Zasilacze buforowe zgodne z normą EN 50131-6 przeznaczone do zasilania systemów alarmowych Biblioteki CAD:
Zasilacze buforowe serii PSBEN Dodatkowe funkcje serii LCD BLACK POWER bieżące parametry zasilacza Dodatkowe funkcje serii LCD wyświetlacz LED wyświetlacz graficzny LCD sygnalizacja awarii konfiguracja ustawień zasilacza z poziomu panelu 3 poziomy dostępu zabezpieczone hasłami historia pracy zasilacza zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym rozbudowany zakres informacji na wyświetlaczu LCD prosta obsługa zasilacza w wersji LCD bieżące awarie zasilacza historia zdarzeń Cechy wspólne zasilaczy zgodność z normą PN-EN50131-6 w stopniu 1 3 i klasy środowiskowej II dostępne modele 13,8VDC / 2A; 3A; 5A; 10A 27,6VDC / 2A; 3A; 5A napięcie zasilania 230VAC miejsce na akumulator 7Ah; 17Ah; 40Ah; 65Ah wysoka sprawność niski poziom tętnień napięcia mikroprocesorowy system automatyki inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza port komunikacyjny z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU zdalny monitoring (opcja: WiFi, Ethernet,, ) darmowy program PowerSecurity do monitorowania parametrów pracy zasilacza kontrola prądu obciążenia kontrola napięcia wyjściowego kontrola stanu bezpiecznika wyjściowego dynamiczny test akumulatora kontrola ciągłości obwodu akumulatora kontrola napięć akumulatora kontrola stanu bezpiecznika akumulatora kontrola ładowania i konserwacji akumulatora ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP) ochrona akumulatora przed przeładowaniem zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem prąd ładowania akumulatora przełączany zworką zdalny test akumulatora (wymagane dodatkowe moduły) przycisk START załączenia akumulatora przycisk STOP wyłączenia podczas pracy akumulatorowej optyczna sygnalizacja przeciążenia zasilacza OVL sygnalizacja akustyczna awarii wskazania parametrów elektrycznych, np.: napięcie, prąd historia awarii wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci AC wejścia/wyjścia techniczne z izolacją galwaniczną wejście awarii zbiorczej EXT IN wyjście techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC wyjście techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP przeciążeniowe OLP nadnapięciowe OVP termiczne OHP przepięciowe antysabotażowe: otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża chłodzenie konwekcyjne gwarancja: 5 lat od daty produkcji Symbol produktu Napięcie wyjściowe Miejsce na akumulator Rodzaj wyświetlacza Prąd wyjściowy * (dla ogólnego zastosowania) Dostępne modele dla wersji 13,8VDC PSBEN2012B 13,8VDC 7Ah LED 2A PSBEN3012C 13,8VDC 17Ah LED 3A PSBEN3012C/LCD 13,8VDC 17Ah LCD 3A PSBEN5012C 13,8VDC 17Ah LED 5A PSBEN5012C/LCD 13,8VDC 17Ah LCD 5A PSBEN5012D 13,8VDC 40Ah LED 5A PSBEN5012D/LCD 13,8VDC 40Ah LCD 5A PSBEN5012E 13,8VDC 65Ah LED 5A PSBEN10A12D 13,8VDC 40Ah LED 10A PSBEN10A12D/LCD 13,8VDC 40Ah LCD 10A PSBEN10A12E 13,8VDC 65Ah LED 10A PSBEN10A12E/LCD 13,8VDC 65Ah LCD 10A Dostępne modele dla wersji 27,6VDC PSBEN2024B 27,6VDC 2 7Ah LED 2A PSBEN3024C/LCD 27,6VDC 2 17Ah LCD 3A PSBEN5024C 27,6VDC 2 17Ah LED 5A PSBEN5024C/LCD 27,6VDC 2 17Ah LCD 5A * dokładne wydajności prądowe uwzględniające prądy ładowania akumulatorów dla poszczególnych stopni zabezpieczenia znajdują się w kartach katalogowych.
Parametry zasilaczy Optyczna sygnalizacja pracy dla PSBEN LED diody LED na PCB zasilacza, panel LED: wskazania prądu wyjściowego wskazania napięcia wyjściowego kody awarii wraz z historią Optyczna sygnalizacja pracy dla PSBEN LCD diody LED na PCB zasilacza, panel LCD: wskazania parametrów elektrycznych sygnalizacja awarii konfiguracja ustawień zasilacza z poziomu panelu 3 poziomy dostępu zabezpieczone hasłami historia pracy zasilacza 6144 wartości historia awarii 2048 zdarzeń zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym Typ zasilacza PSBEN2012B PSBEN3012C PSBEN3012C/LCD PSBEN5012C PSBEN5012C/LCD PSBEN5012D PSBEN5012D/LCD PSBEN5012E PSBEN10A12D PSBEN10A12D/LCD A, stopień zabezpieczenia 1 3, klasa środowiskowa II PSBEN10A12E PSBEN10A12E/LCD PSBEN2024B PSBEN3024C/LCD PSBEN5024C PSBEN5024C/LCD Wyjścia techniczne Napięcie zasilania 230VAC (-15%/+10%), 50Hz Napięcie wyjściowe 13,8VDC 27,6VDC Prąd wyjściowy + ładowanie akumulatora: Ogólnego zastosowania 2,0A + 0,2A 3,0A + 0,2A 5,0A + 0,6A 5,0A + 0,6A 5,0A + 0,6A 10A + 0,6A 10A + 0,6A 2,0A + 0,2A 3,0A + 0,2A 5,0A + 0,6A Stopień 1, 2 0,58A + 1,5A 1,4A + 1,5A 1,4A + 3A 3,33A + 2,2A 4,1A + 1,5A 3,33A + 3A 5,41A + 3A 0,58A + 1,5A 1,4A + 1,5A 1,4A + 3A Stopień 3 0,23A + 1,5A 0,56A + 1,5A 0,56A + 3A 1,33A + 3A 2,16A + 3A 1,33A + 3A 2,16A + 3A 0,23A + 1,5A 0,56A + 1,5A 0,56A + 3A Prąd sumaryczny 2,2A 3,2A 5,6A 5,6A 5,6A 10,6A 10,6A 2,2A 3,2A 5,6A Dedykowany akumulator 7Ah 17Ah 17Ah 40Ah 65Ah 40Ah 65Ah 2 7Ah 2 17Ah 2 17Ah Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP U>15,5V, odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie U>31V, odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC izolacja galwaniczna 1500V RMS opóźnienia ok. 5s/140s/17m/2h 20m (+/-5%) APS FLT; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora izolacja galwaniczna 1500V RMS PSU FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilacza izolacja galwaniczna 1500V RMS Zabezpieczenie przed zwarciem SCP Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP Elektroniczne ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego F BAT w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny powrót Programowo sprzętowe Biblioteki CAD Nowość Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza lub oderwania od podłoża Wejście techniczne EXT IN Sygnalizacja akustyczna Obudowa U<10,0 V (± 2%) odłączenie (-BAT) akumulatora Mikrowłącznik TAMPER Napięcie załączenia 10 30VDC Napięcie wyłączenia 0 2VDC Poziom izolacji galwanicznej 1500V RMS sygnalizator piezoelektryczny ~75dB /0,3m, załączany zworką Blacha stalowa DC01, 1mm, kolor RAL 9005 (czarny) U<20,0 V (± 2%) odłączenie (-BAT) akumulatora Wymiary (W H D) [mm] 270 250 88 300 300 98 330 350 108 330 350 178 400 370 178 330 350 178 400 370 178 330 350 108 400 350 98 400 350 98 Nasze biblioteki produktów są obecne w CADprofi oprogramowaniu wspomagający projektowanie architektury, mechaniki oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych. Więcej informacji na www.cadprofi.com. Dodatkowo na naszej stronie www.pulsar.pl bezpłatnie udostępniamy program PulsarCAD, bibliotekę aktualnych produktów firmy Pulsar. Zamykanie Wkręt walcowy 2 (z czoła), możliwość montażu zamka Gwarancja 5 lat od daty produkcji
Aplikacja PowerSecurity Interfejsy W E INTUR ANT1 INTW INTW INTE INTU Darmowa aplikacja PowerSecurity PowerSecurity także w wersji na platformę Android Aplikacja PowerSecurity PowerSecurity jest programem umożliwiającym zdalny monitoring parametrów zasilaczy serii PSBEN lub EN54 wyposażonych w interfejs komunikacyjny. Aplikacja ta umożliwia skonfigurowanie połączeń, analizę parametrów oraz zarządzanie grupami zasilaczy. Dla zasilaczy serii PSBEN, w oknie zdalnego pulpitu zasilacza monitorowane są następujące parametry: 1. Napięcie i prąd na wyjściu AUX zasilacza 2. Stan zasilania sieciowego 230V 3. Napięcie oraz stan naładowania akumulatora (możliwy zdalny test akumulatora) 4. Stan wyjść technicznych (EPS, PSU, APS) 5. Stan wejścia awarii zbiorczej EXTi Dodatkowo możliwy jest odczyt historii zdarzeń oraz dla zasilaczy z wyświetlaczem LCD historia parametrów. Interfejs - Zastosowanie: połączenie zasilacza serii PSBEN lub EN54 z magistralą Zasilanie: 5VDC/max.30mA z gniazda zasilacza Separacja galwaniczna pomiędzy interfejsami a INTE Interfejs Zastosowanie: połączenie zasilacza serii PSBEN lub EN54 z siecią Zasilanie: 5VDC/max.0,95W z gniazda zasilacza INTW Interfejs Wi-Fi Zastosowanie: połączenie zasilacza serii PSBEN lub EN54 z bezprzewodową siecią Wi-Fi Zasilanie: 5VDC/max.210mA z gniazda zasilacza INTU Interfejs - Zastosowanie: lokalne połączenie zasilacza serii PSBEN lub EN54 z komputerem przez złącze Zasilanie: 5VDC/max.25mA z portu komputera Zgodność interfejsu : 1.1 / 2.0 (Full Speed) Dla zasilaczy z wyświetlaczem LED INTC Programator Zastosowanie: konfiguracja interfejsów Wi-Fi: INTW, W Zasilanie: 5VDC/max.25mA z portu komputera Zgodność interfejsu : 1.1 / 2.0 (Full Speed) E Interfejs - Zastosowanie: urządzenie do konwersji sygnałów między magistralą a siecią Zasilanie: 10 30VDC/max.0,95W Zdalne okno pulpitu zasilacza Historia zdarzeń Dla zasilaczy z wyświetlaczem LCD W Interfejs -Wi-Fi Zastosowanie: urządzenie do konwersji sygnałów między magistralą a siecią Wi-Fi Zasilanie: 10 30VDC/80 20mA INTUR Interfejs - Zastosowanie: konwersja danych z magistrali do komputera poprzez port Zasilanie: 5VDC/max.25mA z portu komputera Zgodność interfejsu : 1.1 / 2.0 (Full Speed) Zdalne okno pulpitu zasilacza Historia zdarzeń Historia parametrów SMA-RP/U.FL ANT1 Antena WiFi 2,4GHz z podstawą magnetyczną Zastosowanie: Antena dookólna przeznaczona jest do pracy w paśmie Wi-Fi 2,4GHz Częstotliwość / Impedancja: 2,4GHz / 50 Ohm VSWR / Zysk energetyczny: <2,0 / 5dBi Polaryzacja: Pionowa Przewód: długość 1,5m / wtyk SMA-RP/U.FL
Kontakt Pulsar Sp.J. Siedlec 150 32-744 Łapczyca e-mail: biuro@pulsar.pl tel. (14) 610 19 40 fax. (14) 610 19 50 www.pulsar.pl www.zasilacze.pl