MSR MSR 13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego impulsowy z wyjściem technicznym FAC.

Podobne dokumenty
MS MS 13,8V/2A Moduł zasilacza buforowego impulsowy.

MSRK MSRK 13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego - impulsowy.

PS401203, PS701205, PS , PS

MLRK 1012 MLRK13,8V/1A

MSRK 3012 MSRK 13,8V/3A/OC

ML-13,8V/1A ML 1012 v.1.2 Moduł zasilacza buforowego liniowy.

ML 1012 v.1.2 ML13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego liniowy.

MSRK 1012 MSRK 13,8V/1A/OC

DINB v.1.0 DINB 13,8V/5A Zasilacz buforowy na szynę DIN.

DIN 1230 v.1.0 DIN 12V/3A Zasilacz na szynę DIN.

MSRK MSRK 13,8V/3A Moduł zasilacza buforowego - impulsowy.

MSR-13,8V/1,5A MSR 1512

MSRK 2024 MSRK 27,6V/2A/OC

PSB201202, PSB551204, PSB

MLRK 1012 MLRK13,8V/1A

AWO 432 Blacha KD v.1.0

DINB v.1.0 DINB 13,8V/3A Zasilacz buforowy na szynę DIN.

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

MSC MSC 12V/1,5A-24V/1A/M Moduł zasilacza do CCTV.

AWZ 523 PSU-U-24V/AC-0,4A/1/FTA-TRZ-MOD v.2.0

MSRD 2012 MSRD 13,8V/2A

PSBOC PSBOC 13,8V/11A/OC

ADOC ADOC 27,6V/4A/OC

AWZ 523. AWZ 24VAC/0,4A/M Moduł zasilacza do CCTV.

AWZ 522. AWZ 12V/0,5A/M Moduł zasilacza do CCTV.

MSRD-13,8V/2,5A MSRD 2512

PSBOC PSBOC 27,6V/5,5A/OC

Cechy: Przykład zastosowania zasilacza Switch.

INSTRUKCJA INSTALACJI

PSBOC PSBOC 27,6V/5,5A/OC

R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD

PSBOC PSBOC 13,8V/20A/OC

PSBOC PSBOC 27,6V/1,3A/OC

PSACH v.1.2 PSACH 24VAC/4A/1x4A Zasilacz AC do 1 kamery obrotowej, obudowa ABS

PSDCSEP PSDCSEP 12V/8A/8x1A/TOPIC Zasilacz do 8 kamer HD z regulacją każdego kanału.

Zasilacz buforowy 13,8V/2,5A/7Ah/AAT5

PSDC161216T. PSDC 12V/16A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD.

HPSB 2548C v.1.0 HPSB 48V/2,5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

RAC24T v.1.0 RAC 24VAC/8x1A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer AC z separacją.

HPSB 1248C v.1.0 HPSB 48V/1,2A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSDCSEP PSDCSEP 12V/4A/4x1A/TOPIC Zasilacz impulsowy do CCTV.

PSDC16128T. PSDC 12V/8A/16x0,5A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer analogowych.

AWZ 300. AWZ 13,8V/3A/17Ah/L

PSDC04122T. PSDC 12V/2A/4x0,5A/TOPIC Zasilacz impulsowy do CCTV.

PSDCB05125C. PSDCB 13,8V/5A/5x1A/17Ah. Zasilacz buforowy, impulsowy do CCTV. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

Cechy: DS64 v1.0 DIN/Switch 6-portowy DS64 bez zasilacza do 4 kamer IP. Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia

PSDCR PSDCR 12V/8A/8x1A/TOPIC Zasilacz do 8 kamer HD z miejscem na rejestrator.

Cechy: Przykład zastosowania

Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie: Cechy: Przykład zastosowania

RP848 v.1.0 RP 48V/8x0,5A Zasilacz RACK do 8 kamer IP.

PSDCR PSDCR 12V/14A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD z miejscem na rejestrator.

HPSB 20A12E v.1.0 HPSB 13,8V/20A/65Ah Zasilacz buforowy impulsowy

HPSB 20A12C v.1.0 HPSB 13,8V/20A/17Ah Zasilacz buforowy impulsowy

PSACH v.1.0 PSACH 24VAC/6A/1x6A/HERMETIC Zasilacz AC do CCTV

Cechy: Przykład zastosowania.

HPSBOC 20A12E. HPSBOC 13,8V/20A/65Ah/OC. Zasilacz buforowy impulsowy. z wyjściami technicznymi. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

HPSBC ,8V/4A/17Ah

PSBSH 1012A. PSBSH 13,8V/1A/1,2Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

HPSBOC 7012C. HPSBOC 13,8V/6A/17Ah/OC. Zasilacz buforowy impulsowy. z wyjściami technicznymi. v.1.1. Zastępuje wydanie: 8 z dnia

Cechy: DS54 v1.0 DIN/Switch 5-portowy DS54 dla 4 kamer IP bez zasilacza. Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie:

PSU-S-12V/L-1A/5/FTA-TR-MC AWZ 150 v.2.2. Zasilacz stabilizowany, liniowy.

HPSB 3524B v.1.0 HPSB 27,6V/3A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSU-B-13,8V/S-2A/1/EL-TR-7Ah/MC AWZ200PS

MSC-12V/1,5A-24V/1A. MST 1512 v.1.0

PSBS 2512B. PSBS 13,8V/2A/7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy.

Cechy: Przykład zastosowania zasilacza Switch.

AWZ 300. AWZ 13,8V/3A/17Ah/L

PSDC PSDC 12V/14A/16x1A Zasilacz impulsowy do CCTV.

HPSB 11A12D v.1.0 HPSB 13,8V/10A/40Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSUPS10A12C. PSUPS 13,8V/12V/10A/17Ah. Zasilacz buforowy do 8 kamer HD i rejestratora. v.1.0. Zastępuje wydanie:

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

HPSB 3512C v.1.0 HPSB 13,8V/3A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSBSOF 5024 v.1.0 PSBSOF 27,6V/5A/OF Zasilacz buforowy, impulsowy do zabudowy z wyjściami technicznymi.

PSUPS10A12CR. v.1.0. PSUPS 13,8V/12V/10A/17Ah. Zasilacz buforowy do 8 kamer HD i rejestratora, z miejscem na rejestrator

HPSB 3524B v.1.0 HPSB 27,6V/3A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

Cechy: Przykład zastosowania.

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A Zasilacz do 4 kamer HD - PTC/TOPIC.

PSBSH 1012A. PSBSH 13,8V/1A/1,2Ah/HERMETIC

PSDC PSDC 12V/8A/16x0,5A

PSDC PSDC 12V/4A/8x0,5A

POE1648C v.1.0 PoE 54V/5A/4x17Ah Zasilacz PoE do 16 kamer IP z podtrzymaniem bateryjnym.

POE0448B v.1.0 PoE 48V/1,3A/7Ah Zasilacz PoE do 4 kamer IP z podtrzymaniem bateryjnym.

Cechy: Przykład zastosowania.

PSU-B-13,8V/L-1A/1/EL-TR-1,2Ah/MC AWZ 100 v.2.1 Zasilacz buforowy, liniowy.

POE0448 v.1.0 PoE 48V/1,5A Zasilacz PoE do 4 kamer IP.

PSUPS20A12E. PSUPS 13,8V/12V/20A/65Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora. v.1.0. Zastępuje wydanie: ----

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

PSDC PSDC 12V/8A/16x0,5A Zasilacz impulsowy do CCTV.

Cechy: Przykład zastosowania.

AWZ 200. AWZ 13,8V/2A/7Ah/L

PSBS 2012B v.1.0 PSBS 13,8V/2A/7Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

PSDC16128 v.1.2 PSDC 12V/8A/16x0,5A Zasilacz impulsowy do CCTV

PSAC v.1.1 PSAC 24VAC/4A/4x1A Zasilacz AC do 4 kamer HD.

Transkrypt:

MSR 1012 v.1.0 MSR 13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego impulsowy z wyjściem technicznym FAC. PL Wydanie: 2 z dnia 11.05.2015 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 18.09.2014

bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/1A wysoka sprawność 78% niski poziom tętnień napięcia kontrola ładowania i konserwacji akumulatora zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem prąd ładowania akumulatora 0,2A/0,5A przełączany zworką sygnalizacja optyczna LED Cechy modułu zasilacza: SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny. 1.1. Opis ogólny 1.2. Schemat blokowy 1.3. Opis elementów i złącz modułu zasilacza 1.4. Parametry techniczne 2. Instalacja. 2.1. Wymagania 2.2. Procedura instalacji 3. Sygnalizacja pracy modułu zasilacza. 3.1. Sygnalizacja optyczna 3.2. Wyjście techniczne 4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1. Przeciążenie lub zwarcie wyjścia modułu zasilacza 4.2. Praca bateryjna 4.3. Konserwacja wyjście techniczne FAC sygnalizacji zaniku sieci AC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP przeciążeniowe OLP termiczne OHP przepięciowe gwarancja 5 lat od daty produkcji 1. Opis techniczny. 1.1. Opis ogólny. Moduł zasilacza buforowego przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC (+/-15%). Moduł zasilacza dostarcza napięcia 13,8V DC o wydajności prądowej: 1. Prąd wyjściowy 1A + 0,2A ładowanie akumulatora 2. Prąd wyjściowy 0,7A + 0,5A ładowanie akumulatora Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max 1,2A W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. 1.2. Schemat blokowy (rys.1). Rys.1. Schemat blokowy modułu zasilacza. 2

1.3. Opis elementów i złącz modułu zasilacza. Tabela 1. Elementy płyty pcb modułu zasilacza (patrz rys. 2). Element nr [1] V ADJ potencjometr, regulacja napięcia DC [2] F BAT bezpiecznik w obwodzie akumulatora Złącza: +BAT- zaciski do podłączenia akumulatora [3] +AUX- wyjście zasilania DC, (+AUX= +U, -AUX=GND) FAC - wyjście techniczne braku sieci AC przekaźnikowe UWAGA! Na rysunku 2 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika co odpowiada stanowi sygnalizującemu brak sieci AC (awaria sieci AC). Sygnalizacja optyczna LED: [4] AC napięcie AC LB ładowanie akumulatora AUX napięcie wyjściowe DC [5] Złącze wyjścia dodatkowej zewnętrznej sygnalizacji optycznej AC i AUX. I BAT ; zworka - konfiguracja prądu ładowania akumulatora [6] I BAT =, Ibat =0,2 A I BAT =, Ibat =0,5 A Opis: zworka założona, zworka zdjęta Opis Rys. 2. Widok płyty pcb modułu zasilacza. 3

1.4. Parametry techniczne: - parametry elektryczne (tab.3) - parametry mechaniczne (tab.4) - parametry eksploatacyjne (tab.5) Parametry elektryczne (tab. 3). Napięcie zasilania 18V 22V AC 30VA min. (np. AWT150) Pobór prądu 1,45 A max. Częstotliwość zasilania 50Hz Moc modułu zasilacza 17 W Sprawność 78% Napięcie wyjściowe 11V 13,8V DC praca buforowa 10V 13,8V DC praca bateryjna Prąd wyjściowy 1A + 0,2A ładowanie akumulatora 0,7A + 0,5A ładowanie akumulatora Zakres regulacji napięcia wyjściowego 12V 14,5V DC Napięcie tętnienia 30 mv p-p max. Pobór prądu przez układy modułu zasilacza 13 ma praca bateryjna Prąd ładowania akumulatora 0,2A / 0,5A przełączany zworką I BAT Elektroniczne ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego F Zabezpieczenie przed zwarciem SCP BAT w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny powrót 110% 150% (@25ºC) mocy modułu zasilacza - ograniczenie prądu poprzez bezpiecznik powracalny PTC, Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga odłączenie obwodu wyjściowego DC) Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i 2A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy F BAT (awaria odwrotna polaryzacja podłączenia wymaga wymiany wkładki topikowej) Wyjście techniczne: - FAC; wyjście sygnalizujące awarię - typ R - przekaźnikowe, 1A@ 30VDC/50VAC max. zasilania AC opóźnienie ok. 10s Bezpiecznik F BAT F2A / 250V Parametry mechaniczne (tab. 4). Wymiary pcb 85 x 58 x 25 (WxLxH) [mm] (+/- 2) Mocowanie Kołki montażowe x 4 (PCB fi=4,2 mm) Waga netto/brutto 0,07kg/0,12kg Złącza Wyjścia : Ф0,41 1,63 (AWG 26-14) Wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5, 30cm Parametry eksploatacyjne (tab.5). Klasa środowiskowa Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Wibracje w czasie pracy Udary w czasie pracy Nasłonecznienie bezpośrednie Wibracje i udary w czasie transportu II -10ºC...+40ºC -20ºC...+60ºC 20%...90%, bez kondensacji niedopuszczalne niedopuszczalne niedopuszczalne Wg PN-83/T-42106 2. Instalacja. 2.1 Wymagania. Moduł zasilacza buforowego przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z II klasą środowiskową, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10 C do +40 C. Urządzenie należy montować w metalowej obudowie (szafie) w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny, konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne. W celu spełnienia wymagań UE należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania. Moduł zasilacza wymaga do zasilania napięcia 20 22V AC z separacją galwaniczną (transformatorową). 4

1. Prąd wyjściowy 1A + 0,2A ładowanie akumulatora 2. Prąd wyjściowy 0,7A + 0,5A ładowanie akumulatora Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max 1,2A Ponieważ moduł zasilacza zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia modułu zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów. 2.2 Procedura instalacji. 1. Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230V jest odłączone 2. Zainstalować obudowę, lub szafę i wprowadzić okablowanie poprzez przepusty kablowe. 3. Zainstalować moduł zasilacza na kołkach montażowych (kołki należy zainstalować przed operacja montażu obudowy lub szafy). 4. Doprowadzić napięcie wyjściowe z transformatora AC do zacisków ~AC~. 5. Podłączyć przewody odbiorników do złączy +AUX, -AUX kostki zaciskowej na płytce modułu zasilacza. 6. W razie potrzeby podłączyć przewody od urządzeń do wyjść technicznych: - FAC; sygnalizacja stanu AC ( centrala alarmowa, kontroler, sygnalizator, dioda LED itp.). 7. Za pomocą zworki I BAT należy określić maksymalny prąd ładowania akumulatora, uwzględniając parametry akumulatora. 8. Wykonać połączenia między akumulatorem a płytą zasilacza zwracając szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej biegunowości. 9. Załączyć zasilanie ~230V AC do transformatora (dioda AC powinna świecić na stałe, dioda AUX powinna świecić na stałe). 10. Sprawdzić napięcie wyjściowe (napięcie modułu zasilacza bez obciążenia powinno wynosić 13,6V 13,9V, w czasie ładowania akumulatora 11V 13,8V). Jeżeli wartość napięcia wymaga korekty należy dokonać nastawy za pomocą potencjometru V ADJ, monitorując napięcie na wyjściu AUX modułu zasilacza. 11. Sprawdzić pobór prądu przez odbiorniki i uwzględnić prąd ładowania akumulatora tak aby nie przekroczyć całkowitej wydajności prądowej zasilacza (rozdział 1.1). 12. Po wykonaniu testów i kontroli działania zamknąć obudowę, szafę itp. 3. Sygnalizacja pracy modułu zasilacza. 3.1 Sygnalizacja optyczna. Moduł zasilacza wyposażony jest w trzy diody sygnalizujące stan pracy: AC, LB, AUX: AC - dioda czerwona: w stanie normalnym (zasilanie AC) dioda świeci światłem ciągłym. Brak zasilania AC sygnalizowane jest poprzez zgaszenie diody AC. LB - dioda czerwona: sygnalizuje proces ładowania akumulatora, intensywność świecenia uzależniona jest od prądu ładowania. AUX- dioda zielona: sygnalizuje stan zasilania DC na wyjściu modułu zasilacza. W stanie normalnym świeci światłem ciągłym, w przypadku zwarcia lub przeciążenia wyjścia dioda jest zgaszona. 3.2 Wyjście techniczne. Moduł zasilacza posiada wyjście sygnalizacyjne: FAC - wyjście brak zasilania AC: - wyjście przekaźnikowe sygnalizuje utratę zasilania AC. W przypadku utraty zasilania moduł zasilacza przełączy styki przekaźnika po upływie czasu 10s. UWAGA! Na rysunku 2 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika co odpowiada stanowi sygnalizującemu brak sieci AC (awaria sieci AC). 5

4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1 Przeciążenie lub zwarcie wyjścia modułu zasilacza. Wyjście modułu zasilacza AUX wyposażone jest w zabezpieczenie z wykorzystaniem bezpiecznika polimerowego PTC. W przypadku obciążenia modułu zasilacza prądem przekraczającym Imax. (obciążenie 110% 150% @25ºC mocy modułu zasilacza) następuje automatyczne odłączenie napięcia wyjściowego sygnalizowane przez zgaszenie zielonej diody. Przywrócenie napięcia na wyjściu wymaga odłączenia obciążenia wyjścia na okres ok. 1min. W przypadku zwarcia wyjścia AUX, BAT lub odwrotnego podłączenia akumulatora następuje trwałe uszkodzenie bezpiecznika F BAT w obwodzie akumulatora. Przywrócenie napięcia na wyjściu BAT wymaga wymiany bezpiecznika. 4.2 Praca bateryjna. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Moduł zasilacza nie jest wyposażony w układ odłączenia rozładowanego akumulatora. 4.3 Konserwacja. Wszelkie zabiegi konserwacyjne można wykonywać po odłączeniu modułu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Moduł zasilacza nie wymaga wykonywania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnętrza sprężonym powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnych z oryginalnymi. 6

OZNAKOWANIE WEEE Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. UWAGA! Moduł zasilacza współpracuje z akumulatorem ołowiowo-kwasowym (SLA). Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 1. Pulsar (producent) udziela pięcioletniej gwarancji jakości na urządzenia, liczonej od daty produkcji urządzenia. 2. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę na odpowiednik funkcjonalny (wyboru dokonuje producent) niesprawnego urządzenia z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały zgłoszone w okresie gwarancji (pkt.1). 3. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpośrednio do siedziby producenta. 4. Gwarancją objęte są urządzenia kompletne z pisemnie określonym rodzajem wady w poprawnie wypełnionym zgłoszeniu reklamacyjnym. 5. Producent, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu producenta. 6. Okres naprawy z pkt. 5 może być przedłużony w przypadku braku możliwości technicznych dokonania naprawy oraz w przypadku sprzętu przyjętego warunkowo do serwisu ze względu na niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamującego. 7. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie producenta. 8. Gwarancją nie są objęte wady urządzenia wynikłe z: - przyczyn niezależnych od producenta, - uszkodzeń mechanicznych, - nieprawidłowego przechowywania i transportu, - użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia, - zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych, - niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), 9. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem producenta lub, gdy w urządzeniu w jakikolwiek sposób zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub nalepki gwarancyjne. 10. Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości urządzenia ustalonej według ceny hurtowej sugerowanej przez producenta z dnia zakupu. 11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, wadliwego działania lub niemożliwości korzystania z urządzenia, w szczególności, jeśli wynika to z niedostosowania się do zaleceń i wymagań zawartych w instrukcji lub zastosowania urządzenia. 7

Pulsar Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl http://, www.zasilacze.pl 8