DOBÓR ZESTAWU YDROFOROWEGO Pierwszym etaem doboru Z jest wyznaczenie obliczeniowego unktu racy urządzenia: 1. Wymaganego ciśnienia odnoszenia zestawu = + min min ss 2. Obliczeniowej wydajności Q o Q 0 q
DOBÓR ZESTAWU YDROFOROWEGO Ustalenie ciśnienia włączenia omy w zestawie hydroforowym (min) = h g + + min g,tł str,tł wy [kpa] h g,tł różnica wysokości między osią kolektora tłocznego zestawu hydroforowego a najniekorzystniej usytuowanym unktem czeralnym w instalacji [m] str,tł suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w rzewodach i urządzeniach od zestawu hydroforowego (Z) do najniekorzystniej usytuowanego unktu czeralnego (n..cz.) = Σ str, tł ( l + m ) Z n.. cz. [kpa]
DOBÓR ZESTAWU YDROFOROWEGO Minimalne ciśnienie zasilania zestawu hydroforowego: min ss = h g,ss g + str,ss wgw g [kpa] wgw wysokość gwarantowanego ciśnienia w wodociągu zewnętrznym [m] h g,ss - różnica wysokości między osią wodociągu a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego [m] str,ss suma liniowych i miejscowych strat ciśnienia w rzewodach i urządzeniach od wodociągu (W) do zestawu hydroforowego (Z) str,ss = Σ( l + m ) W Z. + wod + wod strata ciśnienia na wodomierzu głównym [kpa] ZA strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym [kpa] F strata ciśnienia na filtrze wody [kpa] ZA + F [kpa]
max ciśnienie maksymalne (wyłączenia omy w zestawie) wyznaczane z zależności: 1) max do czyli max 600 kpa 2) Pmax = ; (P=+98,1 α=0,5 0,8) 3) max = min + 10 20 m 2 O co najmniej
Wykres racy zestawu Potencjalna wysokość odnoszenia (rzy zerowej wydajności): w momencie włączenia omy: 1 w momencie wyłączenia omy: h = g, ss + min wgw 2 h h = g, ss + + max wgw h różnica wysokości między kolektorem ssawnym i tłocznym dobranego zestawu
w momencie otwarcia zaworu bezieczeństwa ZB h = g, ss + h + ZB wgw ZB ciśnienie otwarcia ZB: = 1, 1 ZB do
Wyznaczenie charakterystyk rurociągu wsółracującego z omą Charakterystyki rurociągu wsółracującego z omą w Z wyznaczyć należy dla charakterystycznych momentów racy omy (moment włączenia, wyłączenia i otwarcia zaworu). W tym celu unkty do naniesienia na wykres racy omy wyznacza się wg zależności: str, ss Q = + 9,81 Q o 2
odstawiając za: Q - dowolną wartość rzeływu Q 0 - obliczeniową wydajność omy str,ss - całkowitą stratę ciśnienia w rurociągu wsółracującym z omą odowiednią wartość oliczonej wysokości otencjalnej
U CWU ZB Z Z
Przykładowy wykres racy Z 40 35 30 oma unkt obliczeniowy włączanie omy wyłączanie omy otwarcie ZB unkt racy w momencie włączenia 25 20 15 10 5 0 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4
Zasady doboru ZB Każdy Z musi być zabezieczony na wyadek wzrostu ciśnienia owyżej douszczalnego za omocą ZB umieszczonego o stronie tłocznej Z. Aby dobrać zawór bezieczeństwa należy określić: 1. Ciśnienie otwarcia zaworu ZB = 1,1 do 2. Przeustowość ZB G ZB tą wartość odczytuje się z wykresu racy Z w miejscu rzecięcia charakterystyki omy z charakterystyką rurociągu wsółracującego z omą w momencie otwarcia ZB
UWAGA! Jeśli charakterystyki nie rzecinają się wówczas zgodnie z wymaganiami UDT należy dobrać najmniejszy możliwy ZB. 3. Określić ole wyływu ZB: F ZB G = 1414,5 α ZB ZB [ m ρ UWAGA! G ZB odstawiać w kg/s ZB odstawiać w MPa α =0,9 α rz - wsółczynnik wyływu α rz wsółczynnik dla danego tyu zaworu wg katalogu roducenta ρ= 998 kg/m3 gęstość wody w temeraturze 10 C 2 ]
4. Określić średnicę gniazda ZB: 4 FZB d0 = [ m] π Nastęnie dla obliczonej wartości d 0 dobiera się ZB.
UWAGA! Po sorządzeniu wykresu racy Z należy odczytać rzeczywistą wydajność, jaką będzie miała oma w momencie włączenia i srawdzić, czy dobrany wodomierz, filtr, zawór antyskażeniowy oraz średnice na odcinkach W- Z rzy rzeczywistej wydajności omy są dobrane rawidłowo. Jeśli nie należy dobrać urządzenia w oarciu o nowy rzeływ.