PSBS 5012D v.1.1 PSBS 13,8V/5A/40Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

Podobne dokumenty
MS MS 13,8V/2A Moduł zasilacza buforowego impulsowy.

PSBS 2012B v.1.0 PSBS 13,8V/2A/7Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

PSBS 10A12D v.1.1 PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

Zasilacz buforowy 13,8V/2,5A/7Ah/AAT5

MSRK 3012 MSRK 13,8V/3A/OC

HPSB 2548C v.1.0 HPSB 48V/2,5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

HPSBOC 7012C. HPSBOC 13,8V/6A/17Ah/OC. Zasilacz buforowy impulsowy. z wyjściami technicznymi. v.1.1. Zastępuje wydanie: 8 z dnia

PSBS 5024C v.1.1 PSBS 27,6V/5A/2x17Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

PSBSH 1012A. PSBSH 13,8V/1A/1,2Ah/HERMETIC

PSBS 2012B v.1.0 PSBS 13,8V/2A/7Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

HPSB 1248C v.1.0 HPSB 48V/1,2A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSBS 1012B. PSBS 13,8V/1A/7Ah/OC. Zasilacz buforowy, impulsowy. z automatyczną kontrolą pracy. v.1.0. Zastępuje wydanie:

HPSB 20A12E v.1.0 HPSB 13,8V/20A/65Ah Zasilacz buforowy impulsowy

PSACH v.1.2 PSACH 24VAC/4A/1x4A Zasilacz AC do 1 kamery obrotowej, obudowa ABS

MSRK 1012 MSRK 13,8V/1A/OC

PS401203, PS701205, PS , PS

HPSB 3524B v.1.0 HPSB 27,6V/3A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSBS 10A12D v.1.1 PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC Zasilacz buforowy, impulsowy z automatyczną kontrolą pracy.

HPSBOC 20A12E. HPSBOC 13,8V/20A/65Ah/OC. Zasilacz buforowy impulsowy. z wyjściami technicznymi. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

DINB v.1.0 DINB 13,8V/5A Zasilacz buforowy na szynę DIN.

PSDCR PSDCR 12V/8A/8x1A/TOPIC Zasilacz do 8 kamer HD z miejscem na rejestrator.

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

DINB v.1.0 DINB 13,8V/3A Zasilacz buforowy na szynę DIN.

AWZ 300. AWZ 13,8V/3A/17Ah/L

PSDCR PSDCR 12V/14A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD z miejscem na rejestrator.

MSRK 2024 MSRK 27,6V/2A/OC

MSR MSR 13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego impulsowy z wyjściem technicznym FAC.

PSDC161216T. PSDC 12V/16A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD.

HPSB 11A12D v.1.0 HPSB 13,8V/10A/40Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSUPS10A12C. PSUPS 13,8V/12V/10A/17Ah. Zasilacz buforowy do 8 kamer HD i rejestratora. v.1.0. Zastępuje wydanie:

PSBSH 1012B. PSBSH 13,8V/1A/7Ah/HERMETIC

HPSBOC 5512C. HPSBOC 13,8V/5A/17Ah/OC. Zasilacz buforowy impulsowy. z wyjściami technicznymi. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

PSDCSEP PSDCSEP 12V/8A/8x1A/TOPIC Zasilacz do 8 kamer HD z regulacją każdego kanału.

PSBSH 1012A. PSBSH 13,8V/1A/1,2Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

HPSB 20A12C v.1.0 HPSB 13,8V/20A/17Ah Zasilacz buforowy impulsowy

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

PSDCB05125C. PSDCB 13,8V/5A/5x1A/17Ah. Zasilacz buforowy, impulsowy do CCTV. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

HPSBOC 7012D. HPSBOC 13,8V/6A/40Ah/OC. Zasilacz buforowy, impulsowy. z automatyczną kontrolą pracy. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

PSUPS10A12CR. v.1.0. PSUPS 13,8V/12V/10A/17Ah. Zasilacz buforowy do 8 kamer HD i rejestratora, z miejscem na rejestrator

HPSB 3512C v.1.0 HPSB 13,8V/3A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSBS 5012D. PSBS 13,8V/5A/40Ah Zasilacz buforowy, impulsowy.

PSB201202, PSB551204, PSB

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

HPSB 7012C v.1.0 HPSB 13,8V/6A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSUPS20A12E. PSUPS 13,8V/12V/20A/65Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora. v.1.2. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

PSBOC PSBOC 13,8V/11A/OC

AWO 432 Blacha KD v.1.0

HPSBC ,8V/4A/17Ah

PSBS 3512C. PSBS 13,8V/3A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy.

DIN 1230 v.1.0 DIN 12V/3A Zasilacz na szynę DIN.

PSBSOF 5024 v.1.0 PSBSOF 27,6V/5A/OF Zasilacz buforowy, impulsowy do zabudowy z wyjściami technicznymi.

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A Zasilacz do 4 kamer HD - PTC/TOPIC.

ML-13,8V/1A ML 1012 v.1.2 Moduł zasilacza buforowego liniowy.

PSDCSEP PSDCSEP 12V/4A/4x1A/TOPIC Zasilacz impulsowy do CCTV.

PSDC16128T. PSDC 12V/8A/16x0,5A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer analogowych.

HPSB 3524B v.1.0 HPSB 27,6V/3A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSBS 10A12E. PSBS 13,8V/10A/65Ah Zasilacz buforowy, impulsowy.

MSRK MSRK 13,8V/3A Moduł zasilacza buforowego - impulsowy.

PSDC04122T. PSDC 12V/2A/4x0,5A/TOPIC Zasilacz impulsowy do CCTV.

MSRK MSRK 13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego - impulsowy.

PSBOC PSBOC 27,6V/5,5A/OC

PSUPS20A12E. PSUPS 13,8V/12V/20A/65Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora. v.1.0. Zastępuje wydanie: ----

ADOC ADOC 27,6V/4A/OC

PSAC v.1.2 PSAC 24VAC/6A/8x1A Zasilacz AC do 8 kamer analogowych.

PSACH v.1.0 PSACH 24VAC/6A/1x6A/HERMETIC Zasilacz AC do CCTV

PSBOC PSBOC 27,6V/1,3A/OC

HPSB 1824B v.1.0 HPSB 27,6V/1,5A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSUPS20A12E. PSUPS 13,8V/12V/20A/65Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer HD i rejestratora. v.1.2. Zastępuje wydanie: 4 z dnia

PSBOC PSBOC 13,8V/20A/OC

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

PSBS 2512B. PSBS 13,8V/2A/7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy.

MLRK 1012 MLRK13,8V/1A

POE0448B v.1.0 PoE 48V/1,3A/7Ah Zasilacz PoE do 4 kamer IP z podtrzymaniem bateryjnym.

R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD

POE0448 v.1.0 PoE 48V/1,5A Zasilacz PoE do 4 kamer IP.

PSUPS20A12CR. v.1.1. PSUPS 13,8V/12V/20A/2x17Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer HD i rejestratora, z miejscem na rejestrator

ML 1012 v.1.2 ML13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego liniowy.

PSAC v.1.1 PSAC 24VAC/4A/4x1A Zasilacz AC do 4 kamer HD.

PSUPS20A12CR. v.1.1. PSUPS 13,8V/12V/20A/2x17Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora + miejsce na rejestrator

HPSB 1824B v.1.0 HPSB 27,6V/1,5A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSU-B-13,8V/S-2A/1/EL-TR-7Ah/MC AWZ200PS

PSU-S-12V/L-1A/5/FTA-TR-MC AWZ 150 v.2.2. Zasilacz stabilizowany, liniowy.

AWZ 300. AWZ 13,8V/3A/17Ah/L

HADOC 1524B. HADOC 27,6V/1,5A/2x7Ah/OC. Zasilacz buforowy, impulsowy. z automatyczną kontrolą pracy. v.1.0. Zastępuje wydanie: 1 z dnia

POE1648C v.1.0 PoE 54V/5A/4x17Ah Zasilacz PoE do 16 kamer IP z podtrzymaniem bateryjnym.

PSUPS20A12CRT. v.1.0. PSUPS 13,8V/12V/20A/17Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer HD i rejestratora, z miejscem na rejestrator + transmitery

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

PSDC PSDC 12V/4A/8x0,5A

PSDC PSDC 12V/8A/16x0,5A

PSBOC PSBOC 27,6V/5,5A/OC

PSDC PSDC 12V/8A/8x1A Zasilacz impulsowy do CCTV.

HPSB 5524C v.1.0 HPSB 27,6V/5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

Transkrypt:

PSBS 5012D v.1.1 PSBS 13,8V/5A/40Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi. PL Wydanie: 6 z dnia 01.06.2016 Zastępuje wydanie: 5 z dnia 14.04.2015

Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/5A miejsce na akumulator 40Ah/12V napięcie zasilania AC 230V wysoka sprawność 76% niski poziom tętnień napięcia kontrola ładowania i konserwacji akumulatora ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP) prąd ładowania akumulatora 0,5A/1A/2A/3A przełączany zworką przycisk START załączenia akumulatora zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem sygnalizacja optyczna LED wyjście techniczne EPS zaniku sieci 230V typu OC wyjście techniczne PSU awarii zasilacza typu OC wyjście techniczne LoB niskiego napięcia akumulatora typu OC opcja montażu modułu przekaźnikowego MPSBS zmieniającego wyjścia techniczne typu OC na przekaźnikowe regulowane czasy sygnalizacji zaniku sieci 230V AC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP termiczne OHP przepięciowe antysabotażowe: otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża przeciążeniowe OLP gwarancja 5 lat od daty produkcji SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny. 1.1 Opis ogólny 1.2 Schemat blokowy 1.3 Opis elementów i złącz zasilacza 1.4 Parametry techniczne 2. Instalacja. 2.1 Wymagania 2.2 Procedura instalacji 3. Sygnalizacja pracy zasilacza. 3.1 Sygnalizacja optyczna pracy 3.2 Wyjścia techniczne typu OC 3.3 Wyjścia techniczne przekaźnikowe 4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1 Przeciążenie lub zwarcie wyjścia zasilacza (zadziałanie SCP) 4.2 Uruchomienie zasilacza z akumulatora. 4.3 Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP. 4.4 Konserwacja 1. Opis techniczny. 1.1 Opis ogólny. Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U=13,8V DC o wydajności prądowej: 1. Prąd wyjściowy 5A + 0,5A ładowanie akumulatora 2. Prąd wyjściowy 4,5A + 1A ładowanie akumulatora 3. Prąd wyjściowy 3,5A + 2A ładowanie akumulatora 4. Prąd wyjściowy 2,5A + 3A ładowanie akumulatora Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max 5,5A W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 9003) z miejscem na akumulator 40Ah/12V. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki) oraz oderwanie jej od podłoża. 2

OPCJONALNE KONFIGURACJE ZASILACZA: (wizualizacja dostępna na www.pulsar.pl) 1. Zasilacz buforowy PSBS 13,8V/moduł przekaźnikowy MPSBS/40Ah - PSBS 5012D + MPSBS + 40Ah 2. Zasilacz buforowy PSBS 13,8V/4x1A/MPSBS/40Ah - PSBS 5012D + LB4 4x1A (AWZ575 lub AWZ576) + MPSBS + 40Ah 3. Zasilacz buforowy PSBS 13,8V/8x0,5A/MPSBS/40Ah - PSBS 5012D + LB8 8x0,5A (AWZ578 lub AWZ580) + MPSBS + 40Ah 4. Zasilacz buforowy PSBS 13,8V/16x0,3A/MPSBS/40Ah - PSBS 5012D + LB8 16x0,3A (AWZ577 lub AWZ580) + MPSBS + 40Ah 5. Zasilacz buforowy PSBS 13,8V/12V/5A/MPSBS/40Ah - PSBS 5012D + RN500 (13,8V/12V) + MPSBS + 40Ah 6. Zasilacz buforowy PSBS 13,8V/2x12V/2x2,5A/40Ah - PSBS 5012D + 2xRN250 (13,8V/12V) + 40Ah 7. Zasilacz buforowy PSBS 13,8V/12V/16x0,3A/40Ah - PSBS 5012D + RN500 (13,8V/12V) + 2xLB8 16x0,3A (AWZ577 lub AWZ580) + 40Ah 8. Zasilacz buforowy PSBS 13,8V/12V/8x0,5A/MPSBS/40Ah - PSBS 5012D + RN500 (13,8V/12V) + LB8 8x0,5A (AWZ578 lub AWZ580) + MPSBS + 40Ah 9. Zasilacz buforowy PSBS 13,8V/12V/4x1A/MPSBS/40Ah - PSBS 5012D + RN500 (13,8V/12V) + LB4 4x1A (AWZ575 lub AWZ576) + MPSBS + 40Ah 10. Zasilacz buforowy PSBS 13,8V/2x5V 7,4V/2x2A/40Ah - PSBS 5012D + 2xDCDC20(2x5V 7,4V/2x2A) + 40Ah 1.2 Schemat blokowy (rys.1). Rys.1. Schemat blokowy zasilacza. 3

1.3 Opis elementów i złącz zasilacza ( tab.1, rys.2). Tabela 1. Elementy płyty pcb zasilacza (patrz rys. 2). Element nr Opis Zworka P BAT - konfiguracja funkcji ochrony akumulatora UVP P BAT = funkcja ochrony (odłączenia) akumulatora wyłączona P BAT = funkcja ochrony (odłączenia) akumulatora włączona Zworka T AC - konfiguracja czasu opóźnienia sygnalizacji zaniku sieci AC T AC = czas opóźnienia T= 10s T AC = czas opóźnienia T= 60s Opis: zworka założona, zworka zdjęta START przycisk (uruchomienie zasilacza z akumulatora) V ADJ potencjometr, regulacja napięcia DC 12 14,5V F BAT bezpiecznik w obwodzie akumulatora, F6,3A / 250V Zaciski: ~AC~ wejście zasilania AC EPS wyjście techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC stan hi-z = awaria zasilania AC stan 0V = zasilanie AC - O.K. PSU wyjście techniczne sygnalizacji awarii zasilacza stan hi-z = awaria stan 0V = praca zasilacza O.K. LoB wyjście techniczne sygnalizacji niskiego napięcia akumulatora stan hi-z = napięcie akumulatora U BAT <11,5V stan 0V = akumulator O.K. +BAT- zaciski do podłączenia akumulatora +AUX- wyjście zasilania DC, (+AUX= +U, -AUX=GND) Opis: hi-z wysoka impedancja, 0V zwarcie do masy GND Diody LED - sygnalizacja optyczna: AC napięcie AC LB ładowanie akumulatora AUX napięcie wyjściowe DC Złącze wyjścia dodatkowej zewnętrznej sygnalizacji optycznej Zworka I BAT ; - konfiguracja prądu ładowania akumulatora J1= J2= J3= Ibat =0,5A J1= J2= J3= Ibat =1A J1= J2= J3= Ibat =2A J1= J2= J3= Ibat =3A Opis: zworka założona, zworka zdjęta Rys. 2. Widok płyty pcb zasilacza. 4

Tabela 2. Elementy zasilacza (patrz rys. 3). Element nr Opis Transformator separacyjny Płyta zasilacza (patrz tab. 1, rys. 2) TAMPER; mikrowyłącznik ochrony antysabotażowej (NC) F MAINS bezpiecznik w obwodzie zasilania 230V, T3,15A / 250V L-N zacisk zasilania 230V AC, Zacisk ochronny PE Konektory akumulatora; dodatni: +BAT = czerwony, ujemny: - BAT = czarny 1.4 Parametry techniczne: - parametry elektryczne (tabela 3) - parametry mechaniczne (tabela 4) - bezpieczeństwo użytkowania (tabela 5) - parametry eksploatacyjne (tabela 6) Rys.3. Widok zasilacza. Tabela 3. Parametry elektryczne. Typ zasilacza: A (EPS - External Power Source) Napięcie zasilania 230V AC /50Hz (-15%/+10%) Pobór prądu 0,57A @230V AC Moc zasilacza 76W Sprawność 76% Napięcie wyjściowe 11V 13,8V DC praca buforowa 10V 13,8V DC praca bateryjna Prąd wyjściowy 5A + 0,5A ładowanie akumulatora 4,5A + 1A ładowanie akumulatora 3,5A + 2A ładowanie akumulatora 2,5A + 3A ładowanie akumulatora Zakres regulacji napięcia wyjściowego 12 14,5V DC Napięcie tętnienia 60mV p-p max. Pobór prądu przez układy zasilacza 15 ma Prąd ładowania akumulatora 0,5A/1A/2A/3A przełączany zworką Zabezpieczenie przed zwarciem SCP Elektroniczne ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego F BAT w obwodzie akumulatora 5

Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia Zabezpieczenie przepięciowe Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza lub oderwanie od podłoża Sygnalizacja optyczna: panel przedni zasilacza - AC OK.; dioda sygnalizująca stan zasilania AC - DC OK.; dioda sygnalizująca stan zasilania DC na wyjściu zasilacza - BAT OK.; dioda sygnalizująca poziom napięcia akumulatora Wyjścia techniczne: - EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC - PSU; wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza - LoB wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora Bezpieczniki: - F MAINS - F BAT (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny powrót 110-150% mocy zasilacza, ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga odłączenie obwodu wyjściowego DC) T6,3A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy F BAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) warystory U<10V (± 0,5V) odłączenie zacisku akumulatora - microswitch x 2, styki NC (obudowa zamknięta i zamocowana do podłoża), 0,5A@50V DC (max.) - czerwona, stan normalny: świeci światłem ciągłym, awaria: nie świeci - zielona, stan normalny: świeci światłem ciągłym, awaria: nie świeci - zielona, stan normalny: świeci światłem ciągłym, awaria: nie świeci - typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-z, - opóźnienie 10s/60s (+/-20%) - konfiguracja zworką T AC - typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-z, - typu OC, 50mA max. stan normalny (U BAT >11,5V): poziom L (0V), awaria (U BAT <11,5V): poziom hi-z Zasilacz nie posiada funkcji wykrywania akumulatora. T 3,15A / 250V T 6,3A / 250V Tabela 4. Parametry mechaniczne. Wymiary obudowy 330 x 350 x 170+8 (WxHxD) [mm] (+/- 2) Mocowanie Patrz rysunek 3 Miejsce na akumulator 40Ah/12V (SLA) max. H 185x170x90mm (WxHxD) max D W Waga netto/brutto 7,72kg / 8,81kg Obudowa Blacha stalowa, DC01 0,7mm kolor RAL 9003 Zamykanie Wkręt walcowy (z czoła), (możliwość montażu zamka) Złącza Zasilanie sieciowe 230V AC: Ф0,51 2 (AWG 24-12) Wyjścia : Ф0,41 1,63 (AWG 26-14) Wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5, 30cm Wyjscie TAMPER: przewody, 25cm Uwagi Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne. Tabela 5. Bezpieczeństwo użytkowania. Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007 I (pierwsza) Stopień ochrony PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 Wytrzymałość elektryczna izolacji: - pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a obwodami wyjściowymi zasilacza (I/P-O/P) 3000 V/AC min. - pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE (I/P-FG) 1500 V/AC min. - pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE (O/P-FG) 500 V/AC min. Rezystancja izolacji: - pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym 100 MΩ, 500V/DC 6

Tabela 6. Parametry eksploatacyjne. Klasa środowiskowa Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Wibracje w czasie pracy Udary w czasie pracy Nasłonecznienie bezpośrednie Wibracje i udary w czasie transportu II -10ºC...+40ºC -20ºC...+60ºC 20%...90%, bez kondensacji niedopuszczalne niedopuszczalne niedopuszczalne Wg PN-83/T-42106 2. Instalacja. 2.1 Wymagania. Zasilacz buforowy przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z II klasą środowiskową, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10 C do +40 C. Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy. Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza: 1. Prąd wyjściowy 5A + 0,5A ładowanie akumulatora 2. Prąd wyjściowy 4,5A + 1A ładowanie akumulatora 3. Prąd wyjściowy 3,5A + 2A ładowanie akumulatora 4. Prąd wyjściowy 2,5A + 3A ładowanie akumulatora Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max 5,5A Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów. 2.2 Procedura instalacji. 1. Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230V jest odłączone. 2. Zamontować zasilacz w wybranym miejscu. Przykręcić wkrętem do podłoża uchwyt tampera antysabotażowego umieszczony w środkowej części obudowy (patrz rys. 3 [3]), odpowiedzialny za sygnalizację próby oderwania zasilacza od podłoża. Rys. 4. Montaż uchwytu tampera antysabotażowego. 3. Przewody zasilania (~230V AC) podłączyć do zacisków L-N zasilacza. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem PE (złącze modułu zasilacza). Połączenie należy wykonać kablem trójżyłowym (z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE). Przewody zasilające należy doprowadzić do odpowiednich zacisków płytki przyłączeniowej, poprzez przepust izolacyjny. 7

Szczególnie starannie należy wykonać obwód ochrony przeciwporażeniowej: żółtozielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony z jednej strony do zacisku oznaczonego PE. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym. 4. Podłączyć przewody odbiorników do zacisków wyjścia AUX na płycie zasilacza. 5. W razie potrzeby podłączyć przewody od urządzeń do wyjść technicznych: - EPS; wyjście techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC - PSU; wyjście techniczne sygnalizacji awarii zasilacza. - LoB; wyjście techniczne sygnalizacji niskiego napięcia akumulatora - opcja montażu modułu przekaźnikowego MPSBS zmieniającego wyjścia techniczne typu OC na przekaźnikowe (str. 9, rozdz. 3.3) 6. Za pomocą zworki I BAT należy określić maksymalny prąd ładowania akumulatora, uwzględniając parametry akumulatora. 7. Za pomocą zworki P BAT należy określić, czy ma być włączona/wyłączona funkcja odłączenia rozładowanego akumulatora U<10V (+/-5%). Ochrona akumulatora jest włączona w przypadku zdjętej zworki P BAT. 8. Zamontować akumulator w wyznaczonym miejscu obudowy (rys. 3). Wykonać połączenia między akumulatorem a płytą zasilacza zwracając szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej biegunowości. 9. Załączyć zasilanie 230V AC. Odpowiednie diody na płycie pcb zasilacza powinny się zaświecić: czerwona AC oraz zielona AUX. Dioda żółta LB powinna się zaświecić podczas ładowania akumulatora. 10. Sprawdzić napięcie wyjściowe (napięcie zasilacza bez obciążenia powinno wynosić 13,6V 13,9V, w czasie ładowania akumulatora 11V 13,8V). Jeżeli wartość napięcia wymaga korekty należy dokonać nastawy za pomocą potencjometru V ADJ, monitorując napięcie na wyjściu AUX zasilacza. 11. Sprawdzić pobór prądu przez odbiorniki i uwzględnić prąd ładowania akumulatora tak aby nie przekroczyć całkowitej wydajności prądowej zasilacza (rozdział 1.1). 12. Po wykonaniu testów i kontroli działania, zamknąć zasilacz. 3. Sygnalizacja pracy zasilacza. 3.1 Sygnalizacja optyczna. Zasilacz wyposażony jest w trzy diody na przednim panelu: AC OK: świeci - zasilacz zasilany napięciem 230V AC nie świeci - brak zasilania 230V AC DC OK: świeci - napięcie DC na wyjściu zasilacza AUX nie świeci - brak napięcia DC na wyjściu zasilacza AUX BAT OK: świeci - napięcie akumulatora U BAT > 11,5V nie świeci - napięcie akumulatora U BAT < 11,5V Ponadto zasilacz wyposażony jest w trzy diody sygnalizujące stan pracy: AC, LB, AUX umieszczone na PCB modułu zasilacza: AC- dioda czerwona: w stanie normalnym (zasilanie AC) dioda świeci światłem ciągłym. Brak zasilania AC sygnalizowane jest poprzez zgaszenie diody AC. LB- dioda żółta: sygnalizuje proces ładowania akumulatora, intensywność świecenia uzależniona jest od prądu ładowania. AUX- dioda zielona: sygnalizuje stan zasilania DC na wyjściu zasilacza. W stanie normalnym świeci światłem ciągłym, w przypadku zwarcia lub przeciążenia wyjścia dioda jest zgaszona. 8

3.2 Wyjścia techniczne. Zasilacz posiada wyjścia sygnalizacyjne: EPS - wyjście sygnalizacji zaniku sieci 230V. Wyjście sygnalizuje utratę zasilania 230V. W stanie normalnym, przy obecnym zasilaniu 230V wyjście jest zwarte do masy GND. W przypadku zaniku zasilania zasilacz przełączy wyjście w stan wysokiej impedancji hi-z po upływie czasu ustawionego przez zworkę T AC. PSU - wyjście sygnalizacji awarii zasilacza. Wyjście sygnalizuje awarię zasilacza. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy) wyjście jest zwarte do masy GND w przypadku braku napięcia DC na wyjściu (np. zwarcie) wyjście jest przełączane w stan wysokiej impedancji hi-z. Awarię mogą wywołać następujące zdarzenia: - zwarcie wyjścia - przeciążenie wyjścia - awaria przetwornicy napięcia DC/DC - zadziałanie układu UVP LoB - wyjście sygnalizacji niskiego napięcia akumulatora. Wyjście sygnalizuje niskie napięcie akumulatora. W stanie normalnym (U BAT > 11,5V) wyjście jest zwarte do masy GND, w przypadku obniżenia się napięcia akumulatora (U BAT < 11,5V) wyjście jest przełączane w stan wysokiej impedancji hi-z. Zasilacz nie posiada funkcji wykrywania akumulatora, w przypadku braku lub nie podłączenia akumulatora wyjście jest w stanie normalnym. Wyjścia techniczne zasilacza zostały zrealizowane w układzie otwarty kolektor OC (open collector) w sposób przedstawiony schematycznie poniżej. Rys. 5. Schemat elektryczny wyjść technicznych OC. 3.3 Wyjścia techniczne przekaźnikowe. Jeżeli wyjścia typu OC nie są wystarczające do sterowania urządzeniem wówczas można zastosować moduł MPSBS który zmienia funkcjonalność wyjść typu OC na wyjścia przekaźnikowe. Rys. 6. Schemat podłączenia modułu MPSBS. 9

4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1 Przeciążenie lub zwarcie wyjścia zasilacza (zadziałanie SCP). Wyjście zasilacza AUX wyposażone jest w zabezpieczenie z wykorzystaniem bezpiecznika polimerowego PTC. W przypadku obciążenia zasilacza prądem przekraczającym Imax. (obciążenie 110% 150% @25ºC mocy zasilacza) następuje automatyczne odłączenie napięcia wyjściowego sygnalizowane przez zgaszenie zielonej diody AUX. Przywrócenie napięcia na wyjściu wymaga odłączenia obciążenia wyjścia na okres ok. 1min. W przypadku zwarcia wyjścia AUX, BAT lub odwrotnego podłączenia akumulatora następuje trwałe uszkodzenie bezpiecznika F BAT w obwodzie akumulatora. Przywrócenie napięcia na wyjściu BAT wymaga wymiany bezpiecznika. 4.2 Uruchomienie zasilacza z akumulatora. Zasilacz został wyposażony w przycisk na płycie pcb umożliwiający w razie potrzeby załączenie zasilacza z samego akumulatora. Aby w ten sposób załączyć zasilacz należy nacisnąć i przytrzymać 1s przycisk START na płycie urządzenia. 4.3 Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP. Zasilacz wyposażony jest w układ odłączenia rozładowanego akumulatora. Podczas pracy akumulatorowej obniżenie napięcia na zaciskach akumulatora poniżej 10V±0.5V spowoduje odłączenie akumulatora. Ochrona akumulatora jest włączona w przypadku zdjętej zworki P BAT. Uwaga. Nie zaleca się wyłączania funkcji UVP ponieważ nadmierne rozładowanie akumulatora powoduje ograniczenie jego możliwości magazynowania energii, zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności. 4.4 Konserwacja. Wszelkie zabiegi konserwacyjne można wykonywać po odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga wykonywania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnętrza sprężonym powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnych z zalecanymi. 10

OZNAKOWANIE WEEE Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Zasilacz współpracuje z akumulatorem ołowiowo-kwasowym (SLA). Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 1. Pulsar (producent) udziela pięcioletniej gwarancji jakości na urządzenia, liczonej od daty produkcji urządzenia. 2. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę na odpowiednik funkcjonalny (wyboru dokonuje producent) niesprawnego urządzenia z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały zgłoszone w okresie gwarancji (pkt.1). 3. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpośrednio do siedziby producenta. 4. Gwarancją objęte są urządzenia kompletne z pisemnie określonym rodzajem wady w poprawnie wypełnionym zgłoszeniu reklamacyjnym. 5. Producent, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu producenta. 6. Okres naprawy z pkt.5 może być przedłużony w przypadku braku możliwości technicznych dokonania naprawy oraz w przypadku sprzętu przyjętego warunkowo do serwisu ze względu na niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamującego. 7. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie producenta. 8. Gwarancją nie są objęte wady urządzenia wynikłe z: - przyczyn niezależnych od producenta, - uszkodzeń mechanicznych, - nieprawidłowego przechowywania i transportu, - użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia, - zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych, - niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji). 9. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem producenta lub, gdy w urządzeniu w jakikolwiek sposób zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub nalepki gwarancyjne. 10. Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości urządzenia ustalonej według ceny hurtowej sugerowanej przez producenta z dnia zakupu. 11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, wadliwego działania lub niemożliwości korzystania z urządzenia, w szczególności, jeśli wynika to z niedostosowania się do zaleceń i wymagań zawartych w instrukcji lub zastosowania urządzenia. 11

12

Pulsar Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 13