2/4.1/PL/4 Naieniki iroe z płytą stropoą z blachy perforoanej Typ DCS TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno tel.: 22 717 14 70 fax: 22 717 14 72 e-mail: trox@trox.pl.trox.pl
Spis treści Opis Opis 2 Budoa Wymiary 3 Instalacja Montaż 5 Materiały 5 Oznaczenia 6 Dane akustyczne 7 Dane aerodynamiczne Informacje do zamaiania 14 Naieniki iroe z perforoaną płytą stropoą, mogą być stosoane zaróno instalacjach klimatyzacji komfortu, jak i pomieszczeniach przemysłoych. Konstrukcja naienikó iroych zapenia szybką redukcję temperatury i prędkości przepłyu dzięki iroemu ypłyoi i ysokiej indukcji poietrza. Naieniki iroe mogą być stosoane zaróno instalacjach o stałym strumieniu przepłyu jak i instalacjach o zmiennej ilości poietrza. Praidłoe działanie naienikó zapenione jest zakresie objętościoego strumienia przepłyu od 100% do 25%. Typ DCS-P-... Typ DCS-N-... Typ DCS-C-... 2
Budoa Wymiary Budoa Kadratoe naieniki typu DCS dostępne są ielkościach... x125, 160, 200, 250, 315 i 400 o różnych ielkościach i ariantach ykonania płyty czołoej. Naieniki typu DCS-P składają się z perforoanej płyty stropoej z ykładziną dźiękochłonną od strony enętrznej. W typie DCS-N płyta stropoa ykonana jest z gładkiej blachy staloej z perforoaną częścią centralną przesłaniającą element naieny. Okrągły naienik z dyfuzorem i promienioo rozmieszczonymi, ustaionymi na stałe kieronicami i kołnierzem przyłącznym. Na zamóienie może być dostarczany z pionoym króćcem przyłącznym lub skrzynką z bocznym, okrągłym podłączeniem. Skrzynka rozprężna opcjonalnie z izolacją akustyczną. Wielkość ØA ØB ØC ØD H 1 H2 H3 K K 1... x 125 123 200 175 9 156 76 154 10 202 200... x 160 15 235 210 123 10 79 159 215 237 250... x 200 19 275 250 15 215 79 162 255 277 300... x 250 24 325 300 19 255 76 167 305 327 350... x 315 313 410 35 24 305 9 14 370 392 450... x 400 39 495 470 313 361 9 194 454 476 500 Typ DCS-P-...-K ØA Typ DCS-N-...-K ØA H 2 ØC 593 ( 59, 623) Typ DCS-P-...-US Wielkość... x125 i... x160 bez płyty perforoanej ØD Typ DCS-N-...-US Wielkość... x125 i... x160 bez płyty perforoanej 40 H 3 ØC 593 ( 59, 623) Typ DCS-P-...-A lub Typ DCS-P-...-AK K 1 K Typ DCS-N-...-A lub Typ DCS-N-...-AK H 2 H 1 ØD ØD H 2 ØC ØB 593 ( 59, 623) ØD 40 H 3 ØC ØB 593 ( 59, 623) K 1 K H 2 H 1 ØC 593 ( 59, 623) ØC ØB 593 ( 59, 623) 3
Budoa Wymiary Budoa Naieniki typu DCS-C składają się z gładkiej staloej płyty stropoej, zamontoanego do niej okrągłego naienika iroego z dyszą i ustaionymi na stałe kieronicami, przykrytego płytą perforoaną i kołnierza przyłącznego. Na zamóienie naieniki dostarczane są z pionoym króćcem przyłącznym lub skrzynką rozprężną z bocznym, okrągłym króćcem. Skrzynka rozprężna może być opcjonalnie yposażona izolację akustyczną. Typ DCS-C-...-K ØA H 2 593 ( 59, 623) Typ DCS-C-...-US Wielkość... x125 i... x160 bez płyty perforoanej ØD 40 H 3 593 ( 59, 623) Typ DCS-C-...-A lub Typ DCS-C-...-AK K 1 K H 2 H 1 ØD 593 ( 59, 623) 4
Instalacja Montaż Materiały Montaż Naieniki zaieszane są standardoo za pomocą trzech lub czterech uchytó. Wariant ykonania bez skrzynki rozprężnej łączony jest z przeodem na budoie. Zgodnie z rysunkami 1 i 3 naieniki oparte są na profilach teoych. Wariant ykonania z ukrytymi teonikami - rysunek 2 - naienik przymocoany jest do sufitu za pomocą czterech kątonikó z zaczepami. Materiały Płyta stropoa, naienik i kołnierz przyłączny ykonane są z blachy staloej ocynkoanej, dyfuzor ze stali, a pionoy króciec przyłączny z aluminium. Płyty czołoe naienikó typu DCS-N i DCS-P są stępnie przygotoane i lakieroane proszkoo na biało (RAL 9010). Naienik maloany na czarno (RAL 9005). Płyta czołoa naienikó typu DCS-C oraz dyfuzor stępnie przygotoane i lakieroane proszkoo na biało (RAL 9010). Naienik maloany na czarno (RAL 9005). Skrzynka rozprężna ze stali ocynkoanej, izolacja akustyczna z ełny mineralnej. Rys. 1 Rys. 3 593 600 uchyty Aufhängelaschen do zaieszenia Typ DCS-...-V-A lub Typ DCS-...-V-AK 593 600 Typ DCS-...-V-K Rys. 2 59 ( 623) 600 ( 625) Aufhängelaschen uchyty do zaieszenia Aufhänge- uchyty do laschen zaieszenia ok. ca. 10 32 lub 3 Typ DCS-...-H-US 5
Oznaczenia Oznaczenia Efektyna poierzchnia ypłyu A eff m 2 L B V L t Z L Wielkość...x 125 160 200 250 315 400 A eff 0.0034 0.0060 0.0092 0.0150 0.0265 0.0355 v - L t L H = 2,6...4,0 m 1,70 m H 1 v - H1 t H1 X v - L t L 75 X A B X V l/s: Objętościoy strumień poietrza na naienik V m 3 /h: Objętościoy strumień poietrza na naienik L m: Pozioma plus pionoa (X+H 1) odległość od naienika do ściany Odstęp pomiędzy doma naienikami A, B m: X m: H 1 m: v - L m/s: v - H1 m/s: Δt Z K: Δt L K: Odległość od osi naienika do ściany Odległość od sufitu do strefy przebyania ludzi Średnia prędkość przepłyu poietrza przy ścianie Średnia prędkość przepłyu poietrza między doma naienikami odległości H od sufitu 1 Różnica temperatury pomiędzy poietrzem naieanym a pomieszczeniem Różnica temperatury pomiędzy poietrzem pomieszczeniu a rdzeniem strumienia odległości L = A/2 + H 1 L = B/2 + H 1 L = X + H 1 LWA db(a): Poziom mocy akustycznej skali A L WNC : Wartość znamionoa NC poziomu mocy akustycznej Δp t Pa: Strata ciśnienia całkoitego 6
Dane akustyczne 1 Poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia Popraki dla naienikó typu DCS-C-... Typ DCS-P lub N-...-K Wielkość... x Do ykresu 1: Popraka dla straty ciśnienia całkoitego Typ Wielkość...x 125 160 200 250 315 400 DCS-C-...-K p t x 1.76 x 1.40 x 1.29 x 1.25 x 1.25 x 1.25 Strata ciśnienia p t Pa Do ykresu 1: Popraka dla poziomu mocy akustycznej Typ Wielkość...x 125 160 200 250 315 400 DCS-C-...-K L WA 0 L WNC + 6 + 5 + 4 + 3.5 + 3 + 3 2 Poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia Popraki dla naienikó typu DCS-C-... Typ DCS-P lub N-...-A, Typ DCS-P lub N-...-AK, Typ DCS-P lub N-...-US Wielkość... x Do ykresu 2: Popraka dla straty ciśnienia całkoitego Typ Wielkość...x 125 160 200 250 315 400 DCS-C-...-A DCS-C-...-AK p t x 1.50 x 1.30 x 1.25 x 1.22 x 1.22 x 1.22 DCS-C-...-US Strata ciśnienia p t Pa Do ykresu 2: Popraka dla poziomu mocy akustycznej Typ Wielkość...x 125 160 200 250 315 400 DCS-C-...-A DCS-C-...-AK DCS-C-...-US L WA 0 L WNC + 6 + 5 + 4 + 3.5 + 3 + 3 7
Dane aerodynamiczne DCS... x125 Przykład Dane: Typ DCS-N-V-A /... x125 Strumień objętościoy poietrza na naienik V = 30 l/s Różnica temperatury poietrza naieanego t Z = K Poziom mocy akustycznej pomieszczeniu L WA = 40 db(a) Wysokość pomieszczenia H = 3.00 m Rozsta naienikó Odległość do ściany Wykres 2: L WA = 42 db(a) p t = 60 Pa A x B = 3.20 m x 3.20 m X = 1.60 m Poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia Wykres 3: Rozsta naienikó B = 2.0 m A = 3.20 m H 1 = H 1.0 m = 1.20 m przy V = 30 l/s, v - H1 = 0.20 m/s Wykres 4: Rozmieszczenie naienikó jednym rzędzie lub ielu rzędach jeśli B 4.00 m v - H1 = 0.14 m/s Wykres 3 dla rozstau naienikó B = 2.0 m i Wykres 4 dla B 4.00 m Ponieaż B = 3.20 m należy interpoloać pomiędzy v - H1 = 0.20 m/s i v - H1 = 0.14 m/s. Otrzymujemy v - H1 = 0.17 m/s Poziom mocy akustycznej należy skorygoać ze zględu na ilość naienikó i tłumienie pomieszczenia. 3 Rozmieszczenie naienikó ielu rzędach 5 Prędkość poietrza przy ścianie jeśli B = 2.0 m i iloraz temperatur Iloraz temperatur t L / t Z Odległość L m 4 Rozmieszczenie naienikó jednym rzędzie 6 Rozmieszczenie naienikó na planie kadratu lub ielu rzędach jeśli B 4.00 m lub B
Dane aerodynamiczne DCS... x160 Wykres 5: Prędkość poietrza przy ścianie i iloraz temperatur L = X + H 1 = 1.60 + 1.20 = 2.0 m A = 3.20 m Linia A = 3.00 m oboiązuje także dla szystkich artości poyżej 3.00 m! Prędkość poietrza odległości 75 mm od ściany v - L = 0.21 m/s L = X + H 1 = 2.0 m L = A/2 + H 1 = 2.0 m t L/ t Z = 0.022 t L = 0.022 x ( K) = 0.1 K Popraka do ykresó 3 do 10: Dla typu DCS-C, artości v- H1, v - L i t L / t Z należy pomnożyć przez 1.2! 7 Rozmieszczenie naienikó ielu rzędach 9 Prędkość poietrza przy ścianie jeśli B = 2.0 m i iloraz temperatur Odległość L m Rozmieszczenie naienikó jednym rzędzie 10 Rozmieszczenie naienikó na planie kadratu lub ielu rzędach jeśli B 4.00 m Iloraz temperatur t L / t Z lub B 9
Dane aerodynamiczne DCS... x 200 11 Rozmieszczenie naienikó ielu rzędach 13 Prędkość poietrza przy ścianie jeśli B = 2.0 m i iloraz temperatur Odległość L m 12 Rozmieszczenie naienikó jednym rzędzie 14 Rozmieszczenie naienikó na planie kadratu Iloraz temperatur t L / t Z lub ielu rzędach jeśli B 4.00 m lub B 10
Dane aerodynamiczne DCS... x 250 Popraka do ykresó 11 do 1: Dla typu DCS-C, artości v- H1, v - L i t L / t Z należy pomnożyć przez 1.2! 15 Rozmieszczenie naienikó ielu rzędach 17 Prędkość poietrza przy ścianie jeśli B = 2.0 m i iloraz temperatur Iloraz temperatur t L / t Z Odległość L m 16 Rozmieszczenie naienikó jednym rzędzie 1 Rozmieszczenie naienikó na planie kadratu lub ielu rzędach jeśli B 4.00 m lub B 11
Dane aerodynamiczne DCS... x 315 19 Rozmieszczenie naienikó ielu rzędach 21 Prędkość poietrza przy ścianie jeśli B = 2.0 m i iloraz temperatur Spacing A Odległość L m 20 Rozmieszczenie naienikó jednym rzędzie 22 Rozmieszczenie naienikó na planie kadratu Iloraz temperatur t L / t Z lub ielu rzędach jeśli B 4.00 m lub B 12
Dane aerodynamiczne DCS... x 400 Popraka do ykresó 19 do 26: Dla typu DCS-C, artości v- H1, v - L i t L / t Z należy pomnożyć przez 1.2! 23 Rozmieszczenie naienikó ielu rzędach 25 Prędkość poietrza przy ścianie jeśli B = 2.0 m i iloraz temperatur Odległość L m 24 Rozmieszczenie naienikó jednym rzędzie 26 Rozmieszczenie naienikó na planie kadratu lub ielu rzędach jeśli B 4.00 m Iloraz temperatur t L / t Z lub B 13
Informacje do zamaiania Kod zamóienioy Brak oznaczeń ykonaniu standardoym DCS - P- V- AK / 593 x 315 / 0/ / 0 P1 / RAL 9016 Zastrzega się możliość zmian Wszelkie praa zastrzeżone TROX GmbH (10/2006) 14 Płyta stropoa Perforoana P Nie perforoana N Z dyfuzorem pierścienioym C Profile teoe idoczne V (patrz str.5) ukryte H Kołnierz przyłączny K Pionoy króciec przyłączny US Skrzynka rozprężna A Skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną AK Tekst do specyfikacji Przykład zamóienia Wyrób: TROX Typ: DCS - P - V - AK / 593 x 315 / P1 / RAL 9016 593 1) x 125 160 200 250 315 400 59 2) x 125 160 200 250 315 400 623 2) x 125 160 200 250 315 400 Wielkość Naieniki iroe do montażu sufitoego z kadratoą płytą czołoą zapeniają poziomy ypły poietrza o ysokiej indukcji. Składają się z perforoanej płyty stropoej (50% olnej poierzchni) z ykładziną akustyczną enątrz - typ DCS-P, alternatynie typ DCS-N z gładką płytą stropoą i perforoaną częścią przesłaniającą naienik lub DCS-C z gładką płytą stropoą, profiloanym ypłyem i perforoaną przesłoną naienika. Naienik iroy z ustaionymi na stałe kieronicami i kołnierzem przyłącznym. Na życzenie naienik dostarczamy z pionoym króćcem przyłącznym z uchytami do zaieszania lub ze skrzynką rozprężną z bocznym, okrągłym króćcem i uchytami do zaieszania. Skrzynka rozprężna opcjonalnie yposażona izolację akustyczną. Bez oznaczeń 1) Widoczne profile teoe...-v 2) Ukryte profile teoe...-h 3) GE = Stopień połysku Określić kolor 0 Poierzchnia standardoa lakieroana proszkoo RAL 9010 (GE 50%) 3) P1 Lakieroanie proszkoe RAL 9006 (GE 30%) 3) inne kolory RAL... (GE 70%) 3) Materiały: Płyta stropoa, naieniki i kołnierz przyłączny ykonane są ze stali ocynkoanej. Dyfuzor ze stali a pionoy króciec przyłączny z aluminium. Płyta czołoa naienikó typu DCS- N i DCS-P stępnie przygotoana i lakieroana proszkoo na biało (RAL 9010). Naienik maloany na czarno (RAL 9005). Płyta czołoa naienika typu DCS-C oraz dyfuzor stępnie przygotoane i lakieroane proszkoo na biało (RAL 9010). Naienik maloany na czarno (RAL 9005). Skrzynka rozprężna ze stali ocynkoanej, izolacja akustyczna z ełny mineralnej.