PROCEDURA OPTYMALIZACJI DOBORU ZBIORNIKA BUFOROWEGO WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z POMPĄ CIEPŁA *
|
|
- Janina Turek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S ISSN Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej PROCEDURA OPTYMALIZACJI DOBORU ZBIORNIKA BUFOROWEGO WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z POMPĄ CIEPŁA * Kazimierz Rutkowski, Jan Vogelgesang, Hubert Latała, Krzysztof Kempkiewicz Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. W pracy przedstawiono optymalizację doboru zbiornika buforowego dla pompy ciepła włączonej w układ grzejny obiektu szklarniowego. Badania oraz optymalizację przeprowadzono podczas pracy pompy współpracującej z trzema wybranymi pojemnościami zbiornika buforowego. Ustalenie wielkości zbiornika buforowego w systemie grunt woda wymaga uwzględnienia wielu czynników zarówno od strony układu grzewczego szklarni, układu pobierania ciepła z gruntu, jak również samej pompy ciepła. Rozważano przypadek graniczny zapotrzebowanie na ciepło, które jeszcze może dostarczyć pompa ciepła w systemie monowalentnym. Przyjęto, że nadrzędnym kryterium powinna być maksymalizacja efektywności COP, ale z równoczesnym zapewnieniem zdolności do generowania przez układ ustalonych, granicznych ilości ciepła. Uwzględniono różnice taryf cen energii elektrycznej, także sformułowano inne ograniczenia związane z doborem zbiornika buforowego. Wielkość zbiornika jest między innymi konsekwencją założeń dotyczących strategii eksploatacji dolnego źródła ciepła. Zagadnienie to w pracy rozszerzono. Stwierdzono, że wielkość zbiornika buforowego zależy od lokalnych własności źródła dolnego, które w skali kilku sezonów grzewczych nie ma stacjonarnego charakteru. Stąd zbiornik buforowy powinien posiadać możliwość wydzielania mniejszych objętości stosowanych w zależności od ilości energii pobieranej z jednego metra bieżącego dolnego źródła ciepła. Następnie korzystając z symulacji komputerowych, wykazano, że istnieją uzasadnione ograniczenia dla stosowania zbiorników zbyt małych lub zbyt dużych. W wytypowanym przedziale należy poszukiwać optymalnego zbiornika na drodze doświadczalnej, z uwagi na udział zbyt wielu zmiennych zmniejszających precyzję drogi obliczeniowej. Słowa kluczowe: obiekt szklarniowy, wielkość zasobnika buforowego, pompa ciepła, współczynnik efektywności energetycznej (COP) Wprowadzenie W literaturze spotyka się często sprzeczne informacje w odniesieniu do celowości zastosowania zbiornika buforowego w układzie grzewczym z pompą ciepła. Pompa ciepła * Praca finansowana z projektu badawczego Nr N N finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
2 K. Rutkowski, J. Vogelgesang, H. Latała, K. Kempkiewicz współpracująca ze zbiornikiem buforowym w obiektach socjalnych wg Pantery (2012) może powodować spadek efektywności. W przypadku podejścia do zagadnienia od strony ekonomicznej przy wykorzystaniu taryfy nocnej energii elektrycznej według tego samego autora, zastosowanie zbiornika buforowego jest w pełni uzasadnione. Zbiornik buforowy, zastosowany w instalacji grzewczej z pompą ciepła (PC) zasilającą obiekt szklarniowy, spełnia szereg istotnych funkcji, z których najważniejsza jest związana z gromadzeniem zapasu ciepła dla jego dalszego rozdziału. Chociaż zbiornik buforowy podnosi koszty inwestycji, jego zastosowanie w układzie grzewczym z pompą ciepła uważa się za uzasadnione (Kurpaska i in., 2008; Mroziewicz, 2006). Jeśli uwzględnimy charakterystykę obiektu: tunelu foliowego lub obiektu szklarniowego, do którego ogrzewania wykorzystana jest pompa ciepła, zastosowanie zbiornika buforowego wydaje się uzasadnione. Za tym faktem przemawiają także następujące argumenty: największe zapotrzebowanie na ciepło występuje w godzinach nocnych, w ciągu dnia ciepło może stanowić chwilową i długookresową rezerwę (co w obiektach szklarniowych jest niezmiernie ważne) oraz stanowić cenne źródło ciepła do podgrzewania wody technologicznej. Należy pamiętać, że układy grzewcze obiektów pod osłonami mogą korzystać z niskotemperaturowych źródeł ciepła (Brandl, 2009; Rutkowski, 2011). Ogrzewanie gruntowe, wegetacyjne ruchome oraz układ podgrzewania wody technologicznej przy zasilaniu niskotemperaturowym pozwala na uzyskanie wysokiego wskaźnika COP (Knaga i in., 2005). Wielu autorów (Rutkowski i in., 2006; Adamovsky i in., 2009; Rutkowski, 2011) podkreśla, że istotnym czynnikiem decydującym o efektywności energetycznej pompy ciepła jest stabilność pracy oraz wysoka temperatura dolnego źródła ciepła. Czerpanie energii w układzie zasilania pompy ciepła z energii odpadowej bądź też ze środowiska charakteryzującego się dobrymi właściwościami przekazywania ciepła to gwarancja wysokiej efektywności. Dolne źródło ciepła dla zasilania pompy ciepła wymaga określonego czasu na regenerację, tak aby można było korzystać z wysokich jego parametrów (temperatur). W tym przypadku należałoby uwzględnić włączenie w układ grzewczy zbiornika buforowego (Kozłow, 2009; Adamski, 2008; Viessmann, 2006). Często używając pojęcia zbiornik buforowy mamy na uwadze fizyczny zbiornik umieszczony za pompą ciepła. Wydaje się uzasadnionym do pojęcia bufor uwzględnić także pojemność zładu grzewczego szklarni czy też tunelu foliowego. Uzasadnieniem powyższej tezy jest fakt, że obiekty pod osłonami cechują się małą bezwładnością ciepła i są wrażliwe na zmieniające się warunki zewnętrzne, a w szczególności solarne. Mała pojemność zładu grzewczego, ale większa pojemność zbiornika buforowego, chroni obiekt przed przegrzewaniem w okresie dużych i szybkich zmian mikroklimatu zewnętrznego oraz przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Wyniki dotyczące współpracy pompy ciepła w układzie ze zbiornikiem buforowym przedstawiane w różnych pracach są trudno porównywalne ze względu na brak szczegółowych informacji bądź też odmiennych parametrów i rozwiązań technicznych. Stąd celem pracy jest przeprowadzenie procedury optymalizacji zbiornika buforowego w podanych poniżej warunkach. W oparciu o stanowisko laboratoryjne wykonane w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki UR w Krakowie oraz wstępne pomiary przeprowadzono analizę możliwości optymalizacji wielkości zbiornika buforowego. Zbiornik buforowy umieszczony był pomiędzy pompą ciepła a systemem grzewczym szklarni (w postaci grzejników) (rys. 1). Uzyskane z wstępnych badań wyniki pozwalają na określenie dopuszczalnej zmienności temperatur w obiekcie i związane z tym parametry pracy elementów grzejnych tunelu 330
3 Procedura optymalizacji... foliowego. Parametry te uznano za ustalone. Dla obliczeń przyjęto wartości wyjściowe wynikające z dotychczasowych doświadczeń i dostosowane do dysponowanego obiektu badawczego. Rysunek 1. Schemat stanowiska badawczego Figure 1. Schematic representation of the research stand Zasilanie pompa ciepła Powrót pompa ciepła 120 l System grzewczy Rysunek 2. Układ zbiorników umożliwiających zmienną pojemność zasobnika buforowego w zakresie od 120 do 360 l Figure 2. Arrangement of bins, which enable a variable volume of the buffer bin within 120 to 360 l 331
4 K. Rutkowski, J. Vogelgesang, H. Latała, K. Kempkiewicz Obiekt wyposażony był w pompę ciepła o mocy 9,5 kw oraz system automatycznego zbierania i archiwizacji danych. Z częstotliwością zapisu wynoszącą 30 s prowadzony był zapis temperatury zewnętrznej, prędkości wiatru oraz natężenia promieniowania słonecznego. Wewnątrz tunelu rejestrowany był mikroklimat, tj. temperatura i wilgotność powietrza, oraz parametry fizyczne obwodów grzewczych pompy ciepła. Prowadzono rejestrację parametrów fizycznych trzech układów należących do obwodu dolnego źródła pompy ciepła, parametrów górnego źródła pompy ciepła oraz obwodu grzewczego tunelu włączonego poprzez wymiennik. Obwód górnego źródła pompy ciepła zasilał wymiennik buforowy o zmiennej pojemności z możliwością regulacji w zakresie od 120 do 500 l. Układ magazynowania energii cieplnej umożliwiał dowolną konfigurację objętości w przedziale co. W badaniach przyjęto trzy wybrane pojemności zbiornika buforowego, tj. 120, 300 i 500 l. Schemat zbiornika buforowego o zmiennej pojemności przedstawiono na rysunku 2. Podstawowym kryterium optymalizacji był współczynnik efektywności COP. Z uwagi na dysponowanie określonym potencjałem badawczym przyjęto szereg założeń upraszczających analizy teoretyczne i badania doświadczalne dla następujących przypadków: rozważany jest monowalentny system grzewczy w układzie źródło dolne pompa ciepła zbiornik buforowy grzejniki szklarni szklarnia. W układzie tym nie występują dodatkowe źródła ciepła i systemy wspomagające ogrzewanie, obiekt wymaga ogrzewania w ciągu nocy z ustalonym zapotrzebowaniem na ciepło Q zap o niewielkim zakresem zmienności Q zap. Zatem typ obiektu szklarniowego (wielkość, straty przez osłonę) i założony mikroklimat wewnętrzny (temperatura, wilgotność) są ustalone i odpowiednie dla posiadanego obiektu doświadczalnego i rodzaju uprawy, zakłada się, że normalna, ciągła eksploatacja dobowa źródła dolnego zapewnia równowagę wynikającą z dobowego zapotrzebowania źródła górnego oraz nie narusza stabilności źródła dolnego, rozważa się dobór określonej, bazowej wielkości zbiornika w funkcji eksploatacji pompy ciepła i ocenę jego efektywności. Przedmiot i metodyka badań Optymalizacja wymagała uwzględnienia dwóch założeń: 1. działania całego systemu grzewczego w szklarni (uwarunkowania ogólne), 2. roli zbiornika buforowego jako elementu struktury tego systemu (uwarunkowania szczegółowe). Funkcją celu całego systemu grzewczego jest utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz obiektu, zapewniającej wymagania uprawianych roślin. Z uwagi na wymagania temperaturowe uprawianych roślin wyróżniono: temperaturę optymalną dla wzrostu roślin T opt, temperaturę dopuszczalną (ekonomicznie) T dop(e), która w okresie uprawy może być wprawdzie niższa od optymalnej, ale zapewni jeszcze osiągnięcie określonego, uzasadnionego ekonomicznie plonu. Właściwą tolerancję dla sterowania temperaturą obiektu wyznacza przedział: e T opt T dop(e) (1) 332
5 Procedura optymalizacji... Odpowiedni strumień ciepła q(t) i przedział jego zmienności Δq(t) dla utrzymania żądanego zakresu temperatur winien spełniać warunki: q t) q ( ( t) (2) ( e) q t) q ( t) q ( ( t) (3) ( opt e) Ogólnie, z uwagi na niedobór ciepła szczególnie w porze nocnej minimalne zapotrzebowanie wyraża wzór: t2 Q Q q ( t) dt (4) zap(min) e t1 ( e) gdzie: t 2 t 1 okres deficytu ciepła Zatem wobec braku innych, technicznych źródeł ciepła (system monowalentny) powinna być w ciągu doby zachowana równowaga: oraz Q Q (5) ( PC)max. zap(min.) gdzie: Q (PC)max. ustalona maksymalna dobowa wartość ciepła (w tym przypadku pochodząca od PC) Potrzeba wykorzystania maksymalnej wydajności układu określa rozważaną dalej sytuację graniczną, która stawia największe wymagania. Przyjmując znak równości w zależności (5), potrzeba gromadzenia ciepła w zbiorniku buforowym wynika z chwilowego zapotrzebowania q(t) wobec równomiernego średniego wydatku układu grzewczego q pc. Jeśli w pewnym przedziale czasu Δ i t (doby) wystąpi nadwyżka zapotrzebowania na ciepło, to równanie przyjmie postać: gdzie: q ( e ) i q jest uśrednioną wartością strumienia w okresie Δ i t i q( e) i q pc (6) W aspekcie praktycznym prowadzanych badań doświadczalnych zasadnym jest zapis sumacyjny, wyrażający łączną nadwyżkę dobową: Qzap qi ( t) it (7) Nadwyżkę tę można gromadzić w chwilach mniejszego zapotrzebowania na ciepło w zbiorniku buforowym w czasie: 333
6 K. Rutkowski, J. Vogelgesang, H. Latała, K. Kempkiewicz t zb td it (8) gdzie: t d czas jednej doby, t zb dyspozycyjny czas gromadzenia ciepła w zbiorniku buforowym. Łączna ilość ciepła zgromadzonego w zbiorniku wyniesie Q zb zb i t q (9) Przy czym zgodnie z założeniami winien być spełniony warunek: pc Q zap Q zb (10) Spełnienie powyższego warunku pozwala na eliminację znaku nierówności w zależności 5, a tym samym uzyskanie temperatury wewnątrz szklarni zbliżonej do optymalnej. Przedstawione wyżej uwarunkowania określają potrzebny zapas ciepła, ale w oderwaniu od właściwości technicznego rozwiązania układu grzewczego, który wymusza dodatkowe ograniczenia. Pobór energii przez pompę ciepła ma charakter cykliczny. Na cykl składa się okres pracy pompy ciepła i okres regeneracji źródła dolnego. Medium od źródła dolnego do pompy ciepła dostarcza pompa obiegowa PO1. Z kolei zasilanie zbiornika buforowego poprzez wymiennik może być ustalane wydatkiem pompy obiegowej PO2. Podobnie za pomocą pompy PO3 realizowany jest odbiór ciepła od zbiornika buforowego do systemu grzewczego szklarni. W układzie ze zbiornikiem buforowym wprowadza się więc dodatkowy obieg PO2 wymagający nakładów energii. Efektywnością układu z pompą ciepła (COP) jest stosunek uzyskanego ciepła Q do pracy włożonej (przetworzonej energii elektrycznej) wyrażonej w J. Zatem w układzie ze zbiornikiem buforowym współczynnik efektywności przyjmie postać: Q COP PC PO1 PO2 PO3 (11) Dla dalszej analizy wykorzystano też alternatywny wzór stanowiący w stosowanym zakresie temperatur PC dość dobre oszacowanie: Tdolne COP (12) T T ) ( górne dolne Gdzie < 1 jest współczynnikiem doskonałości charakteryzującym PC w stosunku do teoretycznego obiegu Carnota. Współczynnik ten dla różnych PC wynosi od 0,35 do 0,5. (Lachman, 2012). W tabeli 1 przedstawiono teoretyczne obliczenia (wg wzoru 12) efektywności dla różnych warunków pracy. Z uwagi na niestabilność dolnego źródła ciepła (wydajność w dużym stopniu zależna od zmiennej wilgotności) przyjęto =0, Efektywność w wyjątkowo korzystnych warunkach nie przekracza COP =9. Wartości w tabeli jakkolwiek mogą w pewnych zakresach być zawyżone, oddają podstawowe tendencje
7 Procedura optymalizacji... Tabela 1 Wartości COP w funkcji temperatur źródła górnego i dolnego wg wzoru (12) dla współczynnika doskonałości = 0,35 Table 1 COP values as a function of temperatures of the upper and lower source acc. to a formula (12) for coefficient of fineness = 0.35 Tg-Td COP COP Tg\ Td średnia ,9 6,7 7,8 9,2 11,2 14,4 20,2 10, ,7 5,1 5,7 6,4 7,3 8,5 10,3 6, ,9 4,2 4,5 5,0 5,5 6,1 7,0 5, ,3 3,5 3,8 4,1 4,4 4,8 5,3 4, ,9 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,3 3, ,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,7 3, ,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 2, ,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2, ,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6 2,3 Uwarunkowania związane z taryfą energii elektrycznej Niech koszt energii elektrycznej wynosi c zł kw -1. Efektywność kosztową zdefiniowano wzorem: 1 COP k COP (PLN -1 ) (13) c Jeśli cena w szczycie za 1 kwh energii elektrycznej wynosi w przybliżeniu 0,5 zł, zaś poza nim 0,3 zł to koszty uzyskania 1 J wyrównają się wtedy, gdy COP(dzień) = 5/3 COP(noc). Schładzając źródło dolne od +10 do -2ºC przy stałej Tg = 25ºC, średnia COP = 5,2. Natomiast dla Tg= 40ºC średnia COP równa się 3,1. Zgodnie z (13) koszt uzyskanego 1 J ciepła wg taryfy szczytowej odpowiada tańszemu kosztowi nocnemu. Ponadto w dzień niektóre taryfy (między godz. 13 a 15) są obniżone. Oszacowanie zależy od aktualnych taryf dostawców prądu. Funkcja celu Ponieważ zbiornik buforowy ma przejąć nadwyżki ciepła i zapewnić korzystanie z niego w odpowiednim czasie, funkcję celu dla zbiornika buforowego w układzie grzewczym z PC określono następująco: dla ustalonego Q maksymalizacja COP (14) zap k Funkcja wyraża potrzebę maksymalizacji efektywności ekonomicznej (lub minimalizacji kosztu pozyskania 1 J energii przy korzystaniu z PC). Warunek ten sformułowano wobec zróżnicowanych taryf energii elektrycznej. W przypadku stałej taryfy warunek ten odpowiada maksymalizacji współczynnika COP. 335
8 K. Rutkowski, J. Vogelgesang, H. Latała, K. Kempkiewicz Ograniczenia związane z taryfą energii elektrycznej Zgodnie z (13) i odnośnymi uwagami, dla stosowanych taryf prądu spełnienie funkcji celu wymaga stosowania strategii: w dzień w godz oraz (wysoka taryfa) podgrzewanie zbiornika za pośrednictwem medium o temperaturze ok. 35ºC w godz (obniżona taryfa) jw., ale z wykorzystaniem medium o temperaturze ok. 40ºC Podgrzewanie dzienne powinno podnieść temperaturę medium zbiornika buforowego do temperatury ok. 30 o C-35 o C z efektywnością co najmniej COP 3. w nocy w godz (obniżona taryfa) dogrzewanie cykliczne zbiornika buforowego za pośrednictwem medium grzewczego o temperaturze 50-55ºC z co najmniej COP 2. Ta strategia pozwala na uzyskanie efektywności kosztowej rzędu 1,6 zł -1. Mnożąc efektywność kosztową przez cenę jednostkową zakupionej energii elektrycznej uzyskuje się wartości COP. Możliwością poprawy efektywności kosztowej jest zwiększanie wartości COP tylko poprzez doskonalenie konstrukcji PC wyrażonej współczynnikiem i, na ile to możliwe, kształtowanie właściwości dolnego źródła. Ograniczenia związane z równomiernością obciążenia Zgodnie z tabelą 1 wartość średnia współczynnika COP zależy przede wszystkim od temperatury górnego źródła Tg. Wpływ zmiennych temperatur dolnego źródła w analizowanym zakresie maleją ze wzrostem Tg. Ostatni wiersz tabeli 1 pokazuje, że w maksymalnej temperaturze Tg wartość COP zależy od Td w niewielkim stopniu. Strategia krótkich cyklów pracy PC dla podwyższenia COP poprzez utrzymanie wyższych średnich wartości Td będzie więc bardziej skuteczna dla niższych temperatur Tg, a mniej korzystna dla bardziej użytecznych temperatur Tg rzędu 50-55ºC. W tym zakresie strategia ta będzie skutkowała zwiększoną częstością włączeń i wyłączeń PC i pomp towarzyszących. Koszty związane z poborem dużych prądów rozruchowych (ok. 2,5 razy większe od prądu normalnej pracy) i niewymierne w chwili obecnej straty wynikające z pogorszenia warunków eksploatacyjnych przez zbyt częsty rozruch i wyłączanie skłaniają do odrzucenia tej strategii. Pompa ciepła powinna pracować w cyklu w miarę długo, a podstawą określenia długości cyklu są: czas pozyskiwania ciepła ograniczony minimalną temperaturą źródła dolnego (dla Tg=55ºC nawet do 0ºC, dla T g = 35ºC do 2-4ºC) czas regeneracji warstw gruntu przyległych do wymiennika dolnego. Ograniczenia związane z wydajnością źródła dolnego Ograniczenia te decydują o pracy systemu. Istotne są związane z możliwością poboru ciepła (wydajnością źródła) oraz jego zdolności regeneracyjnych. Ze względu na złożoność zagadnienia tematyka powyższa będzie przedmiotem oddzielnych rozważań. 336
9 Procedura optymalizacji... Ograniczenia związane z pracą urządzeń pomocniczych Biorąc pod uwagę stosowane w badaniach wartości liczbowe (moc PC 9,5 kw i pomp obiegowych rzędu PO1 0,370 kw, PO2 0,244 kw i PO3 0,244 kw) wprowadzenie dodatkowego PO2 dla zbiornika buforowego o niewielkiej mocy zmniejsza współczynnik w sposób nieznaczący dla zakresów wartości COP. Wpływ ten pominięto. Oszacowanie wielkości zbiornika Zadania zbiornika buforowego Zgodnie z wzorem (6) zadania zbiornika buforowego są związane z czasem występowania Δ i t nadwyżek występowania strumienia Δq + i, dla kumulowania go a następnie oddawania w okresie niedoborów tego strumienia. W strukturze czasów Δ i t niedoborów można wyróżnić następujące: Δ i t r czas potrzebny na regenerację dolnego źródła ciepła, cechujący się przewidywalnym charakterem, na ogół stabilny, stanowiący w niniejszym opracowaniu podstawę ustalenia wielkości zbiornika buforowego, Δ i t p czas występowania przypadkowych niedoborów, wywołanych różnymi przyczynami zewnętrznymi, którego w tym opracowaniu nie analizowano. Równanie bilansu dla zbiornika: q zb q q q q (15) we pc wy pc wy sz we sz gdzie: pc pompa ciepła, sz układ grzejników w szklarni, we- strumień wejścia, wy strumień wyjścia. we Wszystkie składniki bilansu są funkcjami czasu przy czym q pc opisuje funkcja prostokątna, stała o określonych przedziałach czasu pracy PC. W okresie, gdy PC nie pracuje, we składniki q pc oraz pochodne strumieni po czasie q są ogólnie funkcjami temperatur, prędkości medium roboczego w wymiennikach, własności cieplnych medium, ośrodków oddających i pobierających ciepło, powierzchni i objętości wymienników, objętości zbiornika buforowego, własności cieplnych materiałów użytych w konstrukcji instalacji oraz innych, mniej istotnych czynników. Przebieg obliczeń Dla ustalenia dość złożonych zależności czasowych omawianych procesów opracowano schemat obliczeń oparty o modelowanie komputerowe. Celem obliczeń było ustalenie zakresu poszukiwań optymalnej objętości zbiornika. Dla ustalonego typu obiektu wytypowano okresy (wiosenny, jesienny), odpowiednie rodzaje upraw, które pozwalają dość precyzyjnie określić zakres zapotrzebowania na ciepło zabezpieczane przez pompę ciepła. Warunki te pozwalają określić dopuszczalną zmienność temperatur w obiekcie i związane z tym parametry pracy grzejników obiektu. Parametry te 337
10 K. Rutkowski, J. Vogelgesang, H. Latała, K. Kempkiewicz uznano za ustalone. Dla obliczeń przyjęto następujące wartości wyjściowe, wynikające z dotychczasowych doświadczeń i dostosowane do dysponowanego obiektu badawczego: temperatura zasilania zbiornika buforowego przez PC w zakresie od 50-55ºC; wydatek pompy obiegowej PO2 = 0,20 l s -1 (zwiększanie tego wydatku nie przynosiło już znaczącego efektu w postaci szybkości wymiany); temperatura na wejściu instalacji grzewczej równa temperaturze bieżącej zbiornika buforowego T zb w przedziale: T zb górna = 45ºC T zb dolna = 35ºC; temperatury obiektu w T (e) = 15 o C z niewielką tolerancją 2 o C utrzymaną przez nieprzekraczanie 2 godz. długości czasu trwania cyklu zmian temperatur instalacji grzewczej; wydatek pompy obiegowej PO3 = 0,19 ls -1 ; temperatura zewnętrzna ok. 8 º C (generująca stałe zapotrzebowanie na ciepło); stała objętość medium w instalacji grzewczej V = 80l oraz powierzchnia wymiany S 10 m 2 Obliczano skutki zastosowania trzech wielkości zbiorników 120 dcm 3, 300 dcm 3 oraz 500 dcm 3. Przyjęto do obliczeń (zgodnie z faktem), że każdy z trzech zbiorników jest wyposażony w wymiennik rurowy ułożony spiralnie o średnicy 0,02 m i powierzchni wymiany ok. 1,2 m 2. Dla temperatury wymiennika 55ºC czas ładowania każdego zbiornika był w przybliżeniu porównywalny z okresem jego rozładowania. Wyniki tej symulacji ilustrują krzywe przedstawione na wykresach. Dla niższej temperatury (50ºC) czas ładowania zbiorników wydłużał się średnio 1,6 krotnie, stąd zmieniała się symetria czasów. Temperatura powietrza w szklarni w trakcie pracy pompy ciepła stabilizowała się na poziomie 17ºC, aby rozpoczynając od momentu poboru ciepła ze zbiornika, stopniowo obniżać się do ok. 13ºC. Zmienność temperatur obiektu, co widoczne jest na rysunku 4, zmniejszała się nieznacznie w miarę wzrostu objętości zbiorników. Następnie analizowano zależności wynikające z następującej przyjętej charakterystyki źródła dolnego: ustalone parametry geometryczne dolnego wymiennika ciepła; zmienność temperatury źródła dolnego od 10ºC do 2ºC; stała wartość ciepła q g [J ºC -1 ] uzyskana z jednostki długości wymiennika na jeden stopień obniżenia średniej temperatury warstwy otaczającej wymiennik. Ciepło pozyskane z jednostkowej długości wymiennika: Q j = q g T (16) ustalona intensywność odbioru ciepła q zdj (J s -1 ) (odpowiadająca występującej mocy rzędu 8 W na jeden metr bieżący wymiennika); ustalony dla danej T czas regeneracji gruntu t r.0,9. Można rozważać różne scenariusze związane z eksploatacją źródła dolnego w aspekcie doboru zbiornika buforowego. Ze względu na złożoność zagadnień analiza i weryfikacja procesu intensywności wymiany ciepła w gruncie prowadzona będzie w oddzielnym artykule (o czym wspomniano wcześniej). 338
11 Procedura optymalizacji... Rysunek 3. Czas nagrzewania zbiorników buforowych o różnej objętości Figure 3. Time of heating buffer bins of varied volume Rysunek 4. Warunki temperaturowe pracy zbiorników buforowych i systemu grzewczego przy różnej objętości zbiorników Figure 4. Temperature conditions of operation of buffer bins and the heating system at various volume of containers 339
12 K. Rutkowski, J. Vogelgesang, H. Latała, K. Kempkiewicz Rysunek 5. Dynamika zmian temperatury dolnego źródła ciepła i zbiornika buforowego przy nadmiernej objętości (500 l) Figure 5. Dynamics of temperature changes of the lower heat source and a buffer bin at excessive volume (500 l) Łącząc krzywe nagrzewania zbiornika buforowego i stygnięcia dla zbiornika 500 l, otrzymano na rysunku 5 przebieg 1 i odpowiedni przebieg temperatur źródła dolnego 1. Dla tak dużego zbiornika ilość ciepła pobrana ze źródła w jednym cyklu jest niewystarczająca. Przebiegi temperatur źródła dolnego i górnego ilustrują krzywe 2 i 2. Wykazują one brak synchronizacji czasów oddawania ciepła przez zbiornik buforowy z czasem regeneracji źródła dolnego. Synchronizację można wymusić poprzez intensyfikację eksploatacji źródła dolnego (w symulacji przebiegi 3 i 3 ), która również skraca czas cyklu. Zbyt duży zbiornik zatem nie zapewnia osiągnięcia temperatury docelowej i może nadmiernie wydłużyć czas cyklu, nie osiągając warunków stabilizacji pracy. Rysunek 6. Warunki pracy zbiornika buforowego i dolnego wymiennika ciepła przy małej objętości zbiornika buforowego Figure 6. Conditions of operation of the buffer bin and the lower heat exchanger at a low volume of the buffer bin 340
13 Procedura optymalizacji... Zbiornik o zbyt małej objętości również nie spełnia oczekiwań (rys. 6). Zbyt krótkie cykle zmuszają do nadmiernie częstych włączeń i wyłączeń PC. Odpowiednia temperatura w zbiorniku zostaje osiągnięta przy niewielkim wydatku ciepła źródła dolnego i niewielkiej różnicy T. Dla niewielkich różnic temperatur czas regeneracji w stosunku do czasu poboru ciepła wydłuży się. W efekcie źródło dolne będzie stopniowo traciło Q ef. Proces ten będzie rozciągnięty w czasie i albo ustabilizuje się w pobliżu dolnych temperatur, albo po osiągnięciu tych temperatur trzeba regenerować źródło ale przy braku możliwości oddawania ciepła do obiektu. W skrajnym przypadku braku zbiornika buforowego, pompa ciepła wyczerpie Q ef i proces ustanie aż do czasu regeneracji źródła. Odpowiedni zakres T w cyklu jest zatem niezbędny dla utworzenia potrzebnego zapasu ciepła przy pomocy dopasowanego zbiornika buforowego W wyniku prowadzonych badań i symulacji wytypowano przedział objętości zbiorników od 120 do 400 l dla dalszych poszukiwań na drodze eksperymentalnej. Pomimo wielu założeń upraszczających można oczekiwać, że optymalna wielkość powinna znajdować się raczej w górnych wartościach wytypowanego przedziału. Należy podkreślić, że poczynione ustalenia odnoszą się tylko do konkretnego obiektu laboratoryjnego Podsumowanie Ustalenie wielkości zbiornika buforowego w systemie grunt woda wymaga uwzględnienia wielu czynników zarówno od strony układu grzewczego szklarni, układu pobierania ciepła z gruntu, jak również samej pompy ciepła. Rozważano przypadek graniczny zapotrzebowanie na ciepło, które jeszcze może dostarczyć pompa ciepła w systemie monowalentnym. Przyjęto, że nadrzędnym kryterium powinna być maksymalizacja efektywności COP, ale z równoczesnym zapewnieniem zdolności do generowania przez układ ustalonych, granicznych ilości ciepła. Uwzględniono różnice taryf cen energii elektrycznej, także sformułowano inne ograniczenia związane z doborem zbiornika buforowego. Wielkość zbiornika jest między innymi konsekwencją założeń dotyczących strategii eksploatacji dolnego źródła ciepła. Zagadnienie to w pracy rozszerzono. Stwierdzono, że wielkość zbiornika buforowego zależy od lokalnych własności źródła dolnego, które w skali kilku sezonów grzewczych nie ma stacjonarnego charakteru. Stąd zbiornik buforowy powinien posiadać możliwość wydzielania mniejszych objętości stosowanych w zależności od spadku mocy chłodniczej, przypadającej na jeden metr bieżący wymiennika dolnego. Następnie korzystając z symulacji komputerowych, wykazano, że istnieją uzasadnione ograniczenia dla stosowania zbiorników zbyt małych lub zbyt dużych. W wytypowanym przedziale należy poszukiwać optymalnego zbiornika na drodze doświadczalnej, z uwagi na udział zbyt wielu zmiennych zmniejszających precyzję drogi obliczeniowej. 341
14 K. Rutkowski, J. Vogelgesang, H. Latała, K. Kempkiewicz Literatura Adamovsky, R.; Neuberger, P.; Šeďová, M. (2009). Temperature changes in heat pump horizontal ground source. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 7. Adamski, B. (2008). Dobór wybranych elementów armatury dla systemów wody ziębniczej. Chłodnictwo i Klimatyzacja, 8, Akademia Viessmana w Polsce (2006). Pompy ciepła poradnik projektanta.pdf Brandl,H. (2006). Energy foundations and other thermo-active ground structures Geotechnique, 2, p , Knaga, J.; Trojanowska, M.; Kempkiewicz, K. (2005). Efektywność pompy ciepła ze spiralną sprężarką. Inżynieria Rolnicza, 6(66), Kozłow, M. (2009). Grzanie z pompą (ciepła 4) Ładowanie buforów. Magazyn instalatora, 4(128) Kurpaska, S.; Latała, H., (2008). Efektywność pracy pompy ciepła współpracującej z wymiennikami gruntowymi, Inżynieria Rolnicza 6(104), Lachman, P. (2012). COP dla pomp ciepła, wartości niezwykłe i te z prospektów reklamowych, InstalReporter, %9Eniezwykle-z-prospektow-reklamowych/ Pantera, D. (2012). Bufory czyli sposób na magazynowanie ciepła InstalReporter. Maszynopis. Rutkowski, K. (2011). Ocena wydajności energetycznej wymiennika gruntowego pompy ciepła w dwóch różnych konfiguracjach. Inżynieria Rolnicza, 6(131), Rutkowski, K.; Kurpaska, S.; Latała, H. (2006). Metodyczne aspekty doboru dolnego źródła pompy ciepła do ogrzewania tunelu foliowego. Inżynieria Rolnicza, 11(86), Hewalex Katalog produktów (2012). Pompy ciepła. /bsw/ 18Pompy%20ciepla%20-%20obliczanie.pdf 342
15 Procedura optymalizacji... OPTIMISATION PROCEDURE OF SELECTION OF THE BUFFER BIN COOPERATING WITH THE HEAT PUMP Abstract. The paper presents optimisation of selection of the buffer bin for the heat pump connected to the heating system of a greenhouse. The research and optimisation was carried out during operation of the pump, which cooperated with three selected volumes of the buffer bin. Determination of the buffer bin size in the ground-water system requires including many factors both coming from the heating system of a greenhouse, the heat collection from the ground system as well as the heat pump itself. A boundary case of the heat demand, which still may be delivered by the heat pump in the monovalent system was considered. It was assumed that maximization of COP effectiveness should be a superior criterion but with simultaneous ensuring the ability to generate by the system determined, borderline amount of heat. Differences of price lists of electric energy were included; moreover, other limitations related to selection of the buffer bin were formulated. A bin size, inter alia, results from assumptions concerning the strategy of exploitation of a lower heat source. This issue was extended in the paper. It was found that the buffer bin size depends on the local properties of the lower source, which in the few heating seasons scale has no stationary character. Therefore, a buffer bin should have a possibility of separating smaller applied volumes depending on the amount of the collected energy from one current meter of the lower heat source. Then, using a computer simulation, it was proved that there are justified limitations for using too small or too big bins. In the selected range one should search for an optimal bin by means of an experiment, due to participation of too big number of variables, which decrease the cultivation precision. Key words: greenhouse, size of a buffer bin, heat pump, coefficient of performance (COP). Adres do korespondencji: Kazimierz Rutkowski; kazimierz.rutkowski@ur.krakow.pl Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ul. Balicka 116B Kraków 343
EFEKTYWNOŚĆ POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ ZE ZBIORNIKIEM BUFOROWYM O ZMIENNEJ POJEMNOŚCI
I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(146) T.2 S. 309-320 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org EFEKTYWNOŚĆ POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ ZE
EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI
Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy
Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.
Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:
Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl
Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec
ZALEŻNOŚĆ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA OD CZYNNIKÓW EKSPLOATACYJNYCH
Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 ZALEŻNOŚĆ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA OD CZYNNIKÓW EKSPLOATACYJNYCH Streszczenie
OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ WYMIENNIKA GRUNTOWEGO POMPY CIEPŁA W DWÓCH RÓŻNYCH KONFIGURACJACH 1
Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ WYMIENNIKA GRUNTOWEGO POMPY CIEPŁA W DWÓCH RÓŻNYCH KONFIGURACJACH 1 Kazimierz Rutkowski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet
OCENA PRACY WYMIENNIKÓW CIEPŁA UŁOŻONYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH ZASILAJĄCYCH POMPĘ CIEPŁA *
I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(146) T.2 S. 301-308 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org OCENA PRACY WYMIENNIKÓW CIEPŁA UŁOŻONYCH W
Informacja o pracy dyplomowej
Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny
Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.
Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane
Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH
- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)
Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,
Jakie są systemy ogrzewania z pompą ciepła?
Jakie są systemy ogrzewania z pompą ciepła? Ocena techniczno-ekonomiczna Systemy ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych z wykorzystaniem sprężarkowych pomp ciepła pociągają za sobą szereg koniecznych
Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku
Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku Układy grzewcze, gdzie konwencjonalne źródło ciepła jest wspomagane przez urządzenia korzystające z energii odnawialnej
Pompy ciepła 25.3.2014
Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie
ANALIZA ENERGETYCZNA DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA POMPY GRZEWCZEJ PRZY OGRZEWANIU TUNELU FOLIOWEGO
Inżynieria Rolnicza 9(97)/2007 ANALIZA ENERGETYCZNA DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA POMPY GRZEWCZEJ PRZY OGRZEWANIU TUNELU FOLIOWEGO Sławomir Kurpaska Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza
Jarosław Knaga, Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Kempkiewicz* Zakład Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie *Vatra S.A.
InŜynieria Rolnicza 6/2005 Jarosław Knaga, Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Kempkiewicz* Zakład Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie *Vatra S.A. EFEKTYWNOŚĆ POMPY CIEPŁA ZE SPIRALNĄ SPRĘśARKĄ
OGRANICZENIE ZUŻYCIA CIEPŁA W SZKLARNIACH
Inżynieria Rolnicza 9(11)/9 OGRANICZENIE ZUŻYCIA CIEPŁA W SZKLARNIACH Kazimierz Rutkowski, Jakub Wojciech Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie: Objęty
Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu
Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,
AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu
SPRAWNOŚĆ SOLARNEGO SYSTEMU MAGAZYNUJĄCEGO CIEPŁO W FUNKCJI TEMPERATURY OTOCZENIA
Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 SPRAWNOŚĆ SOLARNEGO SYSTEMU MAGAZYNUJĄCEGO CIEPŁO W FUNKCJI TEMPERATURY OTOCZENIA Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI
Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki
EFEKTYWNOŚĆ POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ W UKŁADZIE HYBRYDOWYM Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI
Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ W UKŁADZIE HYBRYDOWYM Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet
Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)
Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Oferujemy zestawy fotowoltaiczne w skład których wchodzą: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne lub monokrystaliczne, inwerter, system montażowy, okablowanie,
Pompy ciepła - układy hybrydowe
Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania
ANALIZA WYDAJNOŚCI PIONOWEGO WYMIENNIKA DOLNEGO ŹRÓDŁA POMPY CIEPŁA
Inżynieria Rolnicza 6(4)/2 ANALIZA WYDAJNOŚCI PIONOWEGO WYMIENNIKA DOLNEGO ŹRÓDŁA POMPY CIEPŁA Kazimierz Rutkowski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza w Krakowie Streszczenie.
1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła
Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie
DOBÓR OPTYMALNEJ MOCY GRZEWCZEJ SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE - WODA (P-W) DO OGRZEWANIA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
DOBÓR OPTYMALNEJ MOCY GRZEWCZEJ SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE - WODA (P-W) DO OGRZEWANIA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Adam KONISZEWSKI Zenon BONCA KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ PG mgr inż.
OKiS ul. Daszyńskiego Prószków
Zlecajacy Nazwa firmy: Imię i Nazwisko: Nr telefonu: Adres e-mail: Sporządził Imię i Nazwisko: Kamil Graczyk Nr telefonu: 51-221 - 889 Adres e-mail: kgraczyk@bimsplus.com.pl Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO
WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO mgr inż. Roman SZCZEPAŃSKI KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Politechnika Gdańska 1. ANALIZA TEORETYCZNA WPŁYWU ODZY- SKU CIEPŁA NA PRACĘ URZĄDZENIA CHŁOD-
REAKCJA ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W SZKLARNI NA ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI ZEWNĘTRZNE
Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 REAKCJA ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W SZKLARNI NA ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI ZEWNĘTRZNE Kazimierz Rutkowski, Jakub Wojciech Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,
PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM
Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem
dr inż. Sławomir Kowalczyk - Lumel S.A. mgr inż. Andrzej Nowosad - MPEC Chełm Sp. z o.o.
dr inż. Sławomir Kowalczyk - Lumel S.A. mgr inż. Andrzej Nowosad - MPEC Chełm Sp. z o.o. Wykorzystanie technik monitorowania systemu wizualizacji Lumel - Ciepło dla poprawy stabilności regulacji w układzie
Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?
Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc
PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO
PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego
Odnawialne źródła energii - pompy ciepła
Odnawialne źródła energii - pompy ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Pompa ciepła Pompa ciepła wykorzystuje niskotemperaturową energię słoneczną i geotermalną
ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM
Wymiana ciepła, żebro, ogrzewanie podłogowe, komfort cieplny Henryk G. SABINIAK, Karolina WIŚNIK* ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM W artykule przedstawiono sposób wymiany
ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA
ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA Zasłożenia projektowe: Stacja meteorologiczna Szczecinek Zapotrzebowanie na moc grzewczą 11kW Temperatura w pomieszczeniach
Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.
Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca
WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁPRACY POMPY CIEPŁA Z GRUNTOWYMI WYMIENNIKAMI CIEPŁA*
Inżynieria Rolnicza 6(3)/20 WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁPRACY POMPY CIEPŁA Z GRUNTOWYMI WYMIENNIKAMI CIEPŁA* Hubert Latała, Sławomir Kurpaska, Maciej Sporysz Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet
Alternatywne źródła energii
Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień
Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła
Rysunek wymiarowy Wysokowydajna pompa ciepła typu solanka/woda 1 84 428 56 748 682 69 129 1 528 37 214 138 1591 19 1.1 1.5 1891 1798 1756 1.2 1.6 121 1159 1146 S Z 1.1 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy
WIELOKRYTERIALNY DOBÓR ROZTRZĄSACZY OBORNIKA
Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 WIELOKRYTERIALNY DOBÓR ROZTRZĄSACZY OBORNIKA Andrzej Turski, Andrzej Kwieciński Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie Streszczenie: W pracy przedstawiono
Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool
European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i
Racjonalna gospodarka energetyczna w uprawach pod osłonami
Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych Racjonalna gospodarka energetyczna w uprawach pod osłonami Sławomir Kurpaska Instytut Inżynierii Rolniczej
12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła
-sprężarkowe wysokotemperaturowe, gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 8 ok. 775 1 57 583 11 177 1 116 1131 19 1591 9 69 19 1 3 189 16 68 19 1 3 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny
1 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 3 2 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew.
WIH 12TU 2-sprężarkowe wysokotemperaturowe, wodne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 428 ok. 3 775 1 257 583 112 177 1146 1131 129 1591 29 69 4 1 3 19 2 189 162 1 682 129 1 Dolne źródło ciepła, wejście do
SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy
SI TU 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 1 5 785 6 885 S Z 1.1 682 595 75 1.5 222 1 1.6 1.2 2 4 565 61 1.1 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny 1½ 1.2 Powrót
WPŁYW WYSOKOŚCI SZKLARNI NA ZUŻYCIE CIEPŁA
Inżynieria Rolnicza 5(114)/2009 WPŁYW WYSOKOŚCI SZKLARNI NA ZUŻYCIE CIEPŁA Jakub Wojciech, Kazimierz Rutkowski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie:
Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii
Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii -Panele fotowoltaiczne -Kolektory słoneczne -Pompy ciepła Gmina Nieborów 21-22 kwietnia 2016r. PANEL FOTOWOLTAICZNY JAK TO DZIAŁA?
AUTOMATYZACJA OBLICZEŃ PARAMETRÓW SYSTEMU WYKORZYSTUJĄCEGO CYKLICZNOŚĆ PRACY URZĄDZENIA
Inżynieria Rolnicza 11(109)/2008 AUTOMATYZACJA OBLICZEŃ PARAMETRÓW SYSTEMU WYKORZYSTUJĄCEGO CYKLICZNOŚĆ PRACY URZĄDZENIA Maciej Sporysz, Sławomir Kurpaska Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet
2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO
Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję
KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI W OBIEKTACH SAKRALNYCH
KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI W OBIEKTACH SAKRALNYCH WOLSKI Leszek 1 JELEC Paweł 2 1,2 Zakład Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli, Politechnika Warszawska ABSTRACT This script
SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego
SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego Moc energii słonecznej Pod względem wydajności żaden system na świecie nie może równać
Optymalizacja rezerw w układach wentylatorowych spełnia bardzo ważną rolę w praktycznym podejściu do zagadnienia efektywności energetycznej.
Autor Jacek Lepich ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Techniki Cieplnej Optymalizacja rezerw w układach wentylatorowych spełnia bardzo ważną rolę w praktycznym podejściu do zagadnienia efektywności energetycznej.
KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK
Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy
Regulacja EHPA w sprawie badań (B3) *
Regulacja EHPA w sprawie badań (B3) * Badanie pomp ciepła z bezpośrednim odparowaniem (typu grunt-woda) Zasady, warunki oraz metody badania opracowane w oparciu o Normy Europejskie EN 15879-1 i EN 12102
Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw
Powietrze Ziemia Woda Modulacja Modulowana pompa ciepła solanka/woda 30 100 kw Heliotherm Sensor Solid M Pompa ciepła solanka/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca
DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA
71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP
METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH
Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dane techniczne LAK 9IMR
Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.
Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej
Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze
Ośrodek Szkolno Wychowaczy w Iławie SI130TUR+ 2 szt. Rewersyjne / Gruntowe / SI 130TUR+, 0 szt. Brak wyboru / 0 / 0, 0 szt. Brak wyboru / 0 / 0
Zlecajacy Nazwa firmy: Imię i Nazwisko: Nr telefonu: Adres e-mail: Sporządził Imię i Nazwisko: Rafał Piórkowski Nr telefonu: 5346551 Adres e-mail: rafal.piorkowski@gdts.one Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej.
Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej. Paweł Paszkowski SUChiKl Semestr IX Rok akademicki 2010/2011 SPIS TREŚCI Regulacja temperatury
1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO
Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku.
Pompa ciepła z odzyskiem z powietrza
Pompa ciepła z odzyskiem z powietrza Zimowe Warsztaty Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 2016 Waldemar Nycz (Promotor/Opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Goleman,
Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)
Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym
24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia
Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 9 5 8 65 85 69 Powierzchnia podstawy i minmalne odstępy A 5 8 6 6 6 Kierunek przepływu powietrza 85 Główny kierunek wiatru przy instalacji wolnostojącej 5 69 Pompa ciepła
38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła
38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz
Układy przygotowania cwu
Układy przygotowania cwu Instalacje ciepłej wody użytkowej Centralne Lokalne (indywidualne) Bez akumulacji (bez zasobnika) Z akumulacją (z zasobnikiem) Z pełną akumulacją Z niepełną akumulacją Doba obliczeniowa
1-sprężarkowe gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia. NR KAT. PRODUKT MOC [kw]* OPIS CENA [NETTO PLN]
Powietrzne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku. Kompensatory drgań sprężarki
Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku Instytut Inżynierii Mechanicznej dr inż. Mariusz Szreder Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU Według badania rynku przeprowadzonego przez PORT
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM
2/1 Archives of Foundry, Year 200, Volume, 1 Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr 1 PAN Katowice PL ISSN 1642-308 WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM D.
Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42
Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na
1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO
1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku. Kompensatory drgań sprężarki zapewniają zmniejszenie wibracji
CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW OPTYMALIZACJI ROZMYTEJ. E. ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, ul. Reymonta 23, Kraków
36/3 Archives of Foundry, Year 004, Volume 4, 3 Archiwum Odlewnictwa, Rok 004, Rocznik 4, Nr 3 PAN Katowice PL ISSN 64-5308 CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW OPTYMALIZACJI ROZMYTEJ E. ZIÓŁKOWSKI
Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne
Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy
Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów
Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach
Czym w ogóle jest energia geotermalna?
Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia
1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ 2 Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1
Rysunek wymiarowy 5 ok. 5 15 9 9 13 1 13 15 9 9 5 3 1 5 11 1 1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1 9 3 Dolne źródło
Pompa ciepła powietrze woda
European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS Dwusprężarkowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda przystosowana do pracy jako pojedyncza jednostka, przy zastosowaniu regulatora WPMW.. Wykonanie
STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?
STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. W
Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy
Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Roczne zapotrzebowanie na paliwo należy ustalić w odniesieniu do potrzeb takich jak: centralne ogrzewanie,
32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego
Rysunek wymiarowy 8 47 8 6 8 Widok z osłoną przeciwdeszczową WSH 8 4 99 4 7 * na całym obwodzie Kierunek przepływu powietrza 8 6 79 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny ¼ Powrót
WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA
Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie
Jak działają pompy ciepła?
Jak działają pompy ciepła? Pompy ciepła Pompa ciepła to rodzaj ekologicznego urządzenia, zapewniającego możliwość korzystania z naturalnych zasobów darmowej energii. Gruntowe pompy ciepła wykorzystywane
Dane techniczne SIW 8TU
Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy
4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE
4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik
OGRZEWANIE BUDYNKÓW GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA MARKI DIMPLEX
OGRZEWANIE BUDYNKÓW GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA MARKI DIMPLEX ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA Obiektem wybranym do przeprowadzenia analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania gruntowej pompy ciepła jest wolnostojący
Dane techniczne SIW 11TU
Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy
WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH
Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,
Modulowana pompa ciepła woda/woda kw
Powietrze Ziemia Woda Modulacja Modulowana pompa ciepła woda/woda 40 120 kw Heliotherm Sensor Solid M Pompa ciepła woda/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca
64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia
SI 13TUR+ Rewersyjne gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 428 13 ok. 2 8 169 96 19 12 118 29 69 13 2 4 1 2 6 3 1 112 9 6 62 2 1 682 129 1131 1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny
Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex
Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem
Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2
Paweł Kwasnowski Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15 cz. Kontynuujemy prezentację normy PN-EN 15, która stanowi narzędzie do klasyfikacji i oceny
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Porównanie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej Udział kosztów podgrzewu CWU w zależności od typu budynku Instalacja solarna w porównaniu do innych źródeł
16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego
Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 9 75 8 65 85 69 Powierzchnia podstawy i minmalne odstępy A 5 8 6 6 6 Kierunek przepływu powietrza 85 Główny kierunek wiatru przy instalacji wolnostojącej 5 69 Pompa
6 Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego
159 7 494 943 73 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 1 71 161 6 D 1.21 1.11 2.21 D 1.1 1.2 1294 154 65 65 544 84 84 maks. 4 765 E 5.3 Ø 5-1 124 54 E 2.5 2.6 Ø 33 1.2 14 C 2.2 54 3 C 139 71 148 3 14 5 4.1
Dane techniczne LA 18S-TUR
Dane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.
Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw
Powietrze Ziemia Woda Modulowana pompa ciepła powietrze/woda 30 55 kw Heliotherm Sensor Solid Split Pompa ciepła powietrze/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca