Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń i systemów napięciem 12VDC - od 12 do 15 V w zależności od temperatury baterii akumulatorów. Buforowy układ pracy zasilacza polega na równoległym podłączeniu na ach wyjściowych zasilacza akumulatora - zarówno małej jak i dużej pojemności (do 200 Ah), dla którego producent dopuszcza początkowy prąd ładowania na poziomie 15A. Napięcie [V] 15 14 13,8 13-20 0 20 +20 Temperatura [ C] Charakterystyka zależności napięcia wyjściowego w funkcji temperatury akumulatora Przy obecności zasilania podstawowego - 230VAC - zasilacz dostarcza energię do odbiorników i równocześnie ładuje podłączony akumulator skompensowanym termicznie napięciem. Dlatego przy pracy buforowej napięcie wyjściowe zasilacza zależy od temperatury sondy temperaturowej, która powinna być przymocowana możliwie blisko akumulatora. Zasilacz może również stanowić źródło normalnego napięcia DC o wysokim współczynniku stabilizacji z możliwością ustawienia napięcia wyjściowego w granicach 11 15V. W takim przypadku sondę temperaturową należy zastąpić rezystorem 680 Ohm. Zasilacz może być łączony szeregowo lub równolegle, a w połączeniu z falownikiem FP 400 może stanowić urządzenie długookresowego zasilania awaryjnego w zależności od pojemności przyłączonej baterii akumulatorów. Zasilacz może być również montowany w specjalnych stojakach (wieszakach) zawierających połączenia kablowe między przetwornicą, akumulatorem, siecią i odbiornikami. 2 - BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Zasilacz jest wysokosprawną przetwornicą PWM (Pulse Width Modulation - przetwornica pracująca z regulacją współczynnika wypełnienia impulsów) posiadającą zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, oraz wyposażona jest opcjonalnie w układ sygnalizacyjny (LED y i i przekaźników sygnalizacyjnych) informujący o stanie akumulatora (napięcie poniżej 10,5V) i awarii. Przetwornica posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne zatrzymujące jej pracę w sytuacji, gdy temperatura powietrza w bezpośrednim otoczeniu przekroczy 80ºC - po obniżeniu się temperatury otoczenia przetwornica wraca do normalnej pracy. Aby zabezpieczyć akumulator przed zniszczeniem na skutek zbyt dużego rozładowania można wykorzystać przekaźnik sygnalizacyjny () do sterowania wysokoprądowego przekaźnika zewnętrznego o napięciu zasilania cewki 12V w celu odłączenia jednego z przewodów podłączeniowych akumulatora. Warunki bezpiecznej eksploatacji - uwagi: 1. W podłączonym do sieci 230V urządzeniu występują niebezpieczne napięcia. 2. Podłączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania 230V. 3. Zacisk oznaczony jako PE musi być podłączony do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. 4. Nie wolno dopuszczać aby przez szczeliny i otwory do wnętrza urządzenia dostała się woda (lub inne płyny) a także jakikolwiek obce przedmioty. 5. Zasilacz nie posiada wymuszonego obiegu powietrza i dlatego wokół ażuru należy zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni. 3 - DANE TECHNICZNE Napięcie zasilania: 190-240V AC 300W (układ ograniczenia prądu startu przetwornicy do 4A) Napięcie wyjściowe: 13,8V * (przy 20 C), w przypadku sondy temperaturowej przymocowanej do akumulatora napięcie zmienia się w funkcji temperatury zgodnie z charakterystyką zalecaną przez producentów akumulatorów. Maksymalna moc wyjściowa: 250 W Ograniczenie prądu wyjściowego: 15 17,5A Sygnalizacja optyczna (LED): LED świeci - obecność napięcia 230V AC na ach L, N LED świeci - informacja o prawidłowym przetwarzaniu przez urządzenie napięcia wejściowego na wyjściowe LED świeci - napięcie na wyjściu zasilacza powyżej 10,5V (zarówno przy podłączonym jak i nie podłączonym akumulatorze) Przekaźniki sygnalizacyjne: wyprowadzone i dwóch przekaźników przełącznych, których stan kotwicy zmienia się odpowiednio do zmiany sygnalizacji LED praca i Stan normalnej pracy (podłączona sieć 230V AC, podłączony akumulator, napięcie na wyjściu zasilacza >10,5V) - świecą wszystkie LED'y, zwarte styki 1 i 2 przekaźników () i (). Waga: 2,4 kg Wymiary: 166x87x300mm
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 3 z 9 Obudowa: metalowa malowana proszkowo lub cynkowana Zaciski - funkcje: +, - - napięcie wyjściowe (wszystkie i oznaczone + są zwarte, wszystkie i oznaczone - są zwarte) S - synchronizacja sygnalizacji z falownikiem FP 400 T 1, T 2 - podłączenie sondy temperaturowej (selekcjonowanej diody krzemowej) L, N, PE - napięcie zasilania sieci 230V AC Zaciski - dane elektryczne: pojedynczy - przewód 2,5 mm 2, obciążenie 10A (12A) Temperatura pracy: -20 C do +40 C 4 - RYSUNKI 300 mm 166 mm 86 mm 80 mm rys1. Zasilacz Buforowy - wymiary główne
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 4 z 9 5 - KONSERWACJA Producent nie przewiduje specjalnych czynności konserwujących. W zależności od warunków zainstalowania zasilacza można okresowo skontrolować wartość napięcia wyjściowego oraz stan złączy śrubowych (poluzowane i). 6 - INSTALOWANIE Podłączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania. Zainstalowanie zasilacza należy dokonać według poniższego schematu postępowania oraz załączonego rysunku podłączeniowego (dodatkowe schematy podłączeń - patrz Informacja Techniczna zasilacza ): 1. Wyciągnąć zasilacz z opakowania. 2. Wybrać taką lokalizację zasilacza, aby był blisko akumulatora oraz aby był możliwy swobodny przepływ powietrza wokół zasilacza - dla poprawnego chłodzenia. Uwaga! Zasilacz nie posiada wymuszonego obiegu powietrza i dlatego wokół ażuru należy zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni. 3. Podłączyć zasilacz do odbiornika zgodnie z oznaczeniami (opis wyprowadzeń i odpowiadające im przewody i złącza) oraz rysunkiem podłączenia i instrukcją obsługi odbiornika. 4. Przy pracy z akumulatorem, jeżeli to wymagane podłączyć diodę stanowiącą sondę temperaturową na kablu, który podłącza akumulator do zasilacza (jak najbliżej akumulatora). Jeżeli nie jest wymagana kompensacja napięcia ładowania w funkcji temperatury akumulatora dioda powinna pozostać w złączu zasilacza. 5. Podłączyć zasilacz do sieci 230V AC. UWAGA!!! Zacisk oznaczony jako PE musi być podłączony do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. 6. Ustawić żądane napięcie wyjściowe zasilacza za pomocą potencjometru dostępnego przez otwór w czołówce zasilacza (pomiędzy złączami). Pomiaru i ustawienia napięcia wyjściowego należy wykonać na złączach wyjściowych zasilacza przy odłączonym akumulatorze i odbiornikach. Sonda temperaturowa podczas regulacji powinna mieć ustabilizowaną temperaturę - w tym celu należy po instalacji zasilacza i akumulatora odczekać taką ilość czasu aby ich temperatura wyrównała się z otoczeniem. 7. W przypadku pracy zasilacza jako źródło normalnego napięcia DC o wysokim współczynniku stabilizacji z możliwością ustawienia napięcia wyjściowego w granicach 11 15V sondę temperaturową (diodę) należy zastąpić rezystorem 680 Ohm i pozostawić w złączu zasilacza. 7 - URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 1. Akumulator 2. Falownik PWM FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V AC o częstotliwości 50 Hz w sytuacjach zaniku napięcia w sieci 230V AC. Urządzenie zostało zaprojektowane tak aby mogło zasilać również odbiorniki energii elektrycznej o charakterze indukcyjnym.
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 5 z 9 8 - PRZYKŁADOWE SCHEMATY PODŁĄCZEŃ Schemat podłączeń przetwornicy Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20 C NC S T 1 T 2 1 2 3 1 2 3 L N PE do odbiorników DC 12V razem I max =15A podłączenie zestyków przekaźników sygnalizacyjnych według projektu instalacji lokalnej 230 V AC Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe). Dopuszcza się montaż sondy temperaturowej na kablu, który podłącza akumulator (jak najbliżej akumulatora). Linka 2,5 mm 2 (np. LGY 2,5mm 2 ) Linka max 2,5 mm 2 (np. LGY 2,5mm 2 ) Przewód OMY 2x0,5 mm 2 Linka 1,5 mm 2 (np. LGY 1,5mm 2 )
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 6 z 9 Przykład zabezpieczenia akumulatora przed zniszczeniem na skutek zbyt dużego rozładowania - wykorzystanie przekaźnika sygnalizacyjnego () do sterowania wysokoprądowego przekaźnika zewnętrznego o napięciu zasilania cewki 12V w celu odłączenia jednego z przewodów podłączeniowych akumulatora. NC S T 1 T 2 1 2 3 1 2 3 L N PE do odbiorników DC 12V razem I max =15A 230 V AC
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 7 z 9 Schemat podłączeń zespołu przetwornic i FP 400 Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20 C 230V AC NC S T 1 T 2 L N PE FP 400 MOC S B 1 B 2 L 1 N 1 G L 2 N 2 PE do odbiornika 230 V AC Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe). Dopuszcza się montaż sondy temperaturowej na kablu, który podłącza akumulator (jak najbliżej akumulatora). Zewnętrzny monostabilny przycisk odblokowania po zatrzymaniu pracy falownika z powodu przeciążenia. Stała zwora na ach B 1 i B 2 powoduje automatyczne odblokowanie po 3 sec. Linka 2,5 mm 2 (np. LGY 2,5mm 2 ) Przewód OMY 2x0,5 mm 2 Linka 1,5 mm 2 (np. LGY 1,5mm 2 )
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 8 z 9 Schemat połączenia szeregowego przetwornic Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20 C 230 V AC SIEĆ 230V NC S T 1 T 2 L N PE NC S T 1 T 2 L N PE do odbiorników DC 24V razem I max =15A Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20 C Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe). Dopuszcza się montaż sondy temperaturowej na kablu, który podłącza akumulator (jak najbliżej akumulatora). Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe). Dopuszcza się montaż sondy temperaturowej na kablu, który podłącza akumulator (jak najbliżej akumulatora). Linka 2,5 mm 2 (np. LGY 2,5mm 2 ) Przewód OMY 2x0,5 mm 2 Linka max 2,5 mm 2 (np. LGY 2,5mm 2 ) Linka 1,5 mm 2 (np. LGY 1,5mm 2
IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 9 z 9 Schemat połączenia równoległego zespołu przetwornic Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20C. ZB1220 1 2 3 1 2 3 NC S T1 T2 L N PE 3x1,5mmkw 230V AC ZB1220 1 2 3 1 2 3 6x2,5mmkw NC S T1 T2 L N PE Do odbiorników DC 12V razem Imax=30A 6x2,5mmkw 3x1,5mmkw 230V AC Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20C 2x2,5mmkw 2x2,5mmkw 2x2,5mmkw Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe). Dopuszcza się montaż sondy temperaturowej na kablu, który podłącza akumulator (jak najbliżej akumulatora). Zacisk S w ZB1220 jest iem wejściowym. W sytuacji równoległego łączenia zasilaczy zewnętrzny sygnalizator o zbyt niskim napięciu akumulatora (10,5) należy podłączyć do wybranego przekaźnika