BU-40.8 BU Zbiornik buforowy

Podobne dokumenty
INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zbiornik buforowy BU ZBIORNIK BUFOROWY O POJEMNOŚCI 100L

Instrukcja obsługi i montażu. Zbiornik buforowe: UKV UKV UKV UKV UKV

BUW N BUW N BUW N BUW N Zbiornik buforowy z wężownicą

Zbiorniki buforowe serii BU BU BU BU Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję montażu i eksploatacji.

Instrukcja montażu i eksploatacji zasobników MEGA Klasa A INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. BUFORY MEGA Klasa A. wydanie

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Bufory z wężownicą MEGA klasa A BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW A

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zasobniki MEGA Klasa A Z-E A Z-E A Z-E A Z-E A. wydanie

Z-E Z-E Zasobniki c.w.u. bez wężownicy, poziome

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

Instrukcja obsługi i montażu PP 15 PP 25

W-E Plus W-E Plus W-E Plus W-E Plus Zasobniki c.w.u. z wężownicą, poziome

W-E W-E Zasobnik c.w.u. z jedną wężownicą MEGA

W-E Plus/24 S W-E Plus/24 S/24 K W-E Plus/24 S/24 K W-E Plus/24 S/24 K W-E B Zasobniki c.w.u. dwupłaszczowe, poziome

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA

Wymienniki z wężownicą serii MEGA W-E W-E W-E W-E

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-B inox INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

Instrukcja obsługi i montażu W-E W-E

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

W-E Plus W-E Plus/26 K W-E Plus/26 K W-E Plus/26 K Zasobniki c.w.u. z podwójną wężownicą, poziome

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

Instrukcja obsługi i montażu OW-5/10 B OW-5/10 B+ Elektryczny podgrzewacz wody

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-S 750 stojący

Instrukcja obsługi i montażu OW-5.1 OW Elektryczny podgrzewacz wody

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zbiorniki multiwalentne BUZ BUZ - 500/300.90A BUZ - 500/300.93A

Wymienniki MEGA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI W-E W-E W-E W-E W-E

Instrukcja obsługi i montażu BA-WH BA-WH. 8050/30-F 8050/30-1F Zbiorniki multiwalentne

Instrukcja obsługi i montażu W-E P W-E P

Instrukcja obsługi i montażu SPIRO. Zasobnik c.w.u. z wężownicą W-E xx.12 L/P

WGJ-B inox

ZBIORNIK BUFOROWY SVS SVWS. Instrukcja montażu i obsługi. Zbiornik Buforowy Z Wężownicą Ze Stali Nierdzewnej

WYMIENNIKI POZIOME Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ SERII.26 PLUS

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zbiorniki multiwalentne BUZ BUZ - 400/ A BUZ - 400/ A

Karta gwarancyjna WZÓR

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

80 [ C] 60 [ C] 40 [ C] Rys. Schemat działania zastawki, powodującej warstwowy rozkład wody w zbiorniku. 90 [ C] 10 [ C]

ZBIORNIK BUFOROWY. Zbiornik Buforowy SV SVW. Instrukcja montażu i obsługi

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 )

W-E W-E Zasobniki c.w.u. z wężownicą LINDO

PSP 1000K. Instrukcja montażu i użytkowania. Zbiornik buforowy 1000 litrów do ogrzewania i chłodzenia. Nr zamówienia: PSP 1000K PL FD 9802

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

Wymiennik serii MEGA W-E Wymiennik serii MEGA SOLAR W-E

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zbiorniki multiwalentne BUZ BUZ - 400/ A BUZ - 400/ A BUZ - 400/ A

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

Zbiornika buforowego SG(B)

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E W-E

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie:

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zbiorniki multiwalentne BUZ BUZ - 750/ A BUZ - 750/ A

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów

Zbiornika buforowego SG(B)

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

Z-E N Z-E N Z-E N Z-E N Z-E N Z-E N Zasobnik c.w.u. MEGA

BA-WH 8075/30 F BA-WH 8075/30 1F BA-WH 8075/30 2F BA-WH 8100/30 F BA-WH 8100/30 1F BA-WH 8100/30 2F Zbiorniki multiwalentne

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

ZBIORNIKI AKUMULACYJNE C.W.U. PSHT2, PSHT2S, PSHT2S2. z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej. Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

Montaż pompy ciepła powinien być poprzedzony szczegółowym zapoznaniem się z Instrukcją Obsługi urządzenia.

