I Bałtyckie Forum OZE Praktyczne zastosowanie pomp ciepła w nowoczesnych instalacjach grzewczych i chłodzących Sławomir Burdalski źródło: IVT 1
Koszty ogrzewania pomimo spadku stawek o 10% za gaz od 2013 r. rachunek za ogrzewanie w całym bieżącym sezonie może być wyższy niż przed rokiem szacunek potencjalnego zapotrzebowania na ciepło od początku września do początku stycznia 2013 średnio dla 50m2 mieszkania wielka płyta 2.000PLN (2012) + 200PLN (2013) dla domu 150m2 z lat 90-tych 2.500PLN(węgiel)(2012) + 270PLN(2013) jest o 7,5% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem pomimo, że o 8,7% mniejsze niż w latach 1980-2004 wg GUS, wszystkie nośniki energii, oprócz gazu drożeją w XII.2012 uśredniona cena nośników była wyższa o 5,2% źródło: http://biznes.pl 2
Koszty ogrzewania pomimo spadku średniej temperatury zużycie energii rośnie oczekiwanie komfortu rośnie powierzchnie ogrzewane zwiększają się ogrzewamy pom.tech. garaże, itp podgrzewamy chodniki źródło: http://biznes.pl 3
Koszty ogrzewania źródło: http://biznes.pl 4
Koszty ogrzewania źródło: http://6paliwo.pl 5
Koszty ogrzewania źródło: http://6paliwo.pl 6
Koszty chłodzenia w nowoczesnych budynkach koszty chłodzenia często są 2 x większe niż koszty ogrzewania źródło: IVT 7
Koszty chłodzenia Przykład: założenia 1000m2; apartamentowiec nad morzem - Jurata, nowoczesna architektura, budownictwo wg obowiązujących norm zapotrzebowanie na ciepło 68kW zapotrzebowanie na chłód 139kW źródło: ArchDeco 8
Roczne koszty chłodzenia Chłód PASYWNY dolne źródło dla pompy ciepła sondy pionowe Chłód AKTYWNY wytwornica wody lodowej Chłód AKTYWNY system multisplit Chłód AKTYWNY solankowa rewersyjna pompa ciepła 1.987,- PLN brutto 61.518,- PLN brutto 68.900,- PLN brutto 30.726,- PLN brutto źródło: obliczenia własne SunEnergy w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne serwisu fabrycznego 9
Schemat ogrzewania pompą ciepła i chłodzenia pasywnego dla biurowca źródło: projekty własne SunEnergy 10
Schemat ogrzewania pompą ciepła i chłodzenia pasywnego dla biurowca źródło: projekty własne SunEnergy 11
Schemat ogrzewania pompą ciepła i chłodzenia pasywnego dla biurowca źródło: projekty własne SunEnergy 12
moduł chłodu pasywnego źródło: projekty własne SunEnergy 13
Szpital Zdunowo k/szczecina kaskada 28 pomp ciepła IVT D70 (ok 70kW) 22 szt. w układzie grzewczym 1.535kW + 6 szt. w układzie chłodniczym 480kW szczytowa kaskada 3 kotłów gazowo-olejowych o łącznej mocy 1000kW dolne źródło sondy pionowe na potrzeby pozyskania ciepła z ziemi oraz chłodu i magazynowania nadmiaru energii z układu solarnego instalacja solarna do wspomagania przygotowania cwu 45 kolektorów płaskich o łącznej powierzchni absorbera 104,4m2 źródło: projekty własne SunEnergy 14
Szpital Zdunowo k/szczecina dolne źródło: sondy pionowe 191m; 241szt. zajmujące powierzchnię 1,54ha 17 studni kolektorowych 10-18sekcji źródło: projekty własne SunEnergy 15
Szpital Zdunowo k/szczecina dolne źródło: źródło: projekty własne SunEnergy 16
Szpital Zdunowo k/szczecina schemat technologiczny źródło: projekty własne SunEnergy 17
Szpital Zdunowo k/szczecina kaskada pomp ciepła źródło: projekty własne SunEnergy 18
Szpital Zdunowo k/szczecina kaskada pomp ciepła źródło: projekty własne SunEnergy 19
Szpital Zdunowo k/szczecina kaskada kotłów źródło: projekty własne SunEnergy 20
Szpital Zdunowo k/szczecina dolne źródło źródło: projekty własne SunEnergy 21
Szpital Zdunowo k/szczecina układ solarny źródło: projekty własne SunEnergy 22
Szpital Zdunowo k/szczecina układ solarny źródło: projekty własne SunEnergy 23
Szpital Zdunowo k/szczecina układ solarny źródło: projekty własne SunEnergy 24
NOWOŚĆ! SunEnergy finalizuje uruchomienie produkcji pomp ciepła dużej mocy o innowacyjnej konstrukcji SUN 90 SUN 100 SUN 200 SUN 300 model rozwojowy znajduje się w laboratorium IMP PAN źródło: projekty własne SunEnergy 25
NOWOŚĆ! źródło: projekty własne SunEnergy 26
NOWOŚĆ! źródło: projekty własne SunEnergy 27
Interesujące rozwiązania ISH Frankfurt 2013 pozyskiwanie ciepła ze ścieków źródło: Frank GmbH 28
Interesujące rozwiązania ISH Frankfurt 2013 pozyskiwanie ciepła ze ścieków źródło: Frank GmbH 29
Interesujące rozwiązania ISH Frankfurt 2013 pozyskiwanie ciepła ze zbiorników wodnych źródło: Frank GmbH 30
Interesujące rozwiązania ISH Frankfurt 2013 pozyskiwanie ciepła ze zbiorników wodnych źródło: Frank GmbH 31
Interesujące rozwiązania ISH Frankfurt 2013 pozyskiwanie ciepła ze zbiorników wodnych źródło: Frank GmbH 32
Interesujące rozwiązania ISH Frankfurt 2013 pozyskiwanie ciepła ze zbiorników wodnych źródło: Frank GmbH 33
Interesujące rozwiązania ISH Frankfurt 2013 duże studnie kolektorowe źródło: Frank GmbH 34
Interesujące rozwiązania ISH Frankfurt 2013 duże studnie kolektorowe źródło: Frank GmbH 35
Interesujące rozwiązania ISH Frankfurt 2013 duże studnie kolektorowe (RC = odporny na złamania) źródło: Frank GmbH 36
I Bałtyckie Forum OZE Praktyczne zastosowanie pomp ciepła w nowoczesnych instalacjach grzewczych i chłodzących DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Sławomir Burdalski 502 437 060 slawomir.burdalski@sunenergy.pl źródło: IVT 41