UZS.8 (praca dwóch lub trzech pomp ze Sterownikiem Zespołu Hydroforowego )

Podobne dokumenty
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SMARTLE AC. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące typu UZS i AMS

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO SILNIKÓW T R Ó J F A Z O W Y C H. PKWiU

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

UZS5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCO-STERUJĄCEGO GRUDZIĄDZ ul.

UKŁADY BEZPOŚREDNIEGO ZAŁĄCZANIA TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZASILANIA (SZR) z MODUŁEM AUTOMATYKI typu MA-0B DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Załącznik nr 1 Dobór przepompowni ścieków wykonanych przez firmę Purator 1

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe

FULL-APP. PANEL STEROWANIA do systemów dwu-pompowych o mocy od 0,37 do 15 kw

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny

Szafka sterownicza typu ABS CP

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI ( ) 2 POMPY SD 6-10

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1 Wydanie: 01 stron: 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA MODUŁU BLOKADY ELEKTRYCZNEJ TYPU MBE

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE Instrukcja obs³ugi

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA INSTALACJI

Opis techniczny. 1. Przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. 3. Zasilanie.

ELMAST MASTER 3001 MASTER 4001 ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA. PKWiU

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

Elektryczne urządzenia sterownicze

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY SILNIKI 1 I 3 FAZOWE UZE 06. Instrukcja obs³ugi

Zasilacz Buforowy LZB40V model: 1201

Styczniki CI 110 do CI 420 EI

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

ELMAST MASTER 3002 S MASTER 4002 S ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA (W SZCZEGÓLNOŚCI AGREGATÓW POMPOWYCH GŁĘBINOWYCH) BIAŁYSTOK

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

mawostart UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

Przekaźniki termiczne

RSP2-DXX-C-1-6a,d,g. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Wtyka agregatu. Przetwornik prądowy. Amperomierze. Ogranicznik przepięć. Gronowska 4a

RSP2-SXX-C-1-6a,d,g. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Wtyka agregatu. Przetwornik prądowy. Ogranicznik przepięć. Amperomierze. Gronowska 4a

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

GRUDZIĄDZ ul. Droga Jeziorna 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI TŁOCZNI ŚCIEKÓW TYP TSA

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

ELMAST MASTER 3000 PTC MASTER 4000 PTC ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA. PKWiU

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

STEROWNIK DWÓCH POMP

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37

Ćwiczenie nr 9. Instalacja siłowa silnika ze stycznikiem natynkowa kabelkowa.

MK-06. Styczniki instalacyjne. Stycznik 3-fazowy 7.1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

ELMAST MASTER 5001 MASTER 5001 PTC ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA. PKWiU

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Zestawy. max 131. max ,3

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

ELEKTRONICZNY CZUJNIK POZIOMU CIECZY Typ : CP-2F + stycznik dla pompy 1-fazowej

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

Opcje. Utworzono Ilość stron. Strona tytułowa / Okładka Strona tytułowa / Okładka. Projekt Strona. Cedry Wielkie.

Styczniki CI Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym

TECH-AGRO B ę d z i n

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

ELMAST MASTER 3001 S MASTER 4001 S ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK AGREGATÓW POMPOWYCH TRÓJFAZOWYCH

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32)

(IMD4REL/N/P) Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A. Model nr: 2340/2350. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

SKRZYNKA STERUJĄCA. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa SST-1. Plik: DTR-SST PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

ZASTOSOWANIE. Płyta czołowa walizki W-30 przedstawiona jest na rys.1. Walizka W-30 zbudowana jest z:

ELMAST MASTER 3000 MASTER 4000 ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA. PKWiU

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

ELMAST MASTER 5001 S MASTER 5001 SR ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA (W SZCZEGÓLNOŚCI AGREGATÓW POMPOWYCH BIAŁYSTOK

Transkrypt:

86-303 GRUDZIĄDZ ul. Droga Jeziorna 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCO-STERUJĄCEGO UZS.8 (praca dwóch lub trzech pomp ze Sterownikiem Zespołu Hydroforowego ) Producent: HYDRO-VACUUM S.A. u-l. Droga Jeziorna 8 86-303 Grudziadz

Spis treści Strona tytułowa... 1 Spis treści... 2 1.Opis techniczny... 3 1.1 Przeznaczenie... 3 1.2 Warunki pracy... 3 1.3 Budowa... 3 1.4 Dane techniczne... 4 1.5 Odmiany i oznaczenie typu... 4 1.6 Zasada działania... 5 2. Montaż urządzenia... 7 2.1.Sprawdzenie doboru urządzenia... 7 2.2. Przygotowanie do zainstalowania... 7 2.3. Instalowanie... 7 2.4. Podłączenie... 7 2.5. Uruchomienie... 8 3. Eksploatacja... 8 3.1. Obsługa urządzeń UZS8... 8 3.2. Sprawdzenia i naprawy... 8 3.3. Konserwacja i remonty... 8 4. Transport i przechowywanie... 9 5. Zalecenia BHP... 9 2

1. Opis techniczny 1.1. Przeznaczenie Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS8 przeznaczone są do zabezpieczania i sterowania pracą dwóch lub trzech trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych przepompowni o mocy od 0,75 kw do 11 kw. Urządzenie UZS8 zbudowane jest z pięciu modułów zabezpieczająco sterujacych: elektronicznego członu kontroli odpadu fazy,spadku napięcia i kolejności faz (CKF 316); elektronicznego sterownika w postaci modułowego sterownika zespołu hydroforowego automatyki przepompowni 2 lub 3 pomp (SZH-2); termicznego członu nadmiarowo-prądowego(gz1- M10); wyłączników nadprądowych (S303).W opcji dodatkowo z członu różnicowo- pradowego (P312)- zabezpieczenie przeciw- porażeniowe. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS8 zabezpiecza przed skutkami: a) zwarcia, b) przeciążenia, c) zaniku fazy, d) asymetrii zasilania, e) obniżenia napięcia zasilania,(poniżej 180 V) f) pracy na sucho g) dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe (OPCJA) h) Kolejności faz (prawidłowe obroty pomp) 1.2. Warunki pracy Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS8 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia 10 0 Cdo +40 0 C, przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20 0 C, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza. 1.3. Budowa Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS8 zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ jak na rysunku nr 1 i 2 (część siłowa i sterownicza) oraz rysunków 3 i 4 (podłączenie sterownika). Urządzenie zabezpieczającosterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS i poliwęglanu o stopniu ochrony IP55( w opcji podwójne drzwi IP-66)i stanowią II klasę ochronności. 3

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS8 przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Na elewacji szafy (drzwi)umieszczono zespół przycisków i przełączników i lampek kontrolnych..każda obudowa posiada na elewacji szafy wyłącznik główny typu ŁK. 1.4. Dane techniczne Typ UZS8 Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400V (3 x 380V), 50Hz, układ TN-C-S, TN-S Prąd znamionowy od 1,8A do 25A (w zależności od mocy silnika) wg tabeli nr 1 Pobór mocy przez moduły elektroniczne 25 VA Temperatura pracy urządzenia -10 0 C +45 0 C(opcja -25 0 C przy ogrzewaniu obudowy) Stopień ochrony obudowy IP54(opcja -IP66 specjalna obudowa) Masa 22-26 kg 1.5. Odmiany i oznaczenie typu Lp. Typ zabezpieczenia Orientacyjna maksymalna moc silnika Zakres nastaw przekaźnika przeciążeniowego 1 UZS8.01 0,75 kw 1,8 2,8 A Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 2 UZS8.02 1,5 kw 2,7 4,2 A 3 UZS8 03 2,2 kw 4 6,2 A 750 x 550 x 300 4 UZS8.04 3,0 kw 6 9,2 A 5 UZS8 05 4,0 kw 8 12 A 6 UZS8.06 5,5 kw 11 16 A 7 UZS8 07 7,5 kw 4

8 UZS8.08 9 kw 15 20 A 750x550x300 9 UZS8.09 11 kw 19 25 A 1.6. Zasada dział ania W urządzeniach zabezpieczająco-sterujących UZS8 zabezpieczenie przed skutkami zwarcia zapewnione jest przez wyłączniki nadprądowe S303, przed skutkami przeciążenia zabezpiecza człon nadmiarowoprądowy oparty o termobimetalowy przekaźnik GZ1-M10. Pozostałe zabezpieczenia silnika wymienione w pkt 1.1. oparte są o moduł elektroniczny CKF-316 posiadający człon kontroli kolejności faz, człon kontroli napięcia i odpadu fazy.suchobieg oraz cały proces sterowania realizuje i kontroluje sterownik SZH-2.Przeciwporażeniowo zabezpiecza wyłącznik różnicowo prądowy P312 (opcja)..po załączeniu zasilania ( wyłącznikiem głównym ŁK ) i przełączeniu przełącznika S0 (oznaczony odpowiednio 0-1) w wybrane położenie zestaw jest gotowy do pracy.(ręczne lub automatyka) Praca ręczna Opcja ręczna służy do pracy pomp w stanie awaryjnym lub sprawdzającym ich stan gotowości do pracy. Po przełączeniu przełącznika S0 w pozycję 0 przyciskami Start i Stop możemy załączać lub wyłączać odpowiednie pompy. Można też wybrać opcję ręczną na sterowniku Zapala się dioda na sterowniku Ręczne. Warunkiem do ich załączania jest: pływak suchobiegu P1(poziom S1) zanurzony w wodzie oraz przełączniki,brak stanów awaryjnych na module CKF(prawidłowa kolejność faz,napięcie fazowe większe od 180 V i praca pełno-fazowa),podczas pracy pomp -prąd pracy mniejszy od nastawionego na wyłączniku termicznym. W opcji pracy ręcznej istnieje możliwość wypompowania ścieków do dna(pomijany jest suchobieg-poziom S1)-należy przytrzymać przycisk start odpowiedniejj pompy do opróżnienia zbiornika. Praca automatyczna Opcję automatycznej pracy uzyskamy po przełączeniu przełącznika S0 w pozycję 1 lub na sterowniku wybranie opcji automatyka A - zapala się dioda na sterowniku auto. Sterowanie przejmuje zespół pływaków w zbiorniku oraz sterownik SZH-2.Warunkiem załączenia jednej pompy do pracy są następujące zależności: pływak suchobiegu P1 (poziom 1) zanurzony w wodzie,; pływak P2 (poziom S2) zanurzony w wodzie,brak stanów awaryjnych na module CKF(prawidłowa kolejność faz,napięcie fazowe większe od 180 V,praca pełno-fazowa),podczas pracy pompy -prąd pracy mniejszy od nastawionego na wyłączniku termicznym Przy zadziałaniu trzeciego pływaka od dołu P3(poziom S3) załącza się druga pompa.pompy będą zawsze pracować do chwili obniżenia się poziomu wody do poziomu S1.Gdy napływ jest za duży i zadziała pływak czwarty od dołu P4 (poziom załączenie alarmu) 5

nastąpi włączenie zewnętrznego alarmu dżwiękowego lub akustycznego Alarm się wyłączy gdy pływak P4.Sterownik uniemożliwia uruchomienie tylko jednej pompy w tym samym czasie(uniemożliwia uruchomienie dwóch pomp jednocześnie). Stany awaryjne wyświetlane na elewacji szafy i na sterowniku oraz module CKF Na elewacji szafy wyświetlają się stany awarii jeśli zostanie przekroczony prąd nastawy silnika na wyłączniku termicznym(czerwona lampka odpowiedniej pompy) Na sterowniku będą wyświetlane stany pracy poszczególnych pomp:pompa1 ; pompa2 ; pompa3 oraz stan alarmu poziomu górnego ścieków alarm Na sterowniku są wyświetlane też poziomy położeń pływaków S1 ; S2 ; S3 ; S4. Gdy podczas załączenia zasilania na module CKF zaświeci się czerwona dioda to oznacza,iż kierunek faz jest niezgodny.należy zamienić kolejność faz na zasilaniu i w pozycji ręcznej pracy ustalić prawidłowe obroty silników pomp. Gdy podczas pracy pomp układ się wyłączy i zaświeci się czerwona dioda na module CKF to znaczy iż nastąpił znaczny spadek napięcia lub odpad fazy-.należy usunąć awarię.po usunięciu przyczyny układ podejmie pracę. Wejścia i wyjścia sterownika SZH-2 a) wejścia sterownika -wejście prądowe 4-20 ma 3 szt -wejście analogowe dla wyłączników pływakowych 4 szt -wejście dla trybu pracy (ręczne automatyka) 2 szt -wejście do zabezpieczeń silnikowych b) wyjścia sterownika -do załączania pomp -do załączania alarmów -wyjście RS-232 Funkcje i nastawy sterownika SZH-2 a) Nastawy -nastawa sposobu sterowania (normalne- pływaki; poprzez sondę hydrostatyczną) -skalowanie sondy hydrostatycznej(sygnał 4-20 ma różne zakresy pomiarowe-0-10m) -wybór liczby pomp (1-3 z tym że 3 pompy tylko dla opcji z sondą hydrostatyczną) -możliwość wprowadzenia wymiarów zbiornika (średnicy) i określenie aktualnej ilości wody w obiekcie - tylko w opcji z sondą hydrostatyczną -określenie czasu pracy pompy po przekroczeniu którego nastąpi sygnalizacja o zalecanym przeglądzie pomp. b) Funkcje 6

-załączana jest zawsze ta pompa,która pracowała najkrócej. -w przypadku gdy poziom ścieków jest powyżej poziomu S2 a czas pracy pompy jest dłuższy od nastawionego załącza się druga pompa i pracuje do chwili odpompowania ścieków do poziomu S1. -w przypadku gdy poziom ścieków spowodował załączenie pływaka P1 a czas od załączenia wyłącznika pływakowego P2 był dłuższy od czasu nastawionego załącza się pompa i pracuje do chwili odpompowania do poziomu S1. -zabezpiecza przed równoczesnym załączeniem dwóch lub trzech pomp -informuje o awarii pływaka (np.gdy będą załączone pływaki P1 i P3 a nie będzie załączony P2 ) -globalny licznik czasu pracy pomp. -lokalny licznik czasy pracy danej pompy -licznik liczby załączeń pomp w czasie np.doby. -informuje o :zaniku fazy; awarii pomp; stanie pracy; ilości ścieków w zbiorniku; przekroczeniu poziomu przelewu. 2. Montaż urządzenia 2.1. Sprawdzenie doboru urządzenia Przed przystąpieniem do instalowania urządzenia należy sprawdzić zgodność parametrów danego urządzenia z parametrami zabezpieczanego silnika. 2.2. Przygotowanie do zainstalowania Po rozpakowaniu urządzenia należy odkręcić śruby mocujące pokrywy czołowe. Do montażu urządzenia potrzebny jest zestaw narzędziowy elektromontera, elektryczna wiertarka udarowa oraz wkręty z kołkami. 2.3. Instalowanie Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS8 można instalować w pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu pod warunkiem zadaszenia stanowiska dla ochrony przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Urządzenia nie są przystosowane do pracy w atmosferze gazów chemicznych czynnych. Urządzenie mocować w pozycji pionowej do konstrukcji wsporczej lub bezpośrednio na ścianie za pomocą wkrętów i kołków. 2.4. Podłączenie Wielkość przekroju przewodów zasilających urządzenie i agregaty pompowe należy dobrać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i zaleceniami ujętymi w DTR silników. Do zacisków L1,L2,L3,N,PE podłączamy zasilanie. Do zacisków 6,7,8,9-pompa 1(9-PE);10,11,12,13-pompa 2(13-7

PE);14,15,16,17 pompa 3(17-PE).Na listwę 18 podłączamy pływak dolny zbiornika P1 na 19 - pływak drugi od dołu-p2 na 20 trzeci pływak P3(,na 21 czwarty od dołu pływak P4,na 5 - podłączamy drugie końce pływaków-zasilanie 24 V. Uwaga przy pływakach mających wyprowadzenia styków NO,NC podłączamy styki NO-normalnie otwarte-(po zaatakowaniu zwierne) 2.5. Uruchomienie Po połączeniu zgodnie z schematem, uruchomienie sprowadza się jedynie do włączenia urządzenia poprzez wybranie odpowiedniego rodzaju pracy.należy pamiętać o ustaleniu prawidłowych obrotów pomp. 3. Eksploatacja 3.1. Obsługa urządzeń UZS8 Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS8 ze względu na swoją konstrukcję poza okresowym sprawdzeniem, czy pierwotnie ustalone warunki pracy nie uległy zmianie (czy silnik pracuje na ustalonych parametrach), innej obsługi nie wymagają. 3.2. Sprawdzenia i naprawy Najczęstsze przyczyny nieprawidłowej pracy urządzenia zabezpieczająco-sterującego UZS8 to niezgodność parametrów sieci zasilającej z obowiązującymi w tym zakresie normami, wadliwa praca zabezpieczanego silnika, wadliwa praca pompy napędzanej zabezpieczanym silnikiem (niewłaściwy dobór pompy do warunków pracy), uszkodzenie części składowej urządzenia zabezpieczająco-sterującego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia zabezpieczająco-sterującego UZS8 należy dokładnie przeanalizować warunki pracy urządzenia z uwzględnieniem spełnienia warunków technicznych. Powyższe czynności powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Jeśli przyczyną awarii jest element urządzenia należy zgłosić je do serwisu. 3.3. Konserwacja i remonty Konserwacja urządzeń zabezpieczająco-sterujących UZS8 polega na okresowym przeglądzie dokręcenia zacisków, oczyszczenia z brudu i kurzu obudowy. Przy częstych załączeniach, zalecane jest sprawdzenie styków stycznika. W razie stwierdzenia nalotów na stykach należy przemyć je spirytusem. W przypadku uszkodzenia styków, występowania na nich wżerów należy je wymienić. Remonty i konserwację mogą wykonywać osoby z właściwymi uprawnieniami, zgodnie z dokumentacją i schematami urządzeń zabezpieczająco-sterujących UZS8. 8

4. Transport i przechowywanie Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS8 należy przechowywać w opakowaniach indywidualnych, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i czystych, w dodatniej temperaturze otoczenia i wilgotności względnej do 80%. 5. Zalecenia BHP Prace związane z montażem urządzeń zabezpieczająco-sterujących UZS8, dokonywaniem nastaw, konserwacją i remontem muszą być bezwzględnie poprzedzone odłączeniem zasilania. Zasilanie należy również odłączyć przed każdym zdjęciem pokrywy obudowy. Powyższe czynności mogą być przeprowadzone przez osoby z uprawnieniami energetycznymi SEP w zakresie prac montażowych i obsługi urządzeń elektro-energetycznych do 1kV. Połączenia powinny być zgodne z dokumentacją. 9