HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska 4a. Zestaw hydroforowy. Opcje. Utworzono Ilość stron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska 4a. Zestaw hydroforowy. Opcje. Utworzono Ilość stron"

Transkrypt

1 T:\y\ZH\Wzory\RSP (HORNER, FC).edb\Images\Lo HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska a -00Leszno Zestaw hydroforowy Sterownik Horner Opcje Utworzono 0-0- Ilość

2 Q I 0.9 L /.0 L /.0 L / N/. F0 ZP-A/ Rozłącznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym PF PF- Przełącznik faz WB ST-DC-0 bezpieczeństwa 0 U> F. CLS-C0/ nadprądowy przetwornicy częstotliwości U. FC Falownik FC L L L 8 0 CO NO NC +VDC START/STOP 0VDC Zad. -0mA CFI-A//0mA różnicowo-prądowy F... K 0. K8 0V AC P falownika K7A.8 A A L0/. H 0V AC falownika KA. x x F CLS-C/ nadprądowy czujnika zaniku faz U. Bezpiecznik zaniku faz PUN-C Ub DAC007 Analog Output odule AUX I 7 9 PUN-C D- A D+ B D-/0. D+/0. RS P N V GNA U V W I WG główny LF/.0 AUX V 7 V+ J /. LF/.0 GNA 8 V- I /. LF/.0 PE/.0 X Zasilanie 8 9 Tory silnoprądowe Zestaw hydroforowy

3 .9/ L L/..9/ L L/..9/ L Q PKZ0-, silnikowy pompy I> I> I> Q PKZ0-, silnikowy pompy I> I> I> Q PKZ0-, silnikowy pompy I> I> I> / LF./ LF./ LF K 8. K 8. K 8.7 K 8. K 9. K 9..9/ PE PE/. X Pompa X X Pompa Pompa Pompa, kw 00V U V W PE Pompa, kw 00V U V W PE Pompa, kw 00V U V W PE 8 9 Zasilanie pomp Zestaw hydroforowy

4 .9/ L.9/ L F CLS-B0/ nadprądowy sterowania F CLS-B/ nadprądowy gniazda 0V X9, A Bezpiecznik topikowy oświetlenia wewnętrznego F CLS-B0/ nadprądowy wentylatora./ L0 L0/.0 G Zasilacz 0VAC/VDC AC PE L N H0 Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy x x TH RT-80 Regulator temperatury 8 DC B+ X9 x x.9/ ~ W Wentylator.0.9/.9/ N 7.0 N/.0.9/ PE PE/.0 GN Z-SD0-BS Gniazdo serwisowe 0V L N PE 8 9 Zasilanie urządzeń Zestaw hydroforowy

5 . / L0 L0/.0 U.7 Q... Q... Q T 8.0 T 9. T K K. K. K 0V AC P poprawności zasilania A A H 0V AC poprawności zasilania K 0V AC P pompy A A K 0V AC P pompy A A K 0V AC P pompy A A H 0 AC pompy x x H 0 AC pompy x x H 0 AC pompy x x.9 / N N /.0 X Pompa - Termik X T. T. Pompa T. T. - Termik X Pompa - Termik T. T Zabezpieczenie pomp Zestaw hydroforowy

6 ./ /7.0.9/ L0 SLW Elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy LUSTRO WODY KT.7 8 SLW-P CZUŁOŚĆ 7 8 K 0V AC P suchobiegu A A KA 0V AC P suchobiegu A A H 0V AC suchobiegu x x KT SDT czasowy maksymalnego B A A K7 0V AC P maksymalnego A A K7A 0V AC P maksymalnego A A H7 0V AC maksymalnego x x.9/ N N/8.0.9/ PE PE/ X Suchobieg X Ciśnienie maksymalne Czujnik maksymalnego B P Czujnik suchobiegu Czujnik maksymalnego 8 9 Czujniki Zestaw hydroforowy

7 .9/ /8.0./ /0.0 SEP Separator analogowy na wyjściu Zas + Zas - We + 7 Zas: VDC 8 We - We + We Wy + CIS/0.8 We - Wy Wy - X7 Czujnik ma Bezpiecznik przetwornika (-0mA) B Ciśnienie na wyjściu I P 8 9 Pomiar Zestaw hydroforowy 7

8 7.9/ /9../ T./ T S Przełącznik trybu pompy S Przełącznik trybu pompy S Przycisk stop pompy Auto_P 0. S Przycisk stop pompy Auto_P 0. S Przycisk start pompy K 8. K0 K9 0. S Przycisk start pompy K 8. K 0. K 0. K. K7.8 K. K7.8 K K K K K DIL 7-0 Stycznik pompy sieć A A H0 0V AC pompy z sieci x x K DIL 7-0 Stycznik pompy falownik A A H9 0V AC pompy z falownika x x K DIL 7-0 Stycznik pompy sieć A A H 0V AC pompy z sieci x x K DIL 7-0 Stycznik pompy falownik A A H 0V AC pompy z falownika x x.9/ N N/ Sterowanie pompy i Zestaw hydroforowy 8

9 8.9/ /0.0./ T S7 Przełącznik trybu pompy S8 Przycisk stop pompy Auto_P 0. S9 Przycisk start pompy K 9. K 0. K 0. K7.8 K. K K K DIL 7-0 Stycznik pompy sieć A A H 0V AC pompy z sieci x x K DIL 7-0 Stycznik pompy falownik A A H 0V AC pompy z falownika x x 8.9/ N Sterowanie pompy Zestaw hydroforowy 9

10 9.9/ 7.9/.9/ PE.9 D-.9 D+. alarm zbiorczy H x x V DC A A K V DC P załączający falownik U Sterownik Horner 0V V+ Q Q Q Alarm zbiorczy Start/Stop falownika + - PE J J Zasilanie poprawne Awaria falownika Ciśnienie maksymalne Suchobieg Praca falownik pompa I I I I I K K8. K7A. KA.8. K 8. Q0 Praca sieć pompa I K 8. Q9 Praca falownik pompa I7 K 8.7 Q8 Praca sieć pompa I8 K 8. Q7 Praca falownik pompa I9 K A A K załączający pompę z sieci V DC P A A K załączający pompę na falowniku V DC P A A K załączający pompę z sieci V DC P A A K załączający pompę na falowniku V DC P A A K0 załączający pompę z sieci V DC P A A K9 załączający pompę na falowniku V DC P Q Q Q Q Q Q Praca P sieć Praca P falownik Praca P sieć Praca P falownik Praca P sieć Praca P falownik 0V I I I I I0 Tryb auto pompy I9 Tryb auto pompy I8 Tryb auto pompy I7 I Awaria pompy I Awaria pompy I Awaria pompy I Praca sieć pompa Ciśnienie tłoczenia I0 I I AN AN OV K 9. CIS /7. Auto_P 9. Auto_P 8.8 Auto_P 8. K. K. K. 8 9 Sterownik Horner Zestaw hydroforowy 0

11 / / U. oduł telemetryczny TXD RXD RTS CTS GND 8B 8A Rs Rs8 GND UQ+ Q7 Q8 Q9 Q0 Q Q GNDQ Q Q Q Q Q Q Q OUTPUTS Q Q Q Panel LCD x INPUTS ANALOG POWER I I I I I I I7 I8 ICO I A+ A- A+ A- A+ A- A+ I9 I0 I I I I I VCC GND KR krańcowy szafy ST Przełącznik stacyjka 8 9 oduł telemetryczny Zestaw hydroforowy

12 Lista elementów Oznaczenie Opis Plasowanie F0 Rozłącznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym.0 F nadprądowy przetwornicy częstotliwości. F nadprądowy czujnika zaniku faz.7 F nadprądowy sterowania. F nadprądowy wentylatora.7 F nadprądowy gniazda 0V. G Zasilacz 0VAC/VDC. GN Gniazdo serwisowe 0V. H0 Oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy. H poprawności zasilania. H pompy.7 H pompy.7 H pompy.8 H suchobiegu. H7 maksymalnego.9 H9 pompy z falownika 8. H0 pompy z sieci 8. H pompy z falownika 8.8 H pompy z sieci 8.7 H pompy z falownika 9. H pompy z sieci 9. H alarm zbiorczy 0. H falownika. K poprawności zasilania. K pompy. K pompy. K pompy. K suchobiegu. KA =. K7 maksymalnego.8 K7A =.8 K8 falownika. K9 załączający pompę na falowniku 0. K0 załączający pompę z sieci 0. K załączający pompę na falowniku 0. K załączający pompę z sieci 0. K załączający pompę na falowniku 0. K załączający pompę z sieci 0. K załączający falownik 0. K Stycznik pompy falownik 8. K Stycznik pompy sieć 8. K Stycznik pompy falownik 8.7 K Stycznik pompy sieć 8. K Stycznik pompy falownik 9. K Stycznik pompy sieć Lista elementów Zestaw hydroforowy

13 Lista elementów Oznaczenie Opis Plasowanie KR krańcowy szafy. KT czasowy maksymalnego.7 PF Przełącznik faz. Q różnicowo-prądowy. Q silnikowy pompy. Q silnikowy pompy. Q silnikowy pompy.7 S Przełącznik trybu pompy 8. S Przycisk stop pompy 8. S Przycisk start pompy 8. S Przełącznik trybu pompy 8. S Przycisk stop pompy 8. S Przycisk start pompy 8. S7 Przełącznik trybu pompy 9. S8 Przycisk stop pompy 9. S9 Przycisk start pompy 9. SEP Separator analogowy na wyjściu 7. SLW Elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy. ST Przełącznik stacyjka. TH Regulator temperatury. U Falownik FC. U oduł telemetryczny. U Sterownik Horner 0. Ub Analog Output odule.7 U Bezpiecznik zaniku faz PUN-C.7 W Wentylator.7 WB bezpieczeństwa. WG główny Lista elementów Zestaw hydroforowy

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 F1 1.5 CLS6-C40/3. PF PF-431 Przełącznik faz. U3 2.1 Bezpiecznik zaniku faz PUN3-C

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 F1 1.5 CLS6-C40/3. PF PF-431 Przełącznik faz. U3 2.1 Bezpiecznik zaniku faz PUN3-C Q.8. L /.0 L /.0 7 8 N /.0 PF PF- Przełącznik faz F. CLS-C0/ przetwornicy częstotliwości CF-A//0mA różnicowo-prądowy F CLS-C/ czujnika zaniku faz WB ST-DC-0 bezpieczeństwa 0 U FC Przetwornica częstotliwości

Bardziej szczegółowo

CFI6-63A/4/30mA. Wyłącznik. różnicowo-prądowy L1 L2 L3 COM L10 / VDC 12 K7A START/STOP 9.1 0VDC. Zad. 4-20mA U V W L3F / 2.0 L2F / 2.

CFI6-63A/4/30mA. Wyłącznik. różnicowo-prądowy L1 L2 L3 COM L10 / VDC 12 K7A START/STOP 9.1 0VDC. Zad. 4-20mA U V W L3F / 2.0 L2F / 2. Q I 9.8 9.0 L /.0 L /.0 L /.0 8 N /.0 PF PF- Przełącznik faz WB bezpieczeństwa 0 F. CLS-C/ nadprądowy przetwornicy częstotliwości U FC,kW Przetwornica częstotliwości L L L COM NO NC +VDC CFI-//0m różnicowo-prądowy

Bardziej szczegółowo

RSP2-SXX-C-1-6a,g. Opcje. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska 4a

RSP2-SXX-C-1-6a,g. Opcje. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska 4a U:\y\RSP\Bluster (Nowy)\S\(N) RSP-SXX-C--a,g ( HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska a -00Leszno RSP-SXX-C--a,g Sterownik Bluster Opcje Przekładnik prądowy Gniazdo agregatu Ogranicznik przepięć klasy C Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 L3 / 2.0. Q1 CFI6-63A/4/30mA Wyłącznik różnicowo-prądowy. WS2 Wyłącznik silnikowy pompy 2 I> I> I> 2 WS1. R2 4.

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 L3 / 2.0. Q1 CFI6-63A/4/30mA Wyłącznik różnicowo-prądowy. WS2 Wyłącznik silnikowy pompy 2 I> I> I> 2 WS1. R2 4. L /.0 L /.0 L /.0 Q CFI-A//0mA różnicowo-prądowy I 8 R.k x x WS silnikowy pompy I> I> I>..... WS silnikowy pompy I> I> I>..... GB ST-DC-0 bezpieczeństwa. / L+ PP Przekładnik prądowy x x. / IP K. K. WG

Bardziej szczegółowo

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono Cedry Wielkie Utworzono 0--0 Ilość 0 U:\y\Tematy\Cedry Wielkie\PS Cedry, P Tru Sterownik MT-0+EX-0 Opcje L /.0 L / Q różnicowo-prądowy I 7 8 GB. bezpieczeństwa R.7k x x F B/ CKF-u i woltomierza WS silnikowy.

Bardziej szczegółowo

Opcje. Utworzono Ilość stron. Strona tytułowa / Okładka Strona tytułowa / Okładka. Projekt Strona. Cedry Wielkie.

Opcje. Utworzono Ilość stron. Strona tytułowa / Okładka Strona tytułowa / Okładka. Projekt Strona. Cedry Wielkie. Cedry Wielkie Sterownik MT-0+EX-0 Opcje Utworzono 0--0 Ilość 0 0 tytułowa / Okładka tytułowa / Okładka 0 L /.0 L / Q różnicowo-prądowy I 7 8 GB. bezpieczeństwa R.7k x x F B/ CKF-u i woltomierza WS silnikowy

Bardziej szczegółowo

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono Cedry Wielkie Utworzono 0--0 Ilość 0 U:\y\Tematy\Cedry Wielkie\P Cedry, P Tru Sterownik MT-0+EX-0 Opcje L /.0 L / Q różnicowo-prądowy I 7 8 GB. bezpieczeństwa R.7k x x F B/ CKF-u i woltomierza WS silnikowy

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16 LG /.0 LG /.0 LG /.0 NG /.0 PF PF- Przełącznik faz 0 F8 CLS-C/ nadprądowy bezpiecznika zaniku faz WB bezpieczeństwa X bezpieczeństwa U 7. Bezpiecznik zaniku faz PUN-C 7 9 PUN-C WG. główny 0 - sieć WG.0

Bardziej szczegółowo

WS1. ROA1 Przełącznik trybu pracy KP2 KP7 KP5 KM1 1.13:F KM1 PN1 MPN-RTA- -M KP6 KP5. Aniro T1 T2 A2 KP3 1.15:F KP4 1.

WS1. ROA1 Przełącznik trybu pracy KP2 KP7 KP5 KM1 1.13:F KM1 PN1 MPN-RTA- -M KP6 KP5. Aniro T1 T2 A2 KP3 1.15:F KP4 1. 7 8 9 0 7 8 9 0 L0 / LS-/ czujnika zaniku faz U PUN- ezpiecznik zaniku faz 7 9 PUN- Q I-//0m różnicowoprądowy sterowania LS-0/ sterowania I WS PKZ-0 U.8: PS-00-70 Soft K.: L L POWR L...:.. KP.: WS.7: PN

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. OPIS SZAFY STEROWNICZEJ... 2 1.1 Obudowa... 2 1.2 Drzwi wewnętrzne szafy... 2 1.3 Układ ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instalacja pilotowa SBR

Instalacja pilotowa SBR tk Lokalizacja Oczyszczalnia Wschód BranŜa UTOMTYK Stadium Projekt Wykonawczy Pojektował mgr inŝ T.Kruszewski Strona tytułowa / Okładka Data -- Spis treści Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona

Bardziej szczegółowo

Obwody główne zasilania rozdzielnicy RS3

Obwody główne zasilania rozdzielnicy RS3 7 8 9 0 7 8 9 0 L 0/00V L 0/00V L 0/00V - Q0: - Q9: - Q9: - U:~ Elewacja -Q A -Q A -WG A 7 8 -OP kl. +C 7 8 Elewacja -KA -- -8 L L L Przekaźnik pomiarowy i kontrolny -H zielony 0V X X -H zielony 0V X X

Bardziej szczegółowo

I Instrukcja obsługi dozownika węgla

I Instrukcja obsługi dozownika węgla I Instrukcja obsługi dozownika węgla Spis treści 1. Informacje ogólne. 2. Obsługa programu na komputerze. 2.1 Ekran główny wizualizacji 2.2 Zdalne sterowanie napędami 2.3 Regulator dozowania 2.4 Nastawy

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI OPIS W gospodarstwie szkółkarskim Nadleśnictwa Suwałki obecnie eksploatowana jest jedna studnia głębinowa zapewniająca wodę na cele podlewania

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 6 3. ZDALNY MONITORING STR. 7 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 6c A. Materiały wskazane w dokumentacji projektowej fontanna: układ elektro-automatyki, iluminacji

załącznik nr 6c A. Materiały wskazane w dokumentacji projektowej fontanna: układ elektro-automatyki, iluminacji Wykaz zastosowanych materiałów równowaŝnych do podanych w projekcie załącznik nr 6c A. Materiały wskazane w dokumentacji projektowej fontanna: układ elektro-automatyki, iluminacji Lp. SYMBOL APARAT Parametry:

Bardziej szczegółowo

gmina Strzelin Moc pomp 2x3.1kW nr fabryczny 920

gmina Strzelin Moc pomp 2x3.1kW nr fabryczny 920 PUH i PR sp. z o.o. elektroster IP: 88-000-9-70 Przedsiębiorstwo Usług Handlu i Produkcji Różnej ul. Strumykowa 8-00 Dzierżoniów tel./fax (7) 8 99 76 Dokumentacja techniczna szafki sterowniczej Biały Kościół

Bardziej szczegółowo

3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM

3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM 725 3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM ODŁĄCZANIE S2 ZAŁĄCZANIE S WN STEROWANIE LOKALNE Lz 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZASILANIE WYŁĄCZONE STEROWANIE ZDALNE 0 2 P M M - silnik elektryczny Lz -0 - listwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE Wonderware / Schneider Satel Siemens Rockwell GE IP Kawasaki Fanuc ABB Cognex Keyence Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp ZASADA DZIAŁANIA Jednym z flagowych produktów firmy Apator Control są zestawy systemów sterowania pompami typu ASQ. Jest to rozwiązanie autorskie kadry inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

TABELA SYMBOLI. symbol opis uwagi symbol ogólny, łączniki łącznik pojedynczy

TABELA SYMBOLI. symbol opis uwagi symbol ogólny, łączniki łącznik pojedynczy TABELA SYMBOLI symbol opis uwagi, łączniki łącznik pojedynczy jednobiegunowe włączniki światła itp łącznik podwójny łączniki dwubiegunowe łącznik jednobiegunowy wielopozycyjny łączniki wielopozycyjne przełącznik

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR

KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR Przeznaczenie: KARTA KATALOGOWA REGULATORÓW ZASILANIA DIODY LASEROWEJ AKR 070-08 zasilanie układów sterowniczych lasera, zasilanie i stabilizacja pracy diody laserowej, zasilanie i regulacja prądu diody

Bardziej szczegółowo

symbol opis uwagi łącznik przyciskowy

symbol opis uwagi łącznik przyciskowy TABELA SYMBOLI symbol opis uwagi łącznik pojedynczy łącznik podwójny łącznik jednobiegunowy wielopozycyjny, jednobiegunowe w światła itp dwubiegunowe wielopozycyjne przełącznik jednotorowy prze przełącznik

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta 1. Informacje podstawowe o funkcjonującym systemie monitoringu. System składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

-1F3-1G2 SP-PG2. 15kW

-1F3-1G2 SP-PG2. 15kW 7 Zasilanie Rozłącznik Główny Pompa Głęnowa PG Obwody siłowe Pompa Głęnowa PG Obwody siłowe Chlorator Ch Obwody siłowe L L L / / / / -F C0 p CA -F C0 p CA -F C0 p C0A -F C0 p CA -F -Q L--I FC0 PK -G L

Bardziej szczegółowo

Tabela symboli stosowanych w automatyce przemysłowej Symbol Opis Uwagi

Tabela symboli stosowanych w automatyce przemysłowej Symbol Opis Uwagi Tabela symboli stosowanych w automatyce przemysłowej Symbol Opis Uwagi cewka, napęd elektromagnetyczny symbol ogólny cewka z dodatkowym działaniem symbol ogólny cewka o działaniu czasowym ( opóźnienie

Bardziej szczegółowo

Aparaty i osprzęt elektryczny niskiego napięcia

Aparaty i osprzęt elektryczny niskiego napięcia Spis treści Aparaty i osprzęt elektryczny niskiego napięcia Wyłączniki różnicowoprądowe str. 9 inf. tech. 314 CFI6 str. 9 314 FRCmM str. 11 315 FRCdM typu B str. 17 317 PFIM str. 21 321 PFDM str. 25 322

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution

Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution ROZDZIELNICA GŁÓWNA POTRZEB WŁASNYCH 400/230 VAC Rozdzielnica główna potrzeb własnych 400/230 VAC zapewnia podstawowe zasilanie kluczowych odbiorów systemu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PRZEPOMPOWNI : 1. Pompy produkcji ABS (typy pomp wg tabeli) - szt.2 Punkt pracy to Q=4 l/sek H=13,0 m

PARAMETRY PRZEPOMPOWNI : 1. Pompy produkcji ABS (typy pomp wg tabeli) - szt.2 Punkt pracy to Q=4 l/sek H=13,0 m PARAMETRY PRZEPOMPOWNI : 1. Pompy produkcji ABS (typy pomp wg tabeli) - szt.2 Punkt pracy to Q=4 l/sek H=13,0 m 2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu Wyposażenie zbiornika: - podest

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo

Gmina Besko ul. Podkarpacka Besko Znak:SR Besko,

Gmina Besko ul. Podkarpacka Besko Znak:SR Besko, Gmina Besko ul. Podkarpacka 5 38-524 Besko Znak:SR.271.11-2.2011 Besko, 2011-07-07 Odpowiedzi na pytania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko 1. Pytanie: Czy oferta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A

METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A Rozdzielnice (zasilająco-sterujące) RZS Produkcji METALCHEM-WARSZAWA METALCHEM-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Studzienna 7a Centrala 022 837 12 70 01-259 Warszawa

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK AQUA EASY.

STEROWNIK AQUA EASY. STEROWNIK AQUA EASY Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umoŝliwi prawidłową instalację i eksploatację urządzenia, zapewniając jego długotrwałą i niezawodną pracę. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe.

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. 1. ZSN 5E-L KASETA 3U 64-84... 2 2.1. Obudowa zabezpieczenia...2 2.2. Opis listwy zaciskowej... 3 2.3. Złącza komunikacyjne... 6 2.4. Opis wykonania kabla

Bardziej szczegółowo

Obiekt typu przepompownia ścieków

Obiekt typu przepompownia ścieków Obiekt typu przepompownia ścieków 1. Specyfikacja techniczna szafy sterowniczej montowanej na zewnątrz 1.1 Obudowa Szafa sterownicza wykonana jest w obudowie metalowej malowanej proszkowo lub poliestrowej

Bardziej szczegółowo

PL-Ostrowiec Świętokrzyski: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 2012/S

PL-Ostrowiec Świętokrzyski: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80849-2012:text:pl:html PL-Ostrowiec Świętokrzyski: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 2012/S 50-080849 Gmina

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF Moeller Electric Sp. z o.o Centrala Doradztwo techniczne 80-299 Gdańsk 60-523 Poznań ul. Zeusa 45/47 ul Dąbrowskiego 75/71 tel.(+58) 554 79 00 tel.

Bardziej szczegółowo

PZREDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1

PZREDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 1 PZREDMIAR OFERTA ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 OBIEKT: Stacja uzdatniania wody BRANśA: AKPiA I ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

ZAUTOMATYZUJ SIĘ. Automatyka Technika Napędowa Hydraulika Siłowa Pneumatyka

ZAUTOMATYZUJ SIĘ. Automatyka Technika Napędowa Hydraulika Siłowa Pneumatyka ZAUTOMATYZUJ SIĘ Automatyka Technika Napędowa Hydraulika Siłowa Pneumatyka O firmie O Wikper F.H.U. WIKPER Wiktor Peret powstała w 2001 roku. Właścicielem jest Wiktor Peret. Nasza siedziba znajduje się

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie Termin wykonania:

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie   Termin wykonania: Informacje kliejenta Nazwa firmy: Data: Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Fax: Oferta Zamówienie E-Mail: Termin wykonania: Dane podstawowe Forma sieci: 3x400VAC z przewodem neutralnym Dźwig indiwidualny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Część I

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Część I Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Część I Warunki dostawy 1. Sterowniki zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do Centrum Kształcenia Praktycznego, przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu 2. Odbiór sprzętu

Bardziej szczegółowo

Styczniki i przekaźniki easyconnect SmartWire

Styczniki i przekaźniki easyconnect SmartWire Styczniki i przekaźniki Łączenie zamiast okablowania Duża część układów sterowania maszyn jest obecnie realizowana przez sterowniki swobodnie programowalne (PLC). Sterownik PLC jest instalowany w szafce

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów elektrycznych planowanych do zakupu w 2014 r.

Zestawienie materiałów elektrycznych planowanych do zakupu w 2014 r. Zestawienie materiałów elektrycznych planowanych do zakupu w 2014 r. Lp. Nazwa materiału/towaru/usługi Cena 1. Wkładki topikowe WT-00C/gG 40A 2. Wkładki topikowe WT-00C/gG 50A 3. Wkładki topikowe WT-00C/gG

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS 1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu. a) obiekt zdalny przepompownia ścieków wyposażony w: moduł telemetryczny GSM/GPRS

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dopuszcza oprogramowanie do sterowników w języku innym niż polski. Przedmiot zmówienia będzie wykorzystywany do celów wyłącznie edukacyjnych, niekomercyjnych.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

FUGO Projekt Sp. z o.o.

FUGO Projekt Sp. z o.o. Str. 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Założenia i uzgodnienia 1.5. Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy 2. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Nowa Rozdzielnica Technologiczna "RT-2" 10F3 S301 B6. 10CP CP-63 Elektron. Sterownik PLC MicroTSX Schneider 10X

Nowa Rozdzielnica Technologiczna RT-2 10F3 S301 B6. 10CP CP-63 Elektron. Sterownik PLC MicroTSX Schneider 10X 6 7 Nowa ozdzielnica Technologiczna "T-" L1, L, L, N 00V / 0V 1. FI1 P0 0/0.0 F 6 F 6 P L1,L L,N 1 ILOS 1H 0/p do PL XS 1-1 X F1 S0 16 1- P X F S0 16-6 P X -1 P P-6 lektron PL Sterownik PL MicroTSX Schneider

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni. ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 24012014 Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni. I. Sprzętowe. 1. Rozdzielnica sterująca. - Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 141 w K-6031

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 141 w K-6031 1 Prace demontażowe 1 KNP 18 d.1 0826-03.01 Demontaż gniazd wtykowych końcowych 2-biegunowych do 16 A natynkowych na cegle gn. 31 gn. 31.000 RAZEM 31.000 2 KNP 18 d.1 0820-03.01 Demontaż wyłączników i

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

CPV 38821000-6 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane. CPV 38800000-3 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania

CPV 38821000-6 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane. CPV 38800000-3 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania Uzupełnienie SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz rurociągiem tłocznym- Słubice, ul. Jastrzębia, Jaskółcza i Gołębia CPV 32573000-0 Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przykład z wykorzystaniem aparatury POKÓJ

Przykład z wykorzystaniem aparatury POKÓJ Przykład z wykorzystaniem aparatury Projekt: Przykład z wykorzystaniem aparatury Nr projektu: Projektant: -07 Wrocław ul. Jęczmienna / Tel. \ fax. (7) 79--99 Nazwa projektu: Przykład z wykorzystaniem aparatury

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS 1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu. System składa się z dwóch podstawowych elementów: a) obiekt zdalny przepompownia

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Zestawy dwupompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy dwupompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie Zestawy dwupompowe ZD... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 10-774 Olsztyn, ul. Markiewicza 2 tel./fax (0-89) 533-18-37 PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Kanalizacja sanitarna na os. Kwiatowe w miejscowości Ciechanów Obiekt

Bardziej szczegółowo

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002

Bardziej szczegółowo

Sterownik CNC SSK-3F/4,5A/UK

Sterownik CNC SSK-3F/4,5A/UK Sterownik CNC SSK-3F/4,5A/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe korzystanie z niego.

Bardziej szczegółowo

DOMINTELL 2007-2008 INSTALACJA SIECI ELEKTRYCZNEJ Magistrala RS 485 łączy wszystkie moduły wejścia/wyjścia. Moduły te mogą być podłączone w dowolnym miejscu na magistrali. Przez magistralę przepływają

Bardziej szczegółowo

Opis aplikacji sterowania wentylacją G003

Opis aplikacji sterowania wentylacją G003 Opis aplikacji sterowania wentylacją G003 Węzeł cieplny z wymiennikiem, jednym obiegiem grzewczym i zasobnikiem CWU Zastosowanie : UWAGA: W nawiasach podane są opcje pasujące do aplikacji Grzanie : Wymiennik

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Automatyka i BMS

BRANŻA: Automatyka i BMS OIKT: Projekt wykonawczy dotyczący rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na biurowe z garażem na kondygnacji podziemnej na terenie działek /, /0 oraz części działki /59,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Lp. Nazwa (rodzaj) urządzenia Ilość Jm. Charakterystyka, opis minimalnych parametrów 1 2 3 4 5 1 Sprężarka 1 szt. ciśnienie 8 atn, wydajność

Bardziej szczegółowo

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI

WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI Załącznik Nr do SIWZ WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI Część 1 - Stacje uzdatniania wody kotłowej (JW 11 Łask i JW 11 Sieradz) Obiekt nr 1 - JW 11 1 Stacja zmiękczania wody TW EC 1 Kpl. Obiekt nr

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne i instrukcja uruchomienia zasilacza ERG.Z3 3U/4U

Dane techniczne i instrukcja uruchomienia zasilacza ERG.Z3 3U/4U Dane techniczne i instrukcja uruchomienia zasilacza ERG.Z3 3U/4U Zasilacz impulsowy ERG.Z3 jest wykonywany w dwóch wersjach obudowy : 1. wolnostojący w obudowie 3U 2. wbudowywany w panel 9,5 i 19 4U Pozwala

Bardziej szczegółowo

o.ś. OSJAKÓW konfiguracja sterownika szafy automatyki SA Załącznik nr 1. KONFIGURACJA SYGNAŁÓW STEROWNIKA DLA SZAFY AUTOMATYKI SA O.Ś.

o.ś. OSJAKÓW konfiguracja sterownika szafy automatyki SA Załącznik nr 1. KONFIGURACJA SYGNAŁÓW STEROWNIKA DLA SZAFY AUTOMATYKI SA O.Ś. Załącznik nr 1. KONFIGURACJA SYGNAŁÓW STEROWNIKA DLA SZAFY AUTOMATYKI SA O.Ś. OSJAKÓW Moduły WAGO: Sterownik PLC 0-881 1 8 WE cyfrowe 0-430 11 8 WY cyfrowe 0-30 4 4 WE analogowe 0-43 4 WY analogowe 0-3

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

2 Stacja elektryczna. Arkusz 1 Sdn-6/0,5/0,4kV Rozmieszczenie aparatury

2 Stacja elektryczna. Arkusz 1 Sdn-6/0,5/0,4kV Rozmieszczenie aparatury Zakres zmian do załącznika nr b do SIWZ stacja G.71.pdf Zestawienie stron podlegających wymianie: załącznik nr b do SIWZ stacja G.71 zmiana do załącznika nr b do SIWZ stacja G.71 Nr Nazwa rysunku lub tabeli

Bardziej szczegółowo

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne. Inwestor: Gmina Krasne. System monitoringu

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne. Inwestor: Gmina Krasne. System monitoringu Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne Inwestor: Gmina Krasne System monitoringu System monitoringu i wizualizacji obiektów gospodarki wodno - ściekowej w technologii GSM/GPRS 1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK obowiązuje od 15 stycznia 2013 r.

CENNIK obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. rok zał. 1993 Automatyka, Kontrola, Zabezpieczenia pollin@pollin.pl www.pollin.pl 02-793 Warszawa, ul. J.Żabinskiego 4 tel./fax. 22 649 94 90, 648 55 58 tel. kom. 502 208 115 CENNIK obowiązuje od 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Usługa modernizacji 11 szt. przepompowni ścieków polegająca na rozbudowaniu istniejącego systemu monitoringu na 11 przepompowniach ścieków, oraz na poprawieniu ich funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące typu UZS i AMS

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące typu UZS i AMS Urządzenia zabezpieczająco-sterujące typu UZS i AMS 1/2008 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCO-STERUJĄCE TYPU UZS Urządzenia zabezpieczająco-sterujące typu UZS są zalecane do zabezpieczania pracy trójfazowych,

Bardziej szczegółowo

- Funkcja - Główne okno synoptyczne powinna umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem np:

- Funkcja - Główne okno synoptyczne powinna umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem np: Parametry funkcjonalno - użytkowe funkcjonującego systemu monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze stałą adresacją IP obiektów chronionych systemem APN Informacje podstawowe o systemie monitoringu. System

Bardziej szczegółowo

Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych

Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych UWAGA WIOSENNA. PROMOCJA* Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych Oferujemy tani i prosty zestaw automatyki do sterowania małymi i średnimi centralami wentylacyjnymi wyposażonymi w podzespoły

Bardziej szczegółowo

Liczniki nastawne, elektroniczne Licznik nastawny LED - Codix 560

Liczniki nastawne, elektroniczne Licznik nastawny LED - Codix 560 Wyświetlacz LED Napięcie zasilania Temperatura pracy Wymiary Stopień ochrony Częstotliwość zliczania Dokładny Programowalny pomiar niskich częstotliwości Wielofunkcyjny Wskaźnik pozycji Zliczanie serii

Bardziej szczegółowo

=Dmuchawy_spręŜark 0001

=Dmuchawy_spręŜark 0001 Zawartość projektu: WOD-KAN_Bełchatów Strona: Lp Zawartość strony projektu Obiekt Nr strony Zasilania spręŝarki nr i =Dmuchawy_spręŜark 000 Pomiary ciśnień za spręŝarkami, panel operatorski =Dmuchawy_spręŜark

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL

AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL Spis treści Najważniejsze cechy urządzenia...3 Wykonanie standardowe...4 Opcje...5 Schemat urządzenia...6

Bardziej szczegółowo

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji

Bardziej szczegółowo

LB-472C instrukcja użytkownika

LB-472C instrukcja użytkownika LAB-EL Elektronika Laboratoryjna ul. Bodycha 68B, 02-495 Warszawa witryna: http://www.label.com.pl/ poczta: info@label.com.pl tel. (22) 667 71 18, fax (22) 867 53 32 LB-472C instrukcja użytkownika wersja

Bardziej szczegółowo

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej z wykorzystaniem sterownika PLC Treść zadania Program ma za zadanie sterować turbiną elektrowni wiatrowej, w zależności od

Bardziej szczegółowo

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nr 396978-2012 z dnia 12 października 2012 roku informujemy, że wpłynęły zapytania następującej treści:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nr 396978-2012 z dnia 12 października 2012 roku informujemy, że wpłynęły zapytania następującej treści: 2012.10.24 cd W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nr 396978-2012 z dnia 12 października 2012 roku informujemy, że wpłynęły zapytania następującej treści: 4. W związku z ogłoszeniem przetargu zwracamy

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

Jakość, na którą Cię stać

Jakość, na którą Cię stać Jakość, na którą Cię stać DPN Vigi K 6000 A K60N 6000 A ID K SW Wyłączniki nadprądowe K60N Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6kA wg IEC/EN60898- P P 6000 A 6000 A Wyłączniki K60N Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo