SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV: III. Pompownia hydroforowa BOGDANOWICE.
|
|
- Antonina Kania
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV: III. Pompownia hydroforowa BOGDANOWICE. 1
2 Spis treści 1 WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów Agregaty pompowe Przepływomierze elektromagnetyczne Rury przewodowe, kształtki, armatura Zabezpieczenie p.poż Składowanie materiałów Rury Armatura Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt do wykonania robót TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport rur przewodowych Transport armatury i urządzeń WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót Roboty przygotowawcze i ziemne Budynek pompowni Zestawy hydroforowe Roboty technologiczne w hali pomp Roboty elektryczne i automatyka Zabezpieczenie p. poż KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót Kontrola, pomiary i badania Kontrola jakości materiałów Roboty technologiczne OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Jednostka obmiarowa ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Warunki szczegółowe odbioru robót PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Cena jednostki obmiarowej PRZEPISY ZWIĄZANE Normy Inne dokumenty
3 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem modernizacji funkcjonującej strefowej pompowni wody BOGDANOWICE, zaopatrującej wiejski wodociąg grupowy Bogdanowice w zakresie zadania pn: Optymalizacja oraz zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja w Głubczycach oraz miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice z uwzględnieniem wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Na czas przygotowania oferty przez Wykonawcę pełna Dokumentacja Projektowa będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Zakres robót związanych z wykonaniem pompowni sieciowej kontenerowej obejmuje: dostawę i montaż zaprojektowanych zespołów hydroforowych: zespołu zasilania bezpośredniego dla wsi: Krzyżowice, Nowy Rożnów, Bogdanowice, Nowa Wieś Głubczycka, Bernacice i Bernacice Górne, zespołu zasilającego zbiornik górny wody ZUBRZYCE zaopatrujący wsie: Zubrzyce, Zopowy, Zopowy Osiedle, Bogdanowice Kolonia i Włodzienin Kolonia, montaż projektowanego orurowania z armaturą kontrolno pomiarową i ruchową wraz z przyłączeniem do istniejącego przewodu dosyłowego do pompowni z Zakładu Wodociągowego KOŁŁĄTAJA i do istniejących przewodów tłocznych do obu stref zasilania wodociągu grupowego, przebudowa zasilania elektrycznego oraz wykonanie AKPiA wg projektu branży elektrycznej i AKPiA, wykonanie prób szczelności, płukania i dezynfekcji rurociągów i uruchomienia pompowni, pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej branży techniki sanitarnej oraz branży konstrukcyjno - budowlanej Roboty demontażowe istniejącego wyposażenia pompowni oraz roboty wyburzeniowe objęte zostały STWiOR II. Roboty rozbiórkowe. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy: 1.4 Określenia podstawowe Pompownia sieciowa (hydrofornia) zestawy (agregaty) pompowe składające się z jednej lub kilku pomp służących do podwyższania ciśnienia wody w sieci wodociągowej, wyposażone w system sterowania dla utrzymania ciśnienia wody na zadanym poziomie i zabezpieczenia przed przekroczeniem ciśnienia maksymalnego, usytuowane w kontenerowej obudowie, z własnym zasilaniem elektrycznym, Przewód wodociągowy rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom, Rura ochronna rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody, Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (wg starej normy PN-88/B np. B25 oraz odpowiadające nowe oznaczenie C20/25 wg PN-EN 206-1) klasyfikujący beton zwykły pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa). Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym. Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano przewody wodociągowe, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a rurociągiem i obsypką. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej I. Wymagania Ogólne. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. 3
4 2 MATERIAŁY 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt Agregaty pompowe Zestawy pompowe składające się z pomp pionowych, wielostopniowych, wysokosprawnych np. firmy Grundfos z przetwornicami częstotliwości przemysłowymi. W zestawie zamontowane są zawory zwrotne i po dwa zawory odcinające dla każdej z pomp oraz przepływomierze elektromagnetyczne. Zestaw wyposażony w zbiornik membranowy tłumiący uderzenia hydrauliczne w sieci. Agregaty pompowe pracujące w układzie: 4 szt. + 1 szt. rezerwa, dla zasilania wsi: Krzyżowice, Nowy Rożnów, Bogdanowice, Nowa Wieś Głubczycka, Bernacice i Bernacice Górne o następujących parametrach: wydajność zestawu na cele bytowe: Q gosp. = 34,5 m 3 /h wydajność zestawu na cele