KARTA GWARANCYJNA 5 LAT Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła AB KLIMA

KELLER 120 KELLER 150

INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. Zasobnik ciepłej wody użytkowej TERMET ZWU-200/N

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

W-E N W-E N W-E N W-E N W-E N W-E N Zasobnik c.w.u. z dwoma wężownicami MEGA SOLAR

W-E N W-E N W-E N W-E N W-E N W-E N Zasobnik c.w.u. z jedną wężownicą MEGA

BA-ST FE BA-ST FE BA-ST FE BA-ST FE BA-ST FE BA-ST FE Zasobnik c.w.u. z dwoma wężownicami

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Instrukcja obsługi i montażu. UKVS UKVS UKVS UKVS Zbiornik buforowy z wężownicą

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Karta Gwarancyjna. Dane użytkownika i miejsce instalacji. Imię i nazwisko / nazwa instytucji. Adres (Kod miejscowość ulica) Warunki Gwarancji

Instrukcja obsługi i montażu SPIRO. Zasobnik c.w.u. z wężownicą i dodatkową grzałką OW-E xx.12 L/P

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Instrukcja obsługi i montażu W-E PC N W-E PC N

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

OW-E 5/10/15/15.1 Elektryczne podgrzewacze wody małych pojemności

ZBIORNIKI AKUMULACYJNE PSI, PSIS, PSIS2. Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

Instrukcja obsługi i montażu BA-ST FEDC. Zasobniki c.w.u. z wężownicą

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Elektryczny ogrzewacz wody: OW-E OW-E OW-E OW-E OW-E

Instrukcja obsługi i montażu W-E W-E

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Ogrzewacz podumywalkowy OW-E 5. Ogrzewacz podumywalkowy OW-E 15. Ogrzewacz nadumywalkowy OW-E 15.

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SOLTER 770 PW1 SOLTER 1050 PW1 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej

VIKING PLUS E 100/150 Zasobnik c.w.u. z wężownicą i dodatkową grzałką

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

OW-E xx.1+ Elektryczne podgrzewacze wody dużych pojemności Classic

KARTA GWARANCYJNA NR... WZÓR. Kondensacyjnego kotła grzewczego Immergas: DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Zasobniki c.w.u. z wężownicą serii MEGA W-E 300/400/ PC N

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

Transkrypt:

Instrukcja obsługi i montażu BU-40.8 BU-00.8 Zbiornik buforowy 3.0.06 807

Zamieszczone w instrukcji schematy instalacyjne nie zastępują projektu instalacji i mogą służyć jedynie do celów poglądowych. Produkt nie jest przeznaczony do używania przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej / psychicznej lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, jeśli osoby te nie są nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Zabrania się obsługi urządzenia przez dzieci. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian w instrukcji. NIBE-BIAWAR 05

SPIS TREŚCI Spis treści. INFORMACJE OGÓLNE... 3. Wstęp... 3. Zastosowanie... 3.3 Kontakt.. 3. BUDOWA... 4 3. INSTALACJA... 5 3. Miejsce montażu... 5 3. Demontaż obudowy... 5 3.3 Wymagania instalacyjne... 6 4. PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE... 7 4. Podłączenie... 7 4. Uruchomienie... 7 4.3 Izolacja termiczna instalacji... 7 4.4 Zabezpieczenie przed zamarzaniem... 7 4.5 Ostrzeżenia i zalecenia praktyczne... 7 5. SERWIS... 8 6. RECYKLING I UTYLIZACJA... 8 7. DANE TECHNICZNE... 8 7. Wymiary urządzeń... 9 8. KARTA GWARANCYJNA... 0 Zbiornik buforowy BU-40.8, BU-00.8 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU. INFORMACJE OGÓLNE. Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór urządzenia marki BIAWAR. Aby móc w pełni skorzystać z zalet tego urządzenia, prosimy przed użyciem przeczytać niniejszą instrukcję, a w szczególności rozdziały dotyczące zastosowania, instalacji i konserwacji oraz gwarancji. Prosimy przechowywać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu i udostępnić ją w razie potrzeby. Rozdziały instrukcji dotyczące instalacji, przeglądów i konserwacji są przeznaczone dla wykwalifikowanego instalatora. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie zaleceń i uwag zawartych w tej instrukcji. Rys. Zbiornik buforowy BU-40.8. Zastosowanie Zbiorniki buforowe służą do magazynowania oraz przekazywania energii zawartej w czynniku grzewczym. Głównym zadaniem zbiorników buforowych BU-00.8 oraz BU-40.8 jest zwiększenie zwładu w obiegu grzewczym instalacji. Uzupełniającym zadaniem zbiornika 00l jest funkcja sprzęgła hydraulicznego w układzie grzewczym. Zakumulowana energia jest przekazywana do układu grzewczego. Zbiorniki buforowe mogą współpracować z różnymi źródłami ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania jak: pompy ciepła, kotły na paliwo stałe, systemy solarne itp. W przypadku zastosowania w instalacji z kotłem na paliwo stałe zbiornik małych pojemności poprawia równomierny odbiór ciepła. Ogranicza to ilość rozpaleń oraz dodatkowo umożliwia pracę kotła z projektowaną mocą znamionową. Wpływa to pozytywnie na sprawność i żywotność kotła. W przypadku współpracy z pompą ciepła zadaniem zbiornika buforowego jest zwiększenie zwładu w układzie grzewczym. Zastosowanie bufora ogranicza ilość złącz sprężarki co wydłuża jej żywotność. Zbiorniki buforowe firmy NIBE umożliwiają współpracę praktycznie z każdą instalacją centralnego ogrzewania. Podczas montażu i eksploatacji zawsze należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji. Zbiorniki buforowe służą do magazynowania czynnika grzewczego. Każde niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie jest niedozwolone..3 Kontakt W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 5-703 Białystok Rys. Zbiornik buforowy BU-00.8 Tel (85) 66 84 90 fax (85) 66 84 09 www.biawar.com.pl NIBE-BIAWAR sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych oferowanych wyrobów. 4 Zbiornik buforowy BU-40.8, BU-00.8

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU. BUDOWA Zbiorniki buforowe firmy NIBE-BIAWAR wykonane są z wysokogatunkowej blachy stalowej, pokrytej na zewnątrz farbą antykorozyjną. Specjalnie dobrana izolacja cieplna zbiornika zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne tych urządzeń. Wszystkie urządzenia z tej serii występują w estetycznych, stalowych obudowach. Zbiorniki wyposażono w króćce przyłączeniowe oraz osłony (tylko w wersji BU-00.8) umożliwiające montaż czujnika temperatury. 4 3 5 Rys. 3 Przekrój zbiornika BU-40.8 Rys. 4 Widok z góry zbiornika BU-40.8 4 4 7 5 3 6 Rys. 6 Widok z góry zbiornika BU-00.8 7. Króciec przyłączeniowy. Izolacja zbiornika. 3. Zbiornik stalowy. 4. Wieszak. 5. Wkręt. 6. Pokrywka. 7. Osłona czujnika temperatury. Rys. 5 Przekrój zbiornika BU-00.8 Zbiornik buforowy BU-40.8, BU-00.8 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU 3. INSTALACJA 3. Miejsce montażu Zbiorniki buforowe serii BU należy montować w suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed spadkiem temperatury poniżej 0 C, np. w piwnicy, kotłowni itp., w sposób, który w przyszłości zapewni bezproblemowe przeprowadzenie czynności konserwacyjnych i serwisowych. Do zawieszenia urządzenia należy użyć dołączonego do wyrobu wieszaka. Za pomocą kołków rozporowych ø z wkrętem ø8 (załączonych w komplecie) należy poziomo przymocować wieszak do odpowiednio twardej ściany tj. beton, cegła pełna itp. W przypadku zawieszenia na ścianach o mniejszej nośności np. gipsowych, z cegły dziurawki itp. należy zastosować innego rodzaju kołki i śruby, które zapewnią stabilne mocowanie urządzenia. Po zamontowaniu wieszaka zawiesić urządzenie na wieszaku głównym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu zbiornika. Układ otwarty Zbiorniki buforowe BU mogą być włączone do otwartego układu c.o. zabezpieczonego zgodnie z normą PN-/B043 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 4 do kanalizacji zasilanie ze źródła ciepła zasilanie układu grzewczego powrót do źródła ciepła 3 powrót z układu grzewczego Rys. 8 Schemat instalacyjny zbiornika BU-00.8 w instalacji otwartej.. Zbiornik buforowy.. Zawór odcinający. 3. Zawór spustowy. 4. Otwarte naczynie wzbiorcze. Układ zamknięty Rys. 7 Montaż zbiornika buforowego. 3. Wymagania instalacyjne Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie zbiornika buforowego powinno być wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalator powinien poinformować użytkownika odnośnie funkcji wyrobu oraz udzielić niezbędnej informacji co do bezpiecznego użytkowania. Zbiorniki buforowe BU mogą być włączone do układów centralnego ogrzewania otwartego lub zamkniętego. Ciśnienie w instalacji c.o. nie może przekraczać maksymalnego ciśnienia pracy urządzenia (dopuszczalne parametry pracy urządzeń Tabela. Dane techniczne). Podłączenie zbiornika buforowego należy wykonywać zgodnie ze schematem instalacyjnym, pamiętając o odpowiedniej armaturze zabezpieczającej. Zbiorniki buforowe BU mogą być włączone do zamkniętego układu c.o. zabezpieczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN (Polską Normą). Zbiornik buforowy pracujący w układzie zamkniętym należy bezwzględnie wyposażyć w odpowiednio dobrany zawór bezpieczeństwa (najlepiej na powrocie czynnika grzewczego do źródła ciepła) o ciśnieniu otwarcia nie wyższym niż max ciśnienie pracy urządzenia (maksymalne ciśnienia pracy urządzeń Tabela. Dane techniczne). Z zaworu bezpieczeństwa nawet podczas normalnej eksploatacji może wydobywać się czynnik grzewczy, dlatego też zawór bezpieczeństwa należy wyposażyć w przewód odpływowy bezpiecznie doprowadzony do kanalizacji lub kratki ściekowej. Przewód odpływowy zaworu bezpieczeństwa powinien być zainstalowany ze spadkiem, w otoczeniu wolnym od przemarzań i pozostawać otwarty do atmosfery. Firma NIBE-BIAWAR nie ponosi odpowiedzialności za zalanie pomieszczenia w wyniku zadziałania zaworu bezpieczeństwa. INFORMACJA Po włączeniu zbiornika buforowego do zamkniętego systemu centralnego ogrzewania, należy zainstalować dodatkowe lub zwiększyć pojemność istniejącego naczynia przeponowego. W układach zamkniętych konieczne jest zastosowanie zaworu bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia nie wyższym niż maksymalne ciśnienie pracy urządzenia (maksymalne ciśnienia pracy urządzeń Tabela. Dane techniczne). 6 Zbiornik buforowy BU-40.8, BU-00.8

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Podczas nagrzewania czynnika grzewczego może nastąpić kapanie z zaworu bezpieczeństwa. Jest to sytuacja normalna i nie wolno temu zapobiegać, ponieważ zablokowanie zaworu bezpieczeństwa może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika. Montaż jakichkolwiek przewężeń (np. reduktorów, osadników zanieczyszczeń, zaworów odcinających itp.) pomiędzy zaworem bezpieczeństwa lub otwartym naczyniem wzbiorczym a buforem jest niedozwolony. Dopuszcza się jedynie montaż trójnika z zaworem spustowym oraz trójnika z naczyniem przeponowym. Nie wolno korzystać z urządzenia jeżeli występuje niedrożność zaworu bezpieczeństwa. Okresowo należy kontrolować działanie zaworu bezpieczeństwa w sposób podany przez producenta zaworu w celu sprawdzenia, czy nie jest on zablokowany. Przyłącze zasobnika nie powinno być wykonane z materiałów szlachetniejszych od stali węglowej z uwagi na występowanie wzmożonej korozji elektrochemicznej. Dotyczy to złączek (kształtek) mających bezpośredni styk z gwintem krócca zbiornika. Zaleca się aby złączki (kształtki) były ocynkowane. 3.3 Montaż czujnika temperatury (tylko BU-00.8) Zbiorniki buforowe BU 00.8 wyposażono w dwie osłony czujnika temperatury. W celu zamontowania czujnika temperatury, należy:. Wykręcić wkręty mocujące pokrywkę obudowy.. Zdemontować pokrywkę obudowy łącznie z izolacją termiczną. 3. Aby umożliwić przełożenie kapilary czujnika temperatury, wywiercić w pokrywce otwór. 4. Przełożyć czujnik przez pokrywkę i wsunąć w osłonę czujnika temperatury. 5. Zamontować pokrywkę obudowy pamiętając o włożeniu izolacji termicznej. zasilanie ze źródła ciepła zasilanie układu grzewczego do kanalizacji 4 powrót do źródła ciepła 3 5 powrót z układu grzewczego Rys.9 Schemat instalacyjny zbiornika BU-00.8 w instalacji zamkniętej.. Zbiornik buforowy.. Zawór odcinający. 3. Zawór spustowy. 4. Zawór bezpieczeństwa. 5. Naczynie przeponowe. INFORMACJA Dolne króćce powrotu do źródła ciepła i powrotu z układu grzewczego mogą być podłączane zamiennie. 3 INFORMACJA Zaleca się łączenie króćców zbiornika z odpowiednimi przewodami instalacji za pomocą śrubunków umożliwiających demontaż zbiornika w razie konieczności. Rys. 0 Montaż czujnika temperatury. Zbiornik buforowy BU-40.8, BU-00.8 7

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU 4.5 Ostrzeżenia i zalecenia praktyczne Zalecenia praktyczne: Nastawy regulatorów temperatury czynnika grzewczego doprowadzonego do zbiornika buforowego, należy ograniczyć do 85 C. Okresowo należy kontrolować działanie zaworu bezpieczeństwa w sposób podany przez producenta zaworu w celu sprawdzenia, czy nie jest on zablokowany. Wszelkie nieprawidłowości w pracy zbiornika buforowego należy zgłaszać do autoryzowanego punktu serwisowego. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych dostępny jest na stronie internetowej www.biawar.com.pl. Okresowo kontrolować stan napełnienia układu c.o. Ostrzeżenia: Zabrania się uruchamiania obiegu czynnika grzewczego, jeżeli zbiornik buforowy nie jest wypełniony czynnikiem grzewczym. Zabrania się użytkowania zbiornika buforowego, jeżeli stwierdzi się nieprawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa. Zabrania się instalowania urządzeń (np. zaworu odcinającego, zwrotnego itp.) pomiędzy zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa, lub otwartym naczyniem wzbiorczym (wyjątek stanowi jedynie trójnik). Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw zbiornika. Niedozwolone jest tamowanie wycieku wody z zaworu bezpieczeństwa. 5. SERWIS Wszelkie nieprawidłowości w pracy zbiornika należy zgłaszać do autoryzowanego punktu serwisowego. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych dostępny jest na stronie internetowej www.biawar.com.pl. Zbiornik może być naprawiany/serwisowany tylko przez autoryzowany serwis, ponieważ niewłaściwie przeprowadzona naprawa może być przyczyną powstania zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika, oraz utraty gwarancji. 6. RECYKLING I UTYLIZACJA Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkty te zostały wytworzone z materiałów najwyższej jakości przy wykorzystaniu najnowszej technologii i rozwiązań nie zagrażających środowisku naturalnemu. Przy wyborze materiałów uwzględniono zarówno możliwość ponownego wykorzystania materiałów (recyklingu), możliwość zdemontowania i oddzielenia materiałów nie nadających się do recyklingu, jak również zagrożenia wynikające z utylizacji tworzyw nie dających wykorzystać się wtórnie. Zakupione urządzenie składa się w ponad 90% z części, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, dzięki czemu nie stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W celu uniknięcia uszkodzeń systemów instalacyjnych oraz zanieczyszczenia środowiska, produkt powinien zostać zdemontowany i wycofany z eksploatacji przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Po wycofaniu urządzenia z eksploatacji, należy zadbać aby produkt i całe wyposażenie zostały zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. źródło ciepła Rys. Podłączenie szeregowe zbiornika buforowego BU 40.8 w celu zwiększenia zwładu układu grzewczego. INFORMACJA Opakowanie, w którym dostarczony jest produkt, wykonane jest głównie z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia i wykorzystania. Po zainstalowaniu urządzenia należy zadbać o właściwą utylizację opakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. źródło ciepła Rys. Podłączenie szeregowe zbiornika buforowego BU 00.8 w celu zwiększenia zwładu układu grzewczego. 8 Zbiornik buforowy BU-40.8, BU-00.8

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU 7. DANE TECHNICZNE Tabela. Dane techniczne. Parametr Jedn. Model zbiornika BU-40.8 BU-00.8 Klasa efektywności energetycznej - B C Pojemność magazynowa (V)* l 39 98 Strata postojowa (S)* W 8 60 Max. temp. pracy zbiornika C 80 Max. ciśnienie pracy zbiornika bar 6 Przyłącze elektr. modułu grzejnego cal GW x GW Masa netto kg 7 34 * Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 8/03, 84/03. 7. Wymiary urządzeń ø450 0 96 osłona czujnika temperatury ø0 wewn. 60 Rys. 3 Wymiary zbiornika buforowego BU 00.8 GW ø445 495,5 Rys. 4 Wymiary zbiornika buforowego BU 40.8 Zbiornik buforowy BU-40.8, BU-00.8 9

KARTA GWARANCYJNA 8. WARUNKI GWARANCJI. NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobu na okres 4 miesięcy od daty sprzedaży pod warunkiem że: jest zainstalowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz wytycznymi producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi, jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji zawartymi w Instrukcji Obsługi, oraz 36 miesięcy od daty sprzedaży na perforację zbiornika pod warunkiem pracy z czynnikiem grzewczym.. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest:. posiadanie dowodu zakupu, wypełnienie karty gwarancyjnej przez sprzedawcę. 3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do Autoryzowanego Serwisu, okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta. Aktualny wykaz uprawnionych serwisów znajduje się na stronie internetowej www.biawar.com.pl 4. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami tego typu urządzeń, niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi; uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika; produktów, w których stwierdzono ingerencję osób nieupoważnionych, polegającą na przeróbkach, samodzielnej naprawie, zmianach konstrukcyjnych; uszkodzeń powstałych na skutek przepięć, burz, powodzi, pożarów i podobnych zdarzeń losowych; uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej instalacji i montażu; elementów eksploatacyjnych lub zużytych w sposób naturalny; czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią. Takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami. 5. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku użytkowania niesprawnego urządzenia. 6. Gwarant może odmówić wykonania naprawy w przypadku braku swobodnego dostępu do urządzenia. 7. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego przyjazdu pokrywa klient. 8. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej. 0. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 0 Zbiornik buforowy BU-40.8, BU-00.8

KUPON JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO RACHUNKU KUPON JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO RACHUNKU NR RACHUNKU NR RACHUNKU DATA NAPRAWY KUPON3 PIECZĄTKA I PODPIS SERWISANTA DATA NAPRAWY KUPON PIECZĄTKA I PODPIS SERWISANTA KUPON JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO RACHUNKU NIBE - BIAWAR Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 57 5-703 Białystok serwis@biawar.com.pl tel. 85 66 84 90 fax. 85 66 84 4 www.biawar.com.pl NR RACHUNKU DATA NAPRAWY KUPON PIECZĄTKA I PODPIS SERWISANTA LP. DATA REALIZACJI NAPRAWY ZAKRES NAPRAWY PIĘCZĄTKA ORAZ PODPIS SERWISANTA

DATA SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY CZYTELNY PODPIS KLIENTA PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY 3 CZYTELNY PODPIS KLIENTA KUPON KUPON PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY DATA SPRZEDAŻY KUPON CZYTELNY PODPIS KLIENTA PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY... DATA PRODUKCJI... KONTROLA JAKOŚCI WYPEŁNIA SPRZEDAWCA ŁĄCZNIE Z KUPONAMI KARTY GWARANCYJNEJ DATA SPRZEDAŻY NIBE - BIAWAR Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 57 5-703 Białystok serwis@biawar.com.pl PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY tel. 85 66 84 90 fax. 85 66 84 4 www.biawar.com.pl