1 Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr, 01 Analiza niezawodności zasilaczy buforowych Adam Rosiński Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Warszawa, ul. Koszykowa 75, adro@it.pw.edu.pl Streszczenie. Dążenie do ułatwienia zarządzania procesem eksploatacyjnym zasilaczy buforowych wymusiło na konstruktorach wyposażanie ich w zaawansowane podsystemy diagnostyczne. Zasilacze mają często zastosowane następujące zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe. Chronią one przed uszkodzeniem, jednocześnie zwiększając gotowość tych urządzeń. Niniejszy artykuł przedstawia próbę analizy niezawodności zasilaczy buforowych. Słowa kluczowe: niezawodność, zasilacz, zabezpieczenia, proces eksploatacji Wstęp Podczas eksploatacji zasilaczy buforowych występują różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, które powodują, że każdy z nich po pewnym czasie od chwili uruchomienia może przejść ze stanu zdatności do stanu niezdatności. Ułatwienie zarządzania procesem eksploatacyjnym wymusiło na producentach urządzeń wyposażanie ich w coraz bardziej zaawansowane podsystemy diagnostyczne. Umożliwiają one określenie stanu technicznego i podjęcie racjonalnych działań w celu zwiększenia gotowości realizacji zadań przez te urządzenia. Zasilacze mają również bardzo często zastosowane następujące zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe. Zabezpieczają one przed uszkodzeniem, jednocześnie zwiększając wartość wskaźników niezawodnościowych. Niniejszy referat przedstawia analizę niezawodności zasilaczy buforowych.
2 166 A. Rosiński 1. Układy zasilania Zasilacze prądu stałego i prądu przemiennego znajdują zastosowanie niemal we wszystkich układach; w tym także jako zasilanie urządzeń komputerowych. Najdogodniejsze jest zasilanie wprost z sieci elektroenergetycznej, bezpośrednio lub za pośrednictwem transformatora. Znaczna część urządzeń wymaga zasilania napięciem stałym, dlatego też stosuje się zasilacze napięcia (prądu) stałego. Zasilacz taki przetwarza napięcie przemienne sieci zasilającej na napięcie stałe o ustabilizowanej wartości. Na rysunku 1 przedstawiono podstawowe układy zasilaczy napięcia stałego. Są one na ogół wyposażone w filtr F 1 wraz z obciążeniem R O (rys. 1a) lub nieco bardziej rozbudowane, gdy do punktów (1, ) jest dołączony stabilizator napięcia (rys. 1b), na wyjściu którego (3, 4) występuje napięcie U O. Obciążenie symbolizowane na rysunku jako R 0 może mieć zmienną wartość. Rys. 1. Schematy funkcjonalne zasilaczy napięcia stałego Układ składa się z: transformatora sieciowego, prostownika i filtru. Transformator sieciowy obniża lub podwyższa napięcie zmienne podawane na prostownik. Prostownik zmienia prąd zmienny na prąd jednokierunkowy. W prostowniku wykorzystuje się elementy charakteryzujące się jednokierunkowym przewodzeniem prądu. Są to najczęściej diody lub tyrystory. Dzięki temu napięcie przemienne jest przetwarzane na napięcie tętniące o składowej stałej różnej od zera. Po odfiltrowaniu tętnień przez filtr F 1 uzyskuje się w odbiorniku żądaną wartość napięcia i prądu stałego. Często stosuje się również układy zabezpieczające elementy prostownicze przed przeciążeniami i przepięciami [1,, 3, 4]. W zasilaczach stabilizowanych pomiędzy filtrem a odbiornikiem znajduje się stabilizator napięcia (lub prądu) stałego. Zakres mocy zasilaczy napięcia stałego jest bardzo szeroki od kilku watów do kilkuset kilowatów (specjalne przeznaczenia). Filtr przepuszcza na wyjście składową stałą pulsującego prądu jednokierunkowego i tłumi składową zmienną. Najczęściej jest to filtr RC (lub RLC). Stabilizator napięcia lub prądu stałego jest układem, którego zadaniem jest utrzymywanie stałej wartości napięcia lub prądu wyjściowego, przy określonych
3 Analiza niezawodności zasilaczy buforowych 167 granicach zmian napięcia zasilającego, zmian obciążenia oraz zmian czynników zewnętrznych, np. temperatury, ciśnienia, wilgotności, czasu, itd. Stabilizatory obecnie należą do najbardziej rozpowszechnionych układów elektronicznych i stanowią często integralne fragmenty bardziej rozbudowanych układów. W celu zabezpieczenia zasilacza przed uszkodzeniem stosuje się następujące rodzaje automatycznych zabezpieczeń [5]: przeciwzwarciowe (SCP ang. Short Circuit Protection), przeciążeniowe (OLP ang. Over Load Protection), nadnapięciowe (OVP ang. Over Voltage Protection). Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe chroni wyjście lub wyjścia zasilacza przed skutkami zwarcia po stronie dołączonego obciążenia. Zabezpieczenie nadnapięciowe chroni inne urządzenia zasilane przez zasilacz przed uszkodzeniem i nadmiernym napięciem w stosunku do maksymalnego napięcia wyjściowego. Jeśli wyjścia w zasilaczu są niezależne, to zwarcie, przeciążenie czy nadmierne napięcie na dowolnym z nich nie powinno zmniejszać funkcjonalności jakiegokolwiek innego. Usunięcie zwarcia, przeciążenia czy też przyczyny pojawienia się nadmiernego napięcia na wyjściu i zresetowanie zabezpieczenia (ręcznie lub automatycznie) powinno spowodować przywrócenie stanu zdatności na tym wyjściu. Zasilacze stosowane w systemach telematyki transportu zazwyczaj są przystosowane do współpracy z akumulatorem o odpowiednio dobranej charakterystyce eksploatacyjnej. Zasilacz kontroluje wówczas automatycznie proces ładowania akumulatora, a także powinien automatycznie przeprowadzać czynności obsługowe akumulatora oraz zapewniać ochronę przed nadmiernym rozładowaniem. Schematycznie przedstawiono to na rysunku. Zasilacze te mogą być wyposażone w funkcje optycznej i akustycznej sygnalizacji stanu pracy. Rys.. Schemat zasilania z zastosowaniem zasilacza buforowego Zasilacze współdziałają z wieloma innymi systemami oraz otoczeniem [6]. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowy system telematyki. Niezależnie, czy jest to transportowe centrum zarządzania, czy system telematyki, posiadają one zasilanie podstawowe 30 [V] AC oraz zasilanie rezerwowe, jakim jest doładowywane źródło energii w postaci akumulatora (zazwyczaj 1 [V] DC). Wartości wskaźników
4 168 A. Rosiński Rys. 3. Przykładowy schemat systemu telematyki niezawodnościowo-eksploatacyjnych charakteryzujące te układy powinny mieć odpowiednie wartości. Dlatego też tak ważnego znaczenia nabiera zagadnienie analizy wpływu zabezpieczeń tu stosowanych i ich wpływu na wybrane wskaźniki niezawodnościowo-eksploatacyjne [7].. Analiza niezawodnościowa zasilaczy Przeprowadzając analizę funkcjonowania zasilacza buforowego, można zobrazować relacje zachodzące w tej strukturze w aspekcie niezawodności [8, 9] (rys. 4). Zasilacz przebywa w stanie zdatności, a w przypadku wystąpienia uszkodzenia przechodzi do stanu niezdatności z intensywnością λ. W efekcie czynności naprawczych przechodzi z intensywnością μ do stanu zdatności. Rys. 4. Relacje w układzie zasilacza buforowego bez zabezpieczeń. Oznaczenia na rysunku: R O (t) funkcja prawdopodobieństwa przebywania urządzenia w stanie zdatności (nieuszkadzalność); Q N (t) funkcja prawdopodobieństwa przebywania urządzenia w stanie niezdatności (uszkadzalność); λ intensywność przejść ze stanu zdatności do stanu niezdatności; µ intensywność przejść ze stanu niezdatności do stanu zdatności
5 Analiza niezawodności zasilaczy buforowych 169 Następnie przeprowadzono analizę funkcjonowania zasilacza z zabezpieczeniami (np. przeciwzwarciowym, przeciążeniowym, nadnapięciowym), w którym są dwa niezależne wyjścia i z których każde jest chronione automatycznymi zabezpieczeniami. W tym przypadku relacje niezawodnościowe można zobrazować tak jak pokazano na rysunku 5. Nie obejmują one wszystkich przypadków zmian stanu zasilania (np. pominięto możliwość przejścia ze stanu pełnej zdatności S PZ do stanu niezdatności S N oraz nie rozpatruje się przypadku przeciwnego, tj. przejścia ze stanu S N do stanu S PZ ). W rozpatrywanym modelu zakłada się niezależność uszkodzeń każdego z wyjść. Rys. 5. Relacje w układzie zasilacza buforowego z zabezpieczeniami. Oznaczenia na rysunku: R 0 (t) funkcja prawdopodobieństwa przebywania urządzenia w stanie pełnej zdatności; Q NZ (t) funkcja prawdopodobieństwa przebywania urządzenia w stanie niepełnej zdatności; Q N (t) funkcja prawdopodobieństwa przebywania urządzenia w stanie niezdatności; λ NZ intensywność przejść ze stanu pełnej zdatności do stanu niepełnej zdatności; µ PZ intensywność przejść ze stanu niepełnej zdatności do stanu pełnej zdatności; λ N intensywność przejść ze stanu niepełnej zdatności do stanu niezdatności Uszkodzenie jednego z wyjść zasilacza powoduje przejście ze stanu pełnej zdatności do stanu niepełnej zdatności. Ustąpienie źródła zakłócenia pracy wyjścia powoduje z powrotem przejście do stanu pełnej zdatności. W przypadku gdy istnieje stan S NZ (polegający na niezdatności jednego z wyjść) uszkodzenie drugiego wyjścia dotychczas zdatnego oznacza przejście zasilacza do stanu niezdatności S N. Sytuacja niezawodnościowa przedstawiona na rysunku 5 może być opisana następującymi równaniami Kołmogorowa-Chapmana: R () t = R () t + Q (), t ' 0 NZ 0 PZ NZ Q () t = R () t Q () t Q (), t ' NZ NZ 0 PZ NZ N NZ Q () t = Q (). t ' N N NZ (1) Przyjmując warunki początkowe: R (0) 1 0 = Q NZ (0) = Q (0) = 0 N ()
6 170 A. Rosiński i stosując przekształcenie Laplace a, otrzymuje się następujący układ równań liniowych: s R () s 1 = R () s + Q () s * * * 0 NZ 0 PZ NZ s Q () s = R () s Q () s Q () s * * * * NZ NZ 0 PZ NZ N NZ s Q () s = Q (). s * * N N NZ (3) Stosując przekształcenia odwrotne, otrzymuje się: t cos NZ ( PZ + N ) 4 PZ NZ NZ ( PZ + N ) + PZ + N NZ R0 () t = + NZ ( PZ + N ) 4 PZ NZ NZ ( PZ + N ) t sin NZ ( PZ + N ) 4 PZ NZ NZ ( PZ + N ) NZ + PZ + N exp t, (4) t cos NZ ( PZ + N ) 4 PZ NZ NZ ( PZ + N ) + PZ + N + NZ QN () t = 1 + NZ ( PZ + N ) 4 PZ NZ NZ ( PZ + N ) t sin NZ ( PZ + N ) 4 PZ NZ NZ ( PZ + N ) NZ + PZ + N exp t. (5) Otrzymane zależności pozwalają na wyznaczenie prawdopodobieństw przebywania zasilacza buforowego w stanach pełnej zdatności R 0, niepełnej zdatności Q NZ i niezdatności Q N.
7 Analiza niezawodności zasilaczy buforowych 171 Przykład Przyjmijmy następujące wartości analizowanego układu: czas badań 1 rok: t = 8760 h; nieuszkadzalność toru obwodu pierwszego wyjścia zasilacza wraz z odbiornikiem: R NZ (t) = 0,99; nieuszkadzalność toru obwodu drugiego wyjścia zasilacza wraz z odbiornikiem: R N (t) = 0,999; intensywność przejść ze stanu niepełnej zdatności do stanu pełnej zdatności: PZ 1 = 0,1. h Znając wartość nieuszkadzalności R NZ (t), można oszacować intensywność przejść ze stanu pełnej zdatności do stanu niepełnej zdatności. Dla rozkładu wykładniczego możemy wykorzystać następującą zależność: więc NZ R ( t) = e t dla t ~ 0, NZ ln RNZ ( t) NZ =. t Dla t = 8760 h i R NZ (t) = 0,99 otrzymujemy: NZ ln RNZ ( t) ln 0,99 1 = = = t 8760 h 6 1, Znając wartość nieuszkadzalności R N (t), można oszacować intensywność przejść ze stanu niepełnej zdatności do stanu niezdatności. Dla rozkładu wykładniczego możemy wykorzystać następującą zależność: R t t ë N t N ( ) = e dla 0, więc ln RN ( t) N =. t
8 17 A. Rosiński Dla t = 8760 h i R N (t) = 0,999 otrzymujemy: N ln RN ( t) ln 0,999 1 = = = t 8760 h 7 1, Zgodnie z wzorami (4, 5, 6) dla okresu obserwacji t = 8760 h prawdopodobieństwo przebywania systemu wynosi: w stanie pełnej zdatności R 0 (t): R 0 (t) = 0, ; w stanie niepełnej zdatności Q NZ (t): w stanie niezdatności Q N (t): Koniec przykładu QNZ(t) = 1, ; Q N (t) = 1, Przedstawione zależności pozwalają na szacowanie niezawodności układów zasilania urządzeń już na etapie projektowania. Możliwe jest to m.in. poprzez dobór elementów o odpowiedniej wartości wskaźników niezawodnościowych. Te działania poprawiają wskaźniki niezawodnościowe obiektu, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście prawdopodobieństwa przebywania w stanie pełnej zdatności S PZ. Wnioski Przedstawiona analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna zasilaczy buforowych (zwłaszcza z zastosowaniem automatycznych zabezpieczeń) pozwala na wyznaczenie poziomu niezawodności projektowanego systemu. Ta informacja może stanowić podstawę do racjonalnego doboru struktury układu zasilania hipotetycznego obiektu (np. liczby zasilaczy, liczby wyjść w poszczególnych zasilaczach), tak by niezawodność systemu spełniała oczekiwania jego użytkownika. Artykuł wpłynął do redakcji r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w czerwcu 011 r. LITERATURA [1] P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, tom I i II, WKiŁ, Warszawa, 001. [] M. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 005.
9 Analiza niezawodności zasilaczy buforowych 173 [3] W. Szulc, A. Rosiński, Wybrane zagadnienia z miernictwa i elektroniki dla informatyków (cz. I analogowa), Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa, 008. [4] W. Wawrzyński, Podstawy współczesnej elektroniki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 003. [5] Norma PN-EN :009: Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu, cz. 6. Zasilanie. [6] M. Siergiejczyk, Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Transport, 67, Warszawa, 009. [7] L. Będkowski, T. Dąbrowski, Podstawy eksploatacji, cz. II. Podstawy niezawodności eksploatacyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 006. [8] J. Jaźwiński, K. Ważyńska-Fiok, Bezpieczeństwo systemów, PWN, Warszawa, [9] K. Ważyńska-Fiok, Podstawy teorii eksploatacji i niezawodności systemów transportowych, WPW, Warszawa, A. ROSIŃSKI Reliability analysis of buffer power supplies Abstract. Endeavour to the facilitation of the management of the exploitation process of buffer power supplies extorted on the constructors providing them in more and more advanced diagnostic subsystem. Power supplies have often applied the following protections: SCP Short Circuit Protection, OLP Over Load Protection, OVP Over Voltage Protection. They protect them against damaging, simultaneously enlarging readiness of these devices. The article presents the analysis of reliability of the buffer power supplies Keywords: reliability, power supply, protection, process of exploitation
10
Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym
1 Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym Wielu z Was, przyszłych techników elektroników, korzysta, bądź samemu projektuje zasilacze sieciowe. Gotowy zasilacz można kupić, w którym wszystkie elementy
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA INSTALACJI
INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data
Bardziej szczegółowoUKŁADY ZASILAJĄCE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA DLA POTRZEB TRANSPORTU
Waldemar SZULC 1 Układy zasilające, Systemy bezpieczeństwa, Transport UKŁADY ZASILAJĄCE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA DLA POTRZEB TRANSPORTU W niniejszym artykule zostały przedstawione wymagania stosowania układów
Bardziej szczegółowoZasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC
Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V KOD: TYP: HPSB 11A12D v.1.0/vii HPSB 13,8V/10A/ Zasilacz buforowy, impulsowy PL Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 13,8V/10A* miejsce na akumulator / szeroki zakres
Bardziej szczegółowoZasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC
Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V KOD: TYP: HPSB 11A12D v.1.0/v HPSB 13,8V/10A/ Zasilacz buforowy, impulsowy PL Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 13,8V/10A* miejsce na akumulator / szeroki zakres
Bardziej szczegółowoELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E11 BADANIE NIESTABILIZOWANYCH
Bardziej szczegółowopozwoliło na wyeliminowanie problemów znanych z wcześniejszych konstrukcji płyt głównych (AT). Wyeliminowano lub ograniczono problemy z:
Elementy specyfikacji ATX Rozkład elementów płyty głównej. Ścisłe określenie położenia niektórych elementów: o CPU o RAM o Gniazd rozszerzeń o Wyjść kontrolerów FDD, IDE pozwoliło na wyeliminowanie problemów
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA
INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza
Bardziej szczegółowoMS MS 13,8V/2A Moduł zasilacza buforowego impulsowy.
MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Moduł zasilacza buforowego impulsowy. PL Wydanie: 2 z dnia 21.11.2016 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 18.09.2014 bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/2A wysoka sprawność 83% niski poziom
Bardziej szczegółowo12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych
. Zasilacze Wojciech Wawrzyński Wykład z przedmiotu Podstawy Elektroniki - wykład Zasilacz jest to urządzenie, którego zadaniem jest przekształcanie napięcia zmiennego na napięcie stałe o odpowiednich
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RB 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB jest podzespołem wg normy
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg
Bardziej szczegółowoPSBEN 2012C v.1.0 PSBEN 13,8V/2A/17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
KOD: TYP: PSBEN 2012C v.1.0 PSBEN 13,8V/2A/17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą PN-EN 50131-6 stopnia 1, 2 lub 3
Bardziej szczegółowoZASILACZE BEZPRZERWOWE
ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają
Bardziej szczegółowoZasilacz. Projekt 1bTi
Zasilacz Projekt 1bTi Spis Treści Opis Urządzenia podłączone do zasilacza Budowa Zabezpieczenia Kryteria wyboru zasilacza Opis Urządzenie, które służy do przetwarzania napięcia przemiennego dostarczanego
Bardziej szczegółowoAnaliza niezawodnościowa układów zasilania stosowanych w systemach teleinformatycznych baz logistycznych
SIERGIEJCZYK Mirosław ROSIŃSKI Adam 2 Analiza niezawodnościowa układów zasilania stosowanych w systemach teleinformatycznych baz logistycznych WSTĘP W firmach logistycznych bardzo istotną kwestią jest
Bardziej szczegółowoModuł Zasilacza Buforowego MZB-01EL
EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa
Bardziej szczegółowoProblematyka zasilania systemów sygnalizacji włamania i napadu
SIERGIEJCZYK Mirosław 1 ROSIŃSKI Adam 2 Problematyka zasilania systemów sygnalizacji włamania i napadu WSTĘP Systemem sygnalizacji zagrożeń to zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PARAMETRYCZNY STABILIZATOR NAPIĘCIA
ZESPÓŁ LABRATRIÓW TELEMATYKI TRANSPRTU ZAKŁAD TELEKMUNIKACJI W TRANSPRCIE WYDZIAŁ TRANSPRTU PLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABRATRIUM PDSTAW ELEKTRNIKI INSTRUKCJA D ĆWICZENIA NR 6 PARAMETRYCZNY STABILIZATR NAPIĘCIA
Bardziej szczegółowoModuł Zasilacza Buforowego MZB-01
EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje
Bardziej szczegółowoKomputerowa symulacja bramek w technice TTL i CMOS
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 27 Komputerowa symulacja
Bardziej szczegółowoFalownik FP 400. IT - Informacja Techniczna
Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V
Bardziej szczegółowoPSBEN 10A12E v.1.0 PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy
KOD: TYP: PSBEN 10A12E v.1.0 PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą PN-EN 50131-6 stopnia 1, 2 lub
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ESBwT INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA nr 2 Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI TYRYSTOR I TRIAK
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 TYRYSTOR I TRIAK
Bardziej szczegółowoLUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.
LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS
Bardziej szczegółowoWYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
Problemy Kolejnictwa Zeszyt 149 89 Dr inż. Adam Rosiński Politechnika Warszawska WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SPIS TREŚCI 1. Wstęp. Optymalizacja procesu
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ OPERACYJNY
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 8 WZMACNIACZ OPERACYJNY DO
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI TYRYSTOR I TRIAK
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 TYRYSTOR I TRIAK
Bardziej szczegółowoPRZETWORNICA PAIM-240, PAIM-240R
NOWOŚCI strona 1. Przetwornica DC/DC PAIM-240, PAIM-240R 2 2. Zasilacz PWR-10B-7 4 3. Zasilacz PWR-10B-7R 6 4. Zasilacz PWR-10B-12 8 5. Zasilacz PWR-10B-12R 10 6. Zasilacz PWR-10B-28 12 7. Zasilacz PWR-10B-28R
Bardziej szczegółowoZasilacz buforowy 13,8V/2,5A/7Ah/AAT5
v.1.0 Zasilacz buforowy 13,8V/2,5A/7Ah/AAT5 PL Wydanie: 1 z dnia 18.01.2018 Zastępuje wydanie: ------------ Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/2A* miejsce na akumulator 7Ah/12V szeroki zakres
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest
Bardziej szczegółowoDiagnostyka elektronicznych systemów bezpieczeństwa
Bi u l e t y n WAT Vo l. LIX, Nr 4, 2010 Diagnostyka elektronicznych systemów bezpieczeństwa Adam Rosiński Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji w Transporcie, 00-662 Warszawa,
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM ELEKTRONIKI TRANZYSTOR UNIPOLARNY
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 TRANZYSTOR UNIPOLARNY DO
Bardziej szczegółowoR812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD
R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD PL Wydanie: 2 z dnia 10.04.2017 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 28.01.2016 wyjście zasilania 8x1A/12V DC do kamer HD ( 8A max.) regulacja napięcia
Bardziej szczegółowoPSBOC PSBOC 54V/5A/OC
v.1.0 PSBOC 54V/5A/OC Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy z wyjściami technicznymi. PL Wydanie: 3 z dnia 01.03.2018 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 01.06.2016 Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 54VDC/5A*
Bardziej szczegółowoDŁUGI CZAS DŁUGI CZAS PODTRZYMYWANIA PODTRZYMYWANIA
GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START START Z BATERII SPECLINE Pro 700 Clear Digital Digital Sinus Clear Sinus Cool Battery Charging Cool Battery Charging UPS SPECLINE Pro 700 zabezpiecza
Bardziej szczegółowoKomputerowa symulacja bramek w technice TTL i CMOS
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 27 Komputerowa symulacja
Bardziej szczegółowoMLRK 1012 MLRK13,8V/1A
MLRK 1012 v.1.2 MLRK13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego liniowy z wyjściem technicznym FAC. PL Wydanie: 8 z dnia 01.03.2018 Zastępuje wydanie: 7 z dnia 11.05.2015 Cechy modułu zasilacza: bezprzerwowe zasilanie
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM ELEKTRONIKI UKŁAD REGULACYJNY STABILIZATORA
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 10 UKŁAD REGULACYJNY STABILIZATORA
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-150RB Strona 2 z 6 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB jest podzespołem wg normy
Bardziej szczegółowoProstowniki. Prostownik jednopołówkowy
Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego
Bardziej szczegółowoPSBEN 10A12E/LCD v.1.0 PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
KOD: TYP: PSBEN 10A12E/LCD v.1.0 PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą PN-EN 50131-6 stopnia 1,
Bardziej szczegółowoPoprawa jakości energii i niezawodności. zasilania
Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,
Bardziej szczegółowoEPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP
EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe
Bardziej szczegółowoADOC1552440 ADOC 27,6V/4A/OC
v.1.0 ADOC 27,6V/4A/OC Zasilacz buforowy, impulsowy do zabudowy z automatyczną kontrolą pracy. PL Wydanie: 1 z dnia 29.10.2013 Zastępuje wydanie:------------------- Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie
Bardziej szczegółowoRP848 v.1.0 RP 48V/8x0,5A Zasilacz RACK do 8 kamer IP.
RP848 v.1.0 RP 48V/8x0,5A Zasilacz RACK do 8 kamer IP. PL Wydanie: 1 z dnia 10.10.2016 Zastępuje wydanie: ------ wyjście zasilania 8x0,3A/48V DC do kamer IP (15,4W/kanał) 8 wyjść zabezpieczonych niezależnie
Bardziej szczegółowoOBUDOWA RACK / TOWER CHARAKTERYSTYKA OBSŁUGA SERWISOWA. Serwis door-to-door System regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający)
GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA UPS 650/850/50/650/50/000 VA GRAFICZNY WYŚWIETLACZ LCD OBUDOWA RACK / TOWER INTERFEJS SIECIOWY W STANDARDZIE (SNMP, HTTP) UPS to najnowsza seria zaawansowanych
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU
Bardziej szczegółowoZasilacz Buforowy LZB40V model: 1201
Zasilacz Buforowy LZB40V model: 1201 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-10-06 08:50 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54
Bardziej szczegółowoPSBEN 5024C v.1.1/vi PSBEN 27,6V/5A/2x17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
KOD: TYP: PSBEN 5024C v.1.1/vi PSBEN 27,6V/5A/2x17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Wymagania funkcjonalne Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą PN-EN
Bardziej szczegółowoPSUPS20A12CR. v.1.1. PSUPS 13,8V/12V/20A/2x17Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora + miejsce na rejestrator
v.1.1 PSUPS 13,8V/12V/20A/2x17Ah Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora + miejsce na rejestrator PL Wydanie: 2 z dnia 06.06.2016 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 01.07.2015 GREEN POWER CCTV Cechy zasilacza:
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM ELEKTRONIKI FILTRY AKTYWNE
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 11 FILTRY AKTYWNE DO UŻYTKU
Bardziej szczegółowoMDR - 10 MDR - 20 MDR - 40
Zasilacze impulsowe MDR 10-100 W Zasilacze serii MDR przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji. Zbudowano je w oparciu o przetwornicę impulsową co umożliwiło
Bardziej szczegółowoZasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203
Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:28 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754
Bardziej szczegółowoZasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna
Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń
Bardziej szczegółowoProstowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Prostowniki 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników ELEKTRONIKA Jakub Dawidziuk sobota, 16
Bardziej szczegółowo» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN «
» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN12101-10 « Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Bardziej szczegółowoPSBEN 5012E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/5A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
KOD: TYP: PSBEN 5012E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/5A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Wymagania funkcjonalne Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą
Bardziej szczegółowoAkumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. mgr inż. Julian Wiatr
Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych mgr inż. Julian Wiatr W czasie pożaru zasilanie urządzeń przeciwpożarowych musi charakteryzować wysoki stopień niezawodności dostaw energii elektrycznej
Bardziej szczegółowoUniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 5 Temat: STABILIZATORY NAPIĘCIA Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Cel ćwiczenia
Bardziej szczegółowoAPS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15
APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami
Bardziej szczegółowoKarta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot realizowany do roku akademickiego 2013/2014
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot realizowany do roku akademickiego 201/201 Przedmiot: Elektronika i energoelektronika Kod przedmiotu: E18_2_D Typ przedmiotu/modułu:
Bardziej szczegółowoML 1012 v.1.2 ML13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego liniowy.
ML 1012 v.1.2 ML13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego liniowy. PL Wydanie: 6 z dnia 10.03.2014 Zastępuje wydanie: 5 z dnia 16.09.2013 Cechy modułu zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 13,8VDC/1A zakres napięcia
Bardziej szczegółowoOszacowanie niezawodności elektronicznych układów bezpieczeństwa funkcjonalnego
IV Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych organizowane przez Klub Paragraf 34 Oszacowanie niezawodności elektronicznych układów bezpieczeństwa funkcjonalnego Wpływ doboru
Bardziej szczegółowoAWZ 300. AWZ 13,8V/3A/17Ah/L
GREY POWER AWZ 300 v.2.3 AWZ 13,8V/3A/17Ah/L Zasilacz buforowy, liniowy. PL Wydanie: 7 z dnia 15.05.2014 Zastępuje wydanie: 6 z dnia 13.02.2014 Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 13,8VDC/3A miejsce
Bardziej szczegółowoKomputerowa symulacja koderów i dekoderów
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 26 Komputerowa symulacja
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI TRANZYSTOR BIPOLARNY
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 TRANZYSTOR BIPOLARNY
Bardziej szczegółowoUrządzenia do kamer IP
Urządzenia do kamer IP Switche PoE Zasilacze PoE Moduły PoE PoE ATA + POER (Video + 48/54VC) z zasilaczem, 10/100Mb/s, IEEE 802.3af Seria S 15,4 dla każdego portu PoE 48VC Porty LAN dla innych urządzeń
Bardziej szczegółowoELEKTRYCZNOŚĆ I ZASILACZE
ELEKTRYCZNOŚĆ I ZASILACZE ZASILACZ TRANSFORMATOROWY ZASILACZ IMPULSOWY PARAMETRY ZASILACZY Zakres napięć wyjściowych [V] Całkowita moc wyjściowa (szczytowa) [W] Nominalna moc wyjściowa (ciągła) [W] Sprawność
Bardziej szczegółowoDINB v.1.0 DINB 13,8V/5A Zasilacz buforowy na szynę DIN.
DINB 13850 v.1.0 DINB 13,8V/5A Zasilacz buforowy na szynę DIN. PL Wydanie: 1 z dnia 03.11.2014 Zastępuje wydanie: ------- Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/5A* + 0,5A prąd ładowania akumulatora
Bardziej szczegółowoPSBEN 10A12D v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/40Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
KOD: TYP: PSBEN 10A12D v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/40Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Wymagania funkcjonalne Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą PN-EN
Bardziej szczegółowoPSBEN 2012B v.1.1/vii PSBEN 13,8V/2A/7Ah/EN zasilacz buforowy impulsowy Grade 3. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
KOD: TYP: PSBEN 2012B v.1.1/vii PSBEN 13,8V/2A/7Ah/EN zasilacz buforowy impulsowy Grade 3. PL BLACK POWER H H 1 W W 1 D 1 D Wymagania funkcjonalne Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych
Bardziej szczegółowoZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ
"KABE" sp. z o.o. tel. (+48-32) 3248900 Strona 1 z 8 ul. Waryńskiego 63 fax (+48-32) 3248901 43-190 MIKOŁÓW www.kabe.pl e-mail: firma@kabe.pl ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWR-10B-12 POLWAT 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki
Bardziej szczegółowoWłasności i zastosowania diod półprzewodnikowych
Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż i badanie wybranych układów,
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6
Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl
Bardziej szczegółowoKomputerowa symulacja generatorów cyfrowych
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 28 Komputerowa symulacja
Bardziej szczegółowoPSACH v.1.2 PSACH 24VAC/4A/1x4A Zasilacz AC do 1 kamery obrotowej, obudowa ABS
PSACH 01244 v.1.2 PSACH 24VAC/4A/1x4A Zasilacz AC do 1 kamery obrotowej, obudowa ABS PL Wydanie: 8 z dnia 02.11.2017 Zastępuje wydanie: 7 z dnia 02.09.2015 Cechy zasilacza: wyjście zasilania 24VAC/4A lub
Bardziej szczegółowoPSBEN 3024C/LCD v.1.1/vii PSBEN 27,6V/3A/2x17Ah/EN/LCD zasilacz buforowy impulsowy Grade 3. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
KOD: TYP: PSBEN 3024C/LCD v.1.1/vii PSBEN 27,6V/3A/2x17Ah/EN/LCD zasilacz buforowy impulsowy Grade 3. PL BLACK POWER H H 1 W W 1 D 1 D Wymagania funkcjonalne Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych
Bardziej szczegółowoHPSB 2548C v.1.0 HPSB 48V/2,5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy
HPSB 2548C v.1.0 HPSB 48V/2,5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy PL Wydanie: 2 z dnia 24.10.2016 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 05.01.2016 Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie DC 48V /2,5A* miejsce na
Bardziej szczegółowoPSDC161216T. PSDC 12V/16A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD.
v.1.0 PSDC 12V/16A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD. PL Wydanie: 5 z dnia 24.04.2017 Zastępuje wydanie: 4 z dnia 25.05.2015 Cechy zasilacza: wyjście zasilania 16x1A/12V DC do 16 kamer HD regulacja napięcia
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWR-10B-28R POLWAT 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz
Bardziej szczegółowoPSUPS10A12C. PSUPS 13,8V/12V/10A/17Ah. Zasilacz buforowy do 8 kamer HD i rejestratora. v.1.0. Zastępuje wydanie:
v.1.0 PSUPS 13,8V/12V/10A/17Ah Zasilacz buforowy do 8 kamer HD i rejestratora PL Wydanie: 1 z dnia 23.05.2017 Zastępuje wydanie: ----------- GREEN POWER CCTV Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie DC
Bardziej szczegółowoMSRK 3012 MSRK 13,8V/3A/OC
MSRK 3012 v.1.0 MSRK 13,8V/3A/OC Moduł zasilacza buforowego, impulsowy z wyjściami technicznymi. PL Wydanie: 4 z dnia 21.11.2016 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 01.06.2016 Cechy modułu zasilacza: bezprzerwowe
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 5 POLWAT IO-PWR-20 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki niezbędne
Bardziej szczegółowoĆWICZENIE 4 WYZNACZANIE OPTYMALIZOWANYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNO-OBSŁUGOWYCH
ĆWICZENIE 4 WYZNACZANIE OPTYMALIZOWANYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNO-OBSŁUGOWYCH Cel ćwiczenia: - zapoznanie z podstawowymi metodami wyznaczania optymalizowanych procedur diagnozowania (m. in. z metodą skuteczności
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem
Bardziej szczegółowoPodstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe
AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki Diody półprzewodnikowe Ćwiczenie 2 2018 r. 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami diody półprzewodnikowej.
Bardziej szczegółowoBadanie układów prostowniczych
Instrukcja do ćwiczenia: Badanie układów prostowniczych (wersja robocza) Laboratorium Elektroenergetyki 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania i właściwości podstawowych układów elektronicznych,
Bardziej szczegółowoUrządzenia do kamer IP
Urządzenia do kamer IP Switche PoE Zasilacze PoE Akcesoria Switche PoE do kamer IP z zasilaczem Seria S porty 10/100Mb/s i 10/100/1000Mb/s * porty LAN dla innych urządzeń sieciowych np. komputer, drukarka
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM ELEKTRONIKI. Komputerowa symulacja liczników
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 29 Komputerowa symulacja
Bardziej szczegółowo