BIULETYN TECHNICZNY NOWE URZĄDZENIE T1048 W ramach ciągłego doskonalenia swoich produktów, Tecsystem wprowadza nowe urządzenie do kontroli temperatury transformatorów żywicznych i suchych: T1048. Nowe urządznie T1048 jest technicznym rozwinięciem jednostki T2612, WPROWADZAJĄC PORAZ PIERWSZY WYJŚCIE ETHERNET. NOWEGO T1048: Nowy Mikroprocesor Podwójny wyświetlacz Bardziej tłumiące wyjścia Pt100 Opcjonalne wejścia TCK Zakres temperatury pomiaru -20 do+220 C Zasilanie 85-260 Vca cc Zwiększenie zdolności przekaźników Beznapięciowe styczniki FAN1 i FAN2 Wprowadzenie funkcji Voting Wprowadzenie funkcji Intellifan Wprowadzenie funkcji HYSteresis Wprowadzenie tabeli programowania Wprowadzenie funkcji Failsafe Opcjonalnie nowe wyjście Ethernet Nowy Mikroprocesor Nowy mikroprocesor daje o wiele więcej możliwości funkcjonowania i zarządzania danymi. Podwójny wyświetlacz Wraz z wprowadzeniem podwójnego wyświetlacza dajemy możliwość obsługi i wizualizacji przekazywanych wiadomości w czytelniejszy i łatwiejszy sposób, jeżeli jest taka potrzeba Bardziej tłumiące wyjścia Pt100 Nowe komponenty do tłumienia przepięć wejść Pt100, poprawiające zachowanie jednostki w trudnych warunkach, gdzie poziom szumów jest poza standardami EMC. Na żądanie dostępne jako alternatywa zamiast PT100 są 4 czujniki TCK.
Zakres temperatury pomiaru od -20 C do +220 C Uniwersalny zakres odczytu temperatury od -20 C do +220 C. Zasilanie 85-260 Vca cc 50/60Hz Rozszerzony zakres zasilania 85-260Vca-cc 50/60Hz. Zwiększenie zdolności przekaźników Poprawa parametrów technicznych używanych przekaźników alarmowych: ALARM-TRIP-FAULT, styczniki beznapięciowe 10A-250Vac-res. Beznapięciowe styczniki FAN1 i FAN2 Styczniki FAN1 i FAN2 mogą zarządzać systemem wymuszonego chłodzenia transformatora i otoczenia w którym działają, także temperatura kabiny i otoczenia nie będzie już zarządzana przez zewnętrzny termostat co pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy. Wprowadzenie funkcji Voting Funkcja Voting oparta jest o powielanie sygnału pomiarowego (redundancja sygnału) w celu zwiększenia niezawodności pomiaru i uzyskanie jeszcze bardziej dokładnego wyniku pomiaru. Jak działa funkcja Voting? Wykorzystując zasadę redundancji czyli powielania sygnału, używamy czujników PT100 zainstalowanych na trzech fazach transformatora U-V-W do jego monitorowania, ale w tym samym czasie, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania czujników, eliminujemy fałszywe alarmy powstałe na skutek niewłaściwego montażu czujników. Poprzez aktywację funkcji Voting opcja "YES", tryb PRG, jednostka przeprowadza porównanie wartości temperatur zarejestrowanych na kanały CH1-CH2-CH3. Stycznik progu Trip włącza próg alarmowy (TRIP) tylko wtedy, gdy okaże się, że przekroczenie progu Trip nastąpiło na co najmniej dwóch kanałach w tym samym okresie czasu T. Wprowadzenie funkcji Intellifan Funkcja INTELLIFAN pozwala zmniejszyć szok termiczny w transformatorze przewidując częściową aktywację systemu (jedna szyna w tym samym czasie). Zmniejszenie szoku termicznego na transformatorze pozwoli zoptymalizować żywotność transformatora i jak również układu chłodzenia. Włączenie FAN INT. "YES" urządzenie będzie kolejno aktywować styczniki FAN1 i FAN2 przewidując aktywację systemu wentylacji do wartości pośredniej pomiędzy FAN1 ON i OFF np. FAN1 ON = 70 C i FAN1 OFF = 60 C AKTYWACJA FAN INT. = 65 C
Wprowadzenie funkcji HYSteresis Aktywując funkcję HYSteresis - HYS ALARM "YES", urządzenie przełącza przekaźnik ALARMU gdy temperatura jest wyższa o 1 C, w porównaniu do ustawionych wartości limitu alarmu i pozostaje aktywna do momentu gdy temperatura spadnie poniżej 5 C ustawionego progu alarmowego. Aktywując funkcję HYSteresis - HYS TRIP "YES", urządzenie przełącza przekaźnik TRIP gdy temperatura jest wyższa o 1 C, w porównaniu do ustawionych wartości limitu trip i pozostaje aktywna do momentu gdy temperatura spadnie poniżej 5 C ustawionego progu trip. Wybierając HYS "NO" aktywacja przekaźników ALARM oraz TRIP spowoduje, że przekaźniki będą się zachowywać jak w opisie działu Diagnostyka czujników temperatury w Instrukcji Obsługi. Wprowadzenie tabeli programowania Tabela programowania USTAWIENIA-1-2-3-4-5 pozwalają szybko i w sposób optymalny ustawić programowanie bazowe urządzenia. Są uproszczeniem i zapewniają wsparcie w interakcji człowiek-maszyna. Tabela z USTAWIENIAMI pokazuje parametry domyślne dla danego zestawu. Uzyskując dostęp do programowania można ręcznie ustawić i zmienić wartości, pozostałe wartości z tabeli (1-2-3-4-5) nie są edytowalne. Wprowadzenie funkcji Failsafe Urządzenie T1048 posiada stycznik n.o. (normally open)/n.c. (normally closed contact) dla stanów alarmów i trip przekaźników, w programowaniu krok 32 do 35 na stronie 14 Instrukcji Obsługi. Wybór i ustawienie n.o./n.c. wprowadza funkcję Fail Safe jako aktywną lub jako nieaktywną. Ustawienie n.o (No Fail safe) czyli stycznik otwarty w pozycji 5-7 Alarm oraz 8-10 Trip, przełączają się tylko wtedy gdy została osiągnięta zaprogramowana temperatura. Ustawiając n.c (Fail Safe) czyli zamknięty stycznik w pozycji 5-7 Alarm oraz 8-10 Trip, przełącza się tylko, gdy zostały osiągnięte limity zaprogramowanej temperatury. Opcjonalnie nowe wyjście Ethernet Łączność Ethernetowa nowej jednostki T1048 pozwala bezpośrednio monitorować wszystkie funkcje w zintegrowanym systemie monitoringu i zarządzania. Zintegrowany moduł zawiera wszystkie podstawowe funkcje sieciowe, zwłaszcza połączenie Ethernet 10Base T / 100Base-TX, TCP / IP nadające się do pracy w trybie Modbus TCP slave. Sieciowa funkcjonalność systemu może być wykorzystana do zdalnej konfiguracji, monitorowania w czasie rzeczywistym lub przy rozwiązywaniu problemów.
DOSTĘPNE MODELE KOD PRODUKTU: 1CN0163 1CN0162 UL KOD PRODUKTU: 1CN0164 1CN0161 UL KOD PRODUKTU: 1CN0153 1CN0149 UL WYJŚCIE RS485 KOD PRODUKTU: 1CN0152 1CN0148 UL WYJŚCIE ETHERNET
KOD PRODUKTU: 1CN0151 1CN0147 UL WYJŚCIE RS485 KOD PRODUKTU: 1CN0150 1CN0146 UL WYJŚCIE ETHERNET