Specyfikacja techniczna zestaw hydrfrwy Specyfikacja techniczna wyknania zestawów hydrfrwych Przedmitem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dtyczące wyknania zestawów hydrfrwych. Wytyczne techniczne: parametry techniczne, rzwiązanie knstrukcyjne, materiałwe i budwa zestawu hydrfrweg pwinny być zgdne z prjektem technicznym, wszelkie dstępstwa d dkumentacji prjektwej (w tym prpnwanie innych niż wymienine w dkumentacji technicznej pmp, armatury, itp.) muszą być pprzedzne bliczeniami wraz ze szczegółwymi rysunkami technicznymi uzgdninymi przez prjektanta w frmie pisemnej i dłącznymi d ferty przetargwej, w przypadku prpnwania innych równważnych elementów zestawu hydrfrweg niż wymieninych w dkumentacji prjektwej Wyknawca uzyska wcześniejszą pisemną akceptację d prjektanta w parciu zestawienie z wykazem elementów zamiennych (pdać typ i prducenta dla wszystkich zamiennych elementów, załączyć wymagane atesty, świadectwa, karty katalgwe raz DTR). Zgdę prjektanta należy dłączyć d ferty przetargwej, zestaw hydrfrwy należy wyknać jak kmpletne, w pełni zautmatyzwane, zagregwane urządzenie, wyknane w warunkach stabilnej prdukcji na hali prdukcyjnej, Wymagane rzwiązania knstrukcyjne: wszystkie spiny należy wyknać w technlgii właściwej dla stali kwasdprnej (metdą TIG, przy użyciu głwicy zamkniętej d spawania rbitalneg w słnie argnwej lub autmatu CNC), przy czym wyknane spiny winny być na życzenie udkumentwane wydrukiem parametrów spawania, klektry z króćcami przyłączeniwymi, kłnierze wywijane, należy wyknać ze stali kwasdprnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, w celu zmniejszenia prów przepływu dgałęzienia klektrów należy wyknać metdą kształtwania szyjek, armatura zwrtna należy zastswać zawry zwrtne, armatura dcinająca- zawry kulwe, a dla pmp przyłączu większym niż DN 50 przepustnice, na klektrach należy zamntwać kłnierze luźne w wyknaniu na ciśnienie nminalne PN10 umżliwiające łatwy mntaż instalacji przyłączeniwej z bu strn klektra, na klektrze tłcznym wyknanym ze stali kwasdprnej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, należy zamntwać zbirniki przepnwe pjemnści 25 dm 3 lub 8 dm 3 dpwiedniej ilści stswnie d wydajnści układu hydrfrweg, klektr tłczny wyknany ze stali kwasdprnej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, pwinien być zamntwany pwyżej klektra ssawneg, knstrukcję wsprcza zestawu hydrfrweg należy wyknać ze stali kwasdprnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, celem minimalizacji rzmiarów urządzenia na knstrukcji wsprczej pwinna być zamntwana szafa sterwnicza. Przy szafie sterwniczej należy zamntwać na wyskści wzrku manmetry kntrlne, zestaw hydrfrwy należy zamntwać na pdkładkach wibrizlacyjnych w celu graniczenia przenszenia drgań na psadzkę, Szafa sterwnicza: budwę należy wyknać z metalu, malwaną prszkw w klrze RAL7040, pwinna psiadać stpień chrny nie mniejszy niż IP 54, pwinna psiadać znak CE, wymagane wypsażenie rzdzielni sterującej: sterwnik mikrprcesrwy współpracujący z przetwrnicą częsttliwści,
