ZASILACZ BUFOROWY APS-524

Podobne dokumenty
ZASILACZ BUFOROWY. Opis znaczenia diod LED umieszczonych na obudowie:

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

ZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

INSTRUKCJA INSTALACJI

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 PP PODCENTRALA OPIS MODUŁU

STEROWNIK RADIOWY RXH-1K

Rys. 1. Schematyczny widok płytki elektroniki.

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH int-adr_pl 05/14

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SP-4006

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13

MS MS 13,8V/2A Moduł zasilacza buforowego impulsowy.

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

CA-64 PP AKUMULATOR T3,15 A (CZERWONY) (CZARNY) TMP COM CLK DAT+12V+12V COM AC AC RESET ON J28 STYK ANTYSABOTAŻOWY OBUDOWY EKSPANDERA J12

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

MSRK 3012 MSRK 13,8V/3A/OC

Kontroler obiektowy RCMAP27

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

PSU-B-13,8V/L-1A/1/EL-TR-1,2Ah/MC AWZ 100 v.2.1 Zasilacz buforowy, liniowy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

Zasilacz Buforowy LZB40V model: 1201

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

EKSPANDER NA SZYNĘ DIN int-iors_pl 10/14

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH CA-64 ADR

ORVALDI 1000, 1500, 2000 LED USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

ZASILACZ BUFOROWY APS-524

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

HPSB 20A12E v.1.0 HPSB 13,8V/20A/65Ah Zasilacz buforowy impulsowy

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

MLRK 1012 MLRK13,8V/1A

INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO

REGULATOR ŁADOWANIA 12V / 24V / 36V / 48V DC DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ

PRZETWORNICA PAIM-240, PAIM-240R

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

PG Compact Instrukcja montażu, obsługi oraz podłączenia PG Compact PG Compact

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

EKSPANDER WEJ Ć ADRESOWALNYCH CA-64 ADR

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE

MSRK 2024 MSRK 27,6V/2A/OC

HPSBOC 20A12E. HPSBOC 13,8V/20A/65Ah/OC. Zasilacz buforowy impulsowy. z wyjściami technicznymi. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

MSRK 1012 MSRK 13,8V/1A/OC

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD

HPSB 2548C v.1.0 HPSB 48V/2,5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSAC v.1.2 PSAC 24VAC/6A/8x1A Zasilacz AC do 8 kamer analogowych.

Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie: Cechy: Przykład zastosowania

PSUPS20A12CR. v.1.1. PSUPS 13,8V/12V/20A/2x17Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora + miejsce na rejestrator

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSBOC PSBOC 13,8V/11A/OC

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI.

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0

Zasilacz Stabilizowany LZS60 model 1202

RX-2K RX-4K STEROWNIK RADIOWY rx24k_pl 04/18

PSBOC PSBOC 27,6V/5,5A/OC

ADOC ADOC 27,6V/4A/OC

PSBOC PSBOC 13,8V/20A/OC

ZASILACZ BUFOROWY APS-1012

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

PSAC v.1.1 PSAC 24VAC/4A/4x1A Zasilacz AC do 4 kamer HD.

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

Zasilacz buforowy 13,8V/2,5A/7Ah/AAT5

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

HPSBOC 7012C. HPSBOC 13,8V/6A/17Ah/OC. Zasilacz buforowy impulsowy. z wyjściami technicznymi. v.1.1. Zastępuje wydanie: 8 z dnia

Transkrypt:

