1438 Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385 Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014 5 Zasilacze buforowe zgodne z normą EN 54-4 przeznaczone do systemów ochrony przeciwpożarowej RED POWER 1438 Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385 Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014 Złoty Medal MTP Securex 2016 Seria EN54 wersje zasilaczy LED i LCD Możliwość pracy w sieci LAN, WiFi,, Aplikacja PowerSecurity
Zasilacze buforowe serii EN54 5 5 1438 1438 Certyfikat stałości właściwości użytkowych Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385 CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385 Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014 Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014 Złoty Medal MTP Securex 2016 wyświetlacz LED wyświetlacz graficzny LCD Cechy wspólne zasilaczy zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-4, PN-EN12101-10 Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385 świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014 dostępne modele 27,6VDC / 2A; 3A; 5A; 7A miejsce na akumulatory 2 17Ah, 2 28Ah, 2 40Ah niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilacza AUX1 i AUX2 wysoka sprawność niski poziom tętnień napięcia mikroprocesorowy system automatyki inteligentna ochrona zasilacza w stanie przeciążenia pomiar rezystancji obwodu akumulatorów automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów test akumulatorów dwufazowy proces ładowania akumulatorów funkcja przyspieszonego ładowania akumulatorów kontrola ciągłości obwodu akumulatorów kontrola napięcia akumulatorów kontrola stanu bezpiecznika akumulatorów kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem (UVP) ochrona akumulatorów przed przeładowaniem zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem kontrola prądu obciążenia kontrola napięcia wyjściowego kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2 pomiar napięcia sieci zasilającej 230VAC port komunikacyjny z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU darmowy program PowerSecurity do monitorowania parametrów pracy zasilacza zdalny monitoring (opcja: WiFi, Ethernet,, ) zdalny test akumulatorów (wymagane dodatkowe moduły) współpraca z modułami bezpiecznikowymi EN54-LB4 i EN54-LB8 (opcjonalnie) optyczna sygnalizacja przeciążenia zasilacza OVL sygnalizacja akustyczna awarii wskazania parametrów elektrycznych, np.: napięcie, prąd, rezystancja obwodu, napięcie sieci zasilającej 230VAC sygnalizacja awarii kody awarii wraz z historią wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci 230VAC wyjście awarii zbiorczej ALARM wejście awarii zbiorczej EXTi sterowane wyjście przekaźnikowe EXTo wejścia/wyjścia techniczne z izolacją galwaniczną wyjście techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci 230VAC wyjście techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatorów wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP przeciążeniowe OLP termiczne OHP nadnapięciowe OVP przepięciowe antysabotażowe: otwarcie obudowy TAMPER zamykanie obudowy zamek chłodzenie konwekcyjne gwarancja: 5 lat od daty produkcji
Dodatkowe funkcje serii LCD bieżące parametry zasilacza bieżące awarie zasilacza konfiguracja ustawień zasilacza z poziomu panelu 3 poziomy dostępu zabezpieczone hasłami historia pracy zasilacza zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym rozbudowany zakres informacji na wyświetlaczu LCD prosta obsługa zasilacza w wersji LCD historia parametrów zasilacza historia zdarzeń Symbol produktu Napięcie wyjściowe Miejsce na akumulator dla pracy ciągłej I MAX a I o + I ład Prąd sumaryczny dla pracy chwilowej I MAX b I o + I ład Z mikroprocesorową kontrolą pracy i wyświetlaczem LED EN54-2A17 27,6VDC 2 17Ah 1,0A + 1,0A 2,0 + 0A EN54-3A17 27,6VDC 2 17Ah 2,0A + 1,0A 3,0 + 0A EN54-3A28 27,6VDC 2 28Ah 1,5A + 1,5A 3,0 + 0A EN54-5A17 27,6VDC 2 17Ah 4,0A + 1,0A 5,0 + 0A EN54-5A28 27,6VDC 2 28Ah 3,5A + 1,5A 5,0 + 0A EN54-5A40 27,6VDC 2 40Ah 3,0A + 2,0A 5,0 + 0A EN54-7A17 27,6VDC 2 17Ah 6,0A + 1,0A 7,0 + 0A EN54-7A28 27,6VDC 2 28Ah 5,5A + 1,5A 7,0 + 0A EN54-7A40 27,6VDC 2 40Ah 5,0A + 2,0A 7,0 + 0A Z mikroprocesorową kontrolą pracy i wyświetlaczem LCD EN54-2A17LCD 27,6VDC 2 17Ah 1,0A + 1,0A 2,0 + 0A EN54-3A17LCD 27,6VDC 2 17Ah 2,0A + 1,0A 3,0 + 0A EN54-3A28LCD 27,6VDC 2 28Ah 1,5A + 1,5A 3,0 + 0A EN54-5A17LCD 27,6VDC 2 17Ah 4,0A + 1,0A 5,0 + 0A EN54-5A28LCD 27,6VDC 2 28Ah 3,5A + 1,5A 5,0 + 0A EN54-5A40LCD 27,6VDC 2 40Ah 3,0A + 2,0A 5,0 + 0A EN54-7A17LCD 27,6VDC 2 17Ah 6,0A + 1,0A 7,0 + 0A EN54-7A28LCD 27,6VDC 2 28Ah 5,5A + 1,5A 7,0 + 0A EN54-7A40LCD 27,6VDC 2 40Ah 5,0A + 2,0A 7,0 + 0A
RED POWER Parametry 5 Dane techniczne EN54-2A17 (EN54-2A17LCD) EN54-3A17 (EN54-3A17LCD) EN54-3A28 (EN54-3A28LCD) Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 Napięcie zasilania Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Praca ciągła: Imax a 1A 2A 1,5A Praca chwilowa: Imax b 2A 3A 3A Prąd ładowania akumulatorów (dla pracy ciągłej) 1A 1A 1,5A Dedykowany akumulator 2 x 17Ah 2 x 17Ah 2 x 28Ah Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP) bezpiec Zabezpieczenie przeciażeniowe (OLP) Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP) U>30,5V±0,5V Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia b Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów Wyjścia techniczne: - EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC - APS FLT; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora - PSU FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilacza - ALARM; wyjście sygnalizujące awarię zbiorczą - TAMPER; wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza Wejście techniczne EXTi Wyjście przekaźnikowe EXTo Optyczna sygnalizacja pracy dla EN54 - LED Optyczna sygnalizacja pracy dla EN54 - LCD Akustyczna sygnalizacja pracy Obudowa Wymiary D=102 D=102 Zamykanie Certyfikaty, deklaracje, gwarancja Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1
zasilaczy wyświetlacz LED wyświetlacz graficzny LCD EN54-5A17 (EN54-5A17LCD) EN54-5A28 (EN54-5A28LCD) A 230VAC (-15%/+10%), 50Hz 27,6VDC EN54-5A40 (EN54-5A40LCD) EN54-7A17 (EN54-7A17LCD) EN54-7A28 (EN54-7A28LCD) EN54-7A40 (EN54-7A40LCD) 4A 3,5A 3A 6A 5,5A 5A 5A 5A 5A 7A 7A 7A 1A 1,5A 2A 1A 1,5A 2A 2x17Ah 2x28Ah 2x40Ah 2x17Ah 2x28Ah 2x40Ah cznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) Programowo - sprzętowe - odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie ezpiecznik topikowy F BAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) U<20V (± 2%) odłączenie akumulatorów Ubat < 23V, podczas pracy bateryjnej - typ elektroniczne, max 50mA/30VDC, izolacja galwaniczna 1500V RMS - opóźnienia ok. 10s/1m/10m/30m (+/-5%) - typ elektroniczne, max 50mA/30VDC, izolacja galwaniczna 1500V RMS - typ elektroniczne, max 50mA/30VDC, izolacja galwaniczna 1500V RMS - typ elektroniczne, max 50mA/30VDC, izolacja galwaniczna 1500V RMS - microswitch Napięcie załączenia 10 30VDC Napięcie wyłączenia 0 2VDC Poziom izolacji galwanicznej 1500V RMS 1A @ 30VDC / 50VAC - diody LED na: PCB zasilacza i panelu LED - panel LED wskazania prądu wyjściowego wskazania napięcia wyjściowego AUX1, AUX2 wskazania rezystancji obwodu akumulatorów wskazania napięcia sieci zasilającej kody awarii wraz z historią - diody LED na: PCB zasilacza i panelu LCD - panel LCD wskazania parametrów elektrycznych, np.: napięcie, prąd, rezystancja obwodu, napięcie sieci zasilającej sygnalizacja awarii konfiguracja ustawień zasilacza z poziomu panelu 2 poziomy dostępu zabezpieczone hasłami historia pracy zasilacza 6144 wartości historia zdarzeń - 2048 zdarzeń zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym Tak Blacha stalowa DC01, 1,2mm, kolor RAL3001 - czerwony D=102 D=102 Zamek na klucz 438-CPR-0385; Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014; Deklaracja właściwości użytkowych; 5 lat od daty produkcji
Interfejsy INTR - Interfejs - INTE - Interfejs INTRE - Interfejs - INTW - Interfejs WI-FI INTRW - Interfejs -WIFI INTU - Interfejs - INTUR - Interfejs - INTC - Programator ANT1 - Antena WI-FI 2,4Ghz z podstawą magnetyczną SMA-RP/U.FL Dane techniczne INTR INTE INTW INTU INTC INTRE INTRW INTUR ANT1 Zasilanie 5VDC z gniazda serial zasilacza 5VDC z portu komputera 5VDC z portu komputera 10 30VDC 5VDC z portu komputera Pobór prądu Max. 30mA Max. 190mA Max. 300mA Max. 25mA Max. 25mA 85 30mA 130 50mA Max. 25mA Prędkość transmisji Prędkość transmisji LAN Prędkość transmisji Wi-Fi 10/100Mbps (auto-negotiation) Max. 115200 bodów, z kontrolą parzystości 10/100Mbps (auto-negotiation) Max.11Mbps Max.11Mbps 2,4Ghz / 50 Ohm <2,0 / 5dBi Dookólna Pionowa Długość 1,5m Wtyk SMA-RP/U.FL Średnica podstawy 74 Długość 236 Zgodność interfejsu 1.1 1.1 2.0 (Full Speed) 2.0 (Full Speed) - Sygnalizacja optyczna PWR, TX, RX PWR PWR PWR, TX, RX 1.1 2.0 (Full Speed) Stopień ochrony IP20 IP20 IP65 IP65 IP20 Wymiary Deklaracje, gwarancja W=50 L=63 H=20 W=50 L=63 H=24 W=50,2 L=63 H=24 W=32 L=57 H=25 W=32 L=57 H=25 W=81 L=121 H=60 Deklaracje: CE, RoHS; 5 lat od daty produkcji W=81 L=121 (+72) H=60 W=48 L=100 H=40 Częstotliwość / Impedancja VSWR / Zysk energetyczny Charakterystyka promieniowa Polaryzacja Przewód Wymiary
Moduły bezpiecznikowe do zasilaczy serii EN54 5 5 EN54-LB4 LB4/0,5A/FTA moduł bezpiecznikowy EN54 EN54-LB8 LB8/0,5A/FTA moduł bezpiecznikowy EN54 Dane techniczne EN54-LB4 EN54-LB8 Napięcie zasilające Napięcie wyjściowe 20 30VDC U AUX =U IN (zgodne z napięciem zasilania) Pobór prądu 25 42mA @ Uin=20 30VDC 43 73mA @ Uin=20 30VDC Ilość wejść zasilania 2 (IN1, IN2) Ilość wyjść 4 (AUX1 AUX4) 8 (AUX1 AUX8) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP) 4 x F 0,5A 8 x F 0,5A Optyczna sygnalizacja pracy Wyjścia techniczne Diody LED: L1,...,L4 - stan wyjść AUX1,..,AUX4 PSU - sygnalizacja awarii Diody LED: L1,...,L8 - stan wyjść AUX1,..,AUX8 PSU - sygnalizacja awarii PSU - wyjście techniczne OC awarii do podłączenia do zasilacza PSU - wyjście techniczne przekaźnikowe awarii Obudowa Brak, konstrukcja typu open frame, IP00 Wymiary W=110,5 H=45 D=32 W=150 H=45 D=32 Warunki pracy Deklaracje, gwarancja II klasa środowiskowa, -10ºC +50ºC Deklaracje: CE, RoHS; 5 lat od daty produkcji Montaż Kołki dystansowe x 6 Zasilacz serii EN54 RED POWER Zasilacz serii EN54 RED POWER
Schemat połączeń interfejsów i zasilaczy INTR ANT1 INTW INTRW INTW INTR INTRE INTE INTR INTUR INTU INTR Darmowa aplikacja PowerSecurity PowerSecurity - także w wersji na platformę Android Aplikacja PowerSecurity PowerSecurity jest programem umożliwiającym zdalny monitoring parametrów zasilaczy serii PSBEN lub EN54 wyposażonych w interfejs komunikacyjny. Aplikacja ta umożliwia skonfigurowanie połączeń, analizę parametrów oraz zarządzanie grupami zasilaczy. Dla zasilaczy serii EN54, w oknie zdalnego pulpitu zasilacza monitorowane są następujące parametry: 1. Napięcie na wyjściach AUX1 i AUX2 oraz prąd sumaryczny 2. Stan zasilania sieciowego 230V i jego wartość 3. Napięcie, stan naładowania, temperaturę oraz rezystancję wewnętrzna akumulatora, możliwy jest także zdalny test akumulatora 4. Stan wyjść technicznych (EPS, PSU, APS, Alarm) 5. Stan wejścia awarii zbiorczej EXTi 6. Stan sterowanego wyjścia przekaźnikowego EXTo 7. Stan wejścia tamper - TAMPER Dodatkowo możliwy jest odczyt historii zdarzeń oraz dla zasilaczy z wyświetlaczem LCD historia parametrów. Pulsar Sp.J. Siedlec 150, 32-744 Łapczyca tel. (14) 610 19 40, fax. (14) 610 19 50, e-mail: biuro@pulsar.pl www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl