Dozorowany zasilacz buforowy PS-30DR v1.0

Podobne dokumenty
Zasilacz buforowy PS-15DR v1.0

Zasilacz buforowy PS-15DR v1.0

Dozorowany zasilacz buforowy PS-30DR v1.0

Zasilacz Buforowy TYPU PS20

Obudowy metalowe ME-2 i ME-2-D v1.0

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD

Instrukcja instalacji zestawów PR411DR-SET oraz PR402DR-SET

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Instrukcja obsługi dystrybutora zasilania i magistrali PSD4D

Zasilacz Buforowy TYPU PS15V24

Instrukcja obsługi dystrybutora zasilania i magistrali PSD4D

Instrukcja instalacji

Instrukcja obsługi modułu rozszerzeń we-wy XM-6DR

Instrukcja instalacji zestawów PR411DR-SET oraz PR402DR-SET

MS MS 13,8V/2A Moduł zasilacza buforowego impulsowy.

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD

INSTRUKCJA INSTALACJI

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0

Instrukcja instalacji zestawu MCX402-1-KIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

Moduł rozszerzeń we-wy XM-8DR. Instrukcja obsługi

Instrukcja instalacji modułu czujnika temperatury HRT82TS

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

PSBEN 2012C v.1.0 PSBEN 13,8V/2A/17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

Instrukcja instalacji zestawu MCX402-2-KIT

PSBEN 10A12E v.1.0 PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

PSBEN 10A12E/LCD v.1.0 PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203

Instrukcja instalacji modułu rozszerzeń we-wy XM-2DR / XM-2DR-BRD

Zasilacz Buforowy LZB40V model: 1201

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12

MSRK 3012 MSRK 13,8V/3A/OC

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Stabilizowany LZS60 model 1202

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

Zasilacz buforowy 13,8V/2,5A/7Ah/AAT5

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB

PSBEN 10A12E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

DINB v.1.0 DINB 13,8V/5A Zasilacz buforowy na szynę DIN.

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

Roger Access Control System. Moduł czytnika zbliżeniowego EMR-1 Rev. A

Interfejs komunikacyjny RUD-1 v1.0

PSBEN 5012E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/5A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

HPSB 2548C v.1.0 HPSB 48V/2,5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

MLRK 1012 MLRK13,8V/1A

PSBEN 10A12D v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/40Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

d&d Labo Chargerbatery v.02 Zasilacz awaryjny Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

Panel sensorycznych klawiszy funkcyjnych HRT82FK

Roger Access Control System. Moduł czytnika zbliżeniowego EMR-1 Rev. B

EN54-3A28 v.1.0/iii EN54 27,6V/3A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

EN54-3A17 v.1.0/vi EN54 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R

PSU-B-13,8V/L-1A/1/EL-TR-1,2Ah/MC AWZ 100 v.2.1 Zasilacz buforowy, liniowy.

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

PSDC161216T. PSDC 12V/16A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD.

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

PSBEN 5024C v.1.1/vi PSBEN 27,6V/5A/2x17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Ładowarka UAC-01. Przeznaczenie. Parametry Techniczne

VBMS-203 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

MSR MSR 13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego impulsowy z wyjściem technicznym FAC.

EN54-3A28LCD v.1.0/iii EN54 27,6V/3A/2x28Ah/LCD zasilacz do systemów przeciwpożarowych

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

HPSB 20A12E v.1.0 HPSB 13,8V/20A/65Ah Zasilacz buforowy impulsowy

EGTP-1. Dotykowy terminal rejestracji czasu pracy

RP848 v.1.0 RP 48V/8x0,5A Zasilacz RACK do 8 kamer IP.

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ŁADOWARKA ES 240J 58.4V / 4A Li-FePO4

DŁUGI CZAS DŁUGI CZAS PODTRZYMYWANIA PODTRZYMYWANIA

MSR-13,8V/1,5A MSR 1512

PSACH v.1.2 PSACH 24VAC/4A/1x4A Zasilacz AC do 1 kamery obrotowej, obudowa ABS

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

MSRD-13,8V/2,5A MSRD 2512

ML-13,8V/1A ML 1012 v.1.2 Moduł zasilacza buforowego liniowy.

PSBEN 3024C/LCD v.1.1/vii PSBEN 27,6V/3A/2x17Ah/EN/LCD zasilacz buforowy impulsowy Grade 3. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

Transkrypt:

Roger Access Control System Dozorowany zasilacz buforowy PS-30DR v1.0 Wersja dokumentu: Rev. A Firmware: 1.0.0

1. PRZEZNACZENIE Dozorowany zasilacz buforowy PS-30DR jest przeznaczony do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających znamionowego napięcia zasilającego o wartości 12VDC z funkcją podtrzymania awaryjnego zasilania przy zaniku napięcia sieci. W warunkach nominalnych, zasilacz może dostarczyć bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych prądu wyjściowego o wartości do 3A. PS-30DR jest wyposażony w układ dozoru który sygnalizuje niski poziom akumulatora, awarię akumulatora oraz brak napięcia sieci AC. Sygnalizacja stanów alarmowych jest realizowana współbieżnie na wskaźnikach LED, na tranzystorowych liniach wyjściowych oraz w sposób programowy za pośrednictwem transmisji w standardzie RS485. Zasadniczo, zasilacz został zaprojektowany jak element systemu kontroli dostępu RACS (Roger) niemniej może być również stosowany w innych sytuacjach. Ocena przydatności zasilacza do zastosowania w konkretnym systemie zależy od projektanta lub instalatora, który musi rozstrzygnąć czy charakterystyka techniczna zasilacza spełnia wymogi konkretnego środowiska eksploatacji i gwarantuje poprawną pracę urządzeń z niego zasilanych. 2. BUDOWA PS-30DR należy do grupy zasilaczy impulsowych oferujących wyższą sprawność energetyczną aniżeli konwencjonalne zasilacze transformatorowe z liniowymi stabilizatorami napięcia, równocześnie charakteryzuje się mniejszymi wymiarami i masą. Obudowa zasilacza jest wykonana z materiału nie podtrzymującego płomienia i zabezpiecza użytkownika przed niebezpiecznymi napięciami obecnymi we jego wnętrzu. Dla połączeń elektrycznych przewidziano śrubowe terminale zaciskowe. Układ elektroniczny zasilacza jest zabezpieczony przed przepięciami, przeciążeniem i zwarciem, posiada również zabezpieczenie termiczne. Na panelu czołowym urządzenia umieszczono przycisk RESET oraz wskaźniki optyczne LED. PS-30DR przystosowany jest do instalacji na standardowej szynie montażowej DIN 35mm (T35) i jest zasilany z sieci energetycznej 230VAC/50Hz. 2.1 Wydajność prądowa zasilacza Charakterystyka wydajności prądowej zasilacza jest zależna od temperatury otoczenia. W przypadku gdy temperatura otoczenia mieści się w przedziale +5 C +30 C to zasilacz dysponuje maksymalną wydajnością prądową i w całym wymienionym wcześniej zakresie temperatur może dostarczyć, bez limitów czasowych, prądu o wartości 3A. W wyższych temperaturach otoczenia wydajność prądowa zasilacza ulega redukcji zgodnie z charakterystyką przedstawioną na Rys.1. Przykładowo dla najwyższej dopuszczalnej temperatury otoczenia +40 C wydajność prądowa zasilacza wynosi około 2.1A. Uwaga: Przez pojęcie prądu wyjściowego zasilacza rozumie się sumę prądów pobieranych z jego wyjść zasilających oraz prądu ładującego akumulator. Rys.1 Zależność nominalnego prądu wyjściowego (I N ) od temperatury otoczenia (t amb ) Strona 2 z 10

3. WSPÓŁPRACA Z AKUMULATOREM PS-30DR jest przystosowany do współpracy z akumulatorem ołowiowo-kwasowym (typu SLA lub AGM) o napięciu znamionowym 12V. Akumulator pełni rolę awaryjnego źródła energii w sytuacji zaniku zasilania sieciowego a także w chwilach zwiększonego zapotrzebowania na prąd gdy moc części sieciowej zasilacza jest niewystarczająca. Układ elektroniczny zasilacza kontroluje proces ładowania i konserwacji akumulatora. Ładowanie akumulatora jest realizowane metodą stały prąd - stałe napięcie. W pierwszej fazie ładowanie następuje stałym prądem, aż do momentu osiągnięcia poziomu 13.8V po czym akumulator pozostaje pod tym napięciem (jest to tzw. konserwacja akumulatora). W zależności od fazy ładowania akumulatora napięcie na wyjściu zasilacza może zmieniać się w granicach od 11.5V, na początku fazy ładowania akumulatora głęboko rozładowanego, do napięcia 13.8V które jest końcowym napięciem ładowania. Zasilacz oferuje cztery wartości prądu ładującego: 0.3A, 0.6A, 0.9A lub 1.2A. Wybór poziomu prądu ładującego dokonuje się na zworkach konfiguracyjnych. Akumulator podłączony jest do zacisków wyjściowych zasilacza za pośrednictwem tranzystora typu MOS. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo niską rezystancję wyjściową zasilacza, która przejawia się w zdolności do dostarczenia dużych prądów bez znaczącego spadku napięcia wyjściowego i to zarówno w dynamicznych stanach przejściowych jak i w stanach statycznych. Przełączenie na zasilanie awaryjne następuje automatycznie przy zaniku zasilania sieciowego lub w przypadku przeciążenia zasilacza. W przypadku gdy napięcie na akumulatorze spadnie poniżej poziomu ~10.0V akumulator zostaje automatycznie odłączony od zasilacza. Krok ten zabezpiecza akumulator przed głębokim rozładowaniem, natomiast urządzenia podłączone do zasilacza, przed pracą w warunkach obniżonego napięcia zasilania. Ponowne dołączenie akumulatora do zasilacza następuje samoczynnie po powrocie napięcia sieci AC, wznowiony zostaje wtedy również proces ładowania. Maksymalny prąd akumulatora jest ograniczony do poziomu 4A przy pomocy powracanego bezpiecznika polimerowego. Uwaga: Należy mieć na uwadze, że w maksymalny prądu wyjściowy zasilacza ulega redukcji o wartość prądu ładującego w danej chwili akumulator. 4. ZABEZPIECZENIA Zasilacz posiada zespół zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych których celem jest z jednej strony zagwarantowanie bezpiecznego jego użytkowania a z drugiej zabezpieczenie urządzenia przed uszkodzeniem. W skład zespołu zabezpieczeń elektronicznych wchodzą: Zabezpieczenie główne: wejście zasilania sieciowego 230VAC zabezpieczone jest wkładką topikową zwłoczną która ulega przepaleniu w warunkach znacznego przekroczenia mocy pobieranej z sieci energetycznej. Element ten nie podlega wymianie i nie jest dostępny dla użytkownika. Zabezpieczenie przeciążeniowe (OCP) oraz zwarciowe (SCP): przekroczenie znamionowego prądu wyjściowego zasilacza lub wystąpienie zwarcia na wyjściu, prowadzi do zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego objawiającego się cyklicznym wyłączaniem i wyłączaniem zasilacza aż do chwili ustąpienia przeciążenia. Dodatkowo, prąd wyjściowy z akumulatora jest zabezpieczony powracanym bezpiecznikiem polimerowym o wartości 4A. Zabezpieczenie przepięciowe (OVP): zasilacz jest wyposażony w elementy elektroniczne których zadaniem jest pochłanianie energii przepięć które mogą być indukowane na przewodach podłączonych do zacisków wyjściowych zasilacza. Elementy te z jednej strony chronią moduł elektroniczny zasilacza a z drugiej ograniczają wpływ przepięć na urządzenia podłączone do jego wyjść. Zabezpieczenie termiczne (OHP): przekroczenie dopuszczalnej temperatury modułu elektronicznego zasilacza wyłącza urządzenie do momentu ostygnięcia po którym następuje samoczynne wznowienie pracy. Strona 3 z 10

Zabezpieczenie przed inwersyjnym podłączeniem akumulatora (RPP): w przypadku odwrotnego podłączenia akumulatora prąd pobierany z akumulatora jest ograniczony do poziomu ok. 1A i nie wywołuje ani uszkodzenia zasilacza ani akumulatora. 5. BLOK WSKAŹNIKÓW LED Na panelu czołowym zasilacza umieszczono przycisk RESET oraz wskaźniki LED których znaczenie wyjaśniono na Rys.2. Przycisk RESET umożliwia restart mikroprocesorowego układu dozorującego zasilacz. Rys.2 Lokalizacja wskaźników LED oraz przycisku RESET na panelu czołowym zasilacza Uwaga: W odróżnieniu od linii wyjściowej ACL wskaźnik LED AC sygnalizuje obecność napięcia sieci bez stosowania dodatkowych zwłok czasowych. Strona 4 z 10

6. KONFIGURACJA Zasilacz posiada sześć zworek konfigurujących. Objaśnienie ich przeznaczenia przedstawiono na Rys.3. Z wyjątkiem zworek C1 i C2 pozostałe zworki są odczytywane jedynie przy uruchomieniu urządzenia co powoduje, że ewentualne zmiany w ich rozmieszczeniu nie są rozpoznawane aż do momentu kolejnego załączenia urządzenia lub do momentu użycia przycisku RESET. 7. WYJŚCIA ALARMOWE Rys.3 Zasady konfiguracji zworek Zasilacz posiada trzy wyjścia tranzystorowe oznaczone jako ACL, LB i BF których przeznaczeniem jest sygnalizacja stanów alarmowych urządzenia. W stanie normalnym wyjścia te pozostają w stanie wysokiej impedancji natomiast w sytuacji alarmu zwierają dołączony do nich potencjał do masy zasilania. Maksymalna obciążalność każdego z wyjść wynosi 0.1A/15V. Wyjście ACL (AC Lost) służy do sygnalizacji braku napięcia sieci AC. Linia ACL zostaje wyzwolona gdy zanik napięcia sieci trwa powyżej 4 minut i pozostaje w tym stanie aż do momentu powrotu napięcia sieci AC. Wyjście LB (Low Battery) sygnalizuje niski poziom naładowania akumulatora. Linia LB zostaje wyzwolona i pozostaje w tym stanie tak długo jak napięcie na akumulatorze jest poniżej progu 12V. Wyjście BF (Battery Failure) sygnalizuje uszkodzenie akumulatora. Linia BF zostaje wyzwolona i pozostaje w tym stanie gdy w trakcie ładowania napięcie na akumulatorze utrzymuje się poniżej progu 11.5 V. Sytuacja ta może być spowodowana uszkodzeniem akumulatora lub uszkodzeniem bezpiecznika zabezpieczającego akumulator. Uwaga; Występowanie stanów alarmowych sygnalizowane jest również optycznie za pomocą dedykowanych do tego celu wskaźników LED widocznych na panelu czołowym zasilacza z tą jednak różnicą że wskaźnik AC zapala się i gaśnie bez dodatkowej zwłoki czasowej która jest stosowana na wyjściu ACL. Strona 5 z 10

8. INTERFEJS RS485 PS-30DR jest wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485 który umożliwia dwustronną komunikację z zasilaczem w celu odczytu jego stanów alarmowych oraz poziomu napięcia wyjściowego. Komunikacja z zasilaczem odbywa się przy pomocy protokołu komunikacyjnego EPSO i wymaga ustawienia właściwego adresu urządzenia. Protokół komunikacyjny EPSO jest wykorzystywany w systemie kontroli dostępu RACS (Roger) a także przez program narzędziowy RogerVDM służący do obsługi różnych klas urządzeń produkowanych przez firmę Roger w tym zasilacza PS-30DR. W przypadku obsługi urządzenia z poziomu programu RogerVDM należy wybrać protokół EPSO 2 (kontakty MD otwarte) natomiast w przypadku podłączenia do systemu RACS 5 należy wybrać protokół EPSO 3 (kontakty MD zwarte). Uwaga: Komunikacja z zasilaczem za pośrednictwem interfejsu RS485 nie blokuje działania sygnalizacji na wyjściach tranzystorowych. 9. INSTALACJA ZASILACZA Zasilacz należy zamontować na szynie typu DIN 35mm z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Obudowa musi być zmocowana w ten sposób aby ścianki z otworami wentylacyjnymi były zorientowane prostopadle do pionu zgodnie z Rys.4. Rys.4 Zasada montażu urządzenia Należy zwrócić uwagę, aby przedmioty znajdujące się w otoczeniu zasilacza nie zasłaniały otworów wentylacyjnych znajdujących się w jego obudowie. Brak lub ograniczenie cyrkulacji powietrza w obudowie zasilacza może istotnie ograniczyć jego moc wyjściową. Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu sieciowym, napięcie sieci AC należy doprowadzić kablem w podwójnej izolacji, końcówki przewodu odizolować na długości ok. 5mm następnie zacisnąć w terminalu śrubowym 230VAC. Odbiorniki energii mające być zasilane z zasilacza należy podłączyć do zacisków wyjściowych AUX1 i AUX2. Uwaga: Zaciski AUX1/AUX2 są zrównoleglone elektrycznie i są objęte wspólnym zabezpieczeniem przeciążeniowym i przepięciowym. Podłączenie magistrali RS485 wykonuje się przy pomocy dwóch linii sygnałowych A i B. Dodatkowo, należy mostkować minus zasilacza PS-30DR z minusem zasilania urządzenia lub systemu z którym Strona 6 z 10