ZASILACZ BUFOROWY APS-524 aps524_pl 04/16 Zasilacz buforowy APS-524 został zaprojektowany z myślą o instalacjach elektrycznych zasilanych napięciem stałym 24 V (np. systemy kontroli dostępu). Dzięki zastosowaniu układu zasilacza impulsowego o dużej sprawności energetycznej, zasilanego wprost z sieci napięciem 230 V AC, zminimalizowano straty cieplne zwiększając jednocześnie niezawodność pracy. Zasilacz posiada wejściowy filtr przeciwzakłóceniowy i układ korekcji współczynnika mocy, a także zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe. Precyzyjna regulacja napięcia, mikroprocesorowa kontrola stanu naładowania akumulatora i funkcja automatycznego odłączenia w przypadku jego nadmiernego rozładowania, pozwalają dłużej użytkować akumulator, bez ryzyka jego zniszczenia. Do współpracy z zasilaczem zalecane są dwa akumulatory ołowiowe o napięciu 12 V i pojemności 17 Ah, połączone szeregowo za pomocą dołączonego kabla. Zasilacz został wyposażony w cztery diody świecące LED sygnalizujące: stan zasilania sieciowego i akumulatora, oraz sytuację przeciążenia prądowego wyjścia i nadmiernego wzrostu temperatury. Wykryte awarie są sygnalizowane na wyjściach typu OC, jak również mogą być sygnalizowane akustycznie. Podczas prawidłowej pracy zasilacza wyjścia są zwarte do masy (0 V), natomiast w przypadku wystąpienia awarii odpowiednie wyjście (zacisk) zostaje odłączone od masy. Styk sabotażowy umieszczony na obudowie pozwala np. włączyć zasilacz w obwód sabotażowy systemu alarmowego. 1. Opis zasilacza Opis znaczenia diod LED umieszczonych na obudowie: 1 [SIEĆ] (zielona): świeci praca prawidłowa, jest napięcie 230 V AC na wejściu, brak świecenia brak napięcia 230 V AC lub przepalony bezpiecznik F1. 2 [AKUMULATOR] (zielona): świeci prawidłowe napięcie akumulatora, miga spadek napięcia akumulatora poniżej 22 V, brak świecenia brak akumulatora lub przepalony bezpiecznik F3 (6,3 A). Uwaga: W przypadku braku obciążenia na wyjściu zasilacza, dioda może zachowywać się niestabilnie. Prawidłowe wskazanie stanu akumulatora jest zapewnione, jeśli pobór prądu z wyjścia wynosi co najmniej 200 ma. 3 [PRZECIĄŻENIE] (żółta): brak świecenia praca prawidłowa, świeci pobór prądu przekracza 5 A. 4 [TEMPERATURA] (czerwona): brak świecenia praca prawidłowa, miga podwyższona temperatura pracy przy braku wentylatora (ponad 45 C) lub awaria wentylatora (jeśli jest zainstalowany), świeci niebezpieczna temperatura pracy (ponad 65 C), grozi uszkodzeniem zasilacza.

2 SATEL APS-524 Konstrukcja zasilacza pozwala podłączyć wentylator wymuszający obieg powietrza w celu obniżenia temperatury pracy. Wentylator powinien posiadać wyjście impulsowe, wskazujące jego prawidłową pracę. Przy wzroście temperatury zasilacza do 45 C procesor uruchamia wentylator i, jeśli nie zarejestruje prawidłowych obrotów wentylatora, spowoduje miganie diody [TEMPERATURA]. Wzrost temperatury do 65 C powoduje zaświecenie czerwonej diody LED [TEMPERATURA] w sposób ciągły i przełączenie wyjścia AWT w stan aktywny (odcięcie od masy). Spadek temperatury poniżej 65 C, a następnie poniżej 45 C powoduje odpowiednio: wygaszenie ciągłego świecenia diody i wyłączenie wentylatora. W normalnych warunkach pracy (pokojowa temperatura otoczenia) zastosowanie wentylatora nie jest wymagane. W przypadku zwarcia wyjścia zasilacza do masy (błąd w montażu, uszkodzenie kabli) następuje wyłączenie zasilacza sygnalizowane krótkimi mignięciami wszystkich diod LED. Sytuacja ta trwa do czasu usunięcia problemu. Zwarcie może spowodować uszkodzenie bezpiecznika F3 w obwodzie akumulatora (jeżeli akumulator był podłączony). Objaśnienia do rysunku 2: 1 F1 bezpiecznik sieciowy T3,15 A zabezpieczenie obwodu wejściowego. 2 F3 bezpiecznik T6,3 A zabezpieczenie obwodu ładowania akumulatora. 3 przewody do podłączenia akumulatora (czerwony +; czarny -). 4 kołki do ustawiania parametrów pracy zasilacza symbol na płytce elektroniki oznacza kołki zwarte (zworka założona), oznacza kołki rozwarte (zworka zdjęta). Fabrycznie na wszystkie kołki są założone zworki. AC FAIL DELAY określenie czasu, który musi upłynąć od momentu wystąpienia awarii zasilania AC, do momentu zasygnalizowania jej na wyjściu AWS (1800 lub 10 sekund). Fabrycznie 1800 sekund. BATT. CHARGE określenie prądu ładowania akumulatora (1 A lub 2 A). Fabrycznie 1 A. BATT. CHECK włączenie/wyłączenie testu akumulatora. Wyłączenie testu nie wyłącza funkcji kontroli rozładowania akumulatora. Fabrycznie włączony. BEEP włączenie/wyłączenie dźwiękowej sygnalizacji awarii. Fabrycznie włączona. 5 brzęczyk sygnalizacja dźwiękowa awarii. 6 FAN gniazdo do podłączenia typowego wentylatora zasilanego napięciem 12 V (np. używanego w technice komputerowej). GND masa zasilania wentylatora +12V wyjście zasilania wentylatora IMP wejście impulsowe (wskaźnik obrotów wentylatora) Rys. 1. Opis gniazda wentylatora.