pożarowe: Q ppoż. = 18,0 m 3 /h wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni na cele bytowe: H wyj. = 50 m sw. wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni na cele pożarowe: H wyj. = 60 m sw. załączanie drugiego progu ciśnień po przekroczeniu Q p = 17 m 3 /h zasilanie z Zakładu Wodociągowego KOŁŁĄTAJA o ciśnieniu na dosyle około 2,0 2,5 bara. zapotrzebowanie mocy: P = 11,0 kw (5 x 2,2 kw) 400 V, 2 szt. dla napełniania zbiornika wody ZUBRZYCE o następujących parametrach: wydajność zestawu: Q gosp. = 16,0 m 3 /h, wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni: H wyj. = 82 m sw. zasilanie z Zakładu Wodociągowego KOŁŁĄTAJA o ciśnieniu na dosyle około 2,0 2,5 bara. załączanie pomp od poziomu wody w zasilanym zbiorniku ZUBRZYCE zapotrzebowanie mocy P = 6,0 kw (2 x 3,0 kw) V 2.3 Przepływomierze elektromagnetyczne Na przewodach tłocznych zestawów pompowych należy zamontować przepływomierze elektromagnetyczne składające się z: elektromagnetycznego czujnika przepływu np. MAG 5100W zoptymalizowanego dla aplikacji wodnościekowych, PN16, przetwornika pomiarowego MAG 6000 z wyposażeniem do montażu panelowego w szafie sterowniczej, zestawu przewodów do MAGFLO (długość przewodów w komplecie 10 mb; w zamówieniu należy podać rzeczywistą wymaganą długość) Dobrano przepływomierze np. firmy Siemens: dla zestawu zasilania bezpośredniego wsi o średnicy DN 100 mm o zakresie przepływów: do 250 m 3 /h, dla zestawu napełniającego zbiornik wody ZUBRZYCE o średnicy DN65 mm o zakresie przepływów do 99 m 3 /h 2.4 Rury przewodowe, kształtki, armatura Do wykonania przewodów wodociągowych: rury i kształtki ze stali kwasoodpornej OH18N9 o średnicach: 168,3 x 3,0 mm/139,7 x 3,0 mm/114,3 x 3,0 mm/88,9 x 3,0 mm/76,1 x 3,0 mm. Połączenia przewodów stalowych kołnierzowe lub spawane w osłonie argonowej; śruby ze stali gat Przepustnice i zasuwy klasy wyrobu firm: AVK, Hawle, Jafar lub podobnej lecz nie niższej Do wykonania przełączenia przewodu instalacji wodociągowej: PE, SDR11, ½ 2.5 Zabezpieczenie p.poż. dwie ręczne gaśnice pianowe. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe i karty gwarancyjne. 2.6 Składowanie materiałów Miejsce stałego składowania materiału nie może: zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), naruszać przepisów Ochrony Środowiska, naruszać prawa prywatnej własności. 4
5 2.6.1 Rury Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo. Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej części stosu. W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Gdy wiadomo, że rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur i kształtek nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur Armatura Jako zasadę należy przyjąć, że armatura powinna być składowana tak długo jak to możliwe zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. Armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 2.7 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania. 3 SPRZĘT 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej I. Wymagania Ogólne pkt Sprzęt do wykonania robót Do realizacji robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itd. zestaw narzędzi montersko ślusarskich, zestaw do spawania acetylenowo tlenowego, agregat spawalniczy elektryczny, klucze dynamometryczne, sprzęt pomocniczy. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót. 4 TRANSPORT 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt Transport rur przewodowych Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 C i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 4.3 Transport armatury i urządzeń Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia winny być przewożone w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. Transport kontenera, zestawów hydroforowych i zestawów chloratorów spoczywa na dostawcy urządzeń. 5 WYKONANIE ROBÓT 5.1 Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 5. 5
6 5.2 Roboty przygotowawcze i ziemne Szczegółowe warunki wykonania robót przygotowawczych i ziemnych podano w Specyfikacji Technicznej. II. Roboty przygotowawcze i ziemne. 5.3 Budynek pompowni Roboty modernizacyjne wykonywane będą w istniejącym budynku wolnostojącym na wydzielonej działce nr 220/5, ogrodzonej z bramą wjazdową i furtką; dojście do budynku stanowi chodnik z płytek betonowych. W budynku pompowni należy wykonać: roboty demontażowe i wyburzeniowe zgodnie z wytycznymi kolejności robót w dokumentacji projektowej roboty budowlane obejmujące: budowę nowego kanału technologicznego w posadzce pompowni, zabudowę odcinka istniejącego kanału technologicznego, budowę nowego stopnia betonowego przy wejściu do budynku pompowni, nową glazurę (posadzka z lamperią) oraz malowanie ścian i sufitu, roboty montażowe nowych zespołów pompowych dla dwóch stref zasilania wraz z orurowaniem i armaturą