Specyfikacja techniczna zestaw hydrfrwy w wersji M przetwrnica częsttliwści firmy Danfss z wbudwanym filtrem RFI klasy 1B, sterwnik umżliwiający rzbudwę ddatkwe mduły z wyświetlaczem kmunikatów tekstwych, aparatura zabezpieczając-łączeniwą: wyłącznik silnikwy (zabezpieczenie zwarciwe i przeciążeniwe), rzłącznik główny, kntrla faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, klejnść faz, kntrla ciśnienia: przetwrnik ciśnienia, kntrla suchbiegu: przetwrnik ciśnienia lub pływakwy sygnalizatr pzimu lub czujnik pzimu wdy lub snda hydrstatyczna lub wibracyjny sygnalizatr pzimu wdy sygnalizacja zasilania, pracy pmp, ręczne załączanie pmp przyciski pdświetlane, Sterwnik mikrprcesrwy: sterwnik, pwinien psiadać mżliwść pracy z przetwrnicą częsttliwści, sterwnik, pwinien psiadać mżliwść kmunikacji z systemami nadrzędnymi przy wykrzystaniu prtu kmunikacji szeregwej RS-485 i prtkłu mdbus RTU (slave) sterwnik należy wypsażyć w prt szeregwy RS485 raz mduł (mduły) z ddatkwymi wejścia pmiarwymi umżliwiającymi pdłączenie różnych urządzeń pmiarwych, takich jak ciśnienimierze, przepływmierze i czujniki temperatury sterwnik pwinien umżliwiać sterwanie pracą pmp z zachwaniem dpwiedniej klejnści załączania i wyłączania pmp (przełączanie pmp p każdym cyklu pracy), sterwnik pwinien uniemżliwiać jednczesne załączanie więcej niż jednej pmpy, przesuwając w czasie rzruchy pszczególnych pmp, sterwnik pwinien blkwać mżliwść natychmiastweg włączenia / wyłączenia pmpy p wyłączeniu / włączeniu pprzedniej, pprzez c uniemżliwia pulsacyjną pracę w przypadku gwałtwnych zmian pbru wdy, sterwnik pwinien pzwalać na graniczanie maksymalnej liczby pmp pracujących jedncześnie, sterwnik pwinien zabezpieczać zestaw przed suchbiegiem, wyłączając klejn pszczególne pmpy zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu pniżej wartści zadanej (dla zestawów z bezpśrednim pdłączeniem d wdciągu) lub w przypadku, gdy pzim wdy w zbirniku bniży się pniżej wartści zadanej, sterwnik pwinien niezwłcznie wyłączać pmpy w przypadku przekrczenia dpuszczalneg ciśnienia w klektrze tłcznym, sterwnik pwinien umżliwiać na zablkwanie pracy pmp p przekrczeniu zaprgramwaneg czasu, sterwnik pwinien umżliwiać przełączanie pmp, w czasie małych pbrów wdy zapewniając ich ptymalne wykrzystanie, sterwnik pwinien umżliwiać dpaswanie układu d charakterystyki rurciągu tłczneg w zależnści d liczby włącznych pmp pprzez dyskretne zmiany ciśnienia, sterwnik pwinien umżliwiać dpaswanie układu charakterystyki rurciągu,w przypadku ddatkweg wypsażenia układu w przepływmierz z nadajnikiem pprzez uzależnienie ciśnienia na wyjściu z pmpwni d przepływu, sterwnik pwinien umżliwiać współpracę z mdemem radiwym (pracującym w trybie przeźrczystym), c pzwala na przesyłanie sygnałów drgą radiwą sterwnik pwinien umżliwiać współpracę z mdemem GSM, c pzwala na przesyłanie sygnałów przez sieć kmórkwą - wysyłanie wiadmści pprzez mdem GSM przy zestawie d mdemu GSM przy kmputerze lub wysyłanie wiadmści SMS, sterwnik pwinien umżliwiać współpracę z dwlną siecią internetwą lub ethernetwą p płączeniu g d tej sieci pprzez dpwiedni mdem lub urządzenie radiwe pracujące z wykrzystaniem prtkłów internetwych TCP/IP
Specyfikacja techniczna zestaw hydrfrwy sterwnik pwinien umżliwiać współpracę z kmputerem za pmcą płączenia kablweg pprzez łącze szeregwe w standardzie ethernet sterwnik pwinien umżliwiać rejestrację zużycia energii elektrycznej p przyłączeniu dpwiednich mdułów pmiarwych sterwnik pwinien umżliwiać autmatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czaswych, sterwnik, pwinien psiadać mżliwść dczytu pdstawwych parametrów (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłczenia, brty/ częsttliwść silnika z przetwrnicą, mntaż sterwnika pwinien zapewniać stpień chrny IP 54 d strny zewnętrznej rzdzielni sterwnik pwinien być znakwany znakiem CE. Serwis: gólnplska wyspecjalizwana sieć serwiswa, maksymalny czas reakcji w przypadku awarii w czasie nie przekraczającym 8 h, mżliwść zlecenia stałych knserwacji zestawu hydrfrweg w kresie pgwarancyjnym, Wymagania gólne: wszystkie pisy na urządzeniu należy wyknać w języku plskim, wszystkie kmunikaty wyświetlane przez sterwnik pwinny być w języku plskim, urządzenie pwinn psiadać dkumentację techniczn-ruchwą DTR w języku plskim, która zawiera: a) warunki instalwania i czynnści eksplatacyjne w tym spsób pstępwania w sytuacjach awaryjnych raz wykaz części zamiennych, b) instrukcję bsługi i knfiguracji sterwnika, c) schematy elektryczne szafy sterwniczej, d) rysunek złżeniwy, e) rysunek rzmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterwniczej, f) kartę identyfikacyjną zestawu, g) kartę gwarancyjną, h) dkumentację zbirników przepnwych, i) prtkół z badania zestawu hydrfrweg, j) rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia (każdej zamntwanej pmpy), k) deklarację zgdnści, l) dkumentacje zbirników przepnwych umżliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dzru Techniczneg, urządzenie pwinn przejść próby szczelnści i ciśnieniwą na stanwisku badawczym ptwierdzne raprtem z badań, urządzenie pwinn być prduktem plskim, urządzenie pwinn psiadać zgdnść z dyrektywą maszynwą 2006/42/WE, rzdzielnia sterująca pwinna być zgdna z dyrektywami: 2006/95/WE wypsażenie elektryczne przewidziane d stswania w kreślnym zakresie napięć, 2004/108/WE kmpatybilnść elektrmagnetyczna, Wymagane dkumenty, które należy załączyć d ferty: 1. Atest higieniczny na cały zestaw hydrfrwy wydany przez Państwwy Zakład Higieny w Warszawie na wnisek ferenta. 2. Rysunki techniczne zestawów hydrfrwych z pdaniem średnic klektrów. 3. Certyfikat jakści ISO 9001, ISO 14001. 4. Przykładwy prtkół z badania techniczneg zestawu hydrfrweg.
Specyfikacja techniczna zestaw hydrfrwy PRZYKŁAD DOBRANEGO ZESTAWU HYDROFOROWEGO Parametry dbru urządzenia : - Wydajnść zestawu na cele byt.-gsp. Q byt. = 12,0 m 3 /h (120 m 3 /d) - Wydajnść zestawu na cele p. pż. Q p. pż. = 7,2 m 3 /h - Wymagane ciśnienie za zestawem: H max. = 55,0 m H 2 O - Gwarantwane ciśnienie na klektrze ssawnym min. 25 m H 2 O. ZH-CR/MP 3.5-7/1,1 kw + OT40W + RST DN80 I POMPY Przyjęt, że w hydrfrni zamntwany będzie zestaw hydrfrwy zbudwany z pmp nie grszej prdukcji niż firmy Grundfs - knstrukcja: pinwe, wielstpniwe, wysksprawne. Ze względu na trwałść pmpy, części pmp, takie jak: płaszcz, wirniki, wał, kmra pwinny być wyknane ze stali kwasdprnej. Pdstawa wyknana z żeliwa. Zestaw składał się będzie z trzech pmp głównych, układ dwie pracujące pmpy główne przy wymaganym ciśnieniu siągają wydajnść 12,0 m 3 /h (trzecia pmpa stanwi rezerwę). Pmpy wypsażne są w standardwy (znrmalizwany) silnik elektryczny 1,1kW/2900 br/min, całkwita mc zainstalwana: (3 * 1,1kW) = 3,3kW. II MECHANIKA I ZASTOSOWANA ARMATURA Pmpy wraz z silnikiem zamntwane będą na wspólnej ramie wyknanej ze stali kwasdprnej typu OH 18 N9 jest t stal zawartści 18% chrmu i 9% niklu (zwykła stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa całeg układu za pmcą wibrizlatrów przensić się będzie na psadzkę hydrfrni (nie są wymagane fundamenty pd układ pmpwy). Układ mechaniczny wypsażny będzie następując: armatura na ssaniu pmp zawry dcinające, armatura na tłczeniu pmp zawry dcinające, zawry zwrtne, klektr ssawny i tłczny z rur stalwych kwasdprnych, membranwy zbirnik ciśnieniwy tłumiący uderzenia hydrauliczne w sieci, knstrukcja wsprcza ze stali kwasdprnej, manmetry kntrlne z czujnikami ciśnienia, Rys. 1 Charakterystyka pracy 3 pmp w zestawie ZH-CR/MP 3.5-7/1,1kW