APS-524 SATEL 3 Rys. 2. Widok płytki elektroniki.

4 SATEL APS-524 Opis zacisków płyty głównej: 230 V AC wejścia zasilania sieciowego (230 V AC). +U wyjścia zasilacza (27,2 27,6 V DC). Łączna wydajność prądowa wyjść 5 A. COM masa (0V). AWT wyjście sygnalizujące przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy (OC). AWB wyjście sygnalizujące niskie napięcie akumulatora poniżej 22 V (OC). AWP wyjście sygnalizujące przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu obciążenia pobór prądu ponad 5 A (OC). AWS wyjście sygnalizujące brak napięcia sieciowego 230 V AC (OC) aktywacja wyjścia z opóźnieniem 1800 s lub 10 s. 2. Instalacja Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. Prąd pobierany z zasilacza przez urządzenia zewnętrzne nie może przekroczyć 5 A. Zasilacz powinien pracować z podłączeniem do zasilania sieciowego na stałe. W związku z tym, przed przystąpieniem do wykonania okablowania, należy zapoznać się z instalacją elektryczną obiektu. Do zasilania urządzenia należy wybrać obwód, w którym cały czas obecne będzie napięcie, obwód powinien być chroniony właściwym zabezpieczeniem. Przed dołączeniem urządzenia do obwodu, z którego będzie on zasilany, należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie. 1. Umieścić kołki dystansowe (plastikowe) w tylnej ścianie obudowy. 2. Zamontować obudowę zasilacza w wybranym miejscu i doprowadzić przewody elektryczne. 3. Umieścić płytę zasilacza na kołkach. 4. Przykręcić blachowkrętami (2 szt.) płytkę z diodami LED do pokrywy obudowy (zielone diody w górnej pozycji). 5. Przewody zasilania ~230 V podłączyć do zacisków 230 V AC zasilacza. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku umieszczonego wewnątrz, na tylnej ścianie metalowej obudowy, oznaczonego symbolem uziemienia. 6. Przewody zasilające urządzenia zewnętrzne podłączyć do zacisków +U i COM na płycie zasilacza. 7. W razie potrzeby wykorzystać wyjścia sygnalizujące awarię (np. do sterowania przekaźnikami lub podłączenia do wejść centrali alarmowej). 10 R AWS, AWP, AWB, AWT AWS, AWP, AWB, AWT 10 k BC847B SMAJ30 4,7 k Rys. 3. Schematy wyjść AWS, AWP, AWB i AWT.

APS-524 SATEL 5 8. Przy pomocy zworek ustawić na kołkach oznaczonych AC FAIL DELAY czas, po którym na wyjściu AWS zostanie zasygnalizowana awaria sieci 230 V (wybrana wartość określa także po jakim czasie od ustania awarii wyjście AWS powróci do stanu wyjściowego). Możliwe czasy: 1800 sekund Kołki zwarte 10 sekund Kołki rozwarte 9. Na kołkach BEEP określić, czy brzęczyk ma sygnalizować awarię (zworka założona), czy nie (zworka zdjęta). Przełączenia zworek z uwagi na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym można dokonywać tylko w stanie beznapięciowym. 10. Przykręcić blaszki konektorów do klem akumulatorów. Jeśli używamy dwóch akumulatorów 12 V, należy połączyć je w szereg za pomocą dołączonego kabla ( + jednego akumulatora z - drugiego). 11. Podłączyć przewody akumulatorowe zgodnie z oznaczeniami (czerwony do +, czarny do - akumulatora). Zielona dioda LED [AKUMULATOR] zaczyna świecić od razu po włączeniu zasilania 230 V, jednak stan naładowania akumulatora będzie znany po wykonaniu pełnego testu przez zasilacz po około 12 minutach. Kontrola stanu naładowania akumulatora odbywa się co 4 minuty przez czas kilkunastu sekund. W czasie testowania procesor obniża napięcie zasilacza do ok. 21 V, a odbiorniki są zasilane z akumulatora. Jeżeli napięcie akumulatora w trzech kolejnych cyklach obniży się do ok. 22 V zasilacz zgłosi awarię, natomiast przy obniżeniu się napięcia do 19 V zasilacz odłączy go w celu ochrony przed całkowitym rozładowaniem i uszkodzeniem. Po wykonaniu testu dioda pozostanie zapalona, jeżeli zasilacz stwierdzi obecność naładowanego akumulatora lub zacznie migać, jeżeli akumulator jest rozładowany, a zgaśnie, jeżeli procesor zasilacza wykryje brak awaryjnego zasilania. Uwaga: W przypadku braku akumulatora po ponownym podłączeniu układ zasilacza wykryje obecność akumulatora na wyjściu AWB dopiero po pełnym teście (ok. 12 min.). Istnieje możliwość wyłączenia testu akumulatora w tym celu należy zdjąć zworkę BATT. CHECK. Wyłączenie testu wyłącza również sygnalizację awarii akumulatora na wyjściu AWB, lecz nie wyłącza układu chroniącego akumulator przed całkowitym rozładowaniem. 12. Załączyć zasilanie 230 V AC (jeżeli wszystkie połączenia zostały wykonane poprawnie, to diody LED [SIEĆ] i [AKUMULATOR] powinny się zaświecić, natomiast diody [PRZECIĄŻENIE] i [TEMPERATURA] pozostaną zgaszone). 13. Następnie można sprawdzić poprawność działania obwodów kontroli awarii (zworka BATT. CHECK założona): odłączyć zasilanie sieciowe wówczas zgaśnie dioda LED [SIEĆ] i zasilacz zacznie sygnalizować awarię dźwiękiem. Po czasie ustawionym na kołkach zmieni się stan na wyjściu AWS. Po ponownym załączeniu sieci dioda zacznie świecić na stałe, dźwięk zostanie wyłączony, a po czasie ustawionym na kołkach wyjście AWS przestanie sygnalizować awarię; odłączyć akumulator po około 12 minutach zgaśnie zielona dioda LED [AKUMULATOR] i zasilacz zacznie sygnalizować awarię dźwiękiem. Wyjście AWB zasygnalizuje stan awarii. Ponowne podłączenie akumulatora spowoduje po około 12 minutach zakończenie sygnalizacji awarii diodą LED [AKUMULATOR]. Po stwierdzeniu prawidłowego działania zasilacza można zamknąć obudowę.

6 SATEL APS-524 Ponieważ zasilacz nie posiada wyłącznika umożliwiającego odłączenie zasilania sieciowego, istotne jest, aby powiadomić właściciela lub użytkownika urządzenia o sposobie odłączenia go od sieci (np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczającego obwód zasilający). 3. Dane techniczne Typ zasilacza... A Napięcie zasilania... 230 V AC Znamionowe napięcie wyjściowe... 24 V DC Wydajność prądowa... 5 A Maksymalny prąd ładowania akumulatora... 1 A lub 2 A Sprawność energetyczna... do 88% Zalecany akumulator... 2 12 V/17 Ah Obciążalność wyjść: AWS, AWB, AWP, AWT (typu OC)... max. 50 ma Zakres temperatur pracy (klasa I)... +5...+45 C Wymiary płyty elektroniki... 233 x 73 mm Wymiary obudowy... 403 x 323 x 100 mm Masa (bez akumulatora)... 3,4 kg OSTRZEŻENIE Urządzenie to jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym może ono powodować zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach można żądać od jego użytkownika zastosowania odpowiednich środków zaradczych. Zasilacz centrali został zaprojektowany do współpracy z akumulatorami ołowiowymi lub innymi o podobnej charakterystyce ładowania. Stosowanie innych akumulatorów, niż zalecane, grozi niebezpieczeństwem wybuchu. Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać, należy z nimi postępować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC). Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 www.satel.pl