Zasilacz Buforowy LZB35 modele: 1215, 2408
|
|
- Wanda Wrona
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zasilacz Buforowy LZB35 modele: 1215, 2408 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja biuro@lep.pl Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) , ,
2 IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY LZB35 modele 1215, Strona 2 z PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu LZB35 przeznaczony jest do zasilania róŝnego typu urządzeń i systemów napięciem 12V DC - od 12 do 15V (model 1215) oraz 24V DC - od 22 do 30V (model 2408) w zaleŝności od temperatury baterii akumulatorów. Buforowy układ pracy zasilacza polega na równoległym podłączeniu na ach wyjściowych zasilacza akumulatora - zarówno małej jak i duŝej pojemności (do 200 Ah), dla którego producent dopuszcza Napięcie [V] , BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA początkowy prąd ładowania na poziomie 15A. Przy obecności zasilania podstawowego - 230V AC - zasilacz dostarcza energię do odbiorników i równocześnie ładuje podłączony akumulator skompensowanym termicznie napięciem. Dlatego przy pracy buforowej napięcie wyjściowe zasilacza zaleŝy od temperatury sondy temperaturowej, która powinna być przymocowana moŝliwie blisko akumulatora. Zasilacz moŝe równieŝ stanowić źródło normalnego napięcia DC o wysokim współczynniku stabilizacji z moŝliwością ustawienia napięcia wyjściowego w granicach 11 15V (model 1215) oraz 22 30V (model 2408). W takim przypadku sondę temperaturową naleŝy zastąpić rezystorem 680 Ohm. Zasilacz LZB35 moŝe być łączony szeregowo lub równolegle, a model 1215 w połączeniu z falownikiem LFP32 moŝe stanowić urządzenie długookresowego zasilania awaryjnego w zaleŝności od pojemności przyłączonej baterii akumulatorów. Zasilacz LZB35 jest wysokosprawną przetwornicą PWM (Pulse Width Modulation - przetwornica pracująca z regulacją współczynnika wypełnienia impulsów), posiadającą zabezpieczenie zwarciowe, przeciąŝeniowe, oraz wyposaŝona jest opcjonalnie w układ sygnalizacyjny (LED y i i przekaźników sygnalizacyjnych) informujący o stanie akumulatora (napięcie poniŝej 10,5V lub 21V) i awarii. Przetwornica posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne zatrzymujące jej pracę w sytuacji, gdy temperatura powietrza w bezpośrednim otoczeniu przekroczy 80ºC - po obniŝeniu się temperatury otoczenia przetwornica wraca do normalnej pracy. W urządzeniu oznaczonym W wbudowany jest moduł pomiarowy napięcia i prądu wyjściowego. Pomiar i wyświetlanie dokonywane jest z dokładnością do jednego miejsca po przecinku tj. napięcie - 0,1V i prąd - 0,1A. Aby zabezpieczyć akumulator przed zniszczeniem na skutek zbyt duŝego rozładowania moŝna wykorzystać przekaźnik sygnalizacyjny ( lub Uacu>21V) do sterowania wysokoprądowego przekaźnika zewnętrznego o napięciu zasilania cewki odpowiednio 12V lub 24V w celu odłączenia jednego z przewodów podłączeniowych akumulatora. UWAGA!!! Zasilacz LZB35 współpracuje z akumulatorami bezobsługowymi lub Ŝelowymi - w przypadku podłączenia innego rodzaju akumulatora naleŝy okresowo sprawdzać poziom elektrolitu w akumulatorze. Warunki bezpiecznej eksploatacji - uwagi: 1. W podłączonym do sieci 230V urządzeniu występują niebezpieczne napięcia. 2. Podłączenia elektryczne naleŝy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania 230V. 3. Zacisk oznaczony jako PE musi być podłączony do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. 4. Nie wolno dopuszczać aby przez szczeliny i otwory do wnętrza urządzenia dostała się woda (lub inne płyny) a takŝe jakikolwiek obce przedmioty. 5. Zasilacz nie posiada wymuszonego obiegu powietrza i dlatego wokół aŝuru naleŝy zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni. 3 - DANE TECHNICZNE Temperatura [ C] Charakterystyka zaleŝności napięcia wyjściowego zasilacza LZB w funkcji temperatury akumulatora Zasilanie AC: V 300W (układ ograniczenia prądu startu przetwornicy do 4A) Napięcie wyjściowe: model VDC (ustawienie fabryczne 13,8V * przy 20 C) model VDC (ustawienie fabryczne 27,6V * przy 20 C) Maksymalna moc wyjściowa: 250 W * Ograniczenie prądu wyjściowego: model ,5A * model A * Sprawność: 82 % Zabezpieczenia ów 230V: warystory półprzewodnikowe 600V Sygnalizacja optyczna (LED): LED świeci - obecność napięcia 230V AC na ach L, N LED świeci - informacja o prawidłowym przetwarzaniu przez urządzenie napięcia wejściowego na wyjściowe LED lub Uacu>21V świeci - napięcie na wyjściu zasilacza powyŝej 10,5V lub 21V (zarówno przy podłączonym jak i nie podłączonym akumulatorze) (w zaleŝności od modelu zasilacza) Przekaźniki sygnalizacyjne: wyprowadzone i dwóch przekaźników przełącznych, których stan kotwicy zmienia się odpowiednio do zmiany sygnalizacji LED i lub Uacu>21 Stan normalnej pracy (podłączona sieć 230V AC, podłączony akumulator, napięcie na wyjściu zasilacza >10,5V lub odpowiednio >21V) - świecą wszystkie LED'y, zwarte styki 1 i 2 przekaźników i. Miernik (wykonanie W) wyświetlacz LED, pomiar napięcia z dokładnością 100mV, pomiar prądu z dokładnością 100mA, Waga: 2,4 kg
3 IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY LZB35 modele 1215, Strona 3 z 8 Wymiary: 166x87x300mm Obudowa: metalowa malowana proszkowo lub cynkowana Zaciski - funkcje: +, - - napięcie wyjściowe (wszystkie i oznaczone + są zwarte, wszystkie i oznaczone - są zwarte) S - dla modelu 1215 i 1215W synchronizacja sygnalizacji z falownikiem LFP T 1, T 2 - podłączenie sondy temperaturowej (selekcjonowanej diody krzemowej) L, N, PE - napięcie zasilania sieci 230V AC Zaciski - dane elektryczne: pojedynczy - przewód 2,5 mm 2, obciąŝenie 10A (12A) *- w przypadku sondy temperaturowej przymocowanej do akumulatora napięcie zmienia się w funkcji temperatury zgodnie z charakterystyką zalecaną przez producentów akumulatorów - porównaj z charakterystykami napięciowo - prądowo - temperaturowymi zasilacza 4 - RYSUNKI 300 mm 166 mm 86 mm 80 mm rys1. Zasilacz Buforowy LZB35 - wymiary główne 5 - KONSERWACJA Producent nie przewiduje specjalnych czynności konserwujących. W zaleŝności od warunków zainstalowania zasilacza moŝna okresowo skontrolować wartość napięcia wyjściowego oraz stan złączy śrubowych (poluzowane i). 6 - INSTALOWANIE Podłączenia elektryczne naleŝy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania. UWAGA! Dostawa nie obejmuje kabli podłączeniowych. Zainstalowanie zasilacza LZB35 naleŝy dokonać według poniŝszego schematu postępowania oraz załączonego rysunku podłączeniowego (dodatkowe schematy podłączeń - patrz Informacja Techniczna zasilacza LZB35): 1. Wyciągnąć zasilacz z opakowania. 2. Wybrać taką lokalizację zasilacza, aby był blisko akumulatora oraz aby był moŝliwy swobodny przepływ powietrza wokół zasilacza - dla poprawnego chłodzenia. Uwaga! Zasilacz nie posiada wymuszonego obiegu powietrza i dlatego wokół aŝuru naleŝy zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni. 3. Podłączyć zasilacz do odbiornika zgodnie z oznaczeniami (opis wyprowadzeń i odpowiadające im przewody i złącza) oraz rysunkiem podłączenia i instrukcją obsługi odbiornika.
4 IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY LZB35 modele 1215, Strona 4 z 8 4. Przy pracy z akumulatorem, jeŝeli to wymagane podłączyć diodę stanowiącą sondę temperaturową na kablu, który podłącza akumulator do zasilacza (jak najbliŝej akumulatora). JeŜeli nie jest wymagana kompensacja napięcia ładowania w funkcji temperatury akumulatora dioda powinna pozostać w złączu zasilacza. 5. Podłączyć zasilacz do sieci 230V AC. UWAGA!!! Zacisk oznaczony jako PE musi być podłączony do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. 6. Ustawić Ŝądane napięcie wyjściowe zasilacza za pomocą potencjometru dostępnego przez otwór w czołówce zasilacza (pomiędzy złączami). Pomiaru i ustawienia napięcia wyjściowego naleŝy wykonać na złączach wyjściowych zasilacza przy odłączonym akumulatorze i odbiornikach. Sonda temperaturowa podczas regulacji powinna mieć ustabilizowaną temperaturę - w tym celu naleŝy po instalacji zasilacza i akumulatora odczekać taką ilość czasu aby ich temperatura wyrównała się z otoczeniem. 7. W przypadku pracy zasilacza jako źródło normalnego napięcia DC o wysokim współczynniku stabilizacji z moŝliwością ustawienia napięcia wyjściowego sondę temperaturową (diodę) naleŝy zastąpić rezystorem 680 Ohm i pozostawić w złączu zasilacza. 7 - URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 1. Akumulator 2. Falownik PWM - LFP32 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V AC o częstotliwości 50 Hz w sytuacjach zaniku napięcia w sieci 230V AC. Urządzenie zostało zaprojektowane tak aby mogło zasilać równieŝ odbiorniki energii elektrycznej o charakterze indukcyjnym. 8 - PRZYKŁADOWE SCHEMATY PODŁĄCZEŃ Schemat podłączeń przetwornicy LZB 35 model 1215 Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20 C NC S T1 T L N PE do odbiorników DC 12V razem I max =15A podłączenie zestyków przekaźników sygnalizacyjnych według projektu instalacji lokalnej 230 V AC Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe). Dopuszcza się montaŝ sondy temperaturowej na kablu, który podłącza akumulator (jak najbliŝej akumulatora). Linka 2,5 mm 2 (np. LGY 2,5mm 2 ) Linka max 2,5 mm 2 (np. LGY 2,5mm 2 ) Przewód OMY 2x0,5 mm 2 Linka 1,5 mm 2 (np. LGY 1,5mm 2 )
5 IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY LZB35 modele 1215, Strona 5 z 8 Przykład zabezpieczenia akumulatora przed zniszczeniem na skutek zbyt duŝego rozładowania - wykorzystanie przekaźnika sygnalizacyjnego () do sterowania wysokoprądowego przekaźnika zewnętrznego o napięciu zasilania cewki 12V w celu odłączenia jednego z przewodów podłączeniowych akumulatora. NC S T1 T L N PE do odbiorników DC 12V razem I max =15A 230 V AC
6 IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY LZB35 modele 1215, Strona 6 z 8 Schemat podłączeń zespołu przetwornic LZB i LFP Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20 C 230V AC NC S T1 T2 L N PE LFP MOC Uacu<10,5V S B1 B2 L1 N1 G L2 N2 PE do odbiornika 230 V AC Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe). Dopuszcza się montaŝ sondy temperaturowej na kablu, który podłącza akumulator (jak najbliŝej akumulatora). Zewnętrzny monostabilny przycisk odblokowania po zatrzymaniu pracy falownika z powodu przeciąŝenia. Stała zwora na ach B 1 i B 2 powoduje automatyczne odblokowanie po 3 sec. Linka 2,5 mm 2 (np. LGY 2,5mm 2 ) Przewód OMY 2x0,5 mm 2 Linka 1,5 mm 2 (np. LGY 1,5mm 2 )
7 IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY LZB35 modele 1215, Strona 7 z 8 Schemat połączenia szeregowego przetwornic LZB Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20 C 230 V AC SIEĆ 230V NC S T1 T2 L N PE NC S T1 T2 L N PE do odbiorników DC 24V razem I max =15A Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20 C Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe). Dopuszcza się montaŝ sondy temperaturowej na kablu, który podłącza akumulator (jak najbliŝej akumulatora). Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe). Dopuszcza się montaŝ sondy temperaturowej na kablu, który podłącza akumulator (jak najbliŝej akumulatora). Linka 2,5 mm 2 (np. LGY 2,5mm 2 ) Przewód OMY 2x0,5 mm 2 Linka max 2,5 mm 2 (np. LGY 2,5mm 2 ) Linka 1,5 mm 2 (np. LGY 1,5mm 2 )
8 IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY LZB35 modele 1215, Strona 8 z 8 Schemat połączenia równoległego zespołu przetwornic LZB Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20C. LZB NC S T1 T2 L N PE 3x1,5mmkw 230V AC LZB x2,5mmkw NC S T1 T2 L N PE Do odbiorników DC 12V razem Imax=30A 6x2,5mmkw 3x1,5mmkw 230V AC Ustawić napięcie wyjściowe = 13,8 V przy 20C 2x2,5mmkw 2x2,5mmkw 2x2,5mmkw Sondy temperaturowe (selekcjonowane diody krzemowe). Dopuszcza się montaŝ sondy temperaturowej na kablu, który podłącza akumulator (jak najbliŝej akumulatora). Zacisk S w LZB35 jest iem wejściowym. W sytuacji równoległego łączenia zasilaczy zewnętrzny sygnalizator o zbyt niskim napięciu akumulatora (10,5) naleŝy podłączyć do wybranego przekaźnika
Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna
Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń
Bardziej szczegółowoFalownik PWM LFP32 TYP1204
Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA O B S Ł U G I
INSTRUKCJA O B S Ł U G I FALOWNIK PWM LFP32 TYP1204 Aktualizacja 050622 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: FALOWNIK
Bardziej szczegółowoFalownik FP 400. IT - Informacja Techniczna
Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V
Bardziej szczegółowoZasilacz Buforowy LZB40V model: 1201
Zasilacz Buforowy LZB40V model: 1201 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-10-06 08:50 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54
Bardziej szczegółowoZasilacz Stabilizowany LZS60 model 1202
Zasilacz Stabilizowany LZS60 model 1202 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:26 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754
Bardziej szczegółowoZasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203
Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:28 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754
Bardziej szczegółowoCentralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2
Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 051214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643
Bardziej szczegółowoCzytnik główny RCP68C
Czytnik główny IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 091214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja Techniczna: CZYTNIK GŁÓWNY
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5
Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 3A tel +48 32/ 231 16 14, +48 32/ 231 16 13; fax +48 32/ 231 07 51; email: power@mpl.pl, http://www.power.mpl.pl
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem
Bardziej szczegółowoPrzełącznik Linii Miejskiej PLM66
Przełącznik Linii Miejskiej P66 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 061016 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja
Bardziej szczegółowoAutonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45
Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2012-11-23 12:32 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA
INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWR-10B-28R POLWAT 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6
Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWR-10B-12 POLWAT 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA INSTALACJI
INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-150RB Strona 2 z 6 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB jest podzespołem wg normy
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RB 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB jest podzespołem wg normy
Bardziej szczegółowoKonwerter Linii Pożarowej do alarmowej KLP47P
Konwerter Linii Pożarowej do alarmowej KLP47P IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-06-23 11:23 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54,
Bardziej szczegółowoPRZETWORNICA PAIM-240, PAIM-240R
NOWOŚCI strona 1. Przetwornica DC/DC PAIM-240, PAIM-240R 2 2. Zasilacz PWR-10B-7 4 3. Zasilacz PWR-10B-7R 6 4. Zasilacz PWR-10B-12 8 5. Zasilacz PWR-10B-12R 10 6. Zasilacz PWR-10B-28 12 7. Zasilacz PWR-10B-28R
Bardziej szczegółowod&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6
d&d Labo e-mail: ddlabo_info@op.pl Przeznaczenie, działanie: Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Moduł Chargerbateryv.03 przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju
Bardziej szczegółowoGniazdo systemu alarmowego GNW12 (GNW24)
Gniazdo systemu alarmowego GNW12 (GNW24) IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2016-06-03 13:29 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel. 32 754 54 54, 32 754 54
Bardziej szczegółowoZasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi
Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4 4.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-190M Strona 2 z 6 1. WSTĘP Przetwornica PWB-190M jest podzespołem
Bardziej szczegółowoODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB
ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RM 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RM jest podzespołem wg normy
Bardziej szczegółowoZasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC
Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V KOD: TYP: HPSB 11A12D v.1.0/vii HPSB 13,8V/10A/ Zasilacz buforowy, impulsowy PL Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 13,8V/10A* miejsce na akumulator / szeroki zakres
Bardziej szczegółowod&d Labo Chargerbatery v.02 Zasilacz awaryjny Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6
d&d Labo e-mail: ddlabo_info@op.pl Chargerbatery v.02 Zasilacz awaryjny Przeznaczenie, działanie: Moduł Chargerbateryv.02 przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju układach, w których po zaniku
Bardziej szczegółowoKonwerter RCP48WU. IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja :23
Konwerter IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-04-17 13:23 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEZNACZENIE
Bardziej szczegółowoZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ
"KABE" sp. z o.o. tel. (+48-32) 3248900 Strona 1 z 8 ul. Waryńskiego 63 fax (+48-32) 3248901 43-190 MIKOŁÓW www.kabe.pl e-mail: firma@kabe.pl ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA
Bardziej szczegółowoZasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi
Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4
Bardziej szczegółowoKonwerter RCP48CU. IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja :45
Konwerter IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-04-22 10:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEZNACZENIE
Bardziej szczegółowoBrak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny.
Przykładowy schemat połączeń dwóch równolegle pracujących zasilaczy. MZT-92A + sygnal. Zanik nap. zas. "1" Zanik nap. zas. "2" Wyłączony / Awaria sygnały np. do MSA-9 Nap. zasilania "1" Listwa zasilania
Bardziej szczegółowoKonwerter RCP78WR. IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja :15
Konwerter RCP78WR IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2012-10-10 14:15 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 INSTRUKCJA OBSŁUGI
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500 Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500M jest podzespołem
Bardziej szczegółowoModuł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42
Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754
Bardziej szczegółowoModuł Tablicy Synoptycznej MTS42 do systemu AFS42
Moduł Tablicy Synoptycznej MTS42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2012-09-06 08:12 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54
Bardziej szczegółowoZasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC
Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V KOD: TYP: HPSB 11A12D v.1.0/v HPSB 13,8V/10A/ Zasilacz buforowy, impulsowy PL Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 13,8V/10A* miejsce na akumulator / szeroki zakres
Bardziej szczegółowoDriver LED 1x1,5A/60V
PX319-HV Driver LED 1x1,5A/60V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Sygnalizacja kontrolki DMX... 4 5. Ustawianie
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB
Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB Moduł przetwornicy regulowanej WINNERS XL4015 USB może zostać użyty jako standardowy układ obniżający napięcie stałe DC, ładowarka akumulatorów
Bardziej szczegółowoHiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W
Bardziej szczegółowoZasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi
Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej
Bardziej szczegółowoDOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice
Bardziej szczegółowoLB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja 1.1 do współpracy z termohigrometrem LB-710.
ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI zasilacza S-25, S-40, S-60, S-100, S-150. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA
INSTRUKCJA OBSŁUGI zasilacza S-25, S-40, S-60, S-100, S-150 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA 1. WSTĘP Niniejsza instrukcja Obsługi zawiera dane, oraz wskazówki
Bardziej szczegółowoHiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, 2002 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14WD
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D
SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4
Bardziej szczegółowoHiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3
INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością
Bardziej szczegółowoPRZETWORNICA DC/AC PSAS400
PRO-SERW s.c. SOSNOWIEC ul. Lipowa 11, 41-200 SOSNOWIEC, tel/fax: 32 269 81 18, tel: 32 291 68 41 e-mail: proserw.sc@gmail.com www.proserwsc.pl PRZETWORNICA DC/AC PSAS400 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA
Bardziej szczegółowoDIN DIN SERIA MPL POWERP ELEKTRO UL.. WSCHODNIAW. TEL: : 032 44 00 302 DO 305 FAX: : 032 44 00 300 DO 301 power@mplpower.pl www.mplpower.
SERIA DIN DIN 10W~96W WĄSKIE 10W~96W W MDR ĄSKIE SERIA MDR 15W~100W W OBUDOWIE, II KLASA DR OBUDOWIE MODUŁOWEJ, II KLASA IZOLACJI SERIA DR 45W~480W JEDNOFAZOWEJ W I KLASIE IZOLACJI SERIA DR 240W~960W TRÓJFAZOWET
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-150H-3EU Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150H-3EU jest podzespołem
Bardziej szczegółowoPSBOC PSBOC 54V/5A/OC
v.1.0 PSBOC 54V/5A/OC Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy z wyjściami technicznymi. PL Wydanie: 3 z dnia 01.03.2018 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 01.06.2016 Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 54VDC/5A*
Bardziej szczegółowoMDR - 10 MDR - 20 MDR - 40
Zasilacze impulsowe MDR 10-100 W Zasilacze serii MDR przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji. Zbudowano je w oparciu o przetwornicę impulsową co umożliwiło
Bardziej szczegółowoModuł Zasilacza Buforowego MZB-01
EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje
Bardziej szczegółowoModuł Zasilacza Buforowego MZB-01EL
EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa
Bardziej szczegółowoPSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)
PSPower.pl PSPower (Basic ; PV) Seria zasilaczy to innowacyjne urządzenia zasilające przeznaczone do wielu aplikacji. Typowe aplikacje to: Zasilanie bezprzerwowe typowa aplikacja UPS; Zasilanie bezprzerwowe
Bardziej szczegółowoCzytnik dedykowany RCP78R
Czytnik IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 091214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja Techniczna: CZYTNIK DEDYKOWANY
Bardziej szczegółowoPrzetwornice impulsowe DC-DC MEANWELL serii SD
MPL Power Elektro Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 3A tel +48 32/ 231 16 14, +48 32/ 231 16 13; fax +48 32/ 231 07 51; email: power@mpl.pl, http://www.power.mpl.pl Przetwornice impulsowe DC-DC
Bardziej szczegółowoZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17
APS-612 ZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17 Impulsowy zasilacz buforowy APS-612 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami
Bardziej szczegółowoZasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi
Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna
Bardziej szczegółowoMATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika
MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył
Bardziej szczegółowoCzytnik główny RCP68C
Czytnik główny RCP68C IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2017-01-14 08:54 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 INSTRUKCJA OBSŁUGI
Bardziej szczegółowoZ 1 POZIOMEM ŁADOWANIA
STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.
Bardziej szczegółowoREGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD
REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory
Bardziej szczegółowoSILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA
SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZA IMPULSOWEGO SP-500
Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-500 Strona 1 z 6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 3A tel +48 32/ 231 16 14, +48 32/ 231 16 13; fax +48 32/ 231 07 51; email: power@mpl.pl,
Bardziej szczegółowoPRO-SERW s.c. SOSNOWIEC
s.c. SOSNOWIEC ul. Lipowa 11, 41-200 SOSNOWIEC tel: 32 291 68 41 e-mail: proserw.sc@gmail.com www.proserwsc.pl STABILIZATOR NASTAWNY PSSN-02 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Nazwa dokumentu Str. Rys Data
Bardziej szczegółowoHiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32)
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice 2010r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-15
Bardziej szczegółowoAPS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15
APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA O B S Ł U G I
INSTRUKCJA O B S Ł U G I AUTONOMICZNY STEROWNIK RYGLA ASR64 Aktualizacja 051013 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi:
Bardziej szczegółowoSZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe
SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra
Bardziej szczegółowoUniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Maksymalny prąd wyjściowy (moc) 12A (150W)
ZASTOSOWANIE elektronika i automatyka przemysłowa energetyka systemy gwarantowanego zasilania współpracujące z baterią akumulatorów automatyka i sygnalizacja poŝarowa telekomunikacja systemy zabezpieczeń
Bardziej szczegółowoeldrim Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element Rev.1.2
eldrim el3v5h Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element 400µs 1 Rev.1.2 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE 2.2.0 3:7.0.1/2.0.0 3.7.0.1/2.1.0 WPROWADZENIE Wersja el3v5h
Bardziej szczegółowoCzytnik główny RCP68C
Czytnik główny IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-10 14:02 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 INSTRUKCJA OBSŁUGI
Bardziej szczegółowoUniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Międzynarodowych CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
ZASTOSOWANIE elektronika i automatyka przemysłowa energetyka systemy gwarantowanego zasilania współpracujące z baterią akumulatorów automatyka i sygnalizacja pożarowa telekomunikacja systemy zabezpieczeń
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Zasilacze z serii RS
Instrukcja obsługi zasilaczy RS 1/8 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 3A tel +48 32/ 231 16 14, +48 32/ 231 16 13; fax +48 32/ 231 07 51; email: power@mpl.pl, http://www.power.mpl.pl
Bardziej szczegółowoParametry wymagane przez Zamawiającego. (V/og.) producenta baterii. tak / zgodna z wymaganiami
Parametry oferowane Załącznik nr 3 Zasilacz do współpracy z bateriami stacjonarnymi 220V DC - WYMAGANIA Lp. Opis wymagania/parametru Parametry wymagane przez Zamawiającego Parametry oferowane przez Wykonawcę
Bardziej szczegółowoZasilacz stabilizowany ZS2,5
Zasilacz stabilizowany ZS2,5 2,5 A 3,5 A Wymiary [mm]: 100 65 165 1,1 kg Zasilacz stabilizowany ZS3 3,0 A Wymiary [mm]: 130 80 175 1,4 kg Zasilacz stabilizowany ZS5 7,0 A Wymiary [mm]: 130 80 195 1,8 kg
Bardziej szczegółowoseria MCHQ150VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 150W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE
Cechy: Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 305VAC) Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne Chłodzenie swobodnym obiegem powietrza Wbudowany aktywny układ korekcji
Bardziej szczegółowoMPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY
MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY 8 wejść analogowych Dotykowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Port komunikacyjny RS-485 Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe,
Bardziej szczegółowoHPSB 2548C v.1.0 HPSB 48V/2,5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy
HPSB 2548C v.1.0 HPSB 48V/2,5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy PL Wydanie: 2 z dnia 24.10.2016 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 05.01.2016 Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie DC 48V /2,5A* miejsce na
Bardziej szczegółowoZasilacze - Seria DIN
Zasilacze - Seria DIN 10W~96W 15W~100W 45W~480W 240W~960W 120W~480W - wąskie - seria MDR - w obudowie modułowej, II klasa izolacji - seria DR - jednofazowe w I klasie izolacji - seria DR - trójfazowe -
Bardziej szczegółowoPLD48 PIXEL DMX LED Driver
PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP
1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ (zaprezentowane są na przykładzie Zespołu Regeneracyjnego 80V / 150A) Zespół Regeneracyjny (wersja: Reg 15_x) Stacjonarne urządzenie przeznaczone jest do regeneracji
Bardziej szczegółowoModuł Zasilacza Buforowego MZB-02
EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...2 1.1. Dane techniczne...3 1.2 Instalacje
Bardziej szczegółowoZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI
ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PCZ-10 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZEKAŹNIK CZASOWY PCZ-10 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-40
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-40 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-40 Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-40 jest podzespołem wg normy EN 61204
Bardziej szczegółowoStrona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W
WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:
Bardziej szczegółowoOBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne
OBSŁUGA ZASILACZA TYP 5121 - informacje ogólne W trakcie zajęć z Laboratorrium odstaw ęlektroniki zasilacz typ 5121 wykorzystywany jest jako źróło napięcia głównie w trakcie pomiarów charakterystyk statycznych
Bardziej szczegółowostrona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI
strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany
Bardziej szczegółowoInstrukcja sterowania T4Power. Sterowanie T4Power. Instrukcja uruchomienia i obsługi.
Sterowanie T4Power Instrukcja uruchomienia i obsługi. 1. Informacje ogólne. Sterownik mikroprocesorowy przeznaczony jest do współpracy z 1 lub 2 siłownikami o zasilaniu 24 VDC firmy Aprimatic o mocy maksymalnej
Bardziej szczegółowoPRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-KI
PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY
Bardziej szczegółowo