Specyfikacja techniczna zestaw hydrfrwy Rys. 2 Charakterystyka pracy 2 pmp w zestawie ZH-CR/MP 3.5-7/1,1kW Rys. 3. Charakterystyka pracy pjedynczej pmpy w zestawie ZH-CR/MP 3.5-7/1,1kW Rzwiązania knstrukcyjne: wszystkie spiny są wyknane w technlgii właściwej dla stali kwasdprnej (metdą TIG, przy użyciu głwicy zamkniętej d spawania rbitalneg w słnie argnwej lub autmatu CNC), przy czym wyknane spiny winny być na życzenie udkumentwane wydrukiem parametrów spawania, klektry z króćcami przyłączeniwymi, kłnierze wywijane, są wyknane ze stali kwasdprnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, w celu zmniejszenia prów przepływu dgałęzienia klektrów są wyknane metdą kształtwania szyjek,
Specyfikacja techniczna zestaw hydrfrwy armatura zwrtna zastswan zawry zwrtne, armatura dcinająca- przepustnice, na klektrach są zamntwane kłnierze luźne w wyknaniu na ciśnienie nminalne PN10 umżliwiające łatwy mntaż instalacji przyłączeniwej z bu strn klektra, na klektrze tłcznym wyknanym ze stali kwasdprnej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamntwane są zbirniki przepnwe pjemnści 25 dm3-1 szt. klektr tłczny wyknany ze stali kwasdprnej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamntwany jest pwyżej klektra ssawneg, prędkść przepływu medium w klektrze ssawnym wynsi nie więcej niż 1,0 m/s knstrukcja wsprcza zestawu hydrfrweg jest wyknana ze stali kwasdprnej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zestaw hydrfrwy należy zamntwać na pdkładkach wibrizlacyjnych w celu graniczenia przenszenia drgań na psadzkę. Technlgia wyknania zestawu pmpweg: Prefabrykacja zestawu pmpweg pwinna być realizwana w warunkach stabilnej prdukcji na hali prdukcyjnej. Na biekt dstarczane pwinn być kmpletne urządzenie p pmyślnym przejściu prób. Dla zapewnienia dpwiednich warunków higienicznych (eliminacja sadzania się zanieczyszczeń w miejscu rzgałęzienia) i stabilneg przepływu medium przy wyknywaniu rzgałęzień rur należy zastswać technlgię wyciągania szyjek metdą bróbki plastycznej. Płączenia rur w zestawie pmpwym realizwać za pmcą zamkniętych głwic d spawania rbitalneg, pwszechnie stswanych w budwie instalacji ze stali dprnych na krzję dla przemysłu spżywczeg, farmaceutyczneg, chemiczneg itp., zapewniających: dbrą chrnę lica i grani spiny ze względu na zamkniętą budwę głwicy spawalniczej, pwtarzalnść parametrów spawania, minimalną ilść niezgdnści spawalniczych, ptwierdzenie dpwiedniej jakści spin przez wydruk parametrów spawania. III STEROWANIE Sterwanie za pmcą sterwnika mikrprcesrweg Emsydia IC 2001/2012, który współpracuje z tzw. przełączalną przetwrnicą częsttliwści firmy nie grszej niż Danfss sterwanie teg rdzaju pzwala na ustabilizwanie ciśnienia w rurciągu tłcznym, raz równmierne zużywanie pmp w zestawie. Zestaw pmpwy psiada kmplet zabezpieczeń zwarciwych, termicznych i przed suchbiegiem. Szafa sterwnicza jest wypsażna w: Sterwnik Emsydia IC 2001/2012Mżliwść dczytu z panelu sterwnika (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłczenia, brty/ częsttliwść silnika z przetwrnicą. Sterwnik jest wyknany w stpniu chrny IP 54. Szafa sterwnicza jest wypsażna w drębne mduły sterwnika i klawiatury. Aparaturę zabezpieczając-łączeniwą: wyłącznik silnikwy (zabezpieczenie zwarciwe i termiczne). Kntrlę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, klejnść faz, rzłącznik główny. Kntrlę ciśnienia: przetwrnik ciśnienia. Sygnalizację zasilania, pracy pmp, ręczne załączanie pmp przyciski pdświetlane. Obudwa jest: metalwa, malwana prszkw RAL 7040 stpniu chrny minimum IP 54. Czujnik ciśnienia jest zamntwany d rzdzielni za pmcą złączy stpniu chrny IP 68, umżliwiających łatwą wymianę. Ddatkw w celu dcięcia instalacji bytwej wyprwadznej sprzed zestawu hydrfrweg stsuje się mduł RST DN80 wypsażny w przepustnicę z napędem elektrycznym raz czujnik ciśnienia. Sterwanie RST z szafy zestawu hydrfrweg. W celu wykrycia pżaru (mżliwści załączenia pmpy p. pż.) ddatkw zestaw wypsażn w przetwrnik ciśnienia 1 szt. d mntażu na instalacji p. pż. Wytyczne d zainstalwania pwyższeg systemu: 1. Na instalacji hydrantwej należy przewidzieć króciec 1/4" z gwintem wewnętrznym d zamntwania przetwrnika ciśnienia 2. Dstarczną przepustnicę z siłwnikiem elektrycznym należy zamntwać na dejściu na instalację bytwą wyprwadzną przed zestawem pmpwym, 3. Pmiędzy szafą sterwniczą RST a siłwnikiem przepustnicy, należy ułżyć kabel YKY 10 x 1 mm 2 dla średnicy przepustnic DN 50, 65, 80 mm 4. Pmiędzy szafą sterwniczą z mdułem RST a czujką przepływu należy ułżyć kabel YKY 2 x 0,34 mm 2 ekranwany lub 0,75 mm 2 ekranwany,
Specyfikacja techniczna zestaw hydrfrwy IV WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie pisy na urządzeniu pwinny być wyknane w języku plskim, Wszystkie kmunikaty wyświetlane przez sterwnik pwinny być w języku plskim, Przy dbirze przez Inspektra Nadzru d Wyknawcy prac wymagane pwinny być następujące dkumenty (wymagane przepisami) dpuszczające zestaw pmpwy d zainstalwania: D urządzenia pwinna być dłączna dkumentacja DTR w języku plskim, zawierająca: instrukcję mntażu i eksplatacji w tym spsób pstępwania w sytuacjach awaryjnych raz wykaz części zamiennych, instrukcję bsługi i knfiguracji sterwnika, schematy elektryczne szafy sterwniczej, rysunek złżeniwy, rysunek rzmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterwniczej, kartę identyfikacyjną zestawu, kartę gwarancyjną, dkumentację zbirników przepnwych, prtkół z badania zestawu hydrfrweg, rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia, deklarację zgdnści, dkumentacje zbirników przepnwych umżliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dzru Techniczneg, urządzenie pwinn przejść próby szczelnści i ciśnieniwą na stanwisku badawczym ptwierdzne raprtem z badań, urządzenie pwinn być prduktem plskim, UWAGI Dkumentacja techniczna piera się na knkretnych rzwiązaniach zaprjektwanej pmpwni. Dpuszcza się zastswanie urządzeń równważnych. W przypadku zamiaru zastswania innych urządzeń niż pdane w SIWZ, wyknawca zapewni następujące materiały w celu ceny przez Zamawiająceg równważnści prpnwanych rzwiązań: Typy, charakterystyki, wyknanie materiałwe pmp, Szczegółwe rysunki techniczne prpnwanej pmpwni, Atesty wymagane prawem budwlanym elementów pmpwni w tym atest PZH na zestaw pmpwy, Opinii pisemnej autra dkumentacji prjektwej ceniającej czy prpnwane urządzenia zamienne są równważne lub nie grsze d zastswanych rzwiązań w prjekcie. Nie załączenie w fercie przetargwej pwyższych dkumentów uznane będzie jak deklarację wyknawcy wbudwania urządzeń wymieninych w dkumentacji prjektwej. Prpnwany zestaw pmpwy jest kmpaktwym, w pełni wypsażnym i przystswanym d autnmicznej pracy zestawem pmpwym, składającym się z pmp, armatury i sterwania. Włączenie zestawu d ruchu bejmuje następujące czynnści: psadwienie w pmieszczeniu pmpwni, pdłączenie hydrauliczne urządzenia, dprwadzenie zasilania elektryczneg d rzdzielni zestawu hydrfrweg, (pdstawwe + rezerwwe)- rzruch zestawu przez serwis Wyknawcy. szkleniem bsługi w dniu rzruchu.