m] hg,ss - różnica wysokości między osią wodociągu a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego [m] 6.Pstr,ss - suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w przewodach i urządzeniach od wodociągu (W) do zestawu hydroforowego (ZH)
~Pwod - strata ciśnienia na wodomierzu głównym [kpa] ~PZA - strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym [kpa] ~PF - strata ciśnienia na filtrze wody [kpa], WSTĘPNY DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO tzn.: Pierwszym etapem doboru ZH jest wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy urządzenia, 1. wymaganego ciśnienia podnoszenia zestawu PP 2. obliczeniowej o, wydajności Wymagane ciśnienie podnoszenia PP wyznacza się z zależności: Pp = Pwym - p~n [kpa] a Jego. wysok osc "d po noszema:. H Pp p = [m] g Obliczeniowa wydajność zestawu c, > Qobl [m 3 /h] Należy dobrać zestaw, którego charakterystyka będzie przechodziła przez punkt obliczeniowy lub będzie leżała powyżej tego punktu. W projekcie dobierać należy zestaw z katalogu Instal-Compakt z co najmniej dwiema pompami roboczymi połączonymi równolegle i włączanymi kaskadowo oraz pompą rezerwową. W katalogu charakterystyki zestawów sporządzone są bez uwzględnienia pompy rezerwowej. Zaleca się taki dobór zestawu, aby różnica: gdzie: Hpo - wysokość podnoszenia dobieranego zestawu przy wydajności Q=O w m 3 /h odczytywana z tabeli w katalogu Hpo - wysokość podnoszenia dobieranego zestawu przy wydajności Q=Qo w m 3 /h odczytywana z tabeli w katalogu Spełniała warunek: ~Hpmin :s; ~Hp s ~Hpmax w którym: ~Hpmin = 14 m dla zestawów ZH-ICL i ZH-CR ~Hpmin = 12 m dla zestawów ZH-Z ~Hpmax = 25 m dla wszystkich zestawów
PRZYKŁAD DOBORU ZESTAWU HYDROFOROWEGO Dane: Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku: Qobl=34 m 3 /h Wymagane ciśnienie Minimalne ciśnienie zasilania: Pwym=340 kpa przed zestawem: p~~n = 160 kpa Obliczenia: Wymagane ciśnienie podnoszenia zestawu: Pp = Pwym - p~n = 340-160 = 180 kpa Wysokość podnoszenia zestawu: Hp = Pp = 180 = 18,0 m g 9,81 Z tabeli doboru można dobrać następujące zestawy ZH-ICL: l. ZH-ICL 6.4.50 (pięć pomp roboczych + 1 rezerwowa) o łącznej mocy silników N= 4,5 kw 2. ZH_ICL 4.10.30 (trzy pompy robocze + 1 rezerwowa) o łącznej mocy silników N=4,4kW Sprawdzenie warunku poprawności doboru: l. zestaw ZH-ICL 6.4.50 z tabeli odczytujemy wysokości podnoszenia: Hpo= 49 m dla zerowej wydajności zestawu Hpo=22 m dla wydajnoci obliczeniowej Qo=34 m 3/h stąd: ~Hp = Hpo - Hpo= 49-22 = 27 m WIęC pomewaz: ~Hpmin = 14 m dla zestawów ZH-ICL llhpmax= 25 m dla wszystkich zestawów warunek: ~Hpmin ~ ~Hp < ~Hpmax nie jest spełniony i zestawu takiego nie dobieramy 2. zestaw ZH-ICL 4.10.30 z tabeli odczytujemy wysokości podnoszenia: Hpo= 35 m dla zerowej wydajności zestawu Hpo=19 m dla wydajnoci obliczeniowej Qo=34 m 3 /h stąd: llh p = Hpo - Hpo= 35-19=16 m WIęC poruewaz: llhpmin = 14 m dla zestawów ZH-ICL llhpmax = 25 ID dla wszystkich zestawów warunek: llh pmin Ś llh p Ś llh pmax jest spełniony, zatem zestaw można dobrać
Ostatecznie dobrano zestaw ZH-ICL 4.10.30. Po doborze zestawu należy sporządzić wykres pracy. W tym celu należy wyznaczyć rzeczywiste punkty włączenia i wyłączenia poszczególnych pomp w zestawie, na podstawie wykresu pracy dobranego zestawu. Wykres pracy zestawu sporządzamyw następujący sposób: 1. wyznaczamy potencjalne wysokości podnoszenia pomp w charakterystycznych momentach pracy zestawu, tzn. w momencie włączenia i wyłączenia poszczególnych pomp zestawu. Potencjalna wysokość podnoszenia (przy zerowej wydajności): a. w momencie włączeniaostatniej pompy (pompa N - tu pompa 3): H pe = hg,ss + Pwym - H wgw =2+34-24=12 m w przykładzie przyjęto: h g,ss=2,0 m; H wgw =24 m b. w momencie włączenia pompy przedostatniej (pompa N-l: tu pompa 2): H pc = hg,ss + Pwym + op - H wgw =2+34+2,2-24=14,2 m gdzie bp= 10-:-25 kpa w przykładzie 22 kpa c. w momencie włączeniapompy N-2 (tu pompa 1): H pa =hg,ss +Pwym +2.op-Hwgw =2+34+4,4-24=16,4 m Zatem wysokości włączania kolei!!vch pomp będą różnić się o wartość bl!: d. w momencie wyłączeniaostatniej pompy (pompa N - tu pompa 3): H pf = hg,ss + h + Pmax - H wgw =2+0,36+45-24=23,4 m gdzie: h - różnica wysokości między kolektorem ssawnym i tłocznym dobranego zestawu odczytywana z katalogu [m] w przykładzie odczytano z katalogu: h=0,36 m pmax- ciśnienie maksymalne wyznaczane z zależności: Pmax < Pdop czyli Pmax<600 kpa Pwym + 98,1 oraz: P max = ~Pmax =P max -98,lkPa 0,5 +0,8 pmax = 340 + 98,1 = 438,1 = 547,6 + 876,2kPa 0,5 + 0,8 0,5 + 0,8 ~Pmax =P max -98,lkPa Pmax = 449,5 + 778,lkPa wybieramy ciśnienie spełniająceoba warunki. W przykładzie przyjęto Pmax=450 kpa;::::45 m e. w momencie wyłączenia przedostatniej pompy (pompa N-l - tu pompa 2): H pd = hg,ss + h + Pmax + Sp - H wgw =2+0,36+45+2,2-24=25,6 m f. w momencie wyłączeniapompy N-2 (tu pompa 1): H pb = hg,ss + h + Pmax + 2 Sp - H wgw =2+0,36+45+4,4-24=27,8 m Zatem wysokości wv!.ączania kolei!!vch pomp będą różnić się o wartość bl!:
2. wyznaczamy pozostałe punkty charakterystyk z zależności: 2 Ah = i1pstr,ss. Q + Hp [m] 9,81 Qo Gdzie: Q - dowolna wartość wydajności [m 3/h] Qo- wydajność obliczeniowa (tu w przykładzie 34 m 3/h) H, - wysokość potencjalna wyznaczona z powyższych zależności W przykładzie przyjęto, że i1pstr,ss=60 kpa::::;6 m Q [mj/h] 4 10 16 22 28 34 38 i1h [m] 0,08 0-5, 1,3 2,5 4,1 6,0 7,5 H pa +i1h [m] 16,5 16,9 17,7 18,9 20,5 22,4 23,9 H pb +i1h [m] 27,9 28,3 29,1 30,3 31,9 33,8 35,3 H pc +i1h [m] 14,3 14,7 15,5 16,7 18,3 20,2 21,7 H D+i1h [m] 25,7 26, 1 26,9 28,1 29,7 31,6 33,1 HpE+i1h [m] 12,1 12,5 13,3 14,5 16,1 18,0 19,5 HpF+i1h [m] 23,5 23,9 24,7 25,9 27,5 29,4 30,9 3. wykreśl amy charakterystyki i w miejscach przecięcia się tych charakterystyk z charakterystykami pomp ( sp orządzo ne na podstawie katalogu producenta zestawu) 4. odczytujemy rzeczywiste punkty włączania i wyłączania pomp w dobranym zestawie (punkty A, B, C, D, E i F na wykresie) H [m] WYKRES PRACY ZESTAWU 38 -.-----,--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---, 36 _... ~. o '. _ 34.... 32 30 - - - o.. _.,._,...,. _ 2 om s- "3 poiiip)i. -..---- " -' ------, '... " 0'0 "..,.. ---..-.-......,...-.~.. _.....- -~ -_... -,.. H 26 -I- - - -- - - 24 ---- pd HpF ~--------- 22 6 _, o., D 2O.... _. H o1 8 -. ~ ~............................................................. C ;.;.. HpA 16 -. - -.. --_III.. ~., ~ " ', ",.,." --... " u.7 ".',.,',.."., '",,.. ; ~, '",.. ' _ M H pc 14 _ Oi:,, HpE 12 : 10.. 8. ' 6.-........ i. 4 - ";.. " o o.... +,.........._ : : 2 -.,...'... ;..'. O " ;, O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Q [m 3 /h] o,