oraz zasilaniem elektrycznym i AKPiA Roboty demontażowe istniejącego wyposażenia technologicznego pompowni, roboty budowlane oraz roboty montażowe nowych zespołów pompowych wraz z zasilaniem elektrycznym i AKPiA należy prowadzić zgodnie z wytycznymi kolejności robót zawartymi w dokumentacji projektowej oraz należy prowadzić działania organizacyjne pozwalające na ograniczenie do minimum niezbędnych przerw w pracy pompowni. Należy w porozumieniu z Inwestorem Spółką Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja informować mieszkańców o ewentualnych przerwach w dostawie wody i organizować dowóz wody do wyznaczonych punktów poboru. Należy również informować na bieżąco Straż Pożarną o występujących przerwach w dostawie wody do sieci. Szczegółowe warunki wykonania robót demontażowych i wyburzeniowych w pompowni podano w Specyfikacji Technicznej. II. Roboty rozbiórkowe. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych i wykończeniowych w pompowni podano w Specyfikacji Technicznej. IV. Roboty budowlane i wykończeniowe. Szczegółowe warunki wymiany kabla zasilającego pompownię, przebudowy zasilania zespołów pompowych w energię elektryczną, budowy systemu AKPiA, zabezpieczenia odgromowego i przeciwprzepięciowego, systemu SSWiN w pompowni BOGDANOWICE oraz przebudowy systemu AKPiA i SSWiN zbiornika wody ZUBRZYCE podano w Specyfikacji Technicznej. V. Roboty elektryczne i AKPiA Zestawy hydroforowe Zaprojektowano pompownię strefową o odrębnych zestawach hydroforowych: a) dla zasilania wiejskiej sieci wodociągowej (przewody R1/R2 + R3) rejon wsi: Krzyżowice, Nowy Rożnów, Bogdanowice, Nowa Wieś Głubczycka, Bernacice i Bernacice Górne wydajność zestawu na cele bytowe: Q gosp. = 34,5 m 3 /h wydajność zestawu na cele pożarowe: Q ppoż. = 18,0 m 3 /h wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni na cele bytowe: H wyj. = 50 m sw. wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni na cele pożarowe: H wyj. = 60 m sw. zasilanie z Zakładu Wodociągowego KOŁŁĄTAJA (przewód R7) o ciśnieniu około 2,0 2,5 bara. załączanie drugiego progu ciśnień po przekroczeniu Q ppoż. = 17 m 3 /h Na powyższe parametry dobrano zestaw pompowy ZH - CR / 5M 5 x 10 5 / 2,2 kw typ pompy w zestawie: CR wielostopniowe, wysokosprawne pionowe pompy firmy GRUNDFOS, całkowita moc zainstalowana: 11,0 kw (5 x 2,2 kw) 400 V, sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym PLC typ GE Fanuc lub Horner współpracującym z przetwornicami częstotliwości przemysłowymi firmy np. Danfoss, umieszczonymi w szafie sterowniczej, liczba pomp: 4 szt. + 1 rezerwa, zabezpieczenie przed suchobiegiem: pływak w zbiorniku b) dla napełniania zbiornika wody ZUBRZYCE (przewód R4) wydajność zestawu na cele bytowe: Q gosp. = 16,0 m 3 /h, wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni: H wyj. = 82 m sw. zasilanie z Zakładu Wodociągowego KOŁŁĄTAJA (przewód R7) o ciśnieniu około 2,0 2,5 bara. załączanie pomp od poziomu wody w zasilanym zbiorniku ZUBRZYCE Na powyższe parametry dobrano zestaw pompowy ZH-ICL / 2M 2 x 10-7 / 3,0 kw typ pompy w zestawie: CR wielostopniowe, wysokosprawne pionowe pompy firmy GRUNDFOS, całkowita moc zainstalowana: 6,0 kw (2 x 3,0 kw) 400 V, sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym PLC typ GE Fanuc lub Horner współpracującym z przetwornicami częstotliwości przemysłowymi firmy np. Danfoss, umieszczonymi w szafie sterowniczej, liczba pomp: 2 szt., zabezpieczenie przed suchobiegiem: pływak w zbiorniku 6
7 Rozwiązanie konstrukcyjne zestawu pompowego: wszystkie spoiny wykonane są w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, kolektory z króćcami przyłączeniowymi kołnierze wywijane wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN-EN , w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonano metodą kształtowania szyjek, armatura odcinająca- zawory kulowe, na kolektorach zamontowane są kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora, na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej wg PE-EN zamontowane są zbiorniki przeponowe o pojemności 25 m 3 lub 8 dm 3 odpowiedniej ilości stosowane do wydajności układu hydroforowego, kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej wg PE-EN zamontowany jest powyżej kolektora ssawnego, Pompy zamontowane będą na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej (1.4301), masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni (nie są wymagane fundamenty pod układ pompowy). Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH18N9 jest to stal o zawartości 18% chromu i 9% niklu (zwykła stal nierdzewna nie zawiera niklu). Układ mechaniczny wyposażony będzie następująco: armatura na ssaniu pomp zawory odcinające, armatura na tłoczeniu pomp zawory odcinające, zawory zwrotne, kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych, membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci, konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia Roboty technologiczne w hali pomp W budynku hydroforni należy zamontować nowe kompletne zestawy pompowe dla każdej ze stref zasilania, składające się z pomp pionowych, wielostopniowych, wysokosprawnych. W zestawie zamontowane są zawory zwrotne i po dwa zawory odcinające. Zestaw wyposażony w zbiornik membranowy. Wyposażenie technologiczne przepompowni poza pompami i armaturą stanowią rurociągi i kształtki. Zastosowano rurociąg zasilający i odpływowy z rur stalowych, kształtki stalowe lub żeliwne oraz armaturę do wody. Do połączeń śrubowych należy stosować kołnierze i śruby ze stali gat Do pomiaru ilości wody należy zastosować przepływomierze elektromagnetyczne. Pompy zamontowane będą na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej (0H18N9), masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni (nie są wymagane fundamenty pod układ pompowy). Montowane zespoły pompowe należy przyłączyć do istniejących podejść w pompowni, przewodów: dosyłowego R7 z Zakładu Wodociągowego KOŁŁĄTAJA, przewodów tłocznych wyjściowych do stref zasilania R1/R2 + R3 i R4 Podejścia przewodów R7 i R1/R2 + R3 należy odsłonić poprzez rozkucie posadzki i odsłonięcie projektowanego węzła przełączeniowego i wykonanie połączeń wg rozwiązań w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu połączenia przewodu tłocznego z zestawu hydroforowego strefy I (zasilania bezpośredniego wsi) z istniejącym przewodem R1/R2 + R3 posadzkę należy odbudować. Połączenie przewodów ssawnych zespołów pompowych z istniejącym przewodem dosyłowym R7 znajdzie się w projektowanym kanale technologicznym. Połączenie przewodu tłocznego z zestawu hydroforowego strefy II (zasilanie zbiornika wody ZUBRZYCE z istniejącym przewodem R4 wykonać należy do istniejącego króćca w istniejącym kanale technologicznym. Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Oś armatury czerpalnej ściennej powinna się pokrywać z osią symetrii przyboru. Istniejąca instalacja wodociągowa przewidziana jest do wykorzystania z tym, że należy wykonać nowe włączenie do przewodu wody zasilającego pompownię w kanale technologicznym wg rozwiązań w dokumentacji projektowej. Instalacja kanalizacyjna istniejąca do wykorzystania z tym, że należy wykonać odwodnienie nowego kanału technologicznego do kanału technologicznego istniejącego wg rozwiązań w dokumentacji projektowej. W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na rurociągach stalowych należy zastosować przewoźny osuszacz powietrza w obudowie ze stali nierdzewnej Roboty elektryczne i automatyka Szczegóły dotyczące wykonania instalacji elektrycznej i kontrolno-pomiarowej podano w Specyfikacji Technicznej. V. Roboty elektryczne i AKPiA 5.4 Zabezpieczenie p. poż. Pompownię należy wyposażyć w dwie ręczne gaśnice pianowe. 7
8 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt Kontrola, pomiary i badania Kontrola jakości materiałów Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego Roboty technologiczne Kontrola związana z wykonaniem instalacji i montażem urządzeń technologicznych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych. Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z przepisami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowana przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 7 OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową dla Robót związanych z wykonaniem pompowni wodociągowej hydroforowej oraz chlorowni wraz z rurociągami technologicznymi, urządzeniami, instalacjami wewnętrznymi oraz robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi jest 1 kpl. UWAGA: Wykonawca na podstawie Dokumentacji Projektowej i STWiORB opracuje kalkulację indywidualną zawierającą wszystkie niezbędne elementy do wykonania w/w obiektu budowlanego. 8 ODBIÓR ROBÓT 8.1 Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej I. Wymagania Ogólne pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ze Specyfikacją Techniczną i wymaganiami osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne lub jeżeli osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego uznała wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne obiektu budowlanego i ustaliła zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: przejścia dla przewodów przez ściany i ławy fundamentowe połączenie rurociągów z armaturą sprawdzenie połączeń kołnierzowych Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego wodociągu. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, Dziennik budowy, Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 8