zasilacz ma się komunikować. Linie komunikacyjne A i B można zrealizować przy pomocy dowolnego typu kabla sygnałowego niemniej preferowana jest nieekranowana skrętka komputerowa. Zastosowanie kabli w ekranie należy ograniczyć do instalacji narażonych na silne zakłócenia elektromagnetyczne. Uwaga: Zasilacz rozpoczyna pracę po podaniu zasilania z sieci AC. Nie jest możliwe uruchomienie zasilacza wyłącznie na zasilaniu z akumulatora. 10. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Czynności instalacyjne musza być przeprowadzone przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje sieci energetycznej 230VAC oraz w instalacje niskonapięciowe. Zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania, w związku z tym należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym urządzenie. Należy również poinformować użytkownika o sposobie odłączenia napięcia sieciowego (np. wydzielając i odpowiednio oznaczając bezpiecznik w rozdzielni). Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 11. OPIS TERMINALI ZACISKOWYCH Zacisk 230VAC BAT+ BAT- AUX1+ AUX1 - AUX2+ AUX2 - BF ACL LB A B GND Funkcja Wejście zasilania sieciowego 230VAC, zacisk N (NEUTRAL) i L (LINE) Dodani biegun akumulatora Ujemny biegun akumulatora Dodatni biegun wyjścia zasilającego AUX1 Ujemny biegun wyjścia zasilającego AUX1 Dodatni biegun wyjścia zasilającego AUX2 Ujemny biegun wyjścia zasilającego AUX2 Wyjście tranzystorowe sygnalizujące awarię akumulatora Wyjście tranzystorowe sygnalizujące braku napięcia zasilania sieci AC Wyjście tranzystorowe sygnalizujące niski naładowania stan akumulatora Linia A magistrali komunikacyjnej RS485 Linia B magistrali komunikacyjnej RS485 Masa (potencjał odniesienia) magistrali komunikacyjnej RS485 Strona 7 z 10

Rys.5 Przykład wykorzystania zasilacza w systemie kontroli dostępu Strona 8 z 10

12. DANE TECHNICZNE Parametr Napięcie zasilania Prąd zasilania Częstotliwość zasilania Klasa Środowiskowa (wg EN 50131-1) Napięcie wyjściowe Maksymalny ciągły prąd wyjściowy części sieciowej zasilacza Maksymalny chwilowy prąd wyjściowy części sieciowej zasilacza Maksymalny (chwilowy) prąd wyjściowy z dołączonym akumulatorem Początkowy prąd ładowania Próg odłączenia akumulatora Typ akumulatora Materiał obudowy Wymiary W x S x G Waga Certyfikaty Wartość/Opis Nominalne 230VAC, dopuszczalne 195..265VAC (RMS) 0,25A (RMS) 50Hz Klasa I, warunki wewnętrzne, temp. +5 C +40 C, wilgotność względna: 10..95% (bez kondensacji), samoistna bądź wymuszona cyrkulacja powietrza 13.8VDC, napięcie wyjściowe może się zmieniać w granicach od ~11.5V do 13.8V i zależy od fazy ładowania akumulatora 3A, maksymalny prąd wyjściowy jest gwarantowany bez ograniczeń czasowych, dla całego zakresu napięcia sieci AC oraz temperatury otoczenia +5 C +30 C. Dla zakresu temp. otoczenia +30 C +40 C prąd wyjściowy ulega redukcji zgodnie z charakterystyką obciążenia w funkcji temperatury 4A, krótkotrwały prąd wyjściowy zasilacza nie powodujący zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego 4A, czas przez jaki zasilacz może dostarczyć prądu o tej wartości wynika z stanu naładowania i pojemności akumulatora rezerwowego Konfigurowalny: 0.3A, 0.6A, 0.9A lub 1.2A ~10.0V, dołączenie akumulatora następuje automatycznie po pojawieniu się napięcia sieci AC 12V kwasowo-ołowiowy poliwęglan, klasa palności UL94V0 85 x 124 x 73mm ok. 300g, bez akumulatora CE Strona 9 z 10

13. HISTORIA PRODUKTU Oznaczenie Data wprowadzenia Opis PS-30DR v1.0 01/2013 Pierwsza komercyjna wersja produktu. Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji. Kontakt Roger sp. j. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 01 32 Faks: +48 55 272 01 33 Pomoc techniczna PSTN: +48 55 267 01 26 Pomoc techniczna GSM: +48 664 294 087 e-mail: biuro@roger.pl Strona 10 z 10