9 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), protokoły badań szczelności instalacji. wyniki badań wody przeprowadzone przez Sanepid Odbiór techniczny - końcowy należy zakończyć protokołem odbioru robót i nie może on zawierać stwierdzeń warunkowych. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej Cena jednostki obmiarowej obejmuje: zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów pompowni, urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami producentów, montaż wszystkich niezbędnych elementów pompowni, urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami producentów, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych, przejść szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem, wykonanie i montaż elementów stalowych, izolacje obiektów technicznych i technologicznych, przeprowadzenie prób szczelności rurociągów technologicznych, przeprowadzenie rozruchu i odbioru obiektu budowlanego, dokumentacje wykonawczą i powykonawczą łącznie z dokumentacją geodezyjną, komplet dokumentów do przekazania Robót do eksploatacji i podpisanie stosowanych umów. 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1 Normy 1. PN-92/M-7400 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 2. PN-83/M Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do magazynowania wody. Wymagania i badania odbiorcze. 3. PN-ISO :2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 4. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 5. PN-89/H Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 6. PN-92/M-7400 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 7. PN-79/H Rury stalowe ze szwem przewodowe. 8. PN-70/H Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 9. PN-70/H Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 10. PN-70/H Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 11. PN-70/H Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 12. PN-74/C Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 13. PN-76/C Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 14. PN-74/C Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. 15. PN-80/H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 16. PN-86/H Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 17. PN-82/M Armatura przemysłowa. Terminologia. 18. PN-92/M Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 19. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. 20. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa Inne dokumenty 1.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, Warszawa
ZH-ICP/M /2,2 kw+ot40w *
WARSZAWA, 2017-09-12 BIPROJEKT Ul. Pabianicka 26A/5 Warszawa Sz.P. Aleksandra Owczarczyk OFPR/17/09/026 DOTYCZY: Hala magazynowa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń W nawiązaniu do przesłanego
PRZEDMIAR ROBÓT. Irena Dylong Biuro Projektów Budownictwa SAnitarnego " PROJWIK" Sp. z o.o.
Irena Dylong Biuro Projektów Budownictwa SAnitarnego " PROJWIK" Sp. z o.o. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Obiekt nr 3 Modernizacja pompowni BOGDANOWICE ADRES INWESTYCJI : Głubczyce INWESTOR : Głubczyckie
I.01. INSTALACJE WEWNĘTRZNE I INSTALACJA KANALIZACJI
I-01.01. Instalacja kanalizacji I.01. INSTALACJE WEWNĘTRZNE I.01.01. INSTALACJA KANALIZACJI Tom X/6 Branża sanitarna 5 I-01.01.Instalacja Kanalizacji 1. WSTĘP I-02.01. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacje wod.-kan. KOD CPV 45332200-5, 45332200-6, 45332200-7, 45343000-3 NAZWA PROJEKT PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA II
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZBIORNIK MAGAZYMOWY WODY, KOMORA PRZY ZBIORNIKU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZBIORNIK MAGAZYMOWY WODY, KOMORA PRZY ZBIORNIKU SPIS TREŚCI 06.1. Wstęp...71 06.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...71 06.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej...71
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Obiekt: Budynek szkoły Gdańsk, ul. Kładki nr 24 2 czerwiec 2009 1. WSTĘP. 1.1. Nazwa zadania. Budowa, przebudowa i demontaż wewnętrznej
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELSYSTEM PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 1. WSTĘP Grupa robót : Prace budowlane dotyczące budowy instalacji
Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący
Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1
PRACOWANIA PROJEKTOWA mgr inż.maria Grzybek 20-129 Lublin ul..kalinowszczyzna 22/1 tel. (fax) 0 81 444 44 43 Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka,Gm Uścimów dz.nr 628/1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
PROJEKT WYKONAWCZY TECHNIKA SANITARNA
ZAMAWIAJĄCY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce PROJWIK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA SANITARNEGO SP. z o. o 45-819 OPOLE ul. DOMAŃSKIEGO
Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego
EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski
INSTALACJE SANITARNE WYMAGANIA OGÓLNE...
Spis treści 1. INSTALACJE SANITARNE WYMAGANIA OGÓLNE... 3 1 WSTĘP... 3 1.1 Zakres opracowania... 3 1.2 Instalacja wody przeciwpożarowej montaż hydroforu... 3 SPIS RYSUNKÓW 1. Rzut przyziemia instalacja
SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych
SSTWiOR 02.01.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu INSTALACJE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: SŁONECZNE PIEKARY MONTAŻ UKŁADÓW SOLARNYCH I FOTOOGNIW W PIEKARACH
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Kościan, dnia 31.03.2016 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 5/ZP/2016 pn. Wykonanie i montaż zestawu hydroforowego
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
. 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Załącznik nr 1c do opisu przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH kod CPV 45453000-7 kod CPV 45111200-0 kod CPV 45220000-5 kod CPV 45230000-8 Roboty
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Budowa sieci wodociągowej na os. Knapówka w Suchej Beskidzkiej UWAGA: Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.
2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV ,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP BUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁĘG STAROŚCIŃSKI GMINA LELIS Grupa robót : Prace budowlane dotyczące budowy instalacji elektrycznej
Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY
PRZEZNACZENIE Zestawy pompowe typu z przetwornicą częstotliwości, przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o ph=6-8. Wykorzystywane do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Zasilane
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6
1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Numer referencyjny: IK.PZ-380-01/UE/PN/18 Załącznik nr 5-3-ST do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ CIEPŁOWNICZA WYSOKOPARAMETROWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego CPV 45331100-7 instalowanie
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: KUCHNIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ŁOMŻY Temat: Branża: INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO SANITARNA Adres inwestycji:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza.
Część 3. Specyfikacje techniczne 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza. Spis treści 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) Specyfikacja Techniczna
WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA INWESTORA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA INWESTORA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa Zamówienia: MODERNIZACJA HYDROFORNI NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE Adres obiektu: 03-242 WARSZAWA,
Systemy Inżynierskie PROJEKTANT
Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ADRES: 46-112 Świerczów,
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Załącznik nr 1 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Zadanie nr 3 Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą Cz. 1 Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz
WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST
INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r
INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04. STUDNIA GŁĘBINOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04. STUDNIA GŁĘBINOWA 04. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05. Studnia głębinowa S3...52 04.1. Wstęp...52 04.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...52 04.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.
Modernizacja stacji uzdatniania wody Szpital Powiatowy im.pck w Nisku
PRACOWANIA PROJEKTOWA mgr inż.maria Grzybek 20-129 Lublin ul..kalinowszczyzna 22/1 tel. (fax) 0 81 444 44 43 Modernizacja stacji uzdatniania wody Szpital Powiatowy im.pck w Nisku SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej dla miejscowości Załazy Zamość Stary gm. Przyłęk
Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej dla miejscowości Załazy Zamość Stary gm. Przyłęk Inwestor: Gmina Przyłęk 26-704 Przyłęk woj. mazowieckie Kod specyfikacji: 45230000 8 Jednostka autorska specyfikacji:
Przedmiar robót. Branża sanitarna
Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON
D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-05 INSTALACJA GAZOWA
Załącznik nr 8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-05 INSTALACJA GAZOWA GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych KLASA 45330000-9 Roboty instalacyjne KATEGORIA 45333000-0
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIA: Przebudowa sieci gazowej w m. Kępa, ul. Opolska INSTALACJE GAZOWE (CPV )
ST/S - 0.1 ROBOTY INSTALACYJNE INSTALACJE GAZOWE (CPV 45231200-7) Przebudowa sieci gazowej śr. DN 100 z przyłączem DN 32 związanej z rozbudową drogi powiatowej nr 1703 Opole-Łubniany od km 0+128 do km
Dokumentacja techniczno-ruchowa STOJAK POD NAPĘD. Nr kat Prezes Fabryki JAFAR S.A.
Dokumentacja techniczno-ruchowa STOJAK POD NAPĘD Nr kat. 9114 Zatwierdził do stosowania Prezes Fabryki JAFAR S.A. Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U. KOD CPV 45331100-7; 45332200-5 1 WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT
Kosztorys ofertowy. budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo. Wymiana zestawu hydroforowego
Inwestor: GMINA WŁOCŁAWEK 2012-07-18 : Kosztorys ofertowy Nazwa budowy: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo. Wymiana zestawu
1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR).
1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY. 3. SPRZĘT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Przedmiotem niniejszej Szczegółowej
INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r
INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,
D Układanie rur ochronnych z PVC
STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji GAZU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PARTEROWEGO Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM DLA CZTERECH ODRĘBNYCH LOKALI MIESZKALNYCH. Lokalizacja: GMINA TUŁOWICE
OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania
OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla wykonania dodatkowych punktów natryskowych w pomieszczeniach znajdujących się na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku BUDYNEK: Stadion Miejski
I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk
********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9 Łomża ul. Księżnej Anny 18 Spis treści 1 WSTĘP 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) 3 1.2 Zakres robót objętych
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ
STWiOR- roboty instalacji wod kan SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Nazwa zamówienia Zabudowa balkonów w budynku przy ul Śniadeckich 10 w Krakowie Klinika Leczenia
OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.
OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej
SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI P.N. : PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO I GINEKOLOGICZNEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM IV PIĘTRA W SZPITALU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU Ul. Polna 3; 23-400 Biłgoraj obiekt: REMONT ŁAZIENEK W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W BIŁGORAJU BRANŻA
Przedmiar robót. 1. KNR Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Jednostka: m3 11,7100
"DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Przyłącza wod. - kan. Przedmiar
Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy
Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.
SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat
Dokumentacja techniczno-ruchowa SKRZYNEK ULICZNYCH Nr kat. 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej
Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA
ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji
INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA
Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE C.O. K-02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE C.O. K-02.00 Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku na szatnie i świetlicę 72 WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonania i odbioru robót wiertniczych studni głębinowej nr 3, obudowy studni i instalacji technologicznej oraz przyłącza wodociągowego wody nieuzdatnionej. Starorypin Prywatny
Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis
Zator, dnia 29.08.2016 r. DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ustroniu ul.daszyńskiego64 Opracował : Skoczów
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR).
1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY. 3. SPRZĘT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY
Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.
S.01. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU
S.01. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU Instalacja wodociągowa hydrantowa ppoż KOD CPV:45332400-7, 45320000-6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY POWTARZALNY TCZEW, DZIAŁKA NR 6 OBRĘB 7
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY POWTARZALNY TCZEW, DZIAŁKA NR 6 OBRĘB 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45333000-0 INSTALACJA GAZOWA WEWNĄTRZ BUDYNKU 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.2.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV ,
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45231000-8, 45110000-1 1 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiar robót. Branża sanitarna
Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4
PROJEKT WYKONAWCZY PRZYŁĄCZE WODY DLA BUDYNKU DOMU DZIECKA W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE, GMINA STRACHÓWKA
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 1 m.56 tel. (22) 669-73-75 www.aba-architekci.pl e-mail: biuro@aba-architekci.pl PROJEKT WYKONAWCZY
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) CZĘŚĆ B TECHNOLOGIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) CZĘŚĆ B TECHNOLOGIA Spis treści 1. WSTĘP... 1.1. Przedmiot STWiORB... 1.2. Zakres stosowania STWiORB... 1.3. Zakres robót objętych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO STI 02.00 Instalacja wodociągowa KOD CPV 45300000-0, 453 32400-7 2 1.0. W S T Ę P 1.1. Przedmiot
PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA
STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA
D INNE ROBOTY
207. D - 10.00.00 INNE ROBOTY D-10.12.01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO...... 208 GRUDZIEŃ 2015 208. D 10.